    Predeterminado Ventiladores smv3 5kw 48v no paran

    Hola a todos
    A alguien le pasa que a veces los ventiladores del inversor no paran aún estando sin consumo?
    El modelo es isolar smv3 5kw 48v
    Para parar los ventiladores , pulso el botón de on off y se resetea desando de girar
    Gracias..

    Enviado desde mi Power mediante Tapatalk

  2. #2
    Avatar de ccg
    ccg
    ccg está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    sep 2019
    Ubicación
    Cáceres, España
    Mensajes
    344

    Predeterminado Re: Ventiladores smv3 5kw 48v no paran

    Cita Iniciado por 7233055 Ver mensaje
    Hola a todos
    A alguien le pasa que a veces los ventiladores del inversor no paran aún estando sin consumo?
    El modelo es isolar smv3 5kw 48v
    Para parar los ventiladores , pulso el botón de on off y se resetea desando de girar
    Gracias..

    Enviado desde mi Power mediante Tapatalk

    ¿Se a hecho ultimamente mantenimientos del equipo? ¿o quizas nunca?

  3. #3
    7233055 está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    jun 2019
    Ubicación
    malaga
    Mensajes
    207

    Predeterminado Re: Ventiladores smv3 5kw 48v no paran

    Cita Iniciado por ccg Ver mensaje
    ¿Se a hecho ultimamente mantenimientos del equipo? ¿o quizas nunca?
    Hola
    No se han hecho porque tiene 3 meses.
    Mi suposición es que existe un bug en el proceso de arranque y parada.
    También hay un error en los voltios de 1,2 voltios de menos.
    Comentar también que solo lo hace algunas veces y no hay ningún código de error..
    Un saludo



    Enviado desde mi Power mediante Tapatalk

  4. #4
    Gran Drago está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    oct 2008
    Ubicación
    El Muuuuundooooo
    Mensajes
    948

    Predeterminado Re: Ventiladores smv3 5kw 48v no paran

    Lo del error en el voltímetro es un problema, lo he visto en varios... Y un problema serio para el control de cArga de bateria

  5. #5
    Avatar de Tejota
    Tejota está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ago 2015
    Ubicación
    Inmortal Ciudad de Zaragoza
    Mensajes
    3.411

    Predeterminado Re: Ventiladores smv3 5kw 48v no paran

    Cita Iniciado por Gran Drago Ver mensaje
    Lo del error en el voltímetro es un problema, lo he visto en varios... Y un problema serio para el control de cArga de bateria
    Puede haber alguna decima de diferencia, pero un voltio me parece excesivo. Se puede calibrar via comandos, lo que pasa que esos comandos son de taller pero se pueden meter desde terminal. El comando es BTA mas parametros. Yo los he usado para calibrar la medicion de voltaje de hibridos diferentes hacia un mismo banco de baterias. Se iban como mucho 0.2-0.3V.

    Los ventiladores en estos equipos funcionan siempre. No se paran nunca a no ser que desconectes el puente inversor.
    NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
    NO RESPONDO PREGUNTAS TECNICAS POR PRIVADO. SOLO EN FORO PUBLICO, asi sirve para todos.

  6. #6
    Avatar de ccg
    ccg
    ccg está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    sep 2019
    Ubicación
    Cáceres, España
    Mensajes
    344

    Predeterminado Re: Ventiladores smv3 5kw 48v no paran

    Cita Iniciado por 7233055 Ver mensaje
    Hola
    No se han hecho porque tiene 3 meses.
    Mi suposición es que existe un bug en el proceso de arranque y parada.
    También hay un error en los voltios de 1,2 voltios de menos.
    Comentar también que solo lo hace algunas veces y no hay ningún código de error..
    Un saludo



    Enviado desde mi Power mediante Tapatalk
    Comprueba que todas las conexiones estén bien firmes, que hacen buen contacto.

  7. #7
    7233055 está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    jun 2019
    Ubicación
    malaga
    Mensajes
    207

    Predeterminado Re: Ventiladores smv3 5kw 48v no paran

    Cita Iniciado por Tejota Ver mensaje
    Puede haber alguna decima de diferencia, pero un voltio me parece excesivo. Se puede calibrar via comandos, lo que pasa que esos comandos son de taller pero se pueden meter desde terminal. El comando es BTA mas parametros. Yo los he usado para calibrar la medicion de voltaje de hibridos diferentes hacia un mismo banco de baterias. Se iban como mucho 0.2-0.3V.

    Los ventiladores en estos equipos funcionan siempre. No se paran nunca a no ser que desconectes el puente inversor.
    Hola buenos días .
    Los ventiladores sé paran cuando el consumo es pequeño .
    Tienen dos velocidades definidas, la primera giran sin apenas ruido y la segunda va más rápido cuando el consumo o generación es de unos 2 kW. Por lo menos en el mío.
    La diferencia de voltios es siempre la misma y está configurada para tenerlo en cuenta.
    Un saludo.


    Enviado desde mi Power mediante Tapatalk

  8. #8
    Gran Drago está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    oct 2008
    Ubicación
    El Muuuuundooooo
    Mensajes
    948

    Predeterminado Re: Ventiladores smv3 5kw 48v no paran

    Tejota, puedes explicar un poco lo de la calibración del voltaje? eso me interesa mucho

  9. #9
    Avatar de Tejota
    Tejota está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ago 2015
    Ubicación
    Inmortal Ciudad de Zaragoza
    Mensajes
    3.411

    Predeterminado Re: Ventiladores smv3 5kw 48v no paran

    Cita Iniciado por Gran Drago Ver mensaje
    Tejota, puedes explicar un poco lo de la calibración del voltaje? eso me interesa mucho
    Le conectas algo al hibrido por usb o por el rj45? Hace falta un pc o una raspberry pi para conectarlo por el usb o rj45 y mandarle comandos. No es una operacion sencilla de entender.... hay que tener cierta base informatica, no mucha, pero algo si es necesario.
    NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
    NO RESPONDO PREGUNTAS TECNICAS POR PRIVADO. SOLO EN FORO PUBLICO, asi sirve para todos.

  10. #10
    7233055 está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    jun 2019
    Ubicación
    malaga
    Mensajes
    207

    Predeterminado Re: Ventiladores smv3 5kw 48v no paran

    Solucionado , ya paran y arrancan con sus respectivas temperaturas.

    Enviado desde mi Power mediante Tapatalk

  11. #11
    7233055 está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    jun 2019
    Ubicación
    malaga
    Mensajes
    207

    Predeterminado Re: Ventiladores smv3 5kw 48v no paran

    Todo ok

    Enviado desde mi Power mediante Tapatalk

  12. #12
    solflitos está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    may 2015
    Ubicación
    cartaya
    Mensajes
    2.174

    Predeterminado Re: Ventiladores smv3 5kw 48v no paran

    Cita Iniciado por 7233055 Ver mensaje
    Todo ok

    Enviado desde mi Power mediante Tapatalk
    Nos alegramos, pero por si a otros les ocurre ¿como lo has solucionado?

  13. #13
    Broiler está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    feb 2020
    Ubicación
    Mutxamel
    Mensajes
    37

    Predeterminado Re: Ventiladores smv3 5kw 48v no paran

    En klos dos que tengo, nunca paran, supongo que es normal

  14. #14
    7233055 está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    jun 2019
    Ubicación
    malaga
    Mensajes
    207

    Predeterminado Re: Ventiladores smv3 5kw 48v no paran

    En mi caso :
    Acumulación de calor en la parte alta del híbrido.
    1° intervención situar sendos sensores de temperatura en cada radiador (hay tres notables) .
    En algunos se llegaba a más de 50°c
    2° constatar que efectivamente esto se produce (en mi equipo a veces cortaba y otras no).No se si en algunos modelos funciona ,en el mío si.
    3° y más doloroso, parar el equipo AC, DC y baterías.
    Desmontar la carcasa.
    Trazar la vertical de cada ventilador (hay 2) .
    Colocar sendos ventiladores dirigiendo el aire hacia abajo (para no entorpecer el flujo ya existente).
    Controlarlos con un termostato mecánico por ahora este es mi caso o electrónico. puede ser pwm o por temperatura nivel alto y bajo.
    Bueno espero que os sirva de ayuda.
    Un saludo.

    Enviado desde mi Power mediante Tapatalk

  15. #15
    Fecha de ingreso
    feb 2020
    Ubicación
    CHILE
    Mensajes
    32

    Predeterminado Re: Ventiladores smv3 5kw 48v no paran

    Colgándome de este hilo, acabo de instalar un inversor VMIII con pylontech y todo va de maravilla salvo que los ventiladores pareciera que no paran jamas incluso con consumos bajo 80W. en este tipo de inversor se podrá resolver esto?
    o este tipo de inversor funciona con los ventiladores siempre?
    Reemplace el MKII por VMII y con el antiguo inversor esto no pasaba.
    Es lo único cuestionable por el momento pues lo demás va muy bien.

    Saludos desde chile

  16. #16
    7233055 está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    jun 2019
    Ubicación
    malaga
    Mensajes
    207

    Predeterminado Re: Ventiladores smv3 5kw 48v no paran

    Pulsa el botón de encendido
    Apágalo y vuelve a encender a los 3 segundos.
    Dime qué pasa.

  17. #17
    Fecha de ingreso
    feb 2020
    Ubicación
    CHILE
    Mensajes
    32

    Predeterminado Re: Ventiladores smv3 5kw 48v no paran

    Cita Iniciado por 7233055 Ver mensaje
    Pulsa el botón de encendido
    Apágalo y vuelve a encender a los 3 segundos.
    Dime qué pasa.
    Muchas gracias por tu respuesta. Hoy haré la prueba en unas horas más y te comento cómo va todo.
    Saludos


    Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk

  18. #18
    7233055 está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    jun 2019
    Ubicación
    malaga
    Mensajes
    207

    Predeterminado Re: Ventiladores smv3 5kw 48v no paran

    Haz una tabla de consumos en relación con la velocidad de los ventiladores.
    Cuando el consumo baja de 100 w
    Se deberían de apagar o girar muy lento.
    Cuando el consumo pasa de 2kw
    Van a tope
    En 1 kW van a medida velocidad.
    Esto pasa en el mío.

  19. #19
    Fecha de ingreso
    feb 2020
    Ubicación
    CHILE
    Mensajes
    32

    Predeterminado Re: Ventiladores smv3 5kw 48v no paran

    Cita Iniciado por 7233055 Ver mensaje
    Haz una tabla de consumos en relación con la velocidad de los ventiladores.
    Cuando el consumo baja de 100 w
    Se deberían de apagar o girar muy lento.
    Cuando el consumo pasa de 2kw
    Van a tope
    En 1 kW van a medida velocidad.
    Esto pasa en el mío.
    Justamente es lo que debería pasar pero pareciera en mi caso que están siempre a tope. Probare de todas formas aumentando consumos y disminuyendo y vemos qué pasa. Si primero apagare y luego de 3 sec lo enciendo nuevamente y de ahí a probar.
    Muchas gracias


    Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk

  20. #20
    Fecha de ingreso
    feb 2020
    Ubicación
    CHILE
    Mensajes
    32

    Predeterminado Re: Ventiladores smv3 5kw 48v no paran

    Cita Iniciado por 7233055 Ver mensaje
    Pulsa el botón de encendido
    Apágalo y vuelve a encender a los 3 segundos.
    Dime qué pasa.
    Funciono muy bien. Ahora anda muy suave y luego cuando aplicas consumo aumenta la velocidad y cuando baja consumo a los minutos vuelve a una velocidad normal.
    Muchas gracias por tu sugerencia
    Saludos
    Juan Pablo


    Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk

  21. #21
    7233055 está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    jun 2019
    Ubicación
    malaga
    Mensajes
    207

    Predeterminado Re: Ventiladores smv3 5kw 48v no paran

    Este problema viene por la acumulación de calor en la parte alta se crea un bucle al no evacuar adecuadamente.
    Yo llegué a esta conclusión, previa vigilancia de temperaturas en los radiadores.
    Un saludo .

  22. #22
    7233055 está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    jun 2019
    Ubicación
    malaga
    Mensajes
    207

    Predeterminado Re: Ventiladores smv3 5kw 48v no paran

    Bueno he sustituido el control de los ventiladores por un módulo con temperatura de consigna ajustable
    Ahora puedo ajustar las temperaturas de arranque y parada de los ventiladores.
    Próximamente voy a poner un control por pwm y os cuento.
    Saludos
    Posdata: siguen funcionando proporcionalmente.

  23. #23
    7233055 está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    jun 2019
    Ubicación
    malaga
    Mensajes
    207

    Predeterminado Re: Ventiladores smv3 5kw 48v no paran

    Por ahora bien

  24. #24
    7233055 está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    jun 2019
    Ubicación
    malaga
    Mensajes
    207

    Predeterminado Re: Ventiladores smv3 5kw 48v no paran

    Nueva actualización:
    Se consigue mejores respuestas en evacuación de calor. Al rededor de 8 grados siendo pesimista.

    1°: se añade un ventilador más en la tapa de arriba.
    2°: se invierte el giro de los ventiladores situados en la parte baja
    3°:se tapan las rendijas laterales
    4°:se traslada el sensor del control de ventiladores cerca del toroide de ac.

    Próximas intervenciones:
    Colocar control pwm (cuando llegue)
    Colocar ventiladores pwm (cuando lleguen)
    Un saludo.

  25. #25
    7233055 está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    jun 2019
    Ubicación
    malaga
    Mensajes
    207

    Predeterminado Re: Ventiladores smv3 5kw 48v no paran

    Ahora va fino