Ventiladores smv3 5kw 48v no paran
Hola a todos
A alguien le pasa que a veces los ventiladores del inversor no paran aún estando sin consumo?
El modelo es isolar smv3 5kw 48v
Para parar los ventiladores , pulso el botón de on off y se resetea desando de girar
Gracias..
Enviado desde mi Power mediante Tapatalk
-
Re: Ventiladores smv3 5kw 48v no paran
Cita:
Iniciado por
7233055
Hola a todos
A alguien le pasa que a veces los ventiladores del inversor no paran aún estando sin consumo?
El modelo es isolar smv3 5kw 48v
Para parar los ventiladores , pulso el botón de on off y se resetea desando de girar
Gracias..
Enviado desde mi Power mediante Tapatalk
¿Se a hecho ultimamente mantenimientos del equipo? ¿o quizas nunca?
-
Re: Ventiladores smv3 5kw 48v no paran
Cita:
Iniciado por
ccg
¿Se a hecho ultimamente mantenimientos del equipo? ¿o quizas nunca?
Hola
No se han hecho porque tiene 3 meses.
Mi suposición es que existe un bug en el proceso de arranque y parada.
También hay un error en los voltios de 1,2 voltios de menos.
Comentar también que solo lo hace algunas veces y no hay ningún código de error..
Un saludo
Enviado desde mi Power mediante Tapatalk
-
Re: Ventiladores smv3 5kw 48v no paran
Lo del error en el voltímetro es un problema, lo he visto en varios... Y un problema serio para el control de cArga de bateria
-
Re: Ventiladores smv3 5kw 48v no paran
Cita:
Iniciado por
Gran Drago
Lo del error en el voltímetro es un problema, lo he visto en varios... Y un problema serio para el control de cArga de bateria
Puede haber alguna decima de diferencia, pero un voltio me parece excesivo. Se puede calibrar via comandos, lo que pasa que esos comandos son de taller pero se pueden meter desde terminal. El comando es BTA mas parametros. Yo los he usado para calibrar la medicion de voltaje de hibridos diferentes hacia un mismo banco de baterias. Se iban como mucho 0.2-0.3V.
Los ventiladores en estos equipos funcionan siempre. No se paran nunca a no ser que desconectes el puente inversor.
-
Re: Ventiladores smv3 5kw 48v no paran
Cita:
Iniciado por
7233055
Hola
No se han hecho porque tiene 3 meses.
Mi suposición es que existe un bug en el proceso de arranque y parada.
También hay un error en los voltios de 1,2 voltios de menos.
Comentar también que solo lo hace algunas veces y no hay ningún código de error..
Un saludo
Enviado desde mi Power mediante Tapatalk
Comprueba que todas las conexiones estén bien firmes, que hacen buen contacto.
-
Re: Ventiladores smv3 5kw 48v no paran
Cita:
Iniciado por
Tejota
Puede haber alguna decima de diferencia, pero un voltio me parece excesivo. Se puede calibrar via comandos, lo que pasa que esos comandos son de taller pero se pueden meter desde terminal. El comando es BTA mas parametros. Yo los he usado para calibrar la medicion de voltaje de hibridos diferentes hacia un mismo banco de baterias. Se iban como mucho 0.2-0.3V.
Los ventiladores en estos equipos funcionan siempre. No se paran nunca a no ser que desconectes el puente inversor.
Hola buenos días .
Los ventiladores sé paran cuando el consumo es pequeño .
Tienen dos velocidades definidas, la primera giran sin apenas ruido y la segunda va más rápido cuando el consumo o generación es de unos 2 kW. Por lo menos en el mío.
La diferencia de voltios es siempre la misma y está configurada para tenerlo en cuenta.
Un saludo.
Enviado desde mi Power mediante Tapatalk
-
Re: Ventiladores smv3 5kw 48v no paran
Tejota, puedes explicar un poco lo de la calibración del voltaje? eso me interesa mucho
-
Re: Ventiladores smv3 5kw 48v no paran
Cita:
Iniciado por
Gran Drago
Tejota, puedes explicar un poco lo de la calibración del voltaje? eso me interesa mucho
Le conectas algo al hibrido por usb o por el rj45? Hace falta un pc o una raspberry pi para conectarlo por el usb o rj45 y mandarle comandos. No es una operacion sencilla de entender.... hay que tener cierta base informatica, no mucha, pero algo si es necesario.
-
Re: Ventiladores smv3 5kw 48v no paran
Solucionado , ya paran y arrancan con sus respectivas temperaturas.
Enviado desde mi Power mediante Tapatalk
-
Re: Ventiladores smv3 5kw 48v no paran
-
Re: Ventiladores smv3 5kw 48v no paran
Cita:
Iniciado por
7233055
Todo ok
Enviado desde mi Power mediante Tapatalk
Nos alegramos, pero por si a otros les ocurre ¿como lo has solucionado?
-
Re: Ventiladores smv3 5kw 48v no paran
En klos dos que tengo, nunca paran, supongo que es normal
-
Re: Ventiladores smv3 5kw 48v no paran
En mi caso :
Acumulación de calor en la parte alta del híbrido.
1° intervención situar sendos sensores de temperatura en cada radiador (hay tres notables) .
En algunos se llegaba a más de 50°c
2° constatar que efectivamente esto se produce (en mi equipo a veces cortaba y otras no).No se si en algunos modelos funciona ,en el mío si.
3° y más doloroso, parar el equipo AC, DC y baterías.
Desmontar la carcasa.
Trazar la vertical de cada ventilador (hay 2) .
Colocar sendos ventiladores dirigiendo el aire hacia abajo (para no entorpecer el flujo ya existente).
Controlarlos con un termostato mecánico por ahora este es mi caso o electrónico. puede ser pwm o por temperatura nivel alto y bajo.
Bueno espero que os sirva de ayuda.
Un saludo.
Enviado desde mi Power mediante Tapatalk
-
Re: Ventiladores smv3 5kw 48v no paran
Colgándome de este hilo, acabo de instalar un inversor VMIII con pylontech y todo va de maravilla salvo que los ventiladores pareciera que no paran jamas incluso con consumos bajo 80W. en este tipo de inversor se podrá resolver esto?
o este tipo de inversor funciona con los ventiladores siempre?
Reemplace el MKII por VMII y con el antiguo inversor esto no pasaba.
Es lo único cuestionable por el momento pues lo demás va muy bien.
Saludos desde chile
-
Re: Ventiladores smv3 5kw 48v no paran
Pulsa el botón de encendido
Apágalo y vuelve a encender a los 3 segundos.
Dime qué pasa.
-
Re: Ventiladores smv3 5kw 48v no paran
Cita:
Iniciado por
7233055
Pulsa el botón de encendido
Apágalo y vuelve a encender a los 3 segundos.
Dime qué pasa.
Muchas gracias por tu respuesta. Hoy haré la prueba en unas horas más y te comento cómo va todo.
Saludos
Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
-
Re: Ventiladores smv3 5kw 48v no paran
Haz una tabla de consumos en relación con la velocidad de los ventiladores.
Cuando el consumo baja de 100 w
Se deberían de apagar o girar muy lento.
Cuando el consumo pasa de 2kw
Van a tope
En 1 kW van a medida velocidad.
Esto pasa en el mío.
-
Re: Ventiladores smv3 5kw 48v no paran
Cita:
Iniciado por
7233055
Haz una tabla de consumos en relación con la velocidad de los ventiladores.
Cuando el consumo baja de 100 w
Se deberían de apagar o girar muy lento.
Cuando el consumo pasa de 2kw
Van a tope
En 1 kW van a medida velocidad.
Esto pasa en el mío.
Justamente es lo que debería pasar pero pareciera en mi caso que están siempre a tope. Probare de todas formas aumentando consumos y disminuyendo y vemos qué pasa. Si primero apagare y luego de 3 sec lo enciendo nuevamente y de ahí a probar.
Muchas gracias
Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
-
Re: Ventiladores smv3 5kw 48v no paran
Cita:
Iniciado por
7233055
Pulsa el botón de encendido
Apágalo y vuelve a encender a los 3 segundos.
Dime qué pasa.
Funciono muy bien. Ahora anda muy suave y luego cuando aplicas consumo aumenta la velocidad y cuando baja consumo a los minutos vuelve a una velocidad normal.
Muchas gracias por tu sugerencia
Saludos
Juan Pablo
Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
-
Re: Ventiladores smv3 5kw 48v no paran
Este problema viene por la acumulación de calor en la parte alta se crea un bucle al no evacuar adecuadamente.
Yo llegué a esta conclusión, previa vigilancia de temperaturas en los radiadores.
Un saludo .
-
Re: Ventiladores smv3 5kw 48v no paran
Bueno he sustituido el control de los ventiladores por un módulo con temperatura de consigna ajustable
Ahora puedo ajustar las temperaturas de arranque y parada de los ventiladores.
Próximamente voy a poner un control por pwm y os cuento.
Saludos
Posdata: siguen funcionando proporcionalmente.
-
Re: Ventiladores smv3 5kw 48v no paran
-
Re: Ventiladores smv3 5kw 48v no paran
Nueva actualización:
Se consigue mejores respuestas en evacuación de calor. Al rededor de 8 grados siendo pesimista.
1°: se añade un ventilador más en la tapa de arriba.
2°: se invierte el giro de los ventiladores situados en la parte baja
3°:se tapan las rendijas laterales
4°:se traslada el sensor del control de ventiladores cerca del toroide de ac.
Próximas intervenciones:
Colocar control pwm (cuando llegue)
Colocar ventiladores pwm (cuando lleguen)
Un saludo.
-
Re: Ventiladores smv3 5kw 48v no paran