Página 4 de 8 PrimerPrimer ... 345 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 76 al 100 de 180
  1. #76
    Avatar de Luisetrix
    Luisetrix está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    oct 2016
    Ubicación
    Gandia
    Mensajes
    1.513

    Predeterminado Re: PROBLEMAS INTERMINABLES EN MI INSTALACION

    En cualquier caso no "muevas" las baterías aún. Y mucho menos por 400 pavos. (Por menos de la mitad puedes conseguir un MPPT que te las ecualice y cargue como toca).
    La batería a 25,6v a las 18:00, si es con el inversor encendido y los consumos de la casa no parece mal voltaje. También sería interesante que compruebes el voltaje por la mañana antes de que empiecen a cargar. Si amanecen por encima de 24v la cosa no será tan grave y es muy probable que las puedas recuperar sólo con las placas, como mucho apoyando con el motor.



    Y veras como entre todos sacamos tu instalación adelante

  2. #77
    KORIKI está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    dic 2019
    Ubicación
    zona ALICANTE
    Mensajes
    53

    Predeterminado Re: PROBLEMAS INTERMINABLES EN MI INSTALACION

    Luisetrix, eso espero...Y gracias.

  3. #78
    Avatar de Tejota
    Tejota está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ago 2015
    Ubicación
    Inmortal Ciudad de Zaragoza
    Mensajes
    3.411

    Predeterminado Re: PROBLEMAS INTERMINABLES EN MI INSTALACION

    Cita Iniciado por KORIKI Ver mensaje
    Mleon te agradezco más información aunque sean contradictorias.Creo que el tema no es sencillo, piensare y reflexionare mañana.Buenas noches y gracias.
    A mi me parece que vas a acabar saturada.... Yo ya me he puesto en modo "observador" porque hay muchas "cucharas" en el "plato".

    Veremos como acaba todo.
    NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
    NO RESPONDO PREGUNTAS TECNICAS POR PRIVADO. SOLO EN FORO PUBLICO, asi sirve para todos.

  4. #79
    sifos está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    feb 2006
    Ubicación
    Entre Valencia y Mallorca
    Mensajes
    1.710

    Predeterminado Re: PROBLEMAS INTERMINABLES EN MI INSTALACION

    Cita Iniciado por Tejota Ver mensaje
    A mi me parece que vas a acabar saturada.... Yo ya me he puesto en modo "observador" porque hay muchas "cucharas" en el "plato".

    Veremos como acaba todo.
    jaja yo llevo en modo observador todo el hilo..

  5. #80
    KORIKI está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    dic 2019
    Ubicación
    zona ALICANTE
    Mensajes
    53

    Predeterminado Re: PROBLEMAS INTERMINABLES EN MI INSTALACION

    Buenas tardes a todos y todas...

    Ayer como me recomendó ccg, limpiamos bornes y apretamos tornillos (los bornes estaban algunos bastante oxidados) eso es un problema nuestro nos entro agua con las últimas lluvias.Después de la limpieza hubo un cambio de carga y sobretodo de amperaje, pero algo falllaba, los valores eran 31v y 4A que entraban de las placas y 26,9v carga de bateria.
    Tras las recomendaciones de Jordiet, cambiamos los parametros del inversor el (5) estaba en FLU y lo pasamos a USE , los valores de (26) al máximo y los del (27) a 27,5v los modificamos y con mucho SOL la cosa se fue mejorando .Los marcadores cambiaron a 30v y 8A placas de entrada y 28,6v baterias en cosa de 10 minutos.

    Hoy hemos hecho las mediciones antes de gastar dinero como recomienda Mleon. Los valores en placas 29v circuito cerrado y 36v circuito abierto. Las baterias marcaban 2v cada una.(Correcto)

    Hemos colocado las placas en series de dos, es decir dos + dos y sobra una de las cinco.Perderemos amperios , pero cargaremos a la tensión adecuada.
    Medimos valores y son 40v y 4A de entrada placas y 26,9v baterias.

    Siguiente paso hacerle una ecualización y plantearme si cambiar las placas a unas de 72v o cambiar el inversor a un mppt, que me recomendais , que sería más efectivo, gasto economico/ rendimiento?? Quiero tener una buena instalación y que no me de problemas, prefiero gastar más si me va a dar más rendimiento y que no me deje colgada como ahora. Si ahora no puedo invertir pasta, espero el momento y cambio pero con miras al futuro.

    Gracias por todos los consejos.

  6. #81
    KORIKI está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    dic 2019
    Ubicación
    zona ALICANTE
    Mensajes
    53

    Predeterminado Re: PROBLEMAS INTERMINABLES EN MI INSTALACION


  7. #82
    Avatar de Luisetrix
    Luisetrix está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    oct 2016
    Ubicación
    Gandia
    Mensajes
    1.513

    Predeterminado Re: PROBLEMAS INTERMINABLES EN MI INSTALACION

    Creo que vas a tener que gastarte un poco más para cambiar el híbrido.
    Ese que pones es similar al que tienes o incluso peor y tampoco ecualiza. Tiene el límite de Vbat en 31v (Necesitas que sea más alto)
    Además el Voc (Voltaje de circuito abierto) es sólo de 100v. Me parece poco para ser mppt, pero si ellos lo dicen.
    Yo cogería como mínimo este. Si lo pides desde Alemania no paga impuestos. Si lo quieres comprar en españa lo encontrarás algo más caro.
    Te cuidado si ves híbridos por debajo de ese precio porque serán modelos viejos.
    https://es.aliexpress.com/item/32675...chweb201603_55

  8. #83
    sifos está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    feb 2006
    Ubicación
    Entre Valencia y Mallorca
    Mensajes
    1.710

    Predeterminado Re: PROBLEMAS INTERMINABLES EN MI INSTALACION

    Cita Iniciado por Luisetrix Ver mensaje
    Yo cogería como mínimo este. Si lo pides desde Alemania no paga impuestos. Si lo quieres comprar en españa lo encontrarás algo más caro.
    Puedes explicar, aunque no sea objeto de este hilo, que impuestos no pagas si lo compras a Alemania?

  9. #84
    Avatar de Luisetrix
    Luisetrix está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    oct 2016
    Ubicación
    Gandia
    Mensajes
    1.513

    Predeterminado Re: PROBLEMAS INTERMINABLES EN MI INSTALACION

    Si te lo mandan desde China y te lo paran en Aduanas pagas el IVA, los gastos de gestión y no recuerdo si alguna cosa más.
    A mí ya me ha pasado. Y cuando son paquetes pesados es mucho más probable.
    Viniendo de Alemania ya ha entrado en la UE legalmente y no pasa aduanas.

    Es simplemente un consejo porque viniendo de China se puede encontrar muy barato pero luego te puedes llevar la sorpresa.

  10. #85
    Avatar de Tejota
    Tejota está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ago 2015
    Ubicación
    Inmortal Ciudad de Zaragoza
    Mensajes
    3.411

    Predeterminado Re: PROBLEMAS INTERMINABLES EN MI INSTALACION

    Cita Iniciado por KORIKI Ver mensaje
    Voy a salir de mi zona de observacion...
    Hagas lo que hagas, no compres esa marca. Eso no es Voltronic original. Es una copia mal desarrollada a dia de hoy.

    Cita Iniciado por sifos Ver mensaje
    Puedes explicar, aunque no sea objeto de este hilo, que impuestos no pagas si lo compras a Alemania?
    Cuando en la factura/nota de entrega que te dan no hay impuestos europeos....algo me dice que no se pagan. Lo malo con las garantias es que si algo sale mal tienes que tratar con chinos y lo que eso conlleva.

    Cita Iniciado por Luisetrix Ver mensaje
    Si te lo mandan desde China y te lo paran en Aduanas pagas el IVA, los gastos de gestión y no recuerdo si alguna cosa más.
    A mí ya me ha pasado. Y cuando son paquetes pesados es mucho más probable.
    Viniendo de Alemania ya ha entrado en la UE legalmente y no pasa aduanas.

    Es simplemente un consejo porque viniendo de China se puede encontrar muy barato pero luego te puedes llevar la sorpresa.
    Tambien puedes encontrar tiendas europeas a precio Voltronic chino con factura con IVA y garantia de dos años.

    Koriki, si verdaderamente te decides por un Voltronic yo pondria este El modelo de 3kW.

    Pero minimo necesitaras una placa mas como las que tienes, o sea 6 placas. Puedes ir ampliando de una en una hasta un maximo de 10 u 11 placas en la serie. Y puede funcionar sin baterias en caso de emergencia siempre que las cargas no superen la produccion solar mas un margen de seguridad. El VMIII puede llevar esas baterias sin problemas.

    El coste seria el hibrido mas alguna placa mas como las que tienes. Tres o cuatro placas mas seria lo ideal para no pasar penurias en invierno. Yo siempre lo he dicho: EN AISLADA NUNCA SOBRAN PLACAS.
    NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
    NO RESPONDO PREGUNTAS TECNICAS POR PRIVADO. SOLO EN FORO PUBLICO, asi sirve para todos.

  11. #86
    jordiet está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    abr 2009
    Ubicación
    Castellon de Rugat, pequeño pueblo de la provincia de Valencia 684451805 Solo whatsap
    Mensajes
    1.650

    Predeterminado Re: PROBLEMAS INTERMINABLES EN MI INSTALACION

    No sabemos los consumos que tiene en su casa, aunque la casa es pequeña como dijo. Tal vez con un panel mas y poder hacer o completar una serie.....le quede resuelto el problema.
    Poco mas de 100€ mas el soporte para dicho panel. Otra opcion....cambiar el hibrido pero todos sabemos que por separado es mejor aunque un outback cuesta lo que cuesta. Y los voltronic...chinitos......no digo mås.
    Y un midnite 200v para poner sus 5 paneles en serie, son 800€.
    Aqui...ya...cada bolsillo.....le dirå, asi como las espectativas de ampliar o no en un futuro, asi como la experiencia adquirida en energia solar.

    Ahora carga con voltage correcto, que antes no era asi, ahora pierde voltage porque su pwm le recorta pero ya tiene la tension suficiente. Yo dejaria que el sol haga su trabajo, que carge las baterias y que ecualize que falta hace. Y despues de varias horas de ecu.....densimetro en mano y al ataque!!
    Que ponga los valores y le comentamos pero cargar.....carga. Y absorve!!! No creo que las baterias esten tal mal, porque cambió los menus 26 y 27 y de forma muy rapida la tension de baterias subió, y esto....si estuvieran tan descargadas, no se consigue de forma tan rapida (hablo de escasos minutos) y con solo 4 paneles. Subir la tension a 30v de unas baterias vacias, con 4 paneles.......se tardan dias!!! No minutos.

    Sobre que aislada nunca sobran placas......es verdad.
    Salvo que tengas que comprar un outback de 600 pavos para ellas y coordinar dos reguladores ja ja ja. ( Es una forma simpatica y graciosa de escribir)

  12. #87
    KORIKI está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    dic 2019
    Ubicación
    zona ALICANTE
    Mensajes
    53

    Predeterminado Re: PROBLEMAS INTERMINABLES EN MI INSTALACION

    Wawwww...cuanta informacion de golpe!!! Me queda claro que ese hibrido que yo publiqué no. Como no tengo prisa de momento , ire estudiando la situación.

  13. #88
    Avatar de Tejota
    Tejota está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ago 2015
    Ubicación
    Inmortal Ciudad de Zaragoza
    Mensajes
    3.411

    Predeterminado Re: PROBLEMAS INTERMINABLES EN MI INSTALACION

    Cita Iniciado por jordiet Ver mensaje
    No sabemos los consumos que tiene en su casa, aunque la casa es pequeña como dijo. Tal vez con un panel mas y poder hacer o completar una serie.....le quede resuelto el problema.
    Poco mas de 100€ mas el soporte para dicho panel. Otra opcion....cambiar el hibrido pero todos sabemos que por separado es mejor aunque un outback cuesta lo que cuesta. Y los voltronic...chinitos......no digo mås.
    Y un midnite 200v para poner sus 5 paneles en serie, son 800€.
    Aqui...ya...cada bolsillo.....le dirå, asi como las espectativas de ampliar o no en un futuro, asi como la experiencia adquirida en energia solar.

    Ahora carga con voltage correcto, que antes no era asi, ahora pierde voltage porque su pwm le recorta pero ya tiene la tension suficiente. Yo dejaria que el sol haga su trabajo, que carge las baterias y que ecualize que falta hace. Y despues de varias horas de ecu.....densimetro en mano y al ataque!!
    Que ponga los valores y le comentamos pero cargar.....carga. Y absorve!!! No creo que las baterias esten tal mal, porque cambió los menus 26 y 27 y de forma muy rapida la tension de baterias subió, y esto....si estuvieran tan descargadas, no se consigue de forma tan rapida (hablo de escasos minutos) y con solo 4 paneles. Subir la tension a 30v de unas baterias vacias, con 4 paneles.......se tardan dias!!! No minutos.

    Sobre que aislada nunca sobran placas......es verdad.
    Salvo que tengas que comprar un outback de 600 pavos para ellas y coordinar dos reguladores ja ja ja. ( Es una forma simpatica y graciosa de escribir)
    Un VMIII puede manejar un campo de 4kWp con un solo regulador interno. Ademas invierte, es bonito, moderno y vale la mitad que un outback.

    Koriki necesita mas placas para invierno, que en verano sobre es lo de menos....lo importante es pasar el invierno sin penurias y tratar bien a las baterias durante todo el año.

    Si en vez de 5 placas, tuviera 16 placas que puede llevar ese hibrido, con los consumos que tiene viviria muy tranquila y las baterias tambien. Y sin outbacks de esos.

    Bueno, me vuelvo a poner en modo espectador...
    NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
    NO RESPONDO PREGUNTAS TECNICAS POR PRIVADO. SOLO EN FORO PUBLICO, asi sirve para todos.

  14. #89
    Avatar de ccg
    ccg
    ccg está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    sep 2019
    Ubicación
    Cáceres, España
    Mensajes
    344

    Predeterminado Re: PROBLEMAS INTERMINABLES EN MI INSTALACION

    Me alegro KORIKI que salieras del bache!!!

    Para lo del inversor dejate aconsejar de Tejota, sifos, y demás foreros con amplia experiencia demostrada, ellos llevan tiempo en estas cosas y también conocen de sobras lo que hay en el mercado que merezca la pena. A mí me estan enseñando bastante solo con leer sus comentarios, cosa que es de agradecer.

    Por cierto KORIKI, a esos bornes de baterías no les vendría ahora mal una aplicacion "suave" de protector de bornes, en forma de aerosol, eso vale poco y los protegerá por mucho tiempo contra la oxidación ambiental, te dejo un enlace por si quieres.

    https://www.amazon.es/Cofan-15000056...bornes-batería

    Ahhh!!! y vigila los niveles de agua de baterías.

    Saludos.

  15. #90
    KORIKI está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    dic 2019
    Ubicación
    zona ALICANTE
    Mensajes
    53

    Predeterminado Re: PROBLEMAS INTERMINABLES EN MI INSTALACION

    Gracias ccg y el siguiente paso lo meditare con todas las recomendaciones, todas me son validas aunque a veces me confunden, es normal, sigo pensando que el tema solar es todo un tema o temazo...
    De momento voy a ver si mi generador me da carga cuando lo necesito, porque el tio no se porta y aunque ire ampliando mi solar, ahora puede que en momentos lo necesite.
    Gracias a todos y todas...

  16. #91
    jordiet está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    abr 2009
    Ubicación
    Castellon de Rugat, pequeño pueblo de la provincia de Valencia 684451805 Solo whatsap
    Mensajes
    1.650

    Predeterminado Re: PROBLEMAS INTERMINABLES EN MI INSTALACION

    Un temazo...? Hubiera ayudado si el instalador ( que no nos has dicho que hiciste con el cuerpo) hubiera puesto 72 celdas y hubiera hecho mejor el añadir 6 vasos....donde....habia 6 mas. Por supuesto tambien configurar el inversor y 15 minutos de explicaciones y una visita al domilicio 3 meses despues. Aunque te cobre 2 horas de trabajo!!! Y 15€ de un densimetro!!! Dejaria de ser tan complicado para ti.
    No nos dijiste si esta mañana tenias luz al despertar, aunque entiendo que si.

  17. #92
    sifos está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    feb 2006
    Ubicación
    Entre Valencia y Mallorca
    Mensajes
    1.710

    Predeterminado Re: PROBLEMAS INTERMINABLES EN MI INSTALACION

    Cita Iniciado por Luisetrix Ver mensaje
    Si te lo mandan desde China y te lo paran en Aduanas pagas el IVA, los gastos de gestión y no recuerdo si alguna cosa más.
    A mí ya me ha pasado. Y cuando son paquetes pesados es mucho más probable.
    Viniendo de Alemania ya ha entrado en la UE legalmente y no pasa aduanas.
    Viniendo de Alemania, te ahorras la aduana, pero no el IVA, el Aleman te va a cargar IVA a menos que estés dado de alta en IVA intracomunitario, y si estás dado de alta en IVA intracomunitario, luego tienes Tu que pagar ese IVA en tu declaracion de IVA trimestral (o anual)

    Por tanto de comprar en Alemania a comprar en España, que era lo que habías comparado, no te ahorras ningún tipo de impuesto

  18. #93
    Miquel1975 está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    oct 2018
    Ubicación
    Mallorca
    Mensajes
    653

    Predeterminado Re: PROBLEMAS INTERMINABLES EN MI INSTALACION

    kORIKI te vas a quedar piripi con toda esta gente!!! Yo ya lo estoy desde que los sigo !!! jajajjajajaj

  19. #94
    KORIKI está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    dic 2019
    Ubicación
    zona ALICANTE
    Mensajes
    53

    Predeterminado Re: PROBLEMAS INTERMINABLES EN MI INSTALACION

    Cita Iniciado por Miquel1975 Ver mensaje
    kORIKI te vas a quedar piripi con toda esta gente!!! Yo ya lo estoy desde que los sigo !!! jajajjajajaj
    Ojala todos los que me dejaran piripi fueran como estos...
    Lo malo es cuando te deja piripi un "profesional" con una mega empresa,esos deberian estar prohibidos...En fin
    A las buenas tardes..
    Hoy no luce el SOL tan solo en momentos, hay un poco de claridad nada más.
    Ayer volví a levantar los diferenciales de mi casita desde el mediodia.
    Esta mañana me he levantado con luz.A las 9'40 marcaban placas 24v y 0A.Y la bateria 24v.
    Ahora 15'30 marcan placas 24v y 0A .Y bateria 23'9v.Creo que no esta mal.
    Tejota , para ponerme 16 placas no tengo tejado..jiji.
    Voy a ver si de momento pongo una más de 60C y tendre tres series de dos.De momento no más money....

    Pasar un buen dia con volticas emociones y felices amperajes para todos.

  20. #95
    jordiet está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    abr 2009
    Ubicación
    Castellon de Rugat, pequeño pueblo de la provincia de Valencia 684451805 Solo whatsap
    Mensajes
    1.650

    Predeterminado Re: PROBLEMAS INTERMINABLES EN MI INSTALACION

    El valor en baterias por debajo de 24v, es malo. Te adjunto para que "mas o menos" te hagas una idea.

    https://www.damiasolar.com/actualida...n-su-voltaje_1

    NIVEL DE CARGA DE LA BATERÍA EN UNA INSTALACIÓN SOLAR A 24V

    Batería al 100% (totalmente cargada) = 25,4 V
    Batería al 75% = 25 V
    Batería al 50% = 24,4 V
    Batería al 30% = 24 V
    Batería descargada = 23,2 V

    Solo dispones de un 25% de la capacidad de la bateria. El otro 75%......de momento......no está.
    Repito: Mas o menos!!!
    Si alguien te ayuda mediane este foro, sé educado y dile gracias, ademas que dejar claro, si ha sido solucionado el problema. Te ayudamos sin esperar nada a cambio. Deberias valorarlo!

    Mi sistema: Muchos paneles y baterias esparcidos por los repetidores de teleco.

  21. #96
    Avatar de ccg
    ccg
    ccg está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    sep 2019
    Ubicación
    Cáceres, España
    Mensajes
    344

    Predeterminado Re: PROBLEMAS INTERMINABLES EN MI INSTALACION

    KORIKI, Sin Sol se vendran abajo del todo esas baterías. Lo positivo es que parece que si estan en buen estado. Con Sol volveran a recuperarse, o también (si puedes) con un generador de apoyo que sea idoneo para tal fin, es decir; potencia suficiente y tensión y frecuencia estables

    Cuanto antes tenga ese sistema otra placa más, mejor para salir al paso de momento.

    No es condición indispensable que las placas tengan que ir sobre tejado, si hay espacio en el suelo de los alrededores es lo mismo (para futuras ampliaciones)

    Saludos.

  22. #97
    jordiet está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    abr 2009
    Ubicación
    Castellon de Rugat, pequeño pueblo de la provincia de Valencia 684451805 Solo whatsap
    Mensajes
    1.650

    Predeterminado Re: PROBLEMAS INTERMINABLES EN MI INSTALACION

    Yo en su caso, conectaria el inversor, y a cargar a 31v. Y lo mantendria unas horas, cuantas mas, mejor.
    Si alguien te ayuda mediane este foro, sé educado y dile gracias, ademas que dejar claro, si ha sido solucionado el problema. Te ayudamos sin esperar nada a cambio. Deberias valorarlo!

    Mi sistema: Muchos paneles y baterias esparcidos por los repetidores de teleco.

  23. #98
    Avatar de ccg
    ccg
    ccg está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    sep 2019
    Ubicación
    Cáceres, España
    Mensajes
    344

    Predeterminado Re: PROBLEMAS INTERMINABLES EN MI INSTALACION

    Cita Iniciado por jordiet Ver mensaje
    Yo en su caso, conectaria el inversor, y a cargar a 31v. Y lo mantendria unas horas, cuantas mas, mejor.
    Pues sí, yo también lo veo así. O quizas todo un día intercalando tiempos iguales en carga maxima (31V) con cargas de inicio. Lo de intercalar tiempos sería a efectos de no castigar las baterías.
    Que rompa la estratificación del acido.

  24. #99
    KORIKI está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    dic 2019
    Ubicación
    zona ALICANTE
    Mensajes
    53

    Predeterminado Re: PROBLEMAS INTERMINABLES EN MI INSTALACION

    El problema es que no me cargan a 31v y no me hacen la ecualización, quizás por que no llega a subir tanto la carga.
    La cosa es que he decidido apagar otra vez todo y no vaciar más las baterías para que no sufran más.
    Trate de cargarlas con el generador y nada eléctrico en la casa, pero no carga. Tal vez la potencia que de el generador baile mucho en frecuencia.
    Ahora estoy con el generador directo, sin pasar por inversor.

    Voy a comprar una placa más de 60C igual a las que tengo y añadirla en serie.Dos+dos+dos y así en el futuro compraré el VM3K-24 que me recomienda Tejota .
    A ver si con serie de seis placas va algo mejor...


    Buenas noches y gracias

  25. #100
    jordiet está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    abr 2009
    Ubicación
    Castellon de Rugat, pequeño pueblo de la provincia de Valencia 684451805 Solo whatsap
    Mensajes
    1.650

    Predeterminado Re: PROBLEMAS INTERMINABLES EN MI INSTALACION

    Para tener el generador en marcha para solo la casa directo.....conecta el inversor al motor y seguro te carga y el inversor si el menu 26 y 27 lo tienes al maximo....seguro las va cargando. Seguro! Las 3 horas de motor.....no te las quita nadie si las baterias son de 250 amperios. o tal vez 4 horas.

Página 4 de 8 PrimerPrimer ... 345 ... ÚltimoÚltimo



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47