Página 3 de 8 PrimerPrimer ... 234 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 51 al 75 de 180
  1. #51
    Avatar de Mleon
    Mleon está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    may 2016
    Ubicación
    MADRID
    Mensajes
    991

    Predeterminado Re: PROBLEMAS INTERMINABLES EN MI INSTALACION

    Cita Iniciado por KORIKI Ver mensaje
    Buen dia de SOL.
    .....

    Ya me direis el polimetro en que opcion lo he de poner, nunca lo supe con el antiguo que tenia...
    Y, me recomendais alguno en concreto???

    .....
    Yo te recomiendo el UT210E....(importante que termine en "E") .... en Aliexpress o una oferta en Amazon debe salir entre 20-30€

    Hay polimetros mas baratos.... pero que tenga pinza amperimetrica para medir intensidad DC y que sea buenecillo.... este

  2. #52
    Avatar de Mleon
    Mleon está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    may 2016
    Ubicación
    MADRID
    Mensajes
    991

    Predeterminado Re: PROBLEMAS INTERMINABLES EN MI INSTALACION

    Cita Iniciado por KORIKI Ver mensaje

    ....
    Ahora mismo marca de entrada 16A.Pero ha variado a lo largo de la mañana.
    Ahora mismo las placas me dan 28v de entrada.
    Y las baterias tienen una carga de 28'5v.
    ....
    Algunos conceptos....

    Dices que cargas unos 16A.... como te puse anteriormente....si tienes 5 placas de unos 200W deberias cargar en las horas centrales de un dia soleado en el entorno de 30A

    Luego tienes alguna placa mal o alguna conexion mala

    Una pena que no tengas los cables de cada placa facil de acceder para poder medir y ver cuanto produce cada placa



    Otro tema de concepto...si las placas estan cargando "siempre" su valor el voltios sera superior a los voltios de la bateria..... no puedes tener 28v en las placas y 28,5v en la bateria y que este cargando

  3. #53
    KORIKI está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    dic 2019
    Ubicación
    zona ALICANTE
    Mensajes
    53

    Predeterminado Re: PROBLEMAS INTERMINABLES EN MI INSTALACION

    Buenos dias .

    Jordiet, de las mias cada vaso pesa 25 kg no 60kg. Y voy a ver cuanto me cobran de venir a por ellas y traermelas de vuelta. Y voy a ver si de esto, por lo menos, se hace el "técnico" responsable y se hace cargo de lo que me cobren.

    - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

    Mleon,(Yo te recomiendo el UT210E....(importante que termine en "E") .... en Aliexpress o una oferta en Amazon debe salir entre 20-30€ )

    La quiero comprar en tienda física, la necesito ya y no quiero esperar el envío, tendré en cuenta que termine en E y demás... Gracias.

    - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

    Una pena que no tengas los cables de cada placa facil de acceder para poder medir y ver cuanto produce cada placa
    Cuando traiga el polímetro, subiré al tejado y lo mido una a una.

    Otro tema de concepto...si las placas estan cargando "siempre" su valor el voltios sera superior a los voltios de la bateria..... no puedes tener 28v en las placas y 28,5v en la bateria y que este cargando
    Eso me extrañaba, pero es lo que me marcaba...

    Voy a ir por partes:

    -Bajar o que me bajen las baterías para que me las carguen y verifiquen.

    -Medir con el voltimetro cada placa a ver que me producen.

    -Sustituir si alguna no esta en condiciones y agregarle una más, tendría seis placa y conectarlas en paralelo.

    -Configurar el inversor a su nuevo estado.

  4. #54
    jordiet está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    abr 2009
    Ubicación
    Castellon de Rugat, pequeño pueblo de la provincia de Valencia 684451805 Solo whatsap
    Mensajes
    1.650

    Predeterminado Re: PROBLEMAS INTERMINABLES EN MI INSTALACION

    Para mover vasos opzs, te recomiendo que cogas 12 botellas. Apuntes o señalizes la botella con el numero 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, etc y con un densimetro saques agua hasta que no puedas mas y te lleves las botellas. Evidentente, señales tambien los vasos para saber cada botella de agua, a que vaso pertenece.
    No puedes poner toda el agua en el mismo recipiente y luego ir rellenado de nuevo, sinó que cada vaso tiene su agua y no se puede mezclar, ni verter en otro vaso.

    Transportar eso con el maletero de un ibiza sobre la rueda de recambio es un peligro y gordo.
    (Tengo un seat ibiza).

    Revisanto tu primer post, es verdad, 250 de baterias. Pequeñisimas para vivir.

    Sobre la pinza....si la pides en amazon, mañana la tienes en casa.
    Si alguien te ayuda mediane este foro, sé educado y dile gracias, ademas que dejar claro, si ha sido solucionado el problema. Te ayudamos sin esperar nada a cambio. Deberias valorarlo!

    Mi sistema: Muchos paneles y baterias esparcidos por los repetidores de teleco.

  5. #55
    Avatar de Tejota
    Tejota está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ago 2015
    Ubicación
    Inmortal Ciudad de Zaragoza
    Mensajes
    3.411

    Predeterminado Re: PROBLEMAS INTERMINABLES EN MI INSTALACION

    300 kg de carga en un Ibiza.... Y con acido... que puede salir mal?
    NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
    NO RESPONDO PREGUNTAS TECNICAS POR PRIVADO. SOLO EN FORO PUBLICO, asi sirve para todos.

  6. #56
    jordiet está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    abr 2009
    Ubicación
    Castellon de Rugat, pequeño pueblo de la provincia de Valencia 684451805 Solo whatsap
    Mensajes
    1.650

    Predeterminado Re: PROBLEMAS INTERMINABLES EN MI INSTALACION

    Nada!!!
    Si alguien te ayuda mediane este foro, sé educado y dile gracias, ademas que dejar claro, si ha sido solucionado el problema. Te ayudamos sin esperar nada a cambio. Deberias valorarlo!

    Mi sistema: Muchos paneles y baterias esparcidos por los repetidores de teleco.

  7. #57
    KORIKI está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    dic 2019
    Ubicación
    zona ALICANTE
    Mensajes
    53

    Predeterminado Re: PROBLEMAS INTERMINABLES EN MI INSTALACION

    Para mover vasos opzs, te recomiendo que cogas 12 botellas. Apuntes o señalizes la botella con el numero 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, etc y con un densimetro saques agua hasta que no puedas mas y te lleves las botellas. Evidentente, señales tambien los vasos para saber cada botella de agua, a que vaso pertenece.
    No puedes poner toda el agua en el mismo recipiente y luego ir rellenado de nuevo, sinó que cada vaso tiene su agua y no se puede mezclar, ni verter en otro vaso.

    Gracias por el consejo, espero que no me cobren mucho por bajarmelas y subirmelas y lo hagan ellos. Si las bajo yo seguiré tus recomendaciones.Botellas de vidrio o de cristal?


    Revisanto tu primer post, es verdad, 250 de baterias. Pequeñisimas para vivir.

    He vivido así todo el invierno pasado y este verano hasta el robo y no he tenido problemas, nosotros hacemos un uso muy ahorrativo en luces y demás aparatos, por ejemplo el wifi lo apago cada noche y nunca mantengo todas las luces de la casa al mismo tiempo.

    Sobre la pinza....si la pides en amazon, mañana la tienes en casa.

    Voy a ver cuanto tardarian en mandarmela, no siempre son tan rápidos, he pedido unas fundas para el coche y están tardando quince dias.


    Gracias y saludos.

  8. #58
    jordiet está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    abr 2009
    Ubicación
    Castellon de Rugat, pequeño pueblo de la provincia de Valencia 684451805 Solo whatsap
    Mensajes
    1.650

    Predeterminado Re: PROBLEMAS INTERMINABLES EN MI INSTALACION

    El botellas de agua las puse yo en su dia, y en botella de agua, conservo acido puro a 1.29 y sin problemas.

    Respecto a llevarlas al plomero.......... a ver si algun usuario usa esto:

    https://www.francobordo.com/victron-...EaAmxTEALw_wcB

    Tiene la opcion de desulfatar, a 8000hz. A ver si alguien tiene uno y te da su opinion.
    Si alguien te ayuda mediane este foro, sé educado y dile gracias, ademas que dejar claro, si ha sido solucionado el problema. Te ayudamos sin esperar nada a cambio. Deberias valorarlo!

    Mi sistema: Muchos paneles y baterias esparcidos por los repetidores de teleco.

  9. #59
    Miquel1975 está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    oct 2018
    Ubicación
    Mallorca
    Mensajes
    653

    Predeterminado Re: PROBLEMAS INTERMINABLES EN MI INSTALACION

    Cita Iniciado por KORIKI Ver mensaje

    Si las bajo yo seguiré tus recomendaciones.Botellas de vidrio o de cristal?

    .
    La diferencia entre el vidro y el cristal es que el el cristal tiene oxido de plomo y funden a diferentes temperaturas. Jajajajjajaja,

    Sobreentiendo que querias decir, plastico o cristal. el acido de las baterias suele venir en envases de plastico.

  10. #60
    Avatar de ccg
    ccg
    ccg está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    sep 2019
    Ubicación
    Cáceres, España
    Mensajes
    344

    Predeterminado Re: PROBLEMAS INTERMINABLES EN MI INSTALACION

    Hola KORIKI

    Si como dices, tienes 28,5 V en las baterias. Antes de hacer nada con ellas prueva a limpiar bien los bornes y luego dejalos bien reapretados. Comprueva también el apriete de tornillos de cableados al inversor. Después prueva a ver si te funciona bien el sistema.

    Es algo sencillo de hacer y siempre tendras tiempo de hacer todo lo demás.

    Nota; si decides hacer esas limpiezas y aprietes; antes debes apagar el inversor y desconectar entrada de paneles solares.

  11. #61
    jordiet está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    abr 2009
    Ubicación
    Castellon de Rugat, pequeño pueblo de la provincia de Valencia 684451805 Solo whatsap
    Mensajes
    1.650

    Predeterminado Re: PROBLEMAS INTERMINABLES EN MI INSTALACION

    Con paneles de 29.6v y baterias hechas polvo........es bastante normal que no supere los 28.5v en bornes.
    Si alguien te ayuda mediane este foro, sé educado y dile gracias, ademas que dejar claro, si ha sido solucionado el problema. Te ayudamos sin esperar nada a cambio. Deberias valorarlo!

    Mi sistema: Muchos paneles y baterias esparcidos por los repetidores de teleco.

  12. #62
    Avatar de ccg
    ccg
    ccg está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    sep 2019
    Ubicación
    Cáceres, España
    Mensajes
    344

    Predeterminado Re: PROBLEMAS INTERMINABLES EN MI INSTALACION

    Cita Iniciado por jordiet Ver mensaje
    Con paneles de 29.6v y baterias hechas polvo........es bastante normal que no supere los 28.5v en bornes.
    A ver jordiet, con todos los respetos difiero de tu analisis, si bien reconozco que llevo poco tiempo aun en esto de las fotovoltaicas y por tanto falto de experiencia real como me gustaría a mí.

    Tengo entendido que un vaso de 2V estaría a plena carga cuando llega a almacenar en realidad los 2,4V aproximadamente. Luego si tenemos un Banco de baterías compuesto por 12 unidades de vasos y cada uno de ellos a plena carga 2,4V, haciendo la cuenta salen 12B x2,4V =28,8voltios.

    Esa cifra de 28,8V se aproxima muy cerca de la carga anunciada de 28,5V actualmente registrado en las baterías, tengamos en cuenta que esas 3 decimas inferiores a la carga ideal de completa podría ser devido al propio inversor y del cableado.

    Y por tanto las baterías estarían bién.

    Ojo!!! que puedo estar equivocado, corregirme si me equivoco!!!

    Un saludo a todos.

  13. #63
    jordiet está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    abr 2009
    Ubicación
    Castellon de Rugat, pequeño pueblo de la provincia de Valencia 684451805 Solo whatsap
    Mensajes
    1.650

    Predeterminado Re: PROBLEMAS INTERMINABLES EN MI INSTALACION

    Si los paneles son de 29.6v en circuito abierto, quiere decir, que cuando el pwm o regulador, o inversor con regulador "abre" y deja pasar amperios direccion a las baterias.......no lo hará a mas de......29.4v o tal vez 29.2v, dependerá de la longitud del cable que baje de los paneles y de su diametro. (En el mejor de los casos, con paneles frios y con inclinacion inmejorable)

    Proseguimos: Bajando 29.2v que no creo que sean mas, cuando el inversor o pwm mete corriente a las baterias, evidentemente, el voltage va a bajar, segun el estado de sus baterias, que en este caso, estan bastante mal, y muy sulfatadas. Para conseguir que las baterias suban a 29.2v (no puede subir mas de 29.2v porque es el maximo del panel), habria que meterle muchos amperios para ir cargando y luego ecualizar e rompiendo cristales, y tampoco dispone de un chorro de amperios para asustar a sus baterias. Y ahora...los necesita o no subira las baterias de voltage.

    Otra cosa es que aparte del trabajo que puedan hacer los paneles.........conecte el inversor al motor. Este, si es capaz de meter voltage de 31v para ir absorviendo y si llega a 32 que casi lo hace, empieza la ecualizacion.

    En la zona geografica del caso...........seguramente, la noche pasada llegaron a 5 grados, por lo que hay que subir "un poco" los voltages si no se dispone de sonda.

    Te pongo un ejemplo:

    Coges una bateria que esté a 12v en reposo, sin carga.
    Conectale una fuente de alimentacion ajustada a 15v.
    Si no conectas los bornes........tienes 15v, evidentemente, pero cuando conectas a las baterias
    el voltage en bornes va a caer a 13v mas o menos. Con el tiempo y entrando amperios a las baterias......conseguirás 15v en bornes, o un poquito menos porque va cargando la bateria. Pues es lo mismo.
    La bateria no puede tener mas voltios que los paneles, de donde no hay no se puede sacar, otra cosa, es como dijimos al principio del post, de seriar paneles de 2 donde claro, el voltage....se dobla. Esto solucionaria la falta de voltage de sus paneles..pero claro......el pwm le recortará en tension y perderá carga total, (porque no es un mppt) pero es una solucion "menos mala" que la actual. Por lo menos tendrá voltage suficiente para cargar las baterias a la tension adecuada, ya que ahora, no dispone de ella.

    Si miras los paneles de 72 celdas, casi todos se mueven por 39v por lo que es voltage suficiente para que a la bateria sean capaces de meterle 31 o 32v para ecualizar, incluso llegarian a 38v que no es el caso, ni necesario. Pero con paneles de 29.6v.......no puede tener 30v en los bornes para cargar sus baterias.

    Los paneles de 72 celdas siempre me gustaron mas.
    Con poca luz ya tienen voltage superior a la bateria y pueden empezar a trabajar. Los de 60 celdas solo sirven para seriarlas con otra igual, pero nunca trabajan solas.
    Las de 72 celdas, claro, tambien se pueden usar en serie, por lo quenveo, todo soj ventajas.
    A dia de hoy los precios y las prestaciones "creo" que valen la pena, y dejar las de 60 celdas aparcadas, pero bueno....supongo que para gustos, los colores.

    PROBLEMAS INTERMINABLES EN MI INSTALACION-foro.png


    No te preocupes, tal vez mi comentario no sea certero al 100% y mi experiencia es poca, no vivo aislado, solo lo uso para nuestros repetidores de teleco, pero todos los dias, aprendo algo por el foro!!!

    No me molesta ningun comentario, estoy aqui para aprender a diario!!! Con mucho gusto!! Y cada dia aprendo algo nuevo gracias a los foreros mas experimentados.
    Última edición por jordiet; 09/12/2019 a las 17:06
    Si alguien te ayuda mediane este foro, sé educado y dile gracias, ademas que dejar claro, si ha sido solucionado el problema. Te ayudamos sin esperar nada a cambio. Deberias valorarlo!

    Mi sistema: Muchos paneles y baterias esparcidos por los repetidores de teleco.

  14. #64
    Avatar de ccg
    ccg
    ccg está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    sep 2019
    Ubicación
    Cáceres, España
    Mensajes
    344

    Predeterminado Re: PROBLEMAS INTERMINABLES EN MI INSTALACION

    Gracias jordiet por tu aportacion respetuosa.

    Estoy de acuerdo en lo que comentas en tu post 63 respecto a las ecualizaciones.

    Segun mis conocimientos los vasos de baterías de 2V para realizar la ecualización necesita un voltaje de 2,6V
    Luego una bateria de 12 unidades X 2,6V vaso=31,2V necesarios para realizar la ecualización. Asta ahi de acuerdo y por tanto esas baterías nunca realizaron ecualización.

    No obtante, creo que dichas baterías de este tema llevan aproximadamente un año, aun no son viejas a menos que se hubieran maltratado, tengo entendido que no. Y por tanto creo que son recuperables su capacidad de almacenamientos (voltios-Amperios)

    Por otro lado me remito a lo anterior que expuse y a tenor de ser pesado; una batería de 12 vasos que da 28,5V para mí que está bién, mientras no se demuestre lo contrario (comunicadas... acido bajo...)

    A veces un mal contacto de aprietes de tornillerias nos dan problemas y es solo cuestión de mantenimientos correctivos, más que no en sí una avería. Y es algo más avitual de lo que mucha gente piensa.

    Un saludo jordiet

  15. #65
    jordiet está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    abr 2009
    Ubicación
    Castellon de Rugat, pequeño pueblo de la provincia de Valencia 684451805 Solo whatsap
    Mensajes
    1.650

    Predeterminado Re: PROBLEMAS INTERMINABLES EN MI INSTALACION

    Realmente, las opzs de acl necesitan 2.70v para ecualizar si hace frio.

    Por otro lado me remito a lo anterior que expuse y a tenor de ser pesado; una batería de 12 vasos que da 28,5V para mí que está bién, mientras no se demuestre lo contrario (comunicadas... acido bajo...)

    Esa expresion..........no la entiendo. La bateria dá 28.5v pero mientras los paneles intentan cargarlas. En el momento....no reciban una carga, o los paneles......no intenten llenarlas....bajaran por debajo de 25v.

    Si todo estoy lo unimos a baterias a 11v y 12v....descompensadas, nuevas y otras no tan nuevas...tenemos una ensalada.......bufff
    Última edición por jordiet; 09/12/2019 a las 16:44
    Si alguien te ayuda mediane este foro, sé educado y dile gracias, ademas que dejar claro, si ha sido solucionado el problema. Te ayudamos sin esperar nada a cambio. Deberias valorarlo!

    Mi sistema: Muchos paneles y baterias esparcidos por los repetidores de teleco.

  16. #66
    Avatar de ccg
    ccg
    ccg está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    sep 2019
    Ubicación
    Cáceres, España
    Mensajes
    344

    Predeterminado Re: PROBLEMAS INTERMINABLES EN MI INSTALACION

    Cierto es que la lectura de voltaje de baterías es erronea cuando los paneles estan suministrandolas energia. Lo ideal es coger la lectura pasado una o dos horas después de desaparecer ya el sol, que las de tiempo a estabilizar las cargas internas.

    A manera de anecdota comentar uno de varios casos similares; tras sufrir una descarga profunda de baterias a consecuencia de tener los paneles muy sucios (lluvia de barro). Y que el grupo electronico no hacia carga a las baterias (incompatible como muchos grupos). Al cabo de unos días las baterias llegaron a cargarse totalmente solo a base de con los paneles, obviamente haciendoles ecualizaciones. Conectamos el sistema (encendiendo el variador) para ya hacer uso de la energia a la vivienda aislada de red. Pero fallaba, se cortaba la luz, el inversor anunciaba batería baja, pero la realidad de las baterias era que estaban bien de cargas (según polimetro y densimetro). Y siendo raro que el inversor estubiera estropeado, menos de 5 años de vida, se opto por; aislar baterias, limpieza de sus terminales y apretar bien tornillerias. Problema resuelto y funcionando bien desde entonces.

    Saludos.

  17. #67
    jordiet está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    abr 2009
    Ubicación
    Castellon de Rugat, pequeño pueblo de la provincia de Valencia 684451805 Solo whatsap
    Mensajes
    1.650

    Predeterminado Re: PROBLEMAS INTERMINABLES EN MI INSTALACION

    En este caso.....ni el numero de paneles ni la configuracion de ellos ni tampoco sus caracteristicas......juegan a favor para cargar las baterias.

    Podria ser peor, podrian tener sombras de arboles!!! ( Que pesimista)

    A perro flaco.....todo son pulgas.

  18. #68
    KORIKI está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    dic 2019
    Ubicación
    zona ALICANTE
    Mensajes
    53

    Predeterminado Re: PROBLEMAS INTERMINABLES EN MI INSTALACION

    Muy interesante todo lo que aportais, ahora a digerirlo.

    Mas datos:
    Esta mañana me voy de casa y dejo al sol que haga su labor, todo apagado incluido el inversor.
    Llego a casa a las 17'00h me marca el inversor apagado:
    Entrada placas 31v y 2A
    Baterias a 27v
    Enciendo el inversor:
    Entrada placas 26v y 0A
    Baterias a 26'1
    A la hora a las 18'00h ya no hay sol , me marcan las baterias 25'6v

    Por otro lado me cobran de bajar y subir baterias+ sustitucion por otras+ recarga y verificado 400€
    ( no permite otra opcion, por ejemplo no sustituir baterias)

    Asi que voy al plan B modificar el campo solar.Pongo una bateria más y las seis seriadas en dos.

    Gracias y no me abandoneis.

  19. #69
    jordiet está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    abr 2009
    Ubicación
    Castellon de Rugat, pequeño pueblo de la provincia de Valencia 684451805 Solo whatsap
    Mensajes
    1.650

    Predeterminado Re: PROBLEMAS INTERMINABLES EN MI INSTALACION

    No lo veo excesivo esos 400€.

    No tienes que poner una bateria mas, sinó comprar un panel como los que ya tienes y cablear de nuevo.

    a las 5 de la tarde, en provincia de Valencia ya no se cosecha nada, y ahora no sabes hasta donde llegó tu inversor con la carga de baterias.

    Por mucho que apager el inversor, que esta muy bien, tus paneles, por falta de voltaje y seguro tambien por falta de amperios......nunca rellenarán como dios manda esas baterias.
    De ahi........lo del otro panel y cablear bien.
    Si alguien te ayuda mediane este foro, sé educado y dile gracias, ademas que dejar claro, si ha sido solucionado el problema. Te ayudamos sin esperar nada a cambio. Deberias valorarlo!

    Mi sistema: Muchos paneles y baterias esparcidos por los repetidores de teleco.

  20. #70
    KORIKI está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    dic 2019
    Ubicación
    zona ALICANTE
    Mensajes
    53

    Predeterminado Re: PROBLEMAS INTERMINABLES EN MI INSTALACION

    Perdon un panel más, mi mente está fundida.

  21. #71
    jordiet está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    abr 2009
    Ubicación
    Castellon de Rugat, pequeño pueblo de la provincia de Valencia 684451805 Solo whatsap
    Mensajes
    1.650

    Predeterminado Re: PROBLEMAS INTERMINABLES EN MI INSTALACION

    Y nadie te abandona. Mas bien al contrario!!! Seguimos aqui!!!!
    Para digerir todo esto, en tu primer post.......... SAL DE ENO o BICARBONATO porque....recien llegada a este foro y todo esto en marcha............ ni con bicarbonato.
    Si alguien te ayuda mediane este foro, sé educado y dile gracias, ademas que dejar claro, si ha sido solucionado el problema. Te ayudamos sin esperar nada a cambio. Deberias valorarlo!

    Mi sistema: Muchos paneles y baterias esparcidos por los repetidores de teleco.

  22. #72
    Avatar de ccg
    ccg
    ccg está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    sep 2019
    Ubicación
    Cáceres, España
    Mensajes
    344

    Predeterminado Re: PROBLEMAS INTERMINABLES EN MI INSTALACION

    Vale KORIKI, vas aprendiendo a proporcionar los datos necesarios para un seguimiento del problema y que entre todos aportemos una solución si podemos.

    Supongo que as leido lo de las limpiezas y aprietes tornillos (yo lo haría en primer lugar)

    Seguiria con el inversor apagado y que intenten cargar las placas las baterías (5 o 6 días de con sol)

    Y también en cuanto puedas añadir esa placa

    Supongo que donde dices; Asi que voy al plan B modificar el campo solar.Pongo una bateria más y las seis seriadas en dos. quisistes decir donde pone batería placa.

    Un saludo

    - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

    Otra cosita; ten en cuenta que asta que no tengas placas suficientes para tener suficiente valores de tensiónes para ecualización, aun en el mejor de los casos asta entonces nunca llegaran las baterías a tener el total de capacidad tension-amperios. Con mas placas y bien montado todo sí hara la ecualización y podran cargar a tope (si siguen sanas, claro)

    Ve cogiendo valores de carga de baterías todos esos 5 o 6 días, apuntalo o pasalo por aquí los datos.
    Y si aunque poco a poco si cada día van subiendo esos valores de voltios, pues estan bién aunque no lleguen a estar a tope de carga (eso sería ya por falta de ecualización)

    Espero haberme expresado para que puedas entender bien todo, cualquier duda consulta por favor.

    Nuevamente, saludos.

  23. #73
    KORIKI está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    dic 2019
    Ubicación
    zona ALICANTE
    Mensajes
    53

    Predeterminado Re: PROBLEMAS INTERMINABLES EN MI INSTALACION

    Ya se Jordiet que no me abandonais, es que estoy muy cansada y tambien con mucha info en mi cabeza.
    Y si ccg, apretare tornillos y limpiare .Y Inversor apagado y con seis placas seriadas y Sol a ver si se recuperan, yo confio en que si.

    Mil gracias.

  24. #74
    Avatar de Mleon
    Mleon está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    may 2016
    Ubicación
    MADRID
    Mensajes
    991

    Predeterminado Re: PROBLEMAS INTERMINABLES EN MI INSTALACION

    Cita Iniciado por KORIKI Ver mensaje
    Perdon un panel más, mi mente está fundida.
    Se que estamos quizas dando excesiva informacion y a veces contradictoria...lo siento


    Basicamente no tiene sentido poner las placas de a dos teniendo un hibrido PWM...luego la idea de que compres otra placa NO me parece buena idea

    Como sabes mi opinion es primero medir y despues hacer

    Lo primero que yo haria es ver el estado de las placas (una a una)

    Tienes una combinacion mala de placas de 60 celdas e Hibrido PWM

    - Placas de 60 celdas de dos en dos (iguales) con hibrido MPPT....OK

    - Placas de 72 celdas con hibrido PWM....OK


    Para decidir que hacer hay que medir como estan las placas y despues decidir si es mejor cambiar el Hibrido a MPPT o comprar placas de 72celdas

    Mi consejo.... no te gastes dinero y despues veas lo que pasa....justo al contrario.... mira lo que pasa y despues gasta el dinero

  25. #75
    KORIKI está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    dic 2019
    Ubicación
    zona ALICANTE
    Mensajes
    53

    Predeterminado Re: PROBLEMAS INTERMINABLES EN MI INSTALACION

    Mleon te agradezco más información aunque sean contradictorias.Creo que el tema no es sencillo, piensare y reflexionare mañana.Buenas noches y gracias.

Página 3 de 8 PrimerPrimer ... 234 ... ÚltimoÚltimo



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47