Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 26 al 47 de 47
  1. #26
    Avatar de Tejota
    Tejota está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ago 2015
    Ubicación
    Inmortal Ciudad de Zaragoza
    Mensajes
    3.411

    Predeterminado Re: Conexión y reconexión continua paneles Axpert V + regulador externo

    if (datos_absorcion['estado']==9 and datos_absorcion['battVolt']>29 and datos_absorcion['charCurr'] < 8):
    29 como constante si tienes compensacion de temperatura no es buena idea.
    Se podria hilar mas fino si el 29 fuera una variable definida en funcion de la compensacion por temperatura.
    La variable la puedes calcular tu mismo usando la temperatura de las baterias dada en el registro 331D junto con el factor correctivo q deberias configurar en el tracer en el registro 9002 segun el fabricante de las baterias. De esta forma tendrias el valor exacto corregido de Vabs q maneja el tracer en todo momento.

    Odio Python con todas mis fuerzas. Lo siento.

    Hay mas cosillas por ahi que te iba a comentar pero son intrascendentes del tipo de un timer q ponga en hora el tracer todos los dias... por si acaso. Del hibrido comentarte tambien que los crc16xmodem que usa no son algunas veces los nativos de esa libreria. Digamos que usa un crc16xmodem modificado. En principio si no usas mas que un par de comandos no pasa nada. El problema es que uses bastantes comandos hacia el hibrido en donde se precise algun crc modificado y te los rechace.

    Has pensado no usar python para estas cosas?? Es que para cosas muy concretas puede valer: un sensor, etc, pero para todo un proyecto en donde hay muchos dispositivos que interconectar y cada uno de su padre es mejor usar otros sistemas mas graficos.
    NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
    NO RESPONDO PREGUNTAS TECNICAS POR PRIVADO. SOLO EN FORO PUBLICO, asi sirve para todos.

  2. #27
    Avatar de Mleon
    Mleon está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    may 2016
    Ubicación
    MADRID
    Mensajes
    991

    Predeterminado Re: Conexión y reconexión continua paneles Axpert V + regulador externo

    Felicidades por el trabajo

    En el Brico PVControl+ tras varias pruebas se optó por mandar el comando al Hibrido con una función (en lugar de poner el código directamente en el bucle, y así darle un tiempo máximo de ejecución con "timeout_decorator" para evitar que se quede "colgado"

    La idea es algo así:


    Código:
    @timeout_decorator.timeout(10, use_signals=False) # Tiempo máximo ejecución de 10sg
    def comando(cmd):
        try:
            #print 'Comando'
            checksum = crc16xmodem(cmd1)
            cmd_crc = cmd + pack('>H', checksum) + '\r'
                           
            if os.path.exists(dev_hibrido):
                fd = open(dev_hibrido,'r+')
                time.sleep(.15)
    ....

  3. #28
    Avatar de Tejota
    Tejota está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ago 2015
    Ubicación
    Inmortal Ciudad de Zaragoza
    Mensajes
    3.411

    Predeterminado Re: Conexión y reconexión continua paneles Axpert V + regulador externo

    Cita Iniciado por Mleon Ver mensaje
    Felicidades por el trabajo

    En el Brico PVControl+ tras varias pruebas se optó por mandar el comando al Hibrido con una función (en lugar de poner el código directamente en el bucle, y así darle un tiempo máximo de ejecución con "timeout_decorator" para evitar que se quede "colgado"

    La idea es algo así:


    Código:
    @timeout_decorator.timeout(10, use_signals=False) # Tiempo máximo ejecución de 10sg
    def comando(cmd):
        try:
            #print 'Comando'
            checksum = crc16xmodem(cmd1)
            cmd_crc = cmd + pack('>H', checksum) + '\r'
                           
            if os.path.exists(dev_hibrido):
                fd = open(dev_hibrido,'r+')
                time.sleep(.15)
    ....
    Por RS232 no se queda colgado nunca.
    NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
    NO RESPONDO PREGUNTAS TECNICAS POR PRIVADO. SOLO EN FORO PUBLICO, asi sirve para todos.

  4. #29
    Avatar de Mleon
    Mleon está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    may 2016
    Ubicación
    MADRID
    Mensajes
    991

    Predeterminado Re: Conexión y reconexión continua paneles Axpert V + regulador externo

    Ni siquiera si se apaga el Hibrido por la noche?

  5. #30
    ministropepon está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    may 2014
    Ubicación
    Madrid, Spain
    Mensajes
    446

    Predeterminado Re: Conexión y reconexión continua paneles Axpert V + regulador externo

    Tomo nota del timeout con una función.

    El híbrido está encendido siempre, toda la casa menos vitro y horno pasan por él y está puesto en modo ups, para que si le llega tensión de entrada use ésta. La entrada la gestiono con un contactor comandado en función del soc que me da el bmv.

    Lo he hecho así porque si alimento al híbrido desde la entrada constantemente y uso el modo bypass del híbrido solo lo puedo gestionar por voltajes y no por soc.

    Además, la entrada del híbrido consume siempre 1a 230v que son unos 230w, aunque esté usando baterías. Me parece una flipada, de ahí que lo tenga el máximo de tiempo sin conectar por medio de contactor y solo lo conecte si bajo del 80% del soc.

    Por la noche si no uso aire acondicionado solo gasto un 10%

    Gracias por los aportes!

    Tejota: seguiré mejorando el algoritmo, efectivamente me falta obtener el voltaje de absorción con la compensación de temperatura para que sea lo más óptimo posible.



    Enviado desde mi SM-G930F mediante Tapatalk

  6. #31
    Avatar de Mleon
    Mleon está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    may 2016
    Ubicación
    MADRID
    Mensajes
    991

    Predeterminado Re: Conexión y reconexión continua paneles Axpert V + regulador externo

    Cita Iniciado por ministropepon Ver mensaje
    ...
    Además, la entrada del híbrido consume siempre 1a 230v que son unos 230w, aunque esté usando baterías. Me parece una flipada, de ahí que lo tenga el máximo de tiempo sin conectar por medio de contactor y solo lo conecte si bajo del 80% del soc.
    .....
    Estas seguro de ese valor?

    No tendrá el valor de 1A un componente de Potencia Aparente por desfase V-I ?

  7. #32
    Avatar de Tejota
    Tejota está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ago 2015
    Ubicación
    Inmortal Ciudad de Zaragoza
    Mensajes
    3.411

    Predeterminado Re: Conexión y reconexión continua paneles Axpert V + regulador externo

    Cita Iniciado por Mleon Ver mensaje
    Ni siquiera si se apaga el Hibrido por la noche?


    Yo me refiero a cuelgues estando funcionando sin apagar nada. El RS232 nunca me ha fallado. El USB si.

    Si al USB le metes simultaneamente un buen numero de comandos ya te digo que pide auxilio y al final se cuelga.

    Por RS232 le estoy metiendo simultaneamente unos 14 comandos cada 7 segundos y ni se inmuta.

    Conexión y reconexión continua paneles Axpert V  + regulador externo-comandossimultaneos.jpg

    Esta mucho mas depurado el ttyUSB de la Rpi que el hidraw. Al fin y al cabo no sabes el HID del dispositivo como va a reaccionar y tienes que "decorarlo" a medida. Incluso apagando el hibrido completamente (switch, bateria y red) por el ttyUSB que estoy usando, al encenderlo se reconecta al instante.
    NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
    NO RESPONDO PREGUNTAS TECNICAS POR PRIVADO. SOLO EN FORO PUBLICO, asi sirve para todos.

  8. #33
    ministropepon está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    may 2014
    Ubicación
    Madrid, Spain
    Mensajes
    446

    Predeterminado Re: Conexión y reconexión continua paneles Axpert V + regulador externo

    Cita Iniciado por Mleon Ver mensaje
    Estas seguro de ese valor?

    No tendrá el valor de 1A un componente de Potencia Aparente por desfase V-I ?
    Medido con pinza amperímetrica true RMS

    0.7, 0.8a 232v

    Parece que hace algún tipo de acople con red, porque el paso de baterías a red no se monta nada, 0 parpadeo en cualquier bombilla. Primero detecta la red y a los pocos segundos pasa al bypass sin parpadeo percibido.

    Pero al cortar la alimentación externa del híbrido con el contactor y hacer el paso a baterías si se nota porque es un corte seco y el inversor no tiene tiempo.

    quizá ese "acople" y constante medida de frecuencia y voltaje de la red es lo que hace que tenga ese consumo. No?

    Eso es lo que he deducido...

    Enviado desde mi SM-G930F mediante Tapatalk

  9. #34
    ministropepon está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    may 2014
    Ubicación
    Madrid, Spain
    Mensajes
    446

    Predeterminado Re: Conexión y reconexión continua paneles Axpert V + regulador externo

    Cita Iniciado por Tejota Ver mensaje
    Yo me refiero a cuelgues estando funcionando sin apagar nada. El RS232 nunca me ha fallado. El USB si.

    Si al USB le metes simultaneamente un buen numero de comandos ya te digo que pide auxilio y al final se cuelga.

    Por RS232 le estoy metiendo simultaneamente unos 14 comandos cada 7 segundos y ni se inmuta.

    Pulsa en la imagen para verla en tamaño completo

Nombre: Comandossimultaneos.jpg
Visitas: 64
Tamaño: 67,7 KB
ID: 20641

    Esta mucho mas depurado el ttyUSB de la Rpi que el hidraw. Al fin y al cabo no sabes el HID del dispositivo como va a reaccionar y tienes que "decorarlo" a medida. Incluso apagando el hibrido completamente (switch, bateria y red) por el ttyUSB que estoy usando, al encenderlo se reconecta al instante.
    Yo envío pocos comandos al híbrido por USB y son todos de lectura, si falla alguno ni me doy cuenta porque lo reintenta a los pocos segundos a ser en un bucle con control de excepciones.



    Enviado desde mi SM-G930F mediante Tapatalk

  10. #35
    Avatar de Tejota
    Tejota está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ago 2015
    Ubicación
    Inmortal Ciudad de Zaragoza
    Mensajes
    3.411

    Predeterminado Re: Conexión y reconexión continua paneles Axpert V + regulador externo

    Cita Iniciado por ministropepon Ver mensaje
    Tomo nota del timeout con una función.

    El híbrido está encendido siempre, toda la casa menos vitro y horno pasan por él y está puesto en modo ups, para que si le llega tensión de entrada use ésta. La entrada la gestiono con un contactor comandado en función del soc que me da el bmv.

    Lo he hecho así porque si alimento al híbrido desde la entrada constantemente y uso el modo bypass del híbrido solo lo puedo gestionar por voltajes y no por soc.

    Además, la entrada del híbrido consume siempre 1a 230v que son unos 230w, aunque esté usando baterías. Me parece una flipada, de ahí que lo tenga el máximo de tiempo sin conectar por medio de contactor y solo lo conecte si bajo del 80% del soc.

    Por la noche si no uso aire acondicionado solo gasto un 10%

    Gracias por los aportes!

    Tejota: seguiré mejorando el algoritmo, efectivamente me falta obtener el voltaje de absorción con la compensación de temperatura para que sea lo más óptimo posible.
    Tienes una Rpi, un BMV y un Axpert..... como que no puedes gestionar el bypass con el SOC ????
    Manda al hibrido POP00 o POP02 en funcion del SOC y haras bypass (POP00) o bateria (POP02).

    Conexión y reconexión continua paneles Axpert V  + regulador externo-utisbu.jpg

    El POP02 lleva un crc modificado, no te valdra la libreria crc16xmodem nativa. A no ser que la modifiques y cambies los crcs conflictivos con los buenos, tanto los altos como los bajos. Usan una crc16 modificada porque algunos bytes del crc coinciden con bytes genericos de respuesta y asi se evitan problemas. Cosas de chinos....
    NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
    NO RESPONDO PREGUNTAS TECNICAS POR PRIVADO. SOLO EN FORO PUBLICO, asi sirve para todos.

  11. #36
    ministropepon está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    may 2014
    Ubicación
    Madrid, Spain
    Mensajes
    446

    Predeterminado Re: Conexión y reconexión continua paneles Axpert V + regulador externo

    Cita Iniciado por Tejota Ver mensaje
    Tienes una Rpi, un BMV y un Axpert..... como que no puedes gestionar el bypass con el SOC ????
    Manda al hibrido POP00 o POP02 en funcion del SOC y haras bypass (POP00) o bateria (POP02).

    Pulsa en la imagen para verla en tamaño completo

Nombre: UTISBU.jpg
Visitas: 48
Tamaño: 38,0 KB
ID: 20642

    El POP02 lleva un crc modificado, no te valdra la libreria crc16xmodem nativa. A no ser que la modifiques y cambies los crcs conflictivos con los buenos, tanto los altos como los bajos. Usan una crc16 modificada porque algunos bytes del crc coinciden con bytes genericos de respuesta y asi se evitan problemas. Cosas de chinos....
    Y ese consumo que detecto le pasa a alguien más? Puse el contactor + Modo ups para evitarme ese consumo fantasma.

    Nadie más tiene ese autoconsumo en la entrada dc del híbrido?

    Osea, hago bypass o sin bypass y bajo automático de la salida DC del híbrido y ahí está ese autoconsumo de más de 200w....



    Enviado desde mi SM-G930F mediante Tapatalk

  12. #37
    Avatar de Tejota
    Tejota está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ago 2015
    Ubicación
    Inmortal Ciudad de Zaragoza
    Mensajes
    3.411

    Predeterminado Re: Conexión y reconexión continua paneles Axpert V + regulador externo

    Cita Iniciado por ministropepon Ver mensaje
    Y ese consumo que detecto le pasa a alguien más? Puse el contactor + Modo ups para evitarme ese consumo fantasma.

    Nadie más tiene ese autoconsumo en la entrada dc del híbrido?

    Osea, hago bypass o sin bypass y bajo automático de la salida DC del híbrido y ahí está ese autoconsumo de más de 200w....



    Enviado desde mi SM-G930F mediante Tapatalk
    Donde pones la pinza?
    NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
    NO RESPONDO PREGUNTAS TECNICAS POR PRIVADO. SOLO EN FORO PUBLICO, asi sirve para todos.

  13. #38
    ministropepon está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    may 2014
    Ubicación
    Madrid, Spain
    Mensajes
    446

    Predeterminado Re: Conexión y reconexión continua paneles Axpert V + regulador externo

    En la línea DC de entrada al híbrido, fase o neutro indistintamente

    Enviado desde mi SM-G930F mediante Tapatalk

  14. #39
    Avatar de Mleon
    Mleon está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    may 2016
    Ubicación
    MADRID
    Mensajes
    991

    Predeterminado Re: Conexión y reconexión continua paneles Axpert V + regulador externo

    Pero por que presupones que una medida de 1A con pinza en el lado AC son 230W de consumo??

    El consumo dependerá del desfase V-I...no?

    - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

    Cita Iniciado por Tejota Ver mensaje
    Yo me refiero a cuelgues estando funcionando sin apagar nada. El RS232 nunca me ha fallado. El USB si.

    Si al USB le metes simultaneamente un buen numero de comandos ya te digo que pide auxilio y al final se cuelga.

    Por RS232 le estoy metiendo simultaneamente unos 14 comandos cada 7 segundos y ni se inmuta.

    Pulsa en la imagen para verla en tamaño completo

Nombre: Comandossimultaneos.jpg
Visitas: 64
Tamaño: 67,7 KB
ID: 20641

    Esta mucho mas depurado el ttyUSB de la Rpi que el hidraw. Al fin y al cabo no sabes el HID del dispositivo como va a reaccionar y tienes que "decorarlo" a medida. Incluso apagando el hibrido completamente (switch, bateria y red) por el ttyUSB que estoy usando, al encenderlo se reconecta al instante.
    Si supongo que sera mas estable por RS232,... es verdad que la ventaja de usar el USB es la simplicidad de la conexion RPi-Hibrido

    ... o simplificas el HW usando un SW algo mas complejo ..o simplificas el SW usando un HW mas complejo

  15. #40
    Avatar de Tejota
    Tejota está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ago 2015
    Ubicación
    Inmortal Ciudad de Zaragoza
    Mensajes
    3.411

    Predeterminado Re: Conexión y reconexión continua paneles Axpert V + regulador externo

    Cita Iniciado por ministropepon Ver mensaje
    En la línea DC de entrada al híbrido, fase o neutro indistintamente

    Enviado desde mi SM-G930F mediante Tapatalk
    Entiendo que quieres decir linea AC INPUT, no DC. DC significa continua. O sea, estas midiendo con la pinza en la fase o neutro que conectan en AC INPUT ??


    Cita Iniciado por Mleon Ver mensaje
    Pero por que presupones que una medida de 1A con pinza en el lado AC son 230W de consumo??

    El consumo dependerá del desfase V-I...no?

    - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
    Hazle caso a este hombre.... Mira yo he medido con un SDM230 la entrada AC del hibrido. El SDM da medidas de todo, activa, reactiva, angulo de fase, voltajes, etc. En vacio, sin baterias (es un V2), el consumo en activa era de 15W, reactiva -250VAr. Seguramente lo que estas midiendo con la pinza sea reactiva y no activa.

    Cita Iniciado por Mleon Ver mensaje
    Si supongo que sera mas estable por RS232,... es verdad que la ventaja de usar el USB es la simplicidad de la conexion RPi-Hibrido

    ... o simplificas el HW usando un SW algo mas complejo ..o simplificas el SW usando un HW mas complejo
    Yo acabe harto del HID de los hibridos. Me agencie unos conversores USB-RS232 de 3 euros y todo por el RJ45. Use el mismo cable que viene con el hibrido poniendo el conversor de tres euros y quitando el DB9.
    Los conversores que use fueron de este tipo:
    https://es.aliexpress.com/item/742260858.html Pillando el modelo con carcasa ya puedes salir con el cable soldado y el rj45 en el otro extremo.

    Cero problemas en las comunicaciones con los hibridos usando una sola Rpi con ampliacion de usbs (hasta 6 puertos usb) y conectada a 4 hibridos mas un bmv (este ultimo lleva otro tipo de adaptador (usb a ttl).
    NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
    NO RESPONDO PREGUNTAS TECNICAS POR PRIVADO. SOLO EN FORO PUBLICO, asi sirve para todos.

  16. #41
    ministropepon está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    may 2014
    Ubicación
    Madrid, Spain
    Mensajes
    446

    Predeterminado Re: Conexión y reconexión continua paneles Axpert V + regulador externo

    Cita Iniciado por Tejota Ver mensaje
    Entiendo que quieres decir linea AC INPUT, no DC. DC significa continua. O sea, estas midiendo con la pinza en la fase o neutro que conectan en AC INPUT ??

    Hazle caso a este hombre.... Mira yo he medido con un SDM230 la entrada AC del hibrido. El SDM da medidas de todo, activa, reactiva, angulo de fase, voltajes, etc. En vacio, sin baterias (es un V2), el consumo en activa era de 15W, reactiva -250VAr. Seguramente lo que estas midiendo con la pinza sea reactiva y no activa.
    Perdón, si, quería decir AC, escribir desde el teléfono.... Haré más pruebas para verificar ese consumo. Gracias!

  17. #42
    ministropepon está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    may 2014
    Ubicación
    Madrid, Spain
    Mensajes
    446

    Predeterminado Re: Conexión y reconexión continua paneles Axpert V + regulador externo

    Vale, ya tengo de donde sacaba esa diferencia.

    Si estando en bypass mides intensidad con la pinza a la entrada y a la salida hay un desfase de 0.66A ~150w

    Si lo mantengo en bypass entonces tengo 150w más de consumo constante, a menos que sea tema de reactiva o temas más técnicos y realmente no sea computable a coste en facturación....

    Segundo vídeo:
    https://photos.app.goo.gl/7RWTYZQiguuoYpez5

    ¿os pasa lo mismo?

  18. #43
    Avatar de Tejota
    Tejota está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ago 2015
    Ubicación
    Inmortal Ciudad de Zaragoza
    Mensajes
    3.411

    Predeterminado Re: Conexión y reconexión continua paneles Axpert V + regulador externo

    Cita Iniciado por ministropepon Ver mensaje
    Vale, ya tengo de donde sacaba esa diferencia.

    Si estando en bypass mides intensidad con la pinza a la entrada y a la salida hay un desfase de 0.66A ~150w

    Si lo mantengo en bypass entonces tengo 150w más de consumo constante, a menos que sea tema de reactiva o temas más técnicos y realmente no sea computable a coste en facturación....

    Segundo vídeo:
    https://photos.app.goo.gl/7RWTYZQiguuoYpez5

    ¿os pasa lo mismo?
    Con lo de la entrada de red, si tienes dudas ponte un monitor de red en la entrada. Saldras de dudas rapidamente y de paso controlas el contador de la distribuidora que de esos no me fio nada de nada.

    El video del display, se ve que entra y sale el regulador del hibrido. Eso es porque esta al "ralenti", es decir, otro le esta haciendo el trabajo, o bien amanece o atardece. Pero viendo como hay carga y entra y sale el regulador, mas bien me inclino que el otro regulador es el que trabaja y el del hibrido esta en plan "florero".
    NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
    NO RESPONDO PREGUNTAS TECNICAS POR PRIVADO. SOLO EN FORO PUBLICO, asi sirve para todos.

  19. #44
    ministropepon está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    may 2014
    Ubicación
    Madrid, Spain
    Mensajes
    446

    Predeterminado Re: Conexión y reconexión continua paneles Axpert V + regulador externo

    Hola a todos,

    Hoy he podido poner un medidor de consumo a la entrada del inversor para intentar averiguar si ese defase de consumos es real...

    El vídeo lo he agregado a los vídeos compartidos:

    https://photos.app.goo.gl/7RWTYZQiguuoYpez5

    Spoiler: El tema parece que se confirma, por alguna razón cuando el inversor esta en bypass, algo provoca que tenga a la entrada un factor de potencia de 0.28!!

    Conexión y reconexión continua paneles Axpert V  + regulador externo-screenshot_20190818_222602.jpg

    Eso explica que sí hay ese movimiento en Amperios pero el consumo sin tener en cuenta la reactiva (se dice así?) sí sería más o menos igual.

    Como bonus 2 preguntas:

    -¿Porqué el híbrido marca 0W y 0VA de consumo si hay 90W?, ese mismo consumo sin bypass sí que lo marca. He visto que cuando está en bypass empieza a detectar a partir de 150-200W y cuando está en modo baterías empieza en 60-80W a marcar. ¿esto es normal? Me da la sensación de que cada vez empieza a contabilizar el consumo desde más alto...

    - El inversor está muy caliente, no baja de 40º según su propio sensor. ¿esto puede influir en el tema del factor de potencia y/o en el tema de la medida de consumo?

    Gráficas compartidas: una de ellas es la temperatura del híbrido y del tracer:
    MyPiDomo | Solar

    Gracias a todos!! esto viene bien tenerlo por aquí publicado para que otros no se sorprendan y sepan de antemano cómo funcionan estos híbridos...

  20. #45
    Avatar de Tejota
    Tejota está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ago 2015
    Ubicación
    Inmortal Ciudad de Zaragoza
    Mensajes
    3.411

    Predeterminado Re: Conexión y reconexión continua paneles Axpert V + regulador externo

    La potencia activa (la que se cobra) es la aparente por el factor de potencia.

    La temperatura del inversor no tiene nada que ver con el factor de potencia.

    Te paso un panel con un SDM en la entrada de unos hibridos. Todos los relojes son medidas del SDM. Observa como varian las reactivas, activas, factores de potencia y demas.

    El SDM es este:

    Nombre:  contatore-misuratore-di-energia-monofase-multifunzione-digitale-230v-100-ampere.jpg
Visitas: 166
Tamaño: 15,2 KB
    NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
    NO RESPONDO PREGUNTAS TECNICAS POR PRIVADO. SOLO EN FORO PUBLICO, asi sirve para todos.

  21. #46
    ministropepon está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    may 2014
    Ubicación
    Madrid, Spain
    Mensajes
    446

    Predeterminado Re: Conexión y reconexión continua paneles Axpert V + regulador externo

    Ahora mismo tu también tienes un factor de potencia 0.2, así que entonces entiendo que es "normal" y que no debo preocuparme.

    Gracias!



    Enviado desde mi SM-G930F mediante Tapatalk

  22. #47
    Avatar de Tejota
    Tejota está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ago 2015
    Ubicación
    Inmortal Ciudad de Zaragoza
    Mensajes
    3.411

    Predeterminado Re: Conexión y reconexión continua paneles Axpert V + regulador externo

    Con bajos consumos ese factor de potencia es normal.... Lo que estabas viendo en esos medidores era la mayor parte reactiva.

    Si hay mayor consumo ya el factor de potencia se va para uno.
    NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
    NO RESPONDO PREGUNTAS TECNICAS POR PRIVADO. SOLO EN FORO PUBLICO, asi sirve para todos.

Página 2 de 2 PrimerPrimer 12



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47