Duda conexión de tierra para diferencial en la salida AC del inversor
Buenas noches a todos, mi duda es que quiero proteger la salida de AC de mi inversor de aislada y he comprobado que tanto la fase como el neutro tienen tensión, por lo que tengo intención de conectar el neutro y un tierra aguas arriba del diferencial a una pica de tierra específica para ello. Pero esto me crea 2 dudas:
1. ¿Al llevar el neutro que tiene tensión a tierra estoy generando un consumo a mi inversor?
2. ¿Podria ser peligroso? La pica de tierra está a un par de metros de una piscina. :pensive:
Re: Duda conexión de tierra para diferencial en la salida AC del inversor
Cita:
Iniciado por
JavierPH
Buenas noches a todos, mi duda es que quiero proteger la salida de AC de mi inversor de aislada y he comprobado que tanto la fase como el neutro tienen tensión, por lo que tengo intención de conectar el neutro y un tierra aguas arriba del diferencial a una pica de tierra específica para ello. Pero esto me crea 2 dudas:
1. ¿Al llevar el neutro que tiene tensión a tierra estoy generando un consumo a mi inversor?
2. ¿Podria ser peligroso? La pica de tierra está a un par de metros de una piscina. :pensive:
En aislada, el inversor deberia de derivar el neutro a tierra por normativa y seguridad.
Que inversor es?
Si es un inversor algo antiguo esa derivacion hay que hacerla si o si en aislada, haya piscina al lado o no. Mejor que haya piscina, asi habra humedad y la pica tendra menos ohmios de impedancia.
Lo que haces al derivar a tierra el neutro es poner a cero potencial ese hilo respecto al de fase que estara a 230V por lo que cualquier derivacion fortuita de la fase a tierra o neutro la va a pillar el diferencial y saltara. Tal cual lo tienes ahora, quizas el diferencial no actue.
Re: Duda conexión de tierra para diferencial en la salida AC del inversor
El inversor es un Must solar de 3kW 24v, en concreto el modelo PV18-2024 VMPK .
¿Entonces no es peligroso? ¿Llevar ese voltaje del neutro a tierra no produce un consumo en el inversor?
Re: Duda conexión de tierra para diferencial en la salida AC del inversor
No. El potencial entre tierra i neutro va a pasar a ser 0 i entre tierra/neutro i fase 230V. La electricidad funciona en circuito cerrado, osea lo que sale por un lado entra por el otro. La corriente fluira de fase a neutro.
El diferencial esta para eso, para verificar que toda la corriente fluye de fase a neutro i viceversa. Si tocas la fase por ejemplo i cierras el circuito a traves de la tierra en vez de el neutro, salta el diferencial.
Que esten cosas conectadas no significa que fluya corriente si no se cierra un circuito. Igual que si pones una bombilla i no le das al interruptor.
Re: Duda conexión de tierra para diferencial en la salida AC del inversor
Ok, muchas gracias Pidjey y Tejota, perdonad mi insistencia pero sobre todo no quiero electrocutar a nadie.
Re: Duda conexión de tierra para diferencial en la salida AC del inversor
Hola no sé si me equivoco ,pero si unes neutro y tierra el diferencial lo tienes que proteger con un magnetotermico ,ya que si se produce un corto entre fase y tierra o neutro se quemaria el diferencial
Enviado desde mi Power mediante Tapatalk
Re: Duda conexión de tierra para diferencial en la salida AC del inversor
Cita:
Iniciado por
7233055
Hola no sé si me equivoco ,pero si unes neutro y tierra el diferencial lo tienes que proteger con un magnetotermico ,ya que si se produce un corto entre fase y tierra o neutro se quemaria el diferencial
Enviado desde mi Power mediante Tapatalk
Hola 7233055, mi intención es proteger a las personas de una descarga por eso hablé de un diferencial. El magnetotérmico tiene la función de proteger la instalación contra sobreintensidades y cortocircuitos. De todos modos muy buena observación y gracias por tu respuesta.
Re: Duda conexión de tierra para diferencial en la salida AC del inversor
Cita:
Iniciado por
JavierPH
Hola 7233055, mi intención es proteger a las personas de una descarga por eso hablé de un diferencial. El magnetotérmico tiene la función de proteger la instalación contra sobreintensidades y cortocircuitos. De todos modos muy buena observación y gracias por tu respuesta.
De nada javierPH .
Aunque los equipos traen un disyuntor es conveniente proteger la salida con un magnetotermico aparte.
Saludos
Enviado desde mi Power mediante Tapatalk
Re: Duda conexión de tierra para diferencial en la salida AC del inversor
Se me había pasado .....
Los diferenciales no protegen de los cortocircuitos
Enviado desde mi Power mediante Tapatalk