EPZS se jubilan. Dos bancos trojan en paralelo?
Pues hoy hice una prueba de descarga a las EPZS 525 (24 v) con 60A, a los 30 min la tensión de un vaso estaba en 1.70v(los otros todos a 1,93-2,02, densidades todas a 1.24—1.26.
A los 35 min ese vaso ya estaba con la tensión a 1.50v, la densidad seguia a 1.24.
Al ponerlo a cargar la tensión sube rápidamente, veo que no va tener recuperación posible...
Tengo 8 trojan T-105 de dos "hornadas" distintas, sin apenas ciclar, 4 tienen 2años y las otras 4 son 2 años mas viejas. Con un banco y otro en reserva me apañaria, pero tengo casi 3000wp en placa, y es mucha intensidad de carga para un solo grupo, por lo cual estoy pensando en poner los dos grupos en paralelo con diodos de 125A y repartirles las placas, cada uno con su regulador. Tengo un inversor hibrido de 3kva. En el futuro tendre que pasar a 48v.
Que opinais del apaño-chapuza?
-