Configuración inversor Axpert VM III 3KW
Buenas noches chicos,
Actualmente tengo un inversor axpert de 3000va/2400w y he decidido cambiarlo por un Axpert king de 3kw 80ah para poder pasar de las 6 placas de 260W que tengo actualmente a 8x260w a corto plazo y quizas más a largo plazo.
Me tiene que llegar la semana que biene y mientras he estado revisando el manual y los parámetros de configuración, os los pongo aquí para que me podais acosejar sobre la configuración óptima:
• Par 01: usb
• par 02: 80 A
• par 03: 03
• Par 05: USE
• Par 06: 06
• par 07: tte
• par 09: 50
• par 10: 230
• par 11: 40 (tengo un grupo de 4kw)
• par 12: 24.5
• par 13: 27
• par 16: snu
• par 18: bon
• par 19: tep
• par 20: lof
• par 22: aof
• par 23: byd
• par 25: fen
• par 26: 29.76v
• par 27: 27.5
• par 29: 22.5v
• par 30: een
• par 31: 31.2v
• par 33: 90min
• par 34: 120
• par 35: 30d
• par 36: AdS
• par 37: Att
• par 93: ntt
• par 94: 60
• par 95, 96, 97, 98 y 99 son para la ajustar la fecha.
Adjunto link del manual en español.
El parametro 37 no entiendo para que sirve.
Muchas gracias por adelantado.
Casi me olvido: ¿hay alguna forma de poder indicarle al híbrido el tiempo que tiene que estar en la etapa de absorcion?
Re: Configuración inversor Axpert King 3KW
Esos parametros no son de un King y el manual que has puesto no es de King.
Re: Configuración inversor Axpert King 3KW
Cita:
Iniciado por
Tejota
Esos parametros no son de un King y el manual que has puesto no es de King.
Ostras!!!!! Perdonad el descuido, es verdad es el Axpert VM III (Creo vamos, en la descripcion pone que es el ISolar SMV III 3K). El manual es el correcto creo. Lo he comprado en easun, vi en varios post que hablais bien de este vendedor.
Re: Configuración inversor Axpert VM III 3KW
Pero es que una cosa es el VMIII y otra el King.
Los reguladores solares son diferentes.
Re: Configuración inversor Axpert VM III 3KW
Cita:
Iniciado por
Tejota
Pero es que una cosa es el VMIII y otra el King.
Los reguladores solares son diferentes.
La verdad es que me confundi con el que presentatse en este post
Cuando lo has dicho, he mirado la foto de nuevo y he visto que el king tiene la pantalla en el centro.
El que he comprado yo es este
Re: Configuración inversor Axpert VM III 3KW
Nadie sabe que es el parámetro 37? En el manual pone: "RESET PV AND LOAD ENERGY STORAGE" Pudiendo triar entre:
Att: no reset y tst:reset
No entiendo la funcion de este parámetro.
¿Podeis ayudarme?
Re: Configuración inversor Axpert VM III 3KW
Pues para resetear el contador de produccion FV. Todos los dias la cosecha FV se contabiliza y se añade a un historico de tal forma que puedes consultar la cosecha diaria, mensual y anual. Es una monitorizacion basica del hibrido.
Si el 37 lo activas lo pone a cero. No hay mas.
Re: Configuración inversor Axpert VM III 3KW
ahhh perfecteo, muchas gracias Tejota.