Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 26 al 31 de 31
  1. #26
    solflitos está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    may 2015
    Ubicación
    cartaya
    Mensajes
    2.175

    Predeterminado Re: Cálculo de protecciones

    Cita Iniciado por VTCop Ver mensaje
    Muhcas gracias rmonte.
    Finalmente, tran comentarlo con un electricistra, lo dejo como está en esta imagen, como si el segundo cuadro fuese un consumo más del primer cuadro.

    Archivo adjunto 20601

    Encadenar diferenciales de la misma sensibilidad no es recomendable, pues en tu caso un desequilibrio en los consumos de la 'caseta a 35m' puede originar que salte tambien el diferencial de la primera caseta con los perjuicios que esto puede conllevar, mejor la primera opcion y si quieres poder aislar desde la primera caseta la acometida de 35m conecta esta desde la salida de inversor a traves de un nuevo maganetotermico doble si te cupieraen la caja.

  2. #27
    VTCop está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    jul 2014
    Ubicación
    Totana, Murcia
    Mensajes
    150

    Predeterminado Re: Cálculo de protecciones

    Puf, pues vaya lío. Ya si que no sé cómo colocarlo.

    En la primera opción el tema es que esa línea de 35m tiene un magneto protegiéndola pero no tiene diferencial, de ahí usar la segunda opción.

    Esto debería ser más fácil, ¿no? Supongo que habrá una forma estádar de encadenar dos cuadros. Hay oficinas que tienen un cuadro por planta, por ejemplo.

  3. #28
    solflitos está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    may 2015
    Ubicación
    cartaya
    Mensajes
    2.175

    Predeterminado Re: Cálculo de protecciones

    Cita Iniciado por VTCop Ver mensaje

    Esto debería ser más fácil, ¿no? Supongo que habrá una forma estádar de encadenar dos cuadros. Hay oficinas que tienen un cuadro por planta, por ejemplo.
    para encadenar diferenciales el segundo diferencial va siempre detras de uno de menosr sensibileidad, red -> 300mA -> 30mA -> consumo.

    entonces los cuadros de las plantas que llevaran diferencial de 30mA colgaran o de la 'red' directamente o caso de estar encadenado lo hara de la salida de uno de 300mA.

  4. #29
    VTCop está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    jul 2014
    Ubicación
    Totana, Murcia
    Mensajes
    150

    Predeterminado Re: Cálculo de protecciones

    Supongo que colgarán todos de la red, lo que en este caso sería directamente del inversor.

    Pero bueno, lo instalaré todo e iré viendo qué tal, probaré entre que la línea de 35m venga de antes o de después del diferencial

  5. #30
    rmonte está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    jul 2019
    Ubicación
    cabo verde
    Mensajes
    47

    Predeterminado Re: Cálculo de protecciones

    Cita Iniciado por VTCop Ver mensaje
    Muhcas gracias rmonte.
    Finalmente, tran comentarlo con un electricistra, lo dejo como está en esta imagen, como si el segundo cuadro fuese un consumo más del primer cuadro.

    Archivo adjunto 20601
    La opcion del electricista no esta mal te sobran disjuntores , el primer de 25 A hace lo mismo que el el tercero solo tiene algun sentido para desconetar el quadro a 35 m de forma manual y eso lo puedes hacer com el diferencial, el segundo disjuntor de 25 A no tiene ningun sentido es proteger dos veces el mismo cable y solo es gastar dinero. Los diferenciales no tienen que ser de 40 A tienen que ser de minimo de la misma capacidad del disjuntor asociado, el de 25 A te valdria.
    Resumiendo com ese diseno que tienes deverias poner diferencial de 25 A y tirar el segundo disyuntor de 25 A no sirve de nada.

    para encadenar diferenciales el segundo diferencial va siempre detras de uno de menosr sensibileidad, red -> 300mA -> 30mA -> consumo.

    entonces los cuadros de las plantas que llevaran diferencial de 30mA colgaran o de la 'red' directamente o caso de estar encadenado lo hara de la salida de uno de 300mA.
    Respeto a lo que dice Soflitos no esta del todo bien explicado, eso seria quando el defecto a tierra no pasase de 300 mA, si pasa saltarian los dos, podrias poner uno de 100 mA(tiene que ser minimo 3 veces la sensibilidad de abajo) y con retardo ( hay unos que son regulables y otros fijos llamados selectivos)

  6. #31
    JavierReinoso está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    nov 2021
    Mensajes
    44

    Predeterminado Re: Cálculo de protecciones

    Cita Iniciado por Tejota Ver mensaje
    La salida de AC del hibrido tiene que llevar un magnetotermico AC de 40 o 50A mas un diferencial de 40A 30 mA.
    Uhmmm, a la Salida AC del Inversor un magnetotermico AC de 40 o 50A???

    Mi duda es que si el Inversor da como maximo 5Kw a 230V AC, no seria muy grande ese Magnetotermico???

    (Voltios (A) x Amperios (A) = Vatios (W))
    Entonces 230V * 40Amperios = Aguantaria hasta 9200Watios no???

    Y tengo entendido que si le conectas a un inversor varias cosas de mucha potencia (un calentador de agua, una lavadora, alguna herramienta de campo, etc) que superen mas de los 5Kw de potencia del inversor, el inversor se funde tengo entendido??? Y si el magnetotermico da para 9200Watios, se puede fundir no???

    ???

    Saludos, alguna opinion???

Página 2 de 2 PrimerPrimer 12



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47