Resultados 1 al 11 de 11
Tema: Duda de proteccion
- 24/03/2019, 13:15 #1Forero
- Fecha de ingreso
- feb 2014
- Ubicación
- Adeje
- Mensajes
- 32
Duda de proteccion
Hola tengo dudas respecto a la proteccion de salida de baterias a inversor ya que no tengo claro si ponerle un desconectador o un fusible.
Quiero poner baterias opzv de 900 Ah mi duda es si poner como dije un desconectador de por ejemplo 600 Ah o un fusible en cualquier caso no sabria de que amperaje deberia ser la proteccion adecuada.
Gracias
-
- 24/03/2019, 18:46 #2
Re: Duda de proteccion
Saludos Estrute.
El desconectador no es más que un interruptor, que no aporta más seguridad que el mero corte del circuito. Entre la batería y el inversor o cualquier cosa que le conectes, puede haber un cortocircuito y necesitas un elemento que proteja la instalación. Un fusible es una buena opción, pero su valor depende del consumo que pretendas en las baterías. Si vas a usar un inversor de 5KW a 48V vas a necesitar uno de 150A para ir bien. Para la misma potencia a 24V te vas al doble, o al siguiente valor normalizado.
Saludos.Semiaislada OutBack FM80-Victron 24c1200 12 -TOPZS442 TAB
Inyección a red Solax X1 Mini 2.0
Matriz fotovoltáica 8paneles 185W- 9 paneles SP 330W
- 24/03/2019, 20:08 #3Forero
- Fecha de ingreso
- abr 2009
- Ubicación
- Castellon de Rugat, pequeño pueblo de la provincia de Valencia 684451805 Solo whatsap
- Mensajes
- 1.650
Re: Duda de proteccion
Siempre se habla de instalar fusibles entre inversor y bateria, y no digo que no sea cierto, ni mucho menos. Pero con respecto a ese proceso, pregunto usa cosa. Si algo ocurriera entre el inversor y bateria, y se cortara la continuidad, y el regulador quedara con sus paneles, que ocurriria al no tener el regulador una bateria a la cual pasar los amperios? Pregunta de exament, tic tac tic tac tic tac
Si alguien te ayuda mediane este foro, sé educado y dile gracias, ademas que dejar claro, si ha sido solucionado el problema. Te ayudamos sin esperar nada a cambio. Deberias valorarlo!
Mi sistema: Muchos paneles y baterias esparcidos por los repetidores de teleco.
- 24/03/2019, 20:13 #4Forero
- Fecha de ingreso
- feb 2014
- Ubicación
- Adeje
- Mensajes
- 32
Re: Duda de proteccion
Gracias por ayudarme The precisamente ese es el sistema que quiero instalar asi que pondre un fusible de 150 A
Saludos
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Pues me gustaria que aportaras para yo enterarme jordietsi eres tan amable
Podria ser que nos cargariamos el inversor o regulador pero salvariamos las baterias
Saludos
- 24/03/2019, 23:06 #5
Re: Duda de proteccion
Jordiet, normalmente trabajan a tensión constante mientras el campo solar sea capaz de suministrar la energía necesaria, Si metes una tensión constante y no hay consumo, hay se queda tan campante.
El único problema que le veo a lo que comentas es en el transitorio en el que el regulador está inyectando corriente a la batería y ésta de golpe deja de consumir. Ahí se produce normalmente un pico de tensión, proporcional a la corriente por las inductancias que hay dispersas en el circuito. De todos modos el condensador de salida del convertidor del regulador puede integrar parte de ese pico de tensión y evitar la catástrofe.
Saludos.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Estrute, de todos modos yo te recomiendo poner más protecciones en tu sistema. El fusible en baterías es para limitar la corriente que entregan en caso de cortocircuito, pero no estaría de más que tanto el regulador como el inversor o cualquier otro circuito, tengan su protección.
Yo uso uno de 80A a pie de baterías, que me protege hasta el cuadro, una vez alli el regulador tiene un magneto propio y el inversor otro.
Saludos.Semiaislada OutBack FM80-Victron 24c1200 12 -TOPZS442 TAB
Inyección a red Solax X1 Mini 2.0
Matriz fotovoltáica 8paneles 185W- 9 paneles SP 330W
- 24/03/2019, 23:56 #6Forero
- Fecha de ingreso
- may 2015
- Ubicación
- cartaya
- Mensajes
- 2.174
Re: Duda de proteccion
Para evitar esto que dices, regulador y batria debe conectarse a una barra comun, y el inversor tomar corriente de esa barra comun a traves del fusible en cuestion. de fundirse ese fusible por exceso de corriente siempre se quedara el regulador con conexion con la bateria no perdiendo por lo tanto la referencia de tension.
A la entrada de paneles del regulador se le suele poner un magnetotermico de manera que se le puedan desconectar con facilidad los paneles solares en caso de ser necesario.
-
Re: Duda de proteccion
Y puestos en lo peor y al saltar el fusible, el regulador se ve afectado y casca.
¿Prefieres un regulador nuevo o la casa ardiendo?
- 25/03/2019, 08:46 #8Forero
- Fecha de ingreso
- ene 2013
- Ubicación
- Leon
- Mensajes
- 1.522
Re: Duda de proteccion
Si el regulador de queda sin baterías no suele pasar nada. Ya que es cierto que aparece un pico porque el regulador no es capaz de regular lo suficientemente rapido, las protecciones son mucho más rapidas. Suele ser un comparador que en cuanto la tensión supera cierto valor corta los paneles siendo más rápido que ese pico.
- 25/03/2019, 08:48 #9Forero
- Fecha de ingreso
- feb 2014
- Ubicación
- Adeje
- Mensajes
- 32
Re: Duda de proteccion
The nuevamente gracias yo estoy de acuerdo las protecciones nunca vienen mal pondre el fusible que es lo correcto.Y las demas protecciones que me dices tambien
Gracias a todos por su aporte
- 01/04/2019, 16:00 #10Forero
- Fecha de ingreso
- sep 2016
- Ubicación
- Alboraya
- Mensajes
- 287
Re: Duda de proteccion
Al cortarse la continuidad, el regulador está sin referencia y se bloqueará.
Otra cosa de seguridad, cada uno en su casa, hace lo que quiere con su tiempo y su dinero, pero yo, teniendo una fuente de energía eléctrica, de naturaleza continua, con unos cientos de amperios (más de media docena hay que ponerse firmes) yo pondría un interruptor como Dios manda por si las moscas, porque cortar cientos de amperios con un fusible, creo que no hay macho iberico en este foro que se atreva a tal osadía; saludos.RESU 10 + SI 6.0 -- SB5.0 -- SB1.2 - smart meter. 6PV 330W S 30º - 5PV 270W S 90º - 5PV 270W W 30º
- 01/04/2019, 17:01 #11Forero
- Fecha de ingreso
- may 2014
- Ubicación
- madrid
- Mensajes
- 691
Re: Duda de proteccion
¿A 48V?, yo mismo desconecto los amperios que quieras, no creo que se forme ningún arco. Pero siempre he desconectado carga y luego corto.
De todos modos no entiendo el título original 'Duda de protección', ¿se habla de protección, de corte o de las dos cosas?, si es de protección lo único a proteger es el cable dado por su sección y metros. Si es el cortocircuito de batería yo tengo un CBI de 80A, tienen una curva de disparo U2 y a veces cuando conecto el inversor y no está cargado el condensador salta.