Página 2 de 4 PrimerPrimer 123 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 26 al 50 de 83
  1. #26
    solflitos está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    may 2015
    Ubicación
    cartaya
    Mensajes
    2.175

    Predeterminado Re: Instalacion chapuza

    Cita Iniciado por destor Ver mensaje
    Con tu permiso hoy he mandado un correo a saclima y decir que me han contestado rápido, pero me han pedido provincia para dirigirme al comercial de la zona y aun no han contestado. Yo preguntaría por email así tener la prueba por escrito. Yo lo de cable de 5 y soy electricista no lo he oído en la vida, puede ser 1,5 - 2,5 - 4 - 6 ....... La única manera de saberlo desde aquí es o con un calibre me digas el grosor o en algunos cables con buena vista suele ir troquelado a lo largo del hilo

    - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

    Tienes que pedir los valores de carga, flotación y ecualización

    puedria referirse a la norma estadouniense de calibres ' AWG ', el AWG 5 es un cable de 16,80 mm2 y diametro 4,62 mm.

    tambien seria puede ser que los electricistas se esten refiriendo al cable de salida de alterna hacia la casa (1,5 mm2 muy pequeño para un inversor de 5KW pero que no afectaria al problema que acusa la bateria) o del cable de interconexion en continua que es factibe que sea este con denominacion estadounidense AWG 5, que seriaadecuado con ese inversor de 5KW que segun el manual al que apunta Tejota debiera ser un AWG 8 ( 8.35mm2) que tampoco afectaria al problema que presenta la bateria.

    como creo que ya se ha indicado tambien coincido que ha dejado programado el regulador para baterias AGM o similar y esa bateria al ser 'acido-liquido' no ha efectuado ninguna ecualizacion y con el resultado que conocemos y en tanto no sepamos los parametros configurados no tenemos datos para opinar.

    yo no le abonaria el elemento sustituido, con lo que si quiere pleito que lo interponga el, y comunicaria a ' saclima ' todo lo ocurrido para que actuen en consecuencia.

  2. #27
    destor está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    feb 2015
    Ubicación
    Zaragoza, Spain
    Mensajes
    356

    Predeterminado Re: Instalacion chapuza

    Ya había pensado en 5awg pero me extraña aquí en españa. Ahora he mirado un cable de 1,5 con el calibre y mide con el aislante casi 4mm

  3. #28
    briko está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    nov 2013
    Ubicación
    murcia
    Mensajes
    4.264

    Predeterminado Re: Instalacion chapuza

    Cita Iniciado por destor Ver mensaje
    Ahora he mirado un cable de 1,5 con el calibre y mide con el aislante casi 4mm
    No, hombre 4mm de diametro, con el aislante sera de 4mm² (+-)

    - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

    Y el de 6mm² 4,41mm de diametro

  4. #29
    destor está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    feb 2015
    Ubicación
    Zaragoza, Spain
    Mensajes
    356

    Predeterminado Re: Instalacion chapuza

    Brico cable de 1,5mm2 midiendo con calibre la zona sin pelar 4mm vamos mismo diámetro que una broca de 4mm

  5. #30
    briko está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    nov 2013
    Ubicación
    murcia
    Mensajes
    4.264

    Predeterminado Re: Instalacion chapuza

    2,5mm² = 3,25mm pelado = 1,90 y el calculo lo confirma.
    1,5mm² = 2,88mm

    - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

    sera un cable "especial" (con un aislante mas grueso).
    El cable solar de 6mm² por ejemplo mide 6,59mm.
    El cable solar de 4mm² 6mm justo.

    - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

    Pero los cables H07V-K (interior), miden +- eso.

    - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

    Y el de 4mm² = 3,89mm (cable normal multi).

  6. #31
    destor está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    feb 2015
    Ubicación
    Zaragoza, Spain
    Mensajes
    356

    Predeterminado Re: Instalacion chapuza

    Creo que he mirado un cable cero halógenos pero bueno ahora leyendo el primer post dice " el cable que va de las baterías a la casa" seguro??? No será del huber a la casa? Haber si hay algo que nos estamos perdiendo. Como dices no influye en lo que ha pasado en la batería ( la casa de mis padres toda la calefacción eléctrica contratados 15500w y todo estaba con hilo de 1,5 y 30 años sin problemas ....eso si que nadie lo haga en su casa, recomendable no es)
    Lo del fusible que has visto es lo ideal pero no influye en lo que ha pasado.
    Como te han dicho casi seguro han sido los parámetros del huber, haber si responden los de las baterías, aquí te ayudan a configurarlo y después vemos si se puede salvar la instalación ( tampoco entiendo que te recomienden pasarte a 24v) yo estoy a 12 y si pudiera de cabeza a 48v

  7. #32
    Nao
    Nao está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    feb 2015
    Ubicación
    mallorca
    Mensajes
    65

    Predeterminado Re: Instalacion chapuza

    Cita Iniciado por destor Ver mensaje
    Con tu permiso hoy he mandado un correo a saclima y decir que me han contestado rápido, pero me han pedido provincia para dirigirme al comercial de la zona y aun no han contestado. Yo preguntaría por email así tener la prueba por escrito.
    Muchas gracias Destor. Entiendo que si has hecho la consulta no hace falta que la repita yo. Si luego no te sabe mal pasarme la respuesta así se la enseño al instalador.

    - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

    Sobre el cable, puede que me dijera 6.

    - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

    Sobre el cable, puede que me dijera 6.

    - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

    Sobre el cable, puede que me dijera 6.

    - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

    Cita Iniciado por destor Ver mensaje
    Creo que he mirado un cable cero halógenos pero bueno ahora leyendo el primer post dice " el cable que va de las baterías a la casa" seguro??? No será del huber a la casa? Haber si hay algo que nos estamos perdiendo. Como dices no influye en lo que ha pasado en la batería ( la casa de mis padres toda la calefacción eléctrica contratados 15500w y todo estaba con hilo de 1,5 y 30 años sin problemas ....eso si que nadie lo haga en su casa, recomendable no es)
    Lo del fusible que has visto es lo ideal pero no influye en lo que ha pasado.
    Como te han dicho casi seguro han sido los parámetros del huber, haber si responden los de las baterías, aquí te ayudan a configurarlo y después vemos si se puede salvar la instalación ( tampoco entiendo que te recomienden pasarte a 24v) yo estoy a 12 y si pudiera de cabeza a 48v
    Puse de las baterias a la casa??? Sies así me equivoqué. Queria decir de huber a la casa.
    El tema de reducir a 24 es economico. Sale mas a cuenta 12 baterias opzs de 900ah que 24 . Es que odio esas baterias quetengo des del primer minuto. Ya que estamos con esto, crees que le puedo poner las baterias opzs al huber? Cuando tu hablas que te pasarias a 48, con que baterias lo harias? Si llegamos a un trato a lo mejor te vendo el huber y todos contentos! Jajajaj

    - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

    Cita Iniciado por briko Ver mensaje
    2,5mm² = 3,25mm pelado = 1,90 y el calculo lo confirma.
    1,5mm² = 2,88mm

    - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

    sera un cable "especial" (con un aislante mas grueso).
    El cable solar de 6mm² por ejemplo mide 6,59mm.
    El cable solar de 4mm² 6mm justo.

    - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

    Pero los cables H07V-K (interior), miden +- eso.

    - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

    Y el de 4mm² = 3,89mm (cable normal multi).
    Son distintos los cables solares entonces? Mañana a ver si puedo tomar la medida.

    - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

    Cita Iniciado por briko Ver mensaje
    2,5mm² = 3,25mm pelado = 1,90 y el calculo lo confirma.
    1,5mm² = 2,88mm

    - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

    sera un cable "especial" (con un aislante mas grueso).
    El cable solar de 6mm² por ejemplo mide 6,59mm.
    El cable solar de 4mm² 6mm justo.

    - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

    Pero los cables H07V-K (interior), miden +- eso.

    - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

    Y el de 4mm² = 3,89mm (cable normal multi).
    Son distintos los cables solares entonces? Mañana a ver si puedo tomar la medida.

  8. #33
    destor está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    feb 2015
    Ubicación
    Zaragoza, Spain
    Mensajes
    356

    Predeterminado Re: Instalacion chapuza

    Haz la consulta, por lo que veo te remiten al comercial de la zona, así vemos que dicen los dos, no deseches tu instalación , el problema ha sido la configuración del huber ( o eso parece) los gurus del foro seguro que te ayudan a encarrilarla. Yo en cuanto me contesten lo pongo aquí pero pregunta tu también así veremos si las respuestas son correctas

    - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

    En cuanto a dinero creo que sale parecido 24v 900 Ah o 48v 450Ah

    - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

    En cuanto a dinero creo que sale parecido 24v 900 Ah o 48v 450Ah

  9. #34
    Nao
    Nao está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    feb 2015
    Ubicación
    mallorca
    Mensajes
    65

    Predeterminado Re: Instalacion chapuza

    Cita Iniciado por destor Ver mensaje
    Haz la consulta, por lo que veo te remiten al comercial de la zona, así vemos que dicen los dos, no deseches tu instalación , el problema ha sido la configuración del huber ( o eso parece) los gurus del foro seguro que te ayudan a encarrilarla. Yo en cuanto me contesten lo pongo aquí pero pregunta tu también así veremos si las respuestas son correctas
    Ok, entonces preguntaré. Pero temo que el comercial de zona sea precisamente él. :-/

    - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

    En cuanto a lo de 24 o 48v ahí voy. Si 12 baterias 900ah da lo mismo que 24 a 450ah, pues será mejor los 24v ya que los demas aparatos son mas baratos y vas a tener la misma energia, no? En cambio si tienes consumos mayores pues quiza si pasar a bateria de 48v pero de mayor ah. Bueno, digo yo...

  10. #35
    Nao
    Nao está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    feb 2015
    Ubicación
    mallorca
    Mensajes
    65

    Predeterminado Re: Instalacion chapuza

    Cita Iniciado por Photon Ver mensaje

    Tanto el Huber como esas baterías son de Saclima.
    No encuentro el huber en la pagina web de saclima

    - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

    https://www.monsolar.com/pdf/manual_...t_one_plus.pdf
    Aquí he encontrado el manual en castellano

  11. #36
    Nao
    Nao está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    feb 2015
    Ubicación
    mallorca
    Mensajes
    65

    Predeterminado Re: Instalacion chapuza

    Tema cable. Pone: "17 cables RV-x 0,5/IkV 3G 2,5 Eca UNE 21123 IEC 60502 AENOR"
    Mas tarde cuelgo fotos

    - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

    El primero el el q va del huber a la casa.

    De paso os pongo tb el cable q va de placas al huber " TOP CABLE TOPSOLAR PV H1Z2Z2-k 1,5/1,5 kVdc 1X6 mm2 EN 50618 TuV R-60113828 // ZZf (AS) PV1f 0,6/1kV 1X6mm2 TuV R-6 yhastaaqui puedo leer"

  12. #37
    destor está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    feb 2015
    Ubicación
    Zaragoza, Spain
    Mensajes
    356

    Predeterminado Re: Instalacion chapuza

    Pues el de placas a huber es de 6mm2 y el que va a casa (si no me equivoco) parece de 2,5mm2, haber si "el chapuzas" tenia razón 2,5 x 2= 5 madre mía que gente

  13. #38
    Avatar de Photon
    Photon está desconectado Moderador
    Fecha de ingreso
    jul 2006
    Ubicación
    Malaga
    Mensajes
    14.135
    Entradas de blog
    17

    Predeterminado Re: Instalacion chapuza

    Nao, dame los datos de ese singermorning por mensaje privado, que aunque el proveedor no tenga culpa alguna de lo que haga este hombre, siempre tendrá un mínimo interés en algo como esto.

  14. #39
    Avatar de Tejota
    Tejota está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ago 2015
    Ubicación
    Inmortal Ciudad de Zaragoza
    Mensajes
    3.411

    Predeterminado Re: Instalacion chapuza

    Cita Iniciado por Nao Ver mensaje
    No encuentro el huber en la pagina web de saclima

    - - - - - - - - - - - - - - - - - - -



    https://www.monsolar.com/pdf/manual_...t_one_plus.pdf
    Aquí he encontrado el manual en castellano
    Pues ese equipo puede ser de dos tensiones maximas de trabajo....y esto es muy importante para tus baterias.
    Si vas a la pagina 22 del manual en castellano, veras que el parametro 26 o bien tiene tope en 58,4V o tiene tope en 64V. Para tus baterias deberia ser el segundo, es decir, poder pasar de 58,4V y llegar a mas de 60V.
    Idem para el parametro 34.

    Si no es asi, ese Huber no es adecuado para tus baterias.

    Y con la config que lleva menos todavia.
    NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
    NO RESPONDO PREGUNTAS TECNICAS POR PRIVADO. SOLO EN FORO PUBLICO, asi sirve para todos.

  15. #40
    Nao
    Nao está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    feb 2015
    Ubicación
    mallorca
    Mensajes
    65

    Predeterminado Re: Instalacion chapuza

    Hola de nuevo. Me paso por aquí un momento a colgar las fotos de los cables. Mas tarde comento.

    Estas dos fotos son del cable que va de l huber a la casa. Hay dos fotos del mismo cable porque las bridas tapan parte de las letras y no sé si son importantes.

    Instalacion chapuza-7.jpg

    Instalacion chapuza-8.jpg

    Aquí veis el huber sin diferencial o fusible o como sea que se llame, eso que corta la energia en caso de averia, vamos.

    Instalacion chapuza-9.jpg

    Pues a ver si luego me conecto otra vez.

    Muchas gracias a todos de nuevo.

    Nao

  16. #41
    Avatar de Tejota
    Tejota está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ago 2015
    Ubicación
    Inmortal Ciudad de Zaragoza
    Mensajes
    3.411

    Predeterminado Re: Instalacion chapuza

    Madre del amor.....

    Sabes lo que pasaria si el Huber entra en corto en DC ?? Sin proteccion entre las baterias y el Huber ??

    Pues se quemarian los cables, se quemaria el Huber y tendrias un incendio dentro de casa. Mas que nada porque las baterias darian todo de si ante el corto.

    Despues, las baterias de plomo abierto nunca deben ir debajo del hibrido ya que esas baterias sueltan gases corrosivos. Los gases ascienden y se meten en el Huber por sus ventiladores que van a toda caña.
    Eso implica que mas temprano que tarde el Huber sera afectado por esos gases con lo que eso conlleva a la electronica del Huber.

    Lo mejor es retirar hacia la derecha o izquierda las baterias para que no esten debajo del hibrido.
    Hacer un agujero de ventilacion hacia el exterior con un extractor o similar que evacue los gases, sobre todo en ecualizacion y absorcion.

    Y lo de la proteccion entre bateria e hibrido es obligatorio si o si.

    Idem con una proteccion DC para la linea de placas que entra al hibrido.

    Habria que ver si en AC (ALTERNA) salida (la que va a la casa) hay tambien protecciones .... es decir, el cable que va del huber a la instalacion electrica de consumo de la casa. Minimo un magnetotermico y un diferencial.

    9K.... 9K.... 9K...
    NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
    NO RESPONDO PREGUNTAS TECNICAS POR PRIVADO. SOLO EN FORO PUBLICO, asi sirve para todos.

  17. #42
    destor está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    feb 2015
    Ubicación
    Zaragoza, Spain
    Mensajes
    356

    Predeterminado Re: Instalacion chapuza

    Si te viene a cobrar la batería le dices que chorras es cable de 5, eso es manguera de 3 x 2,5 vamos 3 cables de 2,5mm2 cada uno fase, neutro y tierra. Me recuerda cuando hacia avisos en casas y el "albañil" le hacia la fontanería, la electricidad y usaba cable de tierra de 1,5 para todo hasta pal horno

  18. #43
    segaklon está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    jul 2017
    Ubicación
    HUELVA
    Mensajes
    230

    Predeterminado Re: Instalacion chapuza

    Cita Iniciado por Tejota Ver mensaje
    Madre del amor.....

    Sabes lo que pasaria si el Huber entra en corto en DC ?? Sin proteccion entre las baterias y el Huber ??

    Pues se quemarian los cables, se quemaria el Huber y tendrias un incendio dentro de casa. Mas que nada porque las baterias darian todo de si ante el corto.

    Despues, las baterias de plomo abierto nunca deben ir debajo del hibrido ya que esas baterias sueltan gases corrosivos. Los gases ascienden y se meten en el Huber por sus ventiladores que van a toda caña.
    Eso implica que mas temprano que tarde el Huber sera afectado por esos gases con lo que eso conlleva a la electronica del Huber.

    Lo mejor es retirar hacia la derecha o izquierda las baterias para que no esten debajo del hibrido.
    Hacer un agujero de ventilacion hacia el exterior con un extractor o similar que evacue los gases, sobre todo en ecualizacion y absorcion.

    Y lo de la proteccion entre bateria e hibrido es obligatorio si o si.

    Idem con una proteccion DC para la linea de placas que entra al hibrido.

    Habria que ver si en AC (ALTERNA) salida (la que va a la casa) hay tambien protecciones .... es decir, el cable que va del huber a la instalacion electrica de consumo de la casa. Minimo un magnetotermico y un diferencial.

    9K.... 9K.... 9K...
    Perdona pero en mi instalación no dispongo de ninguna sobre-protección por que el inversor ya trae esas protecciones , es mas a tu pregunta de que pasaría si hay un corto en DC ya te digo que nada , el inversor al menos los híbridos dan un error 05 y se desconecta , cuando soluciones lo del corto todo volverá a la normalidad.
    Cuando monte la instalación puse un fusible entre baterías e inversor y a las pocas semanas ya estaba fundido , así que si todo va bien no veo el por que complicarme.

  19. #44
    Nao
    Nao está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    feb 2015
    Ubicación
    mallorca
    Mensajes
    65

    Predeterminado Re: Instalacion chapuza

    Cita Iniciado por destor Ver mensaje
    Si te viene a cobrar la batería le dices que chorras es cable de 5, eso es manguera de 3 x 2,5 vamos 3 cables de 2,5mm2 cada uno fase, neutro y tierra. Me recuerda cuando hacia avisos en casas y el "albañil" le hacia la fontanería, la electricidad y usaba cable de tierra de 1,5 para todo hasta pal horno
    Hola Destor, Ves que es cable de 2.5mm2 por la inscripción que lleva? Pero ese cable es el correcto? Cual tendria que ser?

    Te paso foto de la conexión de la fotovoltaica con el cable que me puso mi electricista para ir a la casa. Se ve perfectamente como el segundo es mas gordo que el primero
    Instalacion chapuza-10.jpg

    Por cierto, como llevas el contacto con saclima? Yo he mandado hoy el correo y m ehan contestado lo mismo que a ti. Voy a responderles ahora en cuanto salga del foro.

    Un saludo,
    Nao

  20. #45
    destor está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    feb 2015
    Ubicación
    Zaragoza, Spain
    Mensajes
    356

    Predeterminado Re: Instalacion chapuza

    Me da la impresión que los de la izquierda son de 6mm2 tenia que haber seguido con esa sección hasta el cuadro de tu casa.
    Pues no me han vuelto ha contestar, esta mañana les he vuelto a mandar un email y todavía no han contestado

  21. #46
    Nao
    Nao está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    feb 2015
    Ubicación
    mallorca
    Mensajes
    65

    Predeterminado Re: Instalacion chapuza

    Cita Iniciado por segaklon Ver mensaje
    Perdona pero en mi instalación no dispongo de ninguna sobre-protección por que el inversor ya trae esas protecciones , es mas a tu pregunta de que pasaría si hay un corto en DC ya te digo que nada , el inversor al menos los híbridos dan un error 05 y se desconecta , cuando soluciones lo del corto todo volverá a la normalidad.
    Cuando monte la instalación puse un fusible entre baterías e inversor y a las pocas semanas ya estaba fundido , así que si todo va bien no veo el por que complicarme.
    Tienes un axpert? Yo en un manual que encontré por la red vi que recomendaba poner un fusible, pero es verdad que era tan solo una recomendación.

    - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

    Cita Iniciado por destor Ver mensaje
    Me da la impresión que los de la izquierda son de 6mm2 tenia que haber seguido con esa sección hasta el cuadro de tu casa.
    Pues no me han vuelto ha contestar, esta mañana les he vuelto a mandar un email y todavía no han contestado
    Es que fue al reves. Primero don Chapuza hizo la instalación y luego mi electricista puso el cable que tocaba por tensión? voltios? vatios? (perdón de nuevo por mi ignorancia, que sin duda ahora la pago! jajajj)

  22. #47
    segaklon está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    jul 2017
    Ubicación
    HUELVA
    Mensajes
    230

    Predeterminado Re: Instalacion chapuza

    Cita Iniciado por Nao Ver mensaje
    Tienes un axpert? Yo en un manual que encontré por la red vi que recomendaba poner un fusible, pero es verdad que era tan solo una recomendación.

    - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
    Si el mio es un easun 3kva plus un axpert con otra marca , en concreto es el del enlace y como dice easun viene equipado con un sin fin de protecciones.

    https://es.aliexpress.com/store/prod...AbTest=ae803_3

  23. #48
    ktetovca está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    jul 2014
    Ubicación
    VALENCIA
    Mensajes
    70

    Predeterminado Re: Instalacion chapuza

    Cita Iniciado por segaklon Ver mensaje
    Perdona pero en mi instalación no dispongo de ninguna sobre-protección por que el inversor ya trae esas protecciones , es mas a tu pregunta de que pasaría si hay un corto en DC ya te digo que nada , el inversor al menos los híbridos dan un error 05 y se desconecta , cuando soluciones lo del corto todo volverá a la normalidad.
    Cuando monte la instalación puse un fusible entre baterías e inversor y a las pocas semanas ya estaba fundido , así que si todo va bien no veo el por que complicarme.
    Pues verás,Tejota tiene razón,un corto en la parte DC te hará unos fuegos de artificio más que curiosos y confiar en las "protecciones" de serie de estos híbridos es jugársela.Por otra parte viendo las fotos que subís de las instalaciones si estás son han sido efectuadas por electricistas ,los podéis llamar de todo menos "profesionales" porque y perdón por la expresión ,son una soberana mierda.

  24. #49
    Nao
    Nao está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    feb 2015
    Ubicación
    mallorca
    Mensajes
    65

    Predeterminado Re: Instalacion chapuza

    Cita Iniciado por Tejota Ver mensaje
    Madre del amor.....

    Sabes lo que pasaria si el Huber entra en corto en DC ?? Sin proteccion entre las baterias y el Huber ??

    Pues se quemarian los cables, se quemaria el Huber y tendrias un incendio dentro de casa. Mas que nada porque las baterias darian todo de si ante el corto.

    Despues, las baterias de plomo abierto nunca deben ir debajo del hibrido ya que esas baterias sueltan gases corrosivos. Los gases ascienden y se meten en el Huber por sus ventiladores que van a toda caña.
    Eso implica que mas temprano que tarde el Huber sera afectado por esos gases con lo que eso conlleva a la electronica del Huber.

    Lo mejor es retirar hacia la derecha o izquierda las baterias para que no esten debajo del hibrido.
    Hacer un agujero de ventilacion hacia el exterior con un extractor o similar que evacue los gases, sobre todo en ecualizacion y absorcion.

    Y lo de la proteccion entre bateria e hibrido es obligatorio si o si.

    Idem con una proteccion DC para la linea de placas que entra al hibrido.

    Habria que ver si en AC (ALTERNA) salida (la que va a la casa) hay tambien protecciones .... es decir, el cable que va del huber a la instalacion electrica de consumo de la casa. Minimo un magnetotermico y un diferencial.

    9K.... 9K.... 9K...
    Aixxxxx, no va a haber nada bien en esta instalación??? Vi la instalación de mi vecino y lleva esas protecciones a la salida de placas y luego otra no sé cuando exactamente.

    Por lo que es el tema de la ventilación y de que el huber esté encima de las baterías, el otro instalador me dijo que él nunca ponia el inversor sobre las baterías, pero referente al tema de la ventilación, como es un espacio grande y cerrado con puertas de madera de esas que pasan las hojas por debajo, que no haría falta ventilar más.

    - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

    Cita Iniciado por ktetovca Ver mensaje
    Por otra parte viendo las fotos que subís de las instalaciones si estás son han sido efectuadas por electricistas ,los podéis llamar de todo menos "profesionales" porque y perdón por la expresión ,son una soberana mierda.
    Espero que no te refieras a la foto que acabo de poner de la conexión del cable que viene del huber con el que me entra a casa, que por ahora mi electricista no me ha fallado!!!

  25. #50
    ktetovca está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    jul 2014
    Ubicación
    VALENCIA
    Mensajes
    70

    Predeterminado Re: Instalacion chapuza

    Pues tú electricista no te habrá fallado,pero en una ficha de empalme los cables se suelen conectar por el mismo lado,amen que no se deja una ficha al aire,se mete en una caja como dios manda.La de fichas de conexión que me he encontrado en cajas empotradas montadas como la tuya,con los cables bien tirantes sin dejar una pequeña lira para poder manipular las conexiones sin sufrir la tira......eso es básico en electricidad......y bueno,mezclar cables de diferentes secciones,pues vamos de "oficial de primera"......

Página 2 de 4 PrimerPrimer 123 ... ÚltimoÚltimo



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47