Iniciado por
Eltoro
01 uti
02 60 -----> 30 asi nunca pasaras de 90 amperios hacia baterias (60 el victron + 30 el axpert) como maximo.
03 apl
05 use
06 ltd
07 efd
09 50
11 60
12 23
13 27
16 snu
18 bof
19 fep
20 lon
22 aon
23 byd
25 fen
26 28.8 ----> 28,7 o menos, suponiendo que el Victron tenga configurados 28,8V en abs. Esto hay que comprobarlo en el Victron.
27 27 -----> 26,8 suponiendo que el Victron tenga configurados 26,8V en flotacion. Esto hay que comprobarlo en el Victron.
29 21.5
30 eds
31 31.5
33 60
34 120
35 30d
36 ads
Estos son los parametros que tiene el axpert,no tiene ninguna placa conectada,estoy dandole vueltas al ponerle los paneles nuevos al axpert,pero tengo miedo de sobrecargar las baterias ,si co ectara los nuevos paneles al victron ,el victron no darua mas de los 60 ah a las baterias, pero por el dia si alimentaria las cargas que tuviera no?se romperia el victron?soporta hasta 150/ no? Y entrega 60ah,..otra solucion seria conectar los paneles nuevos al axpert pero ver de que manera el regulador del axpert solo alimemtara las cargas sin cargar las baterias, asi no se sobrecargan bateria... no se estoy confuso.