Resultados 1 al 10 de 10
  1. #1
    dalesol está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    feb 2013
    Ubicación
    Sevilla
    Mensajes
    9

    Predeterminado Calculo para la carga de baterias

    Buenas tardes,

    En una instalacion aislada me encuentro con el siguiente problema que las baterias no cargan.

    Despues de revisar la instalacion y las caracteristica de los equipos, encuentro que la conexion de los modulos, 4 modulos en total, estan conectados dos modulos en serie y luego en paralelo, que por lo que entiendo que si el voltaje de cada uno es 36,2 voltios, al ponerlo de esa manera, dos y dos en serie y luego en paralelo, me daria una tension de 72,4 voltios.

    Luego revisando el inversor, leo en la caracteristicas que la tension de entrada es de 24VDC, 100A y tambien hay dos baterias de 12V en serie.

    Mi duda es si el motivo de porque no cargan las baterias es porque le esta llegando mas voltaje al inversor de lo que soporta por los modulos, aunque por otra parte, esta instalacion lleva un año en funcionamiento y no ha dado ningun problema, o quizas, si es ese el motivo por el que ahora le esta dando la averia.

    Las caracteristicas de los modulos:
    Pmax: 185W.
    Imp: 5,11A.
    Vmp: 36,2V.
    Isc: 5,51A.
    Voc: 44,8V.

    Las caracteristicas del inversor:

    Inverter Mode:
    Rated Power: 3000VA/2400W.
    DC Input: 24VDC, 100A.
    AC Output: 230VAC, 50Hz, 13A.

    AC Charger Mode:
    AC input: 230VAC, 50Hz, 17,7A.
    DC Output: 27VDC, 30/20A.
    AC output: 230VAC, 50Hz, 13A.

    Solar Charger Mode:
    Rated Current: 50A.
    System Voltage: 24VDC.
    Operating Voltage Range: 30-32Vdc
    Max Solar Voltage (VOC): 60VDC.

  2. #2
    Avatar de The
    The
    The está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    oct 2010
    Ubicación
    Girona
    Mensajes
    361

    Predeterminado Re: Calculo para la carga de baterias

    Hola Dalesol.

    Solar Charger Mode:
    Rated Current: 50A.
    System Voltage: 24VDC.
    Operating Voltage Range: 30-32Vdc
    Max Solar Voltage (VOC): 60VDC.


    De lo que has puesto, queda claro que el equipo no soporta esos 72v que en VOC se van casi a 90V y si me apuras se sale de margen incluso si estuviesen los 4 en paralelo y los paneles llegasen a la tensión de máxima potencia (36V).

    Pon todos los paneles en paralelo y prueba a ver si hay suerte, pero puede haber cascado por tensión.

    Que poco márgen tiene ese equipo.

    Saludos.
    Semiaislada OutBack FM80-Victron 24c1200 12 -TOPZS442 TAB
    Inyección a red
    Solax X1 Mini 2.0
    Matriz fotovoltáica
    8paneles 185W- 9 paneles SP 330W

  3. #3
    dalesol está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    feb 2013
    Ubicación
    Sevilla
    Mensajes
    9

    Predeterminado Re: Calculo para la carga de baterias

    Hola y gracias por contestar,

    entonces lo que ha podido cascar son las baterias o el inversor? y normalmente los inversores que suelen tener mas margen de rango de voltaje en continua?

    Pero lo que no llego a entender es porque ha estado funcionando la instalacion durante un año...

    Saludos.

  4. #4
    jmargaix está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ago 2013
    Ubicación
    massalfassar
    Mensajes
    567

    Predeterminado Re: Calculo para la carga de baterias

    Hola,
    como te ha dicho el forero, has de poner TODOS los paneles en paralelo, si o si.
    Parece que tienes un inversor hibrido, hazte con el manual y navega a traves de los distintos paneles hasta encontrar los que te dicen cual es la tension de entrada del regulador (solar charger), la intensidad y potencia obtenidas desde los paneles cuando hay sol.
    Vista la instalacion no estaria de mas revisar los parametros de carga del regulador (tensiones de flotacion/absorcion), para ello dinos
    que modelo de inversor tienes y que tipo de baterias.
    Suerte has tenido que la instalacion funcionase durante un año sin problemas de bateria, porque estabas desperdiciando la mitad de los paneles y con la posibilidad de estropear el regulador.
    Lo que se ha podido estropear es la parte del regulador, el que recibe la tension de los paneles. Las baterias si han tenido mucho consumo y se han cargado poco, tambien podrian estar tocadas.
    La parte del inversor no habra sufrido, pero como es todo en uno, si una parte se estropea el equipo queda parcialmente tocado, si en este caso es el regulador, se puede poner uno externo y solventar el problema.
    Saludos.

  5. #5
    Avatar de The
    The
    The está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    oct 2010
    Ubicación
    Girona
    Mensajes
    361

    Predeterminado Re: Calculo para la carga de baterias

    Yo diría que se te ha frito el controlador de carga del inversor.
    Normalmente los fabricantes se curan en salud a la hora de dar cifras y suelen ser conservadores, pero es mejor estar dentro de sus límites a no ser que sepas seguro (porque conozcas la ingeniería del equipo) y veas que no hay riesgo en superar ciertos parámetros.

    Yo uso un FM80 como controlador de carga y la tensión máxima vienen dada por el condensador electrolítico que hay en la entrada de los paneles. Seguramente los MOSFET que se encargan de realizar la conmutación trabajan a mayor tensión por los posibles overhoots y demás historias, pero siempre está el eslabón más débil.

    No conozco tu equipo y la respuesta es por los datos que has aportado. Si el VOC es de 60V y en tu caso llega casi a 90V, me da que se ha podido freir algo. Reinicia a ver si funciona.

    Saludos
    Semiaislada OutBack FM80-Victron 24c1200 12 -TOPZS442 TAB
    Inyección a red
    Solax X1 Mini 2.0
    Matriz fotovoltáica
    8paneles 185W- 9 paneles SP 330W

  6. #6
    dalesol está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    feb 2013
    Ubicación
    Sevilla
    Mensajes
    9

    Predeterminado Re: Calculo para la carga de baterias

    Hola jmargaix,

    el inversor el un PIP 2424HS y las baterias son monoblocks 12V, pero mañana te digo los A que son tambien. La tension de entrada del regulador puede ser: System Voltage 24VDC?

    Gracias y saludos.

  7. #7
    jmargaix está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ago 2013
    Ubicación
    massalfassar
    Mensajes
    567

    Predeterminado Re: Calculo para la carga de baterias

    Hola,
    busca en internet su manual y estudialo un poco.
    El equipo tiene 4 botones en el frontal, y con los dos botones de las flechas puedes ir pasando por los diferentes paneles y poder comprobar los distintos parametros de funcionamiento. En uno de los paneles, te pondra en pequeñito 'PV' y ahi podras ver la potencia generada por los paneles (watios), si hay sol y pone '0' malo. Al ser un regulador PWM la tension de la bateria sera la que limite la tension de los paneles , por eso de nada sirve que los paneles entreguen 72V si el regulador los va a limitar a la tension que tenga la bateria, sobre los 24V (mas o menos entre 22 y 30V, segun el tipo y estado de la bateria). El System Voltage 24VDC es que el equipo es para una bateria de 24V. Los hay de 12V, de 24V y de 48V.
    Los otros dos botones se usan para configurar el equipo (de momento no los tocaremos).
    De las baterias tienes que poner el modelo/tipo para saber si son de acido, gel,etc...
    Animo, no es dificil de visualizar y configurar el inversor.
    La instalacion te la hizo un 'profesional' ????

  8. #8
    briko está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    nov 2013
    Ubicación
    murcia
    Mensajes
    4.222

    Predeterminado Re: Calculo para la carga de baterias

    Ya lo sabes:
    Comprar un regulador de carga pwm de 30Amp,24v (pocos €) pero primero poner las placas de 72 celulas en paralelo.
    Has tenido suerte que el regulador integrado ha durado tanto tiempo. (casi 90v de Voc en lugar de 60v voc)

  9. #9
    dalesol está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    feb 2013
    Ubicación
    Sevilla
    Mensajes
    9

    Predeterminado Re: Calculo para la carga de baterias

    Buenas tardes Jmargaix,

    Las baterias son: ozonyx solar abierta 250AH Monobolck.

    La instalacion si la hizo un "supuesto profesional" ahora veo que no lo era.

    En estos dias lo conectare en paralelo y ya comentare como me ha ido.

    Muchas gracias.

    - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

    Buenas tardes briko,

    el inversor al tener el regulador incorporado, puedo ponerle otro que no sea incorporado?? y otra duda, si incluso conectando los modulos en paralelo, me paso de la tension ya que me estaria dando 36,2v. No volveria a pasar lo mismo y quemar el regulador otra vez?

    Muchas gracias por contestar y saludos.

  10. #10
    jmargaix está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ago 2013
    Ubicación
    massalfassar
    Mensajes
    567

    Predeterminado Re: Calculo para la carga de baterias

    Hola,
    veo otro problema ahora, y es que la bateria es de acido y en todo el tiempo no se ha hecho ninguna equalizacion y con el tipo de instalacion que tenias, debe estar bastante tocada.
    Deberias de comprarte (o que te presten) en una tienda de automoviles un medidor de densidades de bateria, y comprobar el estado de cada uno de los vasos. El fabricante dice que tiene una densidad de 1,29 g/ml, haber que valores tienes ahora. Alguna vez la rellenaste con agua destilada ?
    La instalacion con los paneles en serie es adecuado para un regulador MPPT y tu tienes un PWM por eso los tienes que poner en paralelo. Cambiaste de inversor despues de la primera instalacion ?
    Claro que se puede poner un regulador externo, yo lo tengo asi, solo tienes que trasladar los cables de los paneles al nuevo regulador, y conectar este a la bateria (a traves de algun tipo de proteccion, fusible o un PIA). El que las placas den 36'2V es ideal para el regulador PWM ( ademas el tuyo soporta hasta 60V) porque la tension de las placas siempre tiene que ser superior a las de la bateria, sino dificilmente las cargaria.
    Tienes que comprar uno nuevo que pueda hacer ecualizaciones para poder mantener la bateria con buena salud.
    Vamos a pedir por favor que algun forero nos asesore con algun regulador PWM de los BBB y que pueda ecualizar.
    Ademas es necesario que nos digas que valor tiene puesto tu inversor en el 'Programa 5' , que define el tipo de bateria.
    Busca el manual (de aqui Index of /manual lo puedes descargar), leetelo (esta en ingles), son pocas paginas las que te interesan, y si no te aclaras , intentaremos asesorarte.
    Si la instalacion lleva un año mas o menos, la garantia esta vigente, y si el regulador esta mal, el instalador deberia de asumir su error y cambiartelo. Con mucha mano izquierda podrias exponerle la 'erronea' conexion de los paneles. Tambien porque no tenia previsto las ecualizaciones, y el mantenimiento de la bateria (este tipo de bateria los requiere si o si).

    Suerte.




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47