Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 26 al 39 de 39
  1. #26
    Gabriel 2018 Invitado

    Predeterminado re: Mala experiencia contratación instalación FV para riego

    Cita Iniciado por Juan Carlos B Ver mensaje
    buenas tardes , gracias por las respuestas, alguien se animara y nos puede dar su punto de vista sobre la instalación

    Comentaros que después de quemarse la primera bomba caprari
    se monto el monto el motor marca Franklin de alta eficiencia de imanes permanentes e hidráulica nueva Grundflos
    se cambio el variador a uno marca power SD900
    tras esperar mas de mes y medio dando largas
    llamo al servicio tecnico de Power valencia y no vale este variador
    vuelven a montar el variador ABB
    con el mismo reactancia o filtro ( de la foto que ya e puesto anterior mente

    a las 6 horas de su puesta en marcha se estanca el variador a 65 hercios

    al día siguiente contacto con el responsable de la empresa

    el cual me comenta que va a entrar a través de la aplicación que dispone la instalación,para ver el posible problema
    que me acerque por la instalación por si necesita que modifique algún parámetro del variador

    me persono en la instalación y llamo por teléfono al responsable para comunicarle que estaba en la instalación

    se conecta a la aplicación y me comenta que va a subirlo el los hercios
    acto seguido el variador estancado a 65 hercios
    en un segundo pega una subida de 65 hercios a 95, ya no le dio tiempo a subir mas
    pego una explosión que retumbo la bomba la caseta el tejado

    estas son las fotos del variador que ni pudimos poner para 100 hercios




    Archivo adjunto 19156
    mmmm, tienes fotos de lo sucedido?

  2. #27
    Gabriel 2018 Invitado

    Predeterminado re: Mala experiencia contratación instalación FV para riego

    Cita Iniciado por Juan Carlos B Ver mensaje
    buenas tardes , gracias por las respuestas, alguien se animara y nos puede dar su punto de vista sobre la instalación

    Comentaros que después de quemarse la primera bomba caprari
    se monto el monto el motor marca Franklin de alta eficiencia de imanes permanentes e hidráulica nueva Grundflos
    se cambio el variador a uno marca power SD900
    tras esperar mas de mes y medio dando largas
    llamo al servicio tecnico de Power valencia y no vale este variador
    vuelven a montar el variador ABB
    con el mismo reactancia o filtro ( de la foto que ya e puesto anterior mente

    a las 6 horas de su puesta en marcha se estanca el variador a 65 hercios

    al día siguiente contacto con el responsable de la empresa

    el cual me comenta que va a entrar a través de la aplicación que dispone la instalación,para ver el posible problema
    que me acerque por la instalación por si necesita que modifique algún parámetro del variador

    me persono en la instalación y llamo por teléfono al responsable para comunicarle que estaba en la instalación

    se conecta a la aplicación y me comenta que va a subirlo el los hercios
    acto seguido el variador estancado a 65 hercios
    en un segundo pega una subida de 65 hercios a 95, ya no le dio tiempo a subir mas
    pego una explosión que retumbo la bomba la caseta el tejado

    estas son las fotos del variador que ni pudimos poner para 100 hercios




    Archivo adjunto 19156
    Pero si la bomba ha salido por el tejado, habrá sido un géiser, digo yo, y qué culpa tiene el instalador?

  3. #28
    Avatar de solarweb
    solarweb está desconectado Administrador
    Fecha de ingreso
    abr 2005
    Ubicación
    Sevilla
    Mensajes
    3.138
    Entradas de blog
    3

    Predeterminado Re: Mala experiencia contratación instalación FV para riego

    Buenas tardes,

    Como habéis podido apreciar, por cautela, hemos procedido a eliminar nombres y apellidos de personas mencionadas en los mensajes de Juan Carlos B así como el nombre de la empresa instaladora.

    Aprovecho la ocasión para pedir a Juan Carlos B respeto hacia la opinión de los foreros que están participando en este hilo.

    Dicho lo anterior limpio el off-topic.

    Gracias por vuestra comprensión y colaboración.

    Un saludo,

  4. #29
    Juan Carlos B está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    oct 2018
    Ubicación
    Ciudad Real
    Mensajes
    12

    Predeterminado Re: Mala experiencia contratación instalación FV para riego

    Cita Iniciado por solarweb Ver mensaje
    Buenas tardes,

    Como habéis podido apreciar, por cautela, hemos procedido a eliminar nombres y apellidos de personas mencionadas en los mensajes de Juan Carlos B así como el nombre de la empresa instaladora.

    Aprovecho la ocasión para pedir a Juan Carlos B respeto hacia la opinión de los foreros que están participando en este hilo.

    Dicho lo anterior limpio el off-topic.

    Gracias por vuestra comprensión y colaboración.

    Un saludo,
    buenas tardes , quisiera preguntar donde le faltado el respeto a algún forero
    o alguna mala contestación que pronunciara contra nadie

    simplemente relato la experiencia de la contratación de un servicio y explico y pido asesoramiento a personas que creo que estén cualificadas para responder las dudas que tengo
    como veras e puesto todas las fotos , y mas que pondré para intentar esclarecer el problema

  5. #30
    pac0 Invitado

    Predeterminado Re: Mala experiencia contratación instalación FV para riego

    En realidad, Juan Carlos ha puesto mucha información, pero es difícil analizarla con cierto rigor. Como comenta otro forero, todo lo expuesto parece una "chapuza", por decirlo de alguna manera y por mucho que sepamos sobre el tema, poco podemos ayudarte, ya que en un caso como este, lo mejor, yo también insisto, es reclamar a la empresa instaladora y si ella no se hace cargo del problema, solo queda la via judicial. Es una lástima, pero en mi opinión no veo otra solución mejor...

  6. #31
    Juan Carlos B está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    oct 2018
    Ubicación
    Ciudad Real
    Mensajes
    12

    Predeterminado Re: Mala experiencia contratación instalación FV para riego

    foto de la pegatina del variadorNombre:  IMG_9248.PNG
Visitas: 142
Tamaño: 75,3 KB

  7. #32
    Sulfato Invitado

    Predeterminado Re: Mala experiencia contratación instalación FV para riego

    Sin ser un verdadero técnico, ni tener experiencia en bombeo solar, me permito recapitular lo poco que sabemos:

    1.- Variador ABB de 18,5Kw ( 25CV)
    2.- Motor PMSM de... 25CV también ? creo que hizo referencia al primero pero no al segundo, se supone que seria de la misma potencia.
    3.- Reactancia NO apta para más de 70Hz, ni apta para una distancia de cableado supuesta de >174 metros ( profundidad del pozo)

    De las pocas páginas que he leído en el manual del variador, deduzco:

    El variador que indica el Sr. Juan Carlos, sí que es apto para frecuencias de 100Hz ( puede llegar a 599 Hz segun manual ), y con la opción +N827 es apto para campo solar, MPPT, y para motores PMSM ( según se desprende de los menús de la opción +N827).
    El mismo, tiene un derrateo por temperatura a partir de 40ºC, y también por altura ( esta no creo que la mida ).

    Yo creo, en mi humilde opinión, que si el motor PMSM sigue siendo de 25CV ( 18,5 Kw) , este variador quizá le venga un poco justo.
    En esa gama he visto que no hay de más potencia, habría que saltar ala gama ACSM1 del msimo ABB. Y si además trabaja a temperaturas un poco altas, pues todavía con más razón.

    Sin más datos de la instalación, cableado, hidráulica, ventilación del cuadro es imposible deducir mucho más. Todavía no sabemos la explosión dónde se produjo, no sabemos si afecto al variador, fusibles, hidráulica o todo junto.
    De todas formas, todo van a ser puras conjeturas. Y que quede claro que todas mis opiniones y deducciones, no son ni de especialisgta ni de verdadero técnico.

    Saludos

  8. #33
    Gabriel 2018 Invitado

    Predeterminado Re: Mala experiencia contratación instalación FV para riego

    Personalmente, jamás hubiese proyectado, dirigido o ejecutado una instalación con esa arquitectura, máxime cuando se trata de un bombeo subterráneo.
    Por otra parte, pues no sé qué busca o pretende el forero que abre el hilo.

  9. #34
    Juan Carlos B está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    oct 2018
    Ubicación
    Ciudad Real
    Mensajes
    12

    Predeterminado Re: Mala experiencia contratación instalación FV para riego

    Cita Iniciado por Sulfato Ver mensaje
    Sin ser un verdadero técnico, ni tener experiencia en bombeo solar, me permito recapitular lo poco que sabemos:

    1.- Variador ABB de 18,5Kw ( 25CV)
    2.- Motor PMSM de... 25CV también ? creo que hizo referencia al primero pero no al segundo, se supone que seria de la misma potencia.
    3.- Reactancia NO apta para más de 70Hz, ni apta para una distancia de cableado supuesta de >174 metros ( profundidad del pozo)

    De las pocas páginas que he leído en el manual del variador, deduzco:

    El variador que indica el Sr. Juan Carlos, sí que es apto para frecuencias de 100Hz ( puede llegar a 599 Hz segun manual ), y con la opción +N827 es apto para campo solar, MPPT, y para motores PMSM ( según se desprende de los menús de la opción +N827).
    El mismo, tiene un derrateo por temperatura a partir de 40ºC, y también por altura ( esta no creo que la mida ).

    Yo creo, en mi humilde opinión, que si el motor PMSM sigue siendo de 25CV ( 18,5 Kw) , este variador quizá le venga un poco justo.
    En esa gama he visto que no hay de más potencia, habría que saltar ala gama ACSM1 del msimo ABB. Y si además trabaja a temperaturas un poco altas, pues todavía con más razón.

    Sin más datos de la instalación, cableado, hidráulica, ventilación del cuadro es imposible deducir mucho más. Todavía no sabemos la explosión dónde se produjo, no sabemos si afecto al variador, fusibles, hidráulica o todo junto.
    De todas formas, todo van a ser puras conjeturas. Y que quede claro que todas mis opiniones y deducciones, no son ni de especialisgta ni de verdadero técnico.

    Saludos
    Buenas Tardes ,en primer lugar ,agradecerte tus aportaciones técnica.

    contestarte que tras la explosión , se retiro el cuadro entero , incluido armario , ( aportare fotos ) marcaremos las fotos como cuadro 1

    También se cambio el filtro

    Se cambio el cable , / ( aportare foto) 180 metros

    se cambio el cable de la sonda de temperatura el cual estaba equipado el motor de imanes 180 metro
    el motivo del cambio fue por el motivo de colocar un cable de tres hilos y no funcionar la sonda de temperatura
    lo cambio por otro de 4 cables

    por lo tanto no funciono esa medida de protección para salvaguardar el equipo

    el cable quemado tenia la sección de 16 mm , el dicho diámetro viene especificado en el presupuesto o estudio inicial de la obra
    y viene especificado en su oferta

    sobre la ventilación de armarios consta de absolutamente nada , abrir los armarios es la única solución

    sobre la hidráulica , te adjunto la primera la caprari, otro díaMala experiencia contratación instalación FV para riego-img_8653.jpg incorporare de las placas y de toda la instalacionMala experiencia contratación instalación FV para riego-img_9266.jpg



    también se cambio el cable de alimentación, la sección del cable ,

    - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

    Mala experiencia contratación instalación FV para riego-img_9268.jpg asi quedo la mangera

    - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

    Mala experiencia contratación instalación FV para riego-img_9269.png hidraulica de la segunda bomba

    otra foto de las placas, este fin de semana subiré todas las fotos de los cuadros puesto, cambiados y vueltos a poner
    aun no se acaba aquíPulsa en la imagen para verla en tamaño completo

Nombre: IMG_9269.PNG
Visitas: 95
Tamaño: 149,5 KB
ID: 19187 el relato

    - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

    Mala experiencia contratación instalación FV para riego-img_9257.jpg perdón , esta es de las placas

    el sabado o domingo subire todas

  10. #35
    espiga02 está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ene 2016
    Ubicación
    españa
    Mensajes
    82

    Predeterminado Re: Mala experiencia contratación instalación FV para riego

    Ver funcionando un pozo de 200 metros con un pequeño sistema venturi https://www.youtube.com/watch?v=ndwXzcyjDRs

  11. #36
    Juan Carlos B está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    oct 2018
    Ubicación
    Ciudad Real
    Mensajes
    12

    Predeterminado Re: Mala experiencia contratación instalación FV para riego

    Cita Iniciado por Gabriel 2018 Ver mensaje
    Personalmente, jamás hubiese proyectado, dirigido o ejecutado una instalación con esa arquitectura, máxime cuando se trata de un bombeo subterráneo.
    Por otra parte, pues no sé qué busca o pretende el forero que abre el hilo.
    Gracias por tus comentarios y aportaciones Grabiel
    Comentarte que busco esto .
    Opiniones y comentarios sobre la instalación
    como veras no vierto ninguna acusación contra nadie , simplemente expongo los hechos y circunstancias que rodean la contratación
    de un servicio con una empresa

    pues creo que servirá a muchos foreros ya sean instaladores , curiosos o clientes
    simplemente es reflejar los problemas acontecidos
    ademas de exponer el material para averiguar la idoneidad del equipo elegido por la empresa montadora

    puede que a ti no te interese el tema , pero creo que a muchísima gente que se esta enterando de mi punto de vista y mi exposición del tema

    por ese motivo escribo el hilo .
    tengo pensado comentaros de principio al final la contratación

    luego llegaran los informes de los peritos
    que también colgare si me autorizan
    también colgare el contrato con la empresa instaladora
    y cuando llegue el momento , la sentencia del señor juez
    para cualquier otra duda , no dudes en preguntarme
    gracias por tu colaboración, un saludo

    bueno ya puestos subo alguna foto

    Mala experiencia contratación instalación FV para riego-img_9264.jpgMala experiencia contratación instalación FV para riego-img_9263.jpgMala experiencia contratación instalación FV para riego-img_9262.jpg


    E

    - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

    Cita Iniciado por jeopardize Ver mensaje
    @Juan Carlos B,
    vienes repitiendo esta frase con diferentes variantes en cada post; no sé que esperas exactamente que te digan o te solucionen más allá de lo comentado. Creo que hasta cierto punto se pueden sentir molestos o minusvalorados en cuanto a sus opininones. A no ser que seas un instalador especialista, es sumamente difícil con los datos que das decirte lo que está mal. Yo (que tampoco soy una especialista) me he leído el tema por encima y me huele a chapuza. En cualquier caso, los responsables son la empresa que has contratado; o te lo solucionan ellos o los llevas al juzgado.
    En cualquier caso, suerte.
    Gracias por tu aportación, en ello estamos , informaremos puntualmente de todo lo que surja referente al tema al tema

  12. #37
    Sulfato Invitado

    Predeterminado Re: Mala experiencia contratación instalación FV para riego

    Intuyo series de 15 placas, 6 series en paralelo con las placas de 320W, 60c...
    El cuadro parece aprovechao, muy apretado debajo y sobra por arriba...
    No veo que haya ventiladores, el de abajo no se si es filtro solo... sale un cable pero parece un apaño.. antena del modem 3G para el tele(des)control ? ( auto-teledestrucción ?)
    EL cableado de afuera muy mal acabado, tampoco es lo que costaria ordenarlo y ponerlo todo bien... una guarrada.

  13. #38
    Gabriel 2018 Invitado

    Predeterminado Re: Mala experiencia contratación instalación FV para riego

    Cita Iniciado por Juan Carlos B Ver mensaje
    Gracias por tus comentarios y aportaciones Grabiel
    Comentarte que busco esto .
    Opiniones y comentarios sobre la instalación
    como veras no vierto ninguna acusación contra nadie , simplemente expongo los hechos y circunstancias que rodean la contratación
    de un servicio con una empresa
    Ya, pero esto es un foro y ni los verdaderos expertos son adivinos. Podrías haber encontrado ayuda, por parte de los verdaderos entendidos, cuando estabas planificando la instalación; ahora, pues resulta difícil.

  14. #39
    Juan Carlos B está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    oct 2018
    Ubicación
    Ciudad Real
    Mensajes
    12

    Predeterminado Re: Mala experiencia contratación instalación FV para riego

    Buenas tardes, Foreros, continuamos con el relato de la contratación del bombeo solar.
    tras cambiar el cable de la bomba, también se cambia el motor franklin, de 100 hercios, con 8 horas de trabajo
    se sustituye por otro motor franklin, esta vez a 50 Hercios.
    se cambia la inductancia, y se pone un filtro. Aporto foto( yo la llamo instalación al AIRE)

    ya me daréis vuestra opinión,,,,,,,,,

    comentaros que al pesar 9 kilos la primera y 29 kilos el segundo filtro, pues en el armario , era imposible de entrar
    y así se monto.
    al pasar menos de dos días, reventó uno de los cartuchos , o condensadores.
    y se volvió a estropear el bombeo.
    es posible que al funcionar sin este condensador dañase la bomba sumergida , o cableado de la misma?

    esta bomba esta montada en la actualidad.Mala experiencia contratación instalación FV para riego-img_9342.jpgMala experiencia contratación instalación FV para riego-img_9329.jpg

Página 2 de 2 PrimerPrimer 12



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47