-
Re: No llega corriente del los paneles al inversor
Cuatro (2+2) de 360 al hibrido y dos de 360 con dos de 300 al regulador. Pero tiene el problema de que el regulador va a cortar en cuanto pase de 30V. Lo que no se si en cuanto baje de 30V se reconectara o no.
Con esa configuracion de placas yo pondria los parametros siguientes al regulador y al hibrido:
Pon estos a ver:
1-SBU
2-30A
3-APL
5-USE
6-LFE
7-FFD
9-50 HZ
11-25A UEI
12-24.5
13-FULL
16-SNU
18- BON
19-ESp
20-LON
22-AON
23-BYE
25-FDS
26-Cu 31.0
27-FLU 27.6
29-COU 21
30-EDS
31-EU 31.5
33-60
34-120
35-30D
36-ADS
1-sol on
2-PB
3-200
4-25.6
5-27.6
6-29.0
7-SCC 20
8-FLC 30
9-LOU 21
10- HI U 30
Y comprate un densimetro para medir la densidad de las baterias.
-
Re: No llega corriente del los paneles al inversor
Las baterias son de gel son sin mantenimiento. Y el regulador es 60A /150V ¿no se si te refieres a eso?
Mañana me meto con eso y os digo como me fue.Si hay algo mientras, me dicen por si acaso
Saludos
-
Re: No llega corriente del los paneles al inversor
No hagas mucho caso a lo de 2+2, que es un PWM y a alguno se le ha corto-circuitado la neurona...
-
Re: No llega corriente del los paneles al inversor
Cita:
Iniciado por
Tejota
Cuatro (2+2) de 360 al hibrido y dos de 360 con dos de 300 al regulador
La mejor combinación me parece ser la siguente:
- Dos series de (360Wp +360Wp) al híbrido
- Una serie de (360Wp + 360Wp) y otra de (300Wp + 300Wp) al regulador externo
Las dos series trabajarán a Vmp = 2*36.73V = 73.46V y entregarán Imp = 17.24A, que son 1266Wp
Con dos series (300Wp + 360Wp) se obtendría Vmp=76.47V e Imp=16.36A, que serían "solo" 1251Wp
Cita:
Iniciado por
Tejota
Pero tiene el problema de que el regulador va a cortar en cuanto pase de 30V. Lo que no se si en cuanto baje de 30V se reconectara o no
Yo creo que sí se reconectaría. Pero evitaría esas desconexiones por sobretensión. Configuraría el regulador externo a Vabs = 28.5V y al regulador del híbrido a Vabs=29.0V - con estos valores no habrá tensión >30V
Cuando fuera necesario, ecualizaría manualmente a 31-32V (lo que pueda el híbrido), desconectando el regulador externo
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Cita:
Iniciado por
Gabriel 2018
No hagas mucho caso a lo de 2+2, que es un PWM y a alguno se le ha corto-circuitado la neurona...
Tienes mucha razón, Gabriel. Si son reguladores PWM, nada de placas en serie! Todas la placas en paralelo; 4 al híbrido y 4 al Must
-
Re: No llega corriente del los paneles al inversor
Al regulador externo mppt ¿tambien en paralelo?
Saludos
-
Re: No llega corriente del los paneles al inversor
Cita:
Iniciado por
estrute
Al regulador externo mppt ¿tambien en paralelo?
Si el regulador es PWM, en paralelo; si es MPPT, series de dos placas (si el MPPT admite solo hasta Voc=100V, hay que ir con cuidado)
-
Re: No llega corriente del los paneles al inversor
Vaya no me habia dado cuenta que eran PWM. Pues si, todas las placas en paralelo. Cuatro para cada uno. 2+2 si es mppt
Y si son baterias de gel....nada de ecualizar. Pensaba tambien que eran de plomo abierto por las tensiones tan altas de carga.
Pues tiene un problema si va a trabajar por debajo de 30V.... se van a sulfatar. La Vabs recomendada son 31V.
Yo intentaria trabajar con esos parametros que he puesto contando con la desconexion del regulador. O bien poner otro regulador externo q pase de 30V.
-
Re: No llega corriente del los paneles al inversor
El regulador externo MPPT admite 150V el hibrido es el que tiene regulador PWM que al conectarlos en paralelo no hay problema de voltaje .
Sois los tres unas maquinas compartiendo y se lo agradezco sobre todo porque en un rato estoy aprendiendo un monton jajajajajj
Tardare unos dias porque en mi Zona carezco de material pero desde que este le pòndre configuracion de Tejota y les dire como funciona
Si ven algo incorrecto me dicen por favor
Saludos
-
Re: No llega corriente del los paneles al inversor
Si pones esa config que he puesto ten en cuenta que el regulador externo se va a desconectar en cuanto pase de 30V. Eso implica que el hibrido se va a encargar de acabar la carga. Cuando el hibrido acabe y baje de 31V el regulador externo deberia de volver a funcionar. Y eso lo hara todos los dias que haya condiciones para cargar.
Mide el tiempo que esta el regulador externo desconectado.... eso nos dara una idea del tiempo de absorcion. Espero que no sea 10 minutos solamente.
-
Re: No llega corriente del los paneles al inversor
Cita:
Iniciado por
Tejota
el regulador externo se va a desconectar en cuanto pase de 30V ... eso lo hara todos los dias que haya condiciones para cargar
No me gusta un algoritmo de carga, en el que un regulador externo se desconecte cada día por sobretensión - no creo que eso sería bueno para su salud. Si yo fuera estrute, idearía unos "trucos" para evitar esta sobretensión diaria
-
Re: No llega corriente del los paneles al inversor
Cita:
Iniciado por
el_cobarde
No me gusta un algoritmo de carga, en el que un regulador externo se desconecte cada día por sobretensión - no creo que eso sería bueno para su salud. Si yo fuera estrute, idearía unos "trucos" para evitar esta sobretensión diaria
Mejor poner otro regulador que sí pase de 30V. Esas baterias son de gel, no se pueden ecualizar.... hay que ir a voltajes por encima de 30V para cargarlas bien.
-
Re: No llega corriente del los paneles al inversor
Cita:
Iniciado por
Tejota
Esas baterias son de gel, no se pueden ecualizar.... hay que ir a voltajes por encima de 30V para cargarlas bien
Pregunto: Qué diferencia ves entre una "absorción" a 31V y una "ecualización" a 31V ?
-
Re: No llega corriente del los paneles al inversor
Cita:
Iniciado por
el_cobarde
Pregunto: Qué diferencia ves entre una "absorción" a 31V y una "ecualización" a 31V ?
Yo no haria voltajes constantes por debajo de 30V en esas baterias para despues intentar compensarlo con voltajes constantes a 31V esporadicos.
Aceleraras la sulfatacion y moriran pronto.
Lo peor de todo es que no puedes medir densidad por lo que vas a ciegas con esas cargas unos dias por debajo de 30V y otros, los menos, a 31V.
No lo veo claro.
En gel hay que ceñirse a lo que dice el fabricante. Experimentos pocos.
-
Re: No llega corriente del los paneles al inversor
A ver si nos dices distancia y sección de cables de hìbrido a batería y lo mismo de regulador externo a batería...
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Yo haría una prueba y según el resultado haría una cosa u otra. El regulador del híbrido ya sabemos que es muy lento, pero no cómo es el externo. Para verlo, metes las seis placas que tenías al regulador externo y desconecta las dos del híbrido. Configura absorción a 29 V y cuando ya lleve un buen rato en absorción, conectas una carga de unos 1000 w, (calefactor), al híbrido durante un minuto. Al minuto, desconectas el calefactor y miras como sube la tension en la pantalla del híbrido.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Intenta que sea un día soleado.
-
Re: No llega corriente del los paneles al inversor
Gabriel hice lo que dijiste el voltaje de absorcion me imagine que seria cambiarlo en el externo y lo puse al maximo porque solo me deja llegar a 27. La prueba fue que el híbrido a los pocos segundos se sincronizo con el externo a las tensiones normales que tienen con diferencia que dije de 5 decimas
Las secciones de cables de los dos equipos a baterias es de un metro :
En el híbrido es 16mm y en el externo 10mm
Cabe decir que no se nota ninguna temperatura en dichos cables. Diganme si sigo el plan o tengo que variar algo
Saludos
-
Re: No llega corriente del los paneles al inversor
No puedes poner 29 V en el parámetro 6 del externo? Por otra parte, cuando midas tensión, mide en los bornes de la batería, en los bornes del híbrido y en los bornes del regulador.
-
Re: No llega corriente del los paneles al inversor
Gabriel si tienes razon puse el parametro a 29 e hice una nueva prueba con lo que me pediste.Los equipos se sincronizaron rapido y las tensiones fueron estas:
Durante la prueba los equipos bajaron 1v los dos sincronizados
Bateria 25,3
Regulador externo 25,6
híbrido 25,4
-
Re: No llega corriente del los paneles al inversor
Cita:
Iniciado por
estrute
Gabriel si tienes razon puse el parametro a 29 e hice una nueva prueba con lo que me pediste.Los equipos se sincronizaron rapido y las tensiones fueron estas:
Durante la prueba los equipos bajaron 1v los dos sincronizados
Bateria 25,3
Regulador externo 25,6
híbrido 25,4
Bien, y al desconectar la carga, el calefactor, no subió mucho la tensión en las baterías? Cuantas placas tienes puestas a cada uno?
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Antes de poner el calefactor, estaba en absorción a 29 V, metiendo ya pocos Amperios, de 5 a 10?
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
El regulador externo te indica los Amperios que mete?
-
Re: No llega corriente del los paneles al inversor
No hubo oscilaciones altas en ningun equipo ni bateria .El regulador estaba metiendo de carga en ese momento 23 A . Tengo seis placas metidas en regulador externo y como me dijiste desconecte las del híbrido
Saludos
-
Re: No llega corriente del los paneles al inversor
A ver si me explico mejor. La idea es conectar una carga fuerte, de unos 1000 w, cuando el regulador ya está recortando producción. Por ejemplo, el regulador mete 10 A a 29 V, conectas una carga de unos 1000 w, al estabilizarse, el regulador meterá 50 A, y en ese momento desconectamos la carga. Se entiende?
-
Re: No llega corriente del los paneles al inversor
La verdad que no se los amperios que metia el regulador al estabilizarse la carga en barterias pero si se lo que una vez que desconecte la carga del calefactor median las baterias y es lo que te puse 25,3. lo hice tal como dijiste
Si buscas el parametro de lo que mete el regulador con carga en baterias me lo dices .
Saludos
-
Re: No llega corriente del los paneles al inversor
Pues si el regulador externo es rápido, yo le dejaría con las 6 placas. Las otras dos al híbrido.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
29 V puede ser suficiente para ese tipo de baterías. Confirma que está el tiempo necesario a 29 V. Con respecto al híbrido, yo pondría las tensiones de absorción y flotación a unos 26 V, para que solo metan energía cuando haya una carga y en la primera fase de Bulk.
-
Re: No llega corriente del los paneles al inversor
Ya te digo a veces me asusto porque llega a cargar 45 A esos tres grupos de dos. Eso haré pero dudo que entre la corriente de las dos placas al híbrido sera tal vez por la incompatibilidad de equipos
Gracias nuevamente Gabriel
-
Re: No llega corriente del los paneles al inversor
Cita:
Iniciado por
estrute
Ya te digo a veces me asusto porque llega a cargar 45 A esos tres grupos de dos. Eso haré pero dudo que entre la corriente de las dos placas al híbrido sera tal vez por la incompatibilidad de equipos
Gracias nuevamente Gabriel
Claro que entrará! Pero solo cuando la tensión de baterías sea inferior a 26 V.
Pon las dos placas al híbrido junto con las otras 6 al regulador, enciende el calefactor y verás como mete corriente
-
Re: No llega corriente del los paneles al inversor
Cita:
Iniciado por
Gabriel 2018
Claro que entrará! Pero solo cuando la tensión de baterías sea inferior a 26 V.
Pon las dos placas al híbrido junto con las otras 6 al regulador, enciende el calefactor y verás como mete corriente
Ya funciona Gabriel como dijiste gracias
Les agradezco a todos el esfuerzo por ayudar
Saludos