Página 6 de 7 PrimerPrimer ... 567 ÚltimoÚltimo
Resultados 126 al 150 de 155
  1. #126
    Txusma_1963 está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ago 2018
    Ubicación
    Calahorra
    Mensajes
    76

    Predeterminado Re: Aislada en La Rioja, ayuda para dimensionar

    Bueno seguimos por aquí para ir comentando la evolución de la instalación pues como todo en la vida vamos poco a poco aprendiendo de los errores.
    Pues como las cosas parece que funcionan bien en los paneles, inversores,etc, pues estamos inmersos en hacer funcionar y entender el programa de monitorizacion ICC solar. Ya compré la licencia y de momento tenemos claros y sombras. Una vez que “funciona” llega el momento de ajustar y entender en profundidad cómo trabaja el programa y las muchas posibilidades que ofrece.
    Empecé por probar la carga con red cuando el soc baje de un cierto nivel pudiéndolo hacer tanto automáticamente con manualmente en remoto y funcionó. Es algo que puedo necesitar hacer estando de viaje y perfecto, conectó a la red y ya aproveché para darle una carguita extra con la tarifa valle, pues el sábado venía nublado. Todo muy bien.
    Luego entre en la pestaña del inversor e hice pruebas moviendo los valores del AC charguer amp que viene por defecto en 30 y lo puse en 10 pues saltaba la carga de la red, que he rebajado la potencia a2.9kwh. Luego intenté activar el emoncms pero no lo conseguí así que lo dejé para más adelante.

    Las ecualizaciones las dejare que se hagan automáticamente pues de momento el soc de la batería no ha bajado del 83% el peor de los días.

    Por hoy no hay nada más de momento. En cuanto pueda le meto mano al emoncms que creo que me va a ser muy útil.

    Un saludo

  2. #127
    Avatar de Tejota
    Tejota está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ago 2015
    Ubicación
    Inmortal Ciudad de Zaragoza
    Mensajes
    3.411

    Predeterminado Re: Aislada en La Rioja, ayuda para dimensionar

    El emoncms....!!! preparate para la travesia por el desierto... en este foro todavia no he visto a nadie manejarse con el emoncms.

    Que tipo de internet tienes en casa: fibra??
    NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
    NO RESPONDO PREGUNTAS TECNICAS POR PRIVADO. SOLO EN FORO PUBLICO, asi sirve para todos.

  3. #128
    Txusma_1963 está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ago 2018
    Ubicación
    Calahorra
    Mensajes
    76

    Predeterminado Re: Aislada en La Rioja, ayuda para dimensionar

    Si tengo fibra.
    Bueno esperaba que en este foro tan extenso hubiera alguien que lo dominara,jjj, pero bueno será cuestión de paciencia, ya caerá,jjj.

    Por cierto llevo unos días viendo en el ICC lecturas raras a partir de cambiar la configuración a Axpert de alto voltaje, y es que la producción de paneles que se dedica a la demanda de la casa no me la marca. Sólo marca cuando carga la batería. No es que sea un problema pero mosquea cuando ves la producción de paneles a cero, la batería full también marcando cero en carga o descarga y la casa demandando potencia que además se nota que está cubierta por lis paneles. No encuentro la razón.

    Por lo demás parece que todo funciona correctamente.

    Un saludo.

  4. #129
    sodaway está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    jul 2017
    Ubicación
    Ontinyent
    Mensajes
    28

    Predeterminado Re: Aislada en La Rioja, ayuda para dimensionar

    El emoncms....!!!
    Me siento por aquí....a ver si aprendo...
    Salu2

  5. #130
    Txusma_1963 está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ago 2018
    Ubicación
    Calahorra
    Mensajes
    76

    Predeterminado Re: Aislada en La Rioja, ayuda para dimensionar

    Jjjjjjj. Bienvenido sodaway, pues como pretendas aprender de mí ya te puedes acomodar bien, porque va para largo. Jjjjjjj
    Pero lo vamos a intentar.

  6. #131
    Txusma_1963 está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ago 2018
    Ubicación
    Calahorra
    Mensajes
    76

    Predeterminado Re: Aislada en La Rioja, ayuda para dimensionar

    Hola buenos días
    Retomo el hilo un poco antes de lo previsto pues al incorporar el generador a la instalacion me están dando problemas los inversores al estar en paralelo.

    Lo primero comentar que la instalacion lleva funcionando desde abril perfectamente y por eso dimos el paso de aislarnos desde entonces.

    Llevamos muchos días malos y las baterías necesitan una buena carga pero al incorporar el generador me salta el magnetotermico y el protector de sobretensiones del inversor paralelo
    He estado revisando configuraciones e incluso bajado la intensidad de carga a 10ah pero no consigo que funcione. Asi que ayer desparalelice el segundo inversor y todo funcionó correctamente. Lo único que iba bien es que el inversor no pasaba de 50Ah de carga aunque lo tenía configurado a 70Ah

    Espero que me podáis ayudar pues tengo la impresión de que se me escapa algo en la configuración de los inversores y no soy capaz de verlo

    Un saludo y gracias anticipadas

    Por cierto en mi último post hablaba del programa emoncms y desde luego que pudo conmigo, no hubo manera de entenderlo.

    Gracias

  7. #132
    Avatar de Tejota
    Tejota está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ago 2015
    Ubicación
    Inmortal Ciudad de Zaragoza
    Mensajes
    3.411

    Predeterminado Re: Aislada en La Rioja, ayuda para dimensionar

    Que parametro estas tocando en el hibrido para la carga con el generador??

    Que generador es?
    NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
    NO RESPONDO PREGUNTAS TECNICAS POR PRIVADO. SOLO EN FORO PUBLICO, asi sirve para todos.

  8. #133
    Txusma_1963 está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ago 2018
    Ubicación
    Calahorra
    Mensajes
    76

    Predeterminado Re: Aislada en La Rioja, ayuda para dimensionar

    Buenas noches Tejota
    Acabo de aparcar y he visto tu pregunta

    El generador es un hispanus https://www.hispanus.es/tienda/004/201607
    Y en los inversores no he cambiado ningún parámetro pues no veo cuál puede ser

    Muchas gracias Tejota, siento no haber visto antes tu post

  9. #134
    Txusma_1963 está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ago 2018
    Ubicación
    Calahorra
    Mensajes
    76

    Predeterminado Re: Aislada en La Rioja, ayuda para dimensionar

    Buenos días Tejota.
    Acabo de caer en el sentido de tu pregunta anterior.

    El generador lleva ATS para que lo arranque el inversor pero mi intención es arrancarlo yo a distancia con el móvil, pues estoy rodeado de casas y no quiero que este se arranque a horas intempestivas. Así que inicialmente hice las conexiónes en el ATS metiéndole corriente de la casa donde tendría que conectar los cables que vendrían del inverso. El ATS detecta corriente eléctrica y el generador está en pausa pero cuando yo corto esa corriente con un interruptor sonoff vía wifi el ATS detecta fallo en la corriente eléctrica y arranca el generador.
    Hasta aquí el sistema funciona porque lo probé y el generador arrancó sin problemas.
    Luego, la salida del generador en el ATS está conectada a la antigua entrada de red en el cuadro de la casa, al magnetotermico por donde conectaba la red y por donde entraba hasta los inversores después de pasar por magnetotermico y sobretensiones para cada inversor y diferencial conjunto.
    El problema es que al cambiar en el ICC de SBU a UTILITY salta diferencial de entrada y magnetotermicos y sobretensiones. Así que me salté el ATS y conecté el generador directamente al cuadro de la casa sin pasar por el ATS y el sistema funciona pero me salta el magnetotermico del inversor paralelo.
    Así que desparalelice los inversores y el sistema funciona pero con un sólo inversor

    Espero haberme explicado mejor Tejota.

    Un saludo y muchas gracias a todos

  10. #135
    Avatar de Tejota
    Tejota está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ago 2015
    Ubicación
    Inmortal Ciudad de Zaragoza
    Mensajes
    3.411

    Predeterminado Re: Aislada en La Rioja, ayuda para dimensionar

    Desparalizar significa desunir las salidas AC de los hibridos.... ESto es importantisimo ya que si no estan paralelizados por software y las salidas AC de los hibridos estan unidas te los puedes cargar.

    Que quede claro: desparalelizar es hacerlo por software y por hardware (desunir las salidas de AC de los hibridos). Las entradas AC pueden seguir unidas sin problema y por supuesto las baterias de ambos.

    Que salte sobretensiones indica que hay picos de tension. No se si ese generador es fiable. NO hablamos de los hibridos.... hablamos de que el protector de sobretensiones dispara y eso dispara por encima de 260V AC. No deberia de hacer eso.

    Aunque creo que el problema venga por el neutro a tierra y mas con esos hibridos en paralelo.
    Por lo que he podido investigar los paralelos de esos hibridos no derivan el neutro a tierra en modo bateria. Uno solo si lo hace y por eso creo que te funciona con un solo hibrido.

    Al desconectarte de la red electrica has perdido la referencia de neutro a tierra que daba la red. No se si ese generador tiene la posibilidad de derivar a tierra el neutro. Deberia de hacerlo si esta preparado para instalaciones FV. Mira a ver si en el manual del generador viene algo de esto.

    Los amperios a bateria desde generador se ajustan en el parametro 11 hasta un maximo de 60A. Por otra parte el parametro 2 es la suma de amperios del 11 mas lo que de el regulador solar.
    Por otra parte el cargador de red del hibrido se activa con el parametro 16. Si esa en OSO esta desactivado totalmente. En SNU carga simultaneamente solar y red/generador. CSO si no hay sol y CUT da preferencia a la red/generador. Yo lo pondria en SNU.

    Investiga lo del neutro a tierra y verifica la desparalelizacion por soft y hard.
    NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
    NO RESPONDO PREGUNTAS TECNICAS POR PRIVADO. SOLO EN FORO PUBLICO, asi sirve para todos.

  11. #136
    Txusma_1963 está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ago 2018
    Ubicación
    Calahorra
    Mensajes
    76

    Predeterminado Re: Aislada en La Rioja, ayuda para dimensionar

    Muchas gracias Tejota
    Este fin de semana me pongo a ello porque ahora estoy de viaje.


    Un saludo

  12. #137
    Txusma_1963 está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ago 2018
    Ubicación
    Calahorra
    Mensajes
    76

    Predeterminado Re: Aislada en La Rioja, ayuda para dimensionar

    Por lo que estoy viendo según tus indicaciones creo que el problema es de tierras


    https://www.solarweb.net/forosolar/f...-cargador.html

    Voy a seguir los paso que indica el cobarde en este post para poner el generador a tierra
    Si no le entiendo mal voy a explicar en un vídeo lo que voy a hacer y como se va desarrollando lo que voy haciendo , porque las imágenes son más explicativas




  13. #138
    Txusma_1963 está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ago 2018
    Ubicación
    Calahorra
    Mensajes
    76

    Predeterminado Re: Aislada en La Rioja, ayuda para dimensionar

    Pongo el esquema del generador por si es útil Aislada en La Rioja, ayuda para dimensionar-9d953d6b-21b2-4504-9e9e-3e91dc8a5b53.jpg


    Un saludo

  14. #139
    Avatar de Tejota
    Tejota está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ago 2015
    Ubicación
    Inmortal Ciudad de Zaragoza
    Mensajes
    3.411

    Predeterminado Re: Aislada en La Rioja, ayuda para dimensionar

    Primero verifica esto q pone en el manual del generador:

    Aislada en La Rioja, ayuda para dimensionar-scrnli_16_11_2019-14-44-37.jpg

    Eso indica que un polo del AC 230V del generador esta a tierra. Es decir entre ese polo y tierra tiene que haber cero voltios en alterna. Ese sera el neutro del generador y es el que habra que respetar en la entrada del hibrido.

    Si esto no ocurre y no hay cero voltios entre uno de los polos del generador y tierra es que la AC del generador es flotante respecto a tierra. Pero el manual dice que el neutro va a tierra en el generador mediante un puente. Habra que ver si ese puente esta o no esta.
    NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
    NO RESPONDO PREGUNTAS TECNICAS POR PRIVADO. SOLO EN FORO PUBLICO, asi sirve para todos.

  15. #140
    Txusma_1963 está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ago 2018
    Ubicación
    Calahorra
    Mensajes
    76

    Predeterminado Re: Aislada en La Rioja, ayuda para dimensionar

    Bueno, después de un mal día en todos los sentidos (no se que más puede pasar) voy a ver si puedo explicar lo que nos ha pasado.

    Lo primero decir que el voltaje que saca el generador entre fase o neutro y tierra es de 80 voltios más o menos. Así que no sé si ese puente estará. Trataré de consultar con el fabricante.

    Después de tomar esas medidas he parado el generador para que descansara y como salía un poco el solecito pues he decidido volver a paralelizar los inversores para aprovechar el total de placas pero he debido tener un error y ha sonado como un chispazo en el inversor número dos y se ha muerto. Error número 9. Creo que ha sido que al cambiar de pal a sig no hemos confirmado con enter y al arrancar el segundo inversor ha saltado.
    Bueno, pues toca soltarlo y mandarlo para Castellón para reparar

    Así que toca esperar a que nos lo devuelvan para seguir con las pruebas de configuración de los dos inversores con el generador
    Espero que sea pronto

    Muchas gracias y un saludo

  16. #141
    Avatar de Tejota
    Tejota está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ago 2015
    Ubicación
    Inmortal Ciudad de Zaragoza
    Mensajes
    3.411

    Predeterminado Re: Aislada en La Rioja, ayuda para dimensionar

    Cita Iniciado por Txusma_1963 Ver mensaje
    Bueno, después de un mal día en todos los sentidos (no se que más puede pasar) voy a ver si puedo explicar lo que nos ha pasado.

    Lo primero decir que el voltaje que saca el generador entre fase o neutro y tierra es de 80 voltios más o menos. Así que no sé si ese puente estará. Trataré de consultar con el fabricante.

    Después de tomar esas medidas he parado el generador para que descansara y como salía un poco el solecito pues he decidido volver a paralelizar los inversores para aprovechar el total de placas pero he debido tener un error y ha sonado como un chispazo en el inversor número dos y se ha muerto. Error número 9. Creo que ha sido que al cambiar de pal a sig no hemos confirmado con enter y al arrancar el segundo inversor ha saltado.
    Bueno, pues toca soltarlo y mandarlo para Castellón para reparar

    Así que toca esperar a que nos lo devuelvan para seguir con las pruebas de configuración de los dos inversores con el generador
    Espero que sea pronto

    Muchas gracias y un saludo
    Vaya faena. Eso es destruccion del puente inversor. El error 9 es el peor que hay. Habra que ver si ha llegado tambien hasta el puente de mosfet de baterias. Han saltado las protecciones de bateria de ese hibrido?? La reparacion sera cara.

    Yo creo que no has paralelizado correctamente por software. Acuerdate que para poner en PAL tienes que hacerlo en el tiempo de descuento desde que apagas el interruptor hasta que el hibrido se apague completamente. ESe tiempo de descuento es cuando el puente inversor esta desconectado y es cuando se puede hacer el cambio desde botonera o software de SIG a PAL.

    Importantisimo mirar siempre los display antes de arrancar el segundo, tercer, etc hibrido en paralelo que el primero aparezca el HS de maestro. Si no aparece HS en el primero, NO ARRANCAR LOS OTROS.
    NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
    NO RESPONDO PREGUNTAS TECNICAS POR PRIVADO. SOLO EN FORO PUBLICO, asi sirve para todos.

  17. #142
    alfonso5597 está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    sep 2019
    Ubicación
    Murcia
    Mensajes
    148

    Predeterminado Re: Aislada en La Rioja, ayuda para dimensionar

    Yo tengo un inversor de 5000 w, y solo 9 placas de 350 watios en total me dan los 5000 que me aguanta el inversor, si le metes mas de lo que aguanta, lo vas a quemar, mejor pones 2 inversores en paralelo y repartes las placas, con unas le das consumo directo a la instalación de dia y mientras el otro inversor carga las baterias para la noche, yo lo voy a hacer asi

  18. #143
    Txusma_1963 está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ago 2018
    Ubicación
    Calahorra
    Mensajes
    76

    Predeterminado Re: Aislada en La Rioja, ayuda para dimensionar

    Bueno pues he esperado un poco hasta que esto se ha calmado y podemos empezar desde el principio a ver si no cometemos mas errores.

    Como ya comenté, envié el inversor a reparar el lunes y me dijeron que se habia quemado la placa y que 150€ la broma. Bueno no me parecio excesivo y para el viernes ya lo tenia de vuelta en casa.
    Hay que decir que un "diez" para el servicio tecnico de Rebacas por su interes y rapidez.

    Así que el sabado de nuevo a colocarlo en su sitio y con todo el cuidado del mundo vuelta a paralelizarlo y a trabajar de nuevo junto al otro inversor. De entrada todo perfecto y sin problemas, pero a la media hora noto un corte de luz (estaba en el sotano) y el "temible pitido" que suena de nuevo. Me encuentro el error 51 y apago el inversor. Al intentar arrancarlo de nuevo pues otra vez error 09. Otra vez de viaje al SAT y para el jueves estaba de vuelta en casa pero este viaje uno nuevo.
    Así que el viernes por la noche lo instalé y esta mañana lo he paralelizado y lleva todo el dia funcionando perfectamente. Pero mañana tengo que ponerlos a trabajar con el generador y es la gran duda que tengo, aunque el inversor que quedaba solo no ha tenido ningún problema con el generador, pero no se si tengo que cambiar algún parametro.
    Creo que voy a poner en 01 SOL en vez de SBU y voy a poner el amperaje de carga a las baterias en 10 o 20 Ah para que entre mas suave y a ver lo que pasa .

    Mañana veremos lo que pasa

    UN saludo

  19. #144
    Txusma_1963 está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ago 2018
    Ubicación
    Calahorra
    Mensajes
    76

    Predeterminado Re: Aislada en La Rioja, ayuda para dimensionar

    Buenos días

    El día no ha salido todo lo bien que esperaba. Los inversores en paralelo se niegan a trabajar juntos.
    Como las imágenes son las mejores explicaciones pongo unos vídeos a ver qué os parece



    No entiendo nada. Con uno funciona bien , pero en paralelo salta el sobretensiones del segundo inversor
    A ver si me podéis ayudar

    Un saludo y gracias ��

  20. #145
    Avatar de Tejota
    Tejota está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ago 2015
    Ubicación
    Inmortal Ciudad de Zaragoza
    Mensajes
    3.411

    Predeterminado Re: Aislada en La Rioja, ayuda para dimensionar

    Cita Iniciado por Txusma_1963 Ver mensaje
    Buenos días

    El día no ha salido todo lo bien que esperaba. Los inversores en paralelo se niegan a trabajar juntos.
    Como las imágenes son las mejores explicaciones pongo unos vídeos a ver qué os parece



    No entiendo nada. Con uno funciona bien , pero en paralelo salta el sobretensiones del segundo inversor
    A ver si me podéis ayudar

    Un saludo y gracias ��
    Vaya performance que estas liando....

    Yo diria mejor que en paralelo no quieren trabajar con ese generador. Y me da que no son los hibridos, si no el generador. Que salte un sobretensiones externo a los hibridos ya dice mucho del generador. Me inclino a pensar que cuando los hibridos le piden entrar al generador hay pico de carga en la entrada AC, el generador compensa ese pico con una subida de tension y salta el sobretensiones permanente. Que salte solo uno me mosquea. A ver si es "especialito" y a poco que suba el pico dispara.

    En mala hora te diste de baja de la distribuidora.... yo hubiera contratado la minima potencia posible pero sabes que en una emergencia o malas condiciones puedes tirar de red bajo minimos. Mala decision eso de darte de baja de la luz. Es reversible o tienes que comerte ese generador si o si ??

    Pd: el hibrido reparado no estaria bien reparado. Huele a que no comprobaron los drivers en los IGBT o en los MOSFET. Si alguno se quedo abierto o en corto a la hora de pedir chicha se los volvio a cargar. Hay que perder mas tiempo en ese tipo de reparaciones... no es cambiar los IGBT y MOSFET y ya.... hay que verificar todos los pasivos de los alrededores.
    NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
    NO RESPONDO PREGUNTAS TECNICAS POR PRIVADO. SOLO EN FORO PUBLICO, asi sirve para todos.

  21. #146
    Txusma_1963 está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ago 2018
    Ubicación
    Calahorra
    Mensajes
    76

    Predeterminado Re: Aislada en La Rioja, ayuda para dimensionar

    Pues si que estoy bastante liado
    Yo tampoco entiendo porque funciona con uno si y con los dos en paralelo no. Y que sólo salte uno de los sobretensiones. Mañana intentaré hablar con Rebacas a ver si me dan alguna pista.

    Lo del generador no sé si tendrá algo que ver que no lo gobiernen los inversores a través del contacto seco y el ATS del generador. De momento lo arranco yo en manual y cuando lleva un breve tiempo desconecto los paneles para que la única opción sea el generador pero ya ves lo que pasa.
    Si es cierto que la frecuencia que saca el generador es un poco alta, sobre 54, y no sé si tendrá algo que ver. Trataré de estar con el técnico del generador para ajustar esa frecuencia y comentarle lo que pasa a ver si me da alguna solución porque de momento el generador ya está pagado.

    De momento lo veo bastante”nublado”

    Seguiré comentando los posibles avances

    Un saludo y muchas gracias de nuevo Tejota

  22. #147
    Avatar de Tejota
    Tejota está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ago 2015
    Ubicación
    Inmortal Ciudad de Zaragoza
    Mensajes
    3.411

    Predeterminado Re: Aislada en La Rioja, ayuda para dimensionar

    Cita Iniciado por Txusma_1963 Ver mensaje
    Pues si que estoy bastante liado
    Yo tampoco entiendo porque funciona con uno si y con los dos en paralelo no. Y que sólo salte uno de los sobretensiones. Mañana intentaré hablar con Rebacas a ver si me dan alguna pista.

    Lo del generador no sé si tendrá algo que ver que no lo gobiernen los inversores a través del contacto seco y el ATS del generador. De momento lo arranco yo en manual y cuando lleva un breve tiempo desconecto los paneles para que la única opción sea el generador pero ya ves lo que pasa.
    Si es cierto que la frecuencia que saca el generador es un poco alta, sobre 54, y no sé si tendrá algo que ver. Trataré de estar con el técnico del generador para ajustar esa frecuencia y comentarle lo que pasa a ver si me da alguna solución porque de momento el generador ya está pagado.

    De momento lo veo bastante”nublado”

    Seguiré comentando los posibles avances

    Un saludo y muchas gracias de nuevo Tejota
    Prueba a intercambiar los sobretensiones, a ver si el sobretensiones es "especialito". Eso de que salte uno y el otro no me da que pensar. La entrada es la misma.
    El parametro 3 de los hibridos como esta ?? APL??
    NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
    NO RESPONDO PREGUNTAS TECNICAS POR PRIVADO. SOLO EN FORO PUBLICO, asi sirve para todos.

  23. #148
    Txusma_1963 está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ago 2018
    Ubicación
    Calahorra
    Mensajes
    76

    Predeterminado Re: Aislada en La Rioja, ayuda para dimensionar

    Buenos días Tejota

    Si, el parámetro 3 está en APL
    En cuanto vuelva a casa intercambiaré los sobretensiones a ver si es que como dices es “especialito”. Ojalá el problema venga de ahí. Ojalá

    En cuanto haga la prueba te comento.

    Muchas gracias Tejota.

  24. #149
    Txusma_1963 está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ago 2018
    Ubicación
    Calahorra
    Mensajes
    76

    Predeterminado Re: Aislada en La Rioja, ayuda para dimensionar

    Buenos días de nuevo.

    Pues esta mañana nos hemos metido en faena, y he intercambiado los magnetotermicos +sobretensiones y “voila” los dos inversores , previa paralelizacion, funcionando como si aquí no hubiera pasado nada. He sacado los fusibles de los paneles y han enganchado el generador los dos sin ningún problema. De momento no lo entiendo.
    Cierto es que anoche estuvo el del generador ajustándolo, sobretodo la frecuencia, y la dejó prácticamente en 50Hz. Quizá también tenga algo que ver con que los inversores trabajen sin problemas. No se. Pero el caso es que se han quedado trabajando los dos, por fin con todos los paneles y con la posibilidad de poner el generador si hiciera falta.

    Vamos progresando adecuadamente.
    Seguiremos comentando los avances. Ahora sólo queda arrancar el generador con los inversores a través del ATS. Pero eso será más adelante.

    Un saludo a todos y gracias por vuestra ayuda��

  25. #150
    Avatar de Tejota
    Tejota está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ago 2015
    Ubicación
    Inmortal Ciudad de Zaragoza
    Mensajes
    3.411

    Predeterminado Re: Aislada en La Rioja, ayuda para dimensionar

    No descartes lo del sobretensiones "especialito". Pillate otro nuevo por si acaso.

    Lo que esta claro que estos hibridos con generadores que "derrapan" mucho no se llevan bien. No le metas mucha tute al generador. Con parametro 11 en cada hibrido dosifica para que no revolucione y se vayan los parametros de alterna. Bueno de hecho puedes hacer cargar cada hibrido las baterias con parametros diferentes e incluso que uno cargue las baterias y el otro este a "verlas venir".

    Los parametros SOL, SNU, OSO son independientes al paralelo y se pueden configurar en cada hibrido por separado. Idem con parametro 11 para los amperios desde red/generador, puedes configurar 2A para un hibrido y 30A para el otro independientemente.
    NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
    NO RESPONDO PREGUNTAS TECNICAS POR PRIVADO. SOLO EN FORO PUBLICO, asi sirve para todos.

Página 6 de 7 PrimerPrimer ... 567 ÚltimoÚltimo



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47