Resultados 1 al 10 de 10
  1. #1
    arpari está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ene 2017
    Ubicación
    españa
    Mensajes
    322

    Predeterminado Generador e híbrido axpert

    Buenas noches.
    Tengo un generador de gasolina de 5000 vatios y un híbrido tipo axpert de los antiguos de 4000 vatios y 48 voltios.
    Lo tenía configurado para que cuando pusiera el generador a través del híbrido, alimentara la casa y a la vez cargará las baterías.
    No sé por qué, pero la semana pasada lo fui a probar, de cara a la llegada de días nublados y ya no funciona.
    En ,a pantalla del híbrido ya no aparece la palabra "bypass " y el símbolo del círculo, que parece que es el del motor, está parpadeando. Es decir, parece que algo lo reconoce, pero ni carga ni alimenta.

    He llamado a quien me vendió el híbrido y me dice que es problema del generador. Que debe de estar en 50 Hz y el mío los pasa. Esta en 52,3. Me dice que si pasa de 50, el híbrido no lo reconoce.
    El que me lo instaló me dice lo mismo.
    He preguntado a un mecánico y me dice que es muy difícil ajustar el motor a 50 Hz justos.

    Además, creo que el híbrido, ha perdido los parámetros para que haga esa función de bypass.

    Creo recordar haber leído algo de esto en el foro, pero no lo encuentro.
    Me podéis ayudar?

    Gracias

  2. #2
    el_cobarde Invitado

    Predeterminado Re: Generador e híbrido axpert

    Cita Iniciado por arpari Ver mensaje
    En ,a pantalla del híbrido ya no aparece la palabra "bypass " y el símbolo del círculo, que parece que es el del motor, está parpadeando
    Casi seguro que el problema es del generador, con sus 52.3Hz. Intenta reducirlos a 49-51Hz, bajando las revoluciones del generador. El motor del grupo tiene un tornillo (en el carburador), con el que se puede ajustar las revoluciones del motor. Aflójalo un poquito (no mucho!), a ver lo que dice el híbrido ...

  3. #3
    arpari está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ene 2017
    Ubicación
    españa
    Mensajes
    322

    Predeterminado Re: Generador e híbrido axpert

    Lo hemos dejado un rato a 49 hz y sigue sin funcionar

  4. #4
    el_cobarde Invitado

    Predeterminado Re: Generador e híbrido axpert

    Cita Iniciado por arpari Ver mensaje
    Lo hemos dejado un rato a 49 hz y sigue sin funcionar
    Tienes bien configurado el híbrido?
    Si no lo sabes, postea los parámetros con sus valores aquí, y te lo diremos

  5. #5
    arpari está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ene 2017
    Ubicación
    españa
    Mensajes
    322

    Predeterminado Re: Generador e híbrido axpert

    1 sub
    2 60
    3 ups
    4 ses
    5 USE
    6 Ltd
    7 y te
    9 50
    11 úti 30a
    12 46
    16 cso
    18 bof
    19 tep
    20 lon
    22 aon
    23 bye
    25 fen
    26 58,4
    27 54,3
    28 51g
    29 42
    30 one
    31 sbe

  6. #6
    esquirol está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    may 2014
    Ubicación
    L'olleria(Valencia)
    Mensajes
    768

    Predeterminado Re: Generador e híbrido axpert

    A mi me paso lomismo con un grupo honda hace un mes,la solucion esta en el tornillo del acelerador,ajustas las revoluciones para que saque el voltaje y la frecuencia que toca,lo paras y lo vuelves a poner en marcha para que lo vuelva a detectar el inversor y deberia funcionar

  7. #7
    Avatar de Tejota
    Tejota está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ago 2015
    Ubicación
    Inmortal Ciudad de Zaragoza
    Mensajes
    3.411

    Predeterminado Re: Generador e híbrido axpert

    Cita Iniciado por arpari Ver mensaje
    1 sub
    2 60
    3 ups
    4 ses
    5 USE
    6 Ltd
    7 y te
    9 50
    11 úti 30a
    12 46
    16 cso
    18 bof
    19 tep
    20 lon
    22 aon
    23 bye
    25 fen
    26 58,4
    27 54,3
    28 51g
    29 42
    30 one
    31 sbe
    Pon estos:

    1.- uti
    2.- 60
    3.- apl
    4.- sds
    5.- use
    6.- ltd
    7.- ltd
    8.- 50
    11.- 30
    12.- 46
    13.- 54
    16.- snu
    18.- bof
    19.- tep
    20.- lon
    22.- aon
    23 .- byd
    25.- fen
    26.- 58,4
    27.- 54,3
    28.- sig
    29.- 42
    30.- one
    31.- sbe

    - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

    El parametro 2 lo puedes bajar si ves que esta poco tiempo en absorcion. Menos de 30A no. Entre 30 y 60A.
    NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
    NO RESPONDO PREGUNTAS TECNICAS POR PRIVADO. SOLO EN FORO PUBLICO, asi sirve para todos.

  8. #8
    arpari está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ene 2017
    Ubicación
    españa
    Mensajes
    322

    Predeterminado Re: Generador e híbrido axpert

    Problema solucionado!
    Gracias a todos.
    La duda que me queda es el parámetro 23. Sobrecarga bypass. Qué significa?

  9. #9
    Avatar de Tejota
    Tejota está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ago 2015
    Ubicación
    Inmortal Ciudad de Zaragoza
    Mensajes
    3.411

    Predeterminado Re: Generador e híbrido axpert

    Que si se sobrecarga por consumo la parte inversora pasa a bypass. Pero si no tienes el generador ni red igual te da que te da lo mismo. byd significa que no pasa a bypass y bye que pasa a bypass.
    NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
    NO RESPONDO PREGUNTAS TECNICAS POR PRIVADO. SOLO EN FORO PUBLICO, asi sirve para todos.

  10. #10
    arpari está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ene 2017
    Ubicación
    españa
    Mensajes
    322

    Predeterminado Re: Generador e híbrido axpert

    Perfecto, gracias de njevo




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47