  1. #101
    Fecha de ingreso
    may 2010
    Ubicación
    malaga
    Mensajes
    292

    Predeterminado Re: BMV 700 ayuda con gallinas AH

    A mi parecer lo que decia el_cobarde es cierto. Pero voy a esperar unos dias

  2. #102
    el_cobarde Invitado

    Predeterminado Re: BMV 700 ayuda con gallinas AH

    Cita Iniciado por jose santiago Ver mensaje
    A mi parecer lo que decia el_cobarde es cierto ...
    Sí, posiblemente tenga razón. Pero aprender esta lección ha sido bastante doloroso. Parece que por no saberlo antes, he tenido que comprar batería nueva a los 4 años ...


    Cita Iniciado por jose santiago Ver mensaje
    Pero voy a esperar unos dias
    Eso seguro. Con un solo día no se sabe nada seguro ...

  3. #103
    Fecha de ingreso
    may 2010
    Ubicación
    malaga
    Mensajes
    292

    Predeterminado Re: BMV 700 ayuda con gallinas AH

    A mi me ha pasado igual , en verano las baterias se torran con tanto tiempo de absorcion y las compensaciones de temperaturas erroneas.

  4. #104
    el_cobarde Invitado

    Predeterminado Re: BMV 700 ayuda con gallinas AH

    En la gráfica de tu post #101 veo, que la absorción finaliza a los 39 minutos, al llegar la intensidad de carga a 12.9A, con 28.75V. A los pocos minutos en flotación, la intensidad se estabiliza en 3A
    Este perfil de carga no me parece bueno; has ido al otro extremo. La batería no llegará a cargarse bien, si cortas la absorción en 12.9A. Tampoco me gusta esta tensión baja (28.75V) - debería estar por encima de 28.8V (tensión de gaseo). Y no debería haber reducción de tensión por temperatura, porque tus baterías no estarán a más de 25C, supongo

    Te recomiendo:
    - Subir la tensión de absorción a 29.2-29.6V, para que haya burbujeo durante la absorción
    - Reducir el valor de la Icola a 6A (2% de la capacidad, cierto)
    - Dejar el tiempo máximo de absorción en 2 horas (no creo que llegue, con Icola=6A)

  5. #105
    Fecha de ingreso
    may 2010
    Ubicación
    malaga
    Mensajes
    292

    Predeterminado Re: BMV 700 ayuda con gallinas AH

    Por ahora voy a seguir a ver las conclusiones que sacamos.mando una grafica actualizada .un saludo

  6. #106
    el_cobarde Invitado

    Predeterminado Re: BMV 700 ayuda con gallinas AH

    Cita Iniciado por jose santiago Ver mensaje
    Por ahora voy a seguir a ver las conclusiones que sacamos ...
    La intensidad en flotación ha bajado de ~3A a 2A en casi 2 horas. Parece que la batería se va cargando poco a poco en flotación, hasta el SoC 100%. Pero eso no me gusta mucho; te explico porque:
    Para evitar la estratificación, hay que remover el electrólito. Para eso, en un sistema estacionario, se hace burbujear el electrólito durante la absorción. La tensión de burbujeo es de 2.40V/vaso o 28.80V para 12 vasos (batería de 24V)
    Si la tensión de batería nunca supera a la de gaseo, nunca habrá burbujeo y el electrólito estratificará
    Por eso te recomiendo subir la tensión de absorción por encima de 28.8V, a 29.2-29.6V

  7. #107
    segaklon está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    jul 2017
    Ubicación
    HUELVA
    Mensajes
    230

    Predeterminado Re: BMV 700 ayuda con gallinas AH

    Buenas los chicos de Hoppecke me enviaron un catalogo nuevo sobre elementos FNC que son los que yo tengo, queria saber que significa esto.

    Factor de carga 1.2

    https://1drv.ms/b/s!Akqcnos36P7VhNMwizOCaNBHcmCsBA

  8. #108
    el_cobarde Invitado

    Predeterminado Re: BMV 700 ayuda con gallinas AH

    Cita Iniciado por segaklon Ver mensaje
    ... queria saber que significa esto: Factor de carga 1.2
    El factor de carga es el inverso de la eficiencia de carga: Factor de carga = 1 / eficiencia de carga
    Si el factor de carga es 1.2, la eficiencia de carga es 83%. Es decir, por cada 100 gallinas que salen de la batería, tienen que entrar 120 gallinas. Lo que falta saber, es si esas gallinas son Ah o kWh - eso lo tiene que decir Hoppecke

  9. #109
    segaklon está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    jul 2017
    Ubicación
    HUELVA
    Mensajes
    230

    Predeterminado Re: BMV 700 ayuda con gallinas AH

    Cita Iniciado por el_cobarde Ver mensaje
    El factor de carga es el inverso de la eficiencia de carga: Factor de carga = 1 / eficiencia de carga
    Si el factor de carga es 1.2, la eficiencia de carga es 83%. Es decir, por cada 100 gallinas que salen de la batería, tienen que entrar 120 gallinas. Lo que falta saber, es si esas gallinas son Ah o kWh - eso lo tiene que decir Hoppecke
    Gracias el cobarde echa un vistazo si no te importa al catalogo que he subido que tu entiendes bastante del tema haber si sacas algo mas sobre mis vasos.

  10. #110
    el_cobarde Invitado

    Predeterminado Re: BMV 700 ayuda con gallinas AH

    Cita Iniciado por segaklon Ver mensaje
    Gracias el cobarde echa un vistazo si no te importa al catalogo que he subido ...
    No he podido sacar nada nuevo de la ficha técnica, pero esos vasos me gustan. Hoppecke habla de 3000 ciclos completos de vida

    - La tensión de absorción es de 1.50-1.70V por vaso, es decir 30.0-34.0V para 20 vasos (batería de 24V)
    - La tensión de flotación es de 1.40-1.45V por vaso, es decir 28.0-29.0V para 20 vasos (batería de 24V)
    - La intensidad de carga típica es 0.2C (máxima 0.4C), es decir 40A (máx. 80A) para batería de 200Ah
    - La densidad del electrólito es de 1.19g/ml; no varía con el SoC
    - La capacidad nominal se indica en C5; si en el vaso pone 200Ah, son a C5

    Lo que se confirma, es que si tienes un híbrido que puede solo hasta 31V, conectas un banco de batería con solo 19 vasos
    Entonces la absorción se puede hacer a 30.0V (1.58V/vaso) y la flotación a 27.0V (1.42V/vaso). La tensión nominal de 19 vasos en serie es de 22.8V - el híbrido debería funcionar bien con estos valores

  11. #111
    Gabriel 2018 Invitado

    Predeterminado Re: BMV 700 ayuda con gallinas AH

    30 V un híbrido? No sé, no sé...

  12. #112
    segaklon está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    jul 2017
    Ubicación
    HUELVA
    Mensajes
    230

    Predeterminado Re: BMV 700 ayuda con gallinas AH

    Cita Iniciado por el_cobarde Ver mensaje
    No he podido sacar nada nuevo de la ficha técnica, pero esos vasos me gustan. Hoppecke habla de 3000 ciclos completos de vida

    - La tensión de absorción es de 1.50-1.70V por vaso, es decir 30.0-34.0V para 20 vasos (batería de 24V)
    - La tensión de flotación es de 1.40-1.45V por vaso, es decir 28.0-29.0V para 20 vasos (batería de 24V)
    - La intensidad de carga típica es 0.2C (máxima 0.4C), es decir 40A (máx. 80A) para batería de 200Ah
    - La densidad del electrólito es de 1.19g/ml; no varía con el SoC
    - La capacidad nominal se indica en C5; si en el vaso pone 200Ah, son a C5
    Yo no llego a cargar nunca a los 40A como mucho la potencia que tengo en paneles me llega de media a los 34-36A pero vamos que de llegar a flotación llega sin problemas.
    Yo tengo programada la carga de absorción en lo máximo que da el hibrido 31.5V pero no hace absorción del tirón baja a flotación en los 28,6V llevo observando todo esto y me doy cuenta que tengo un problema de perdida de capacidad cada 15- 20 días por que el BMV cada mañana aparece con las mismas gallinas drenadas pero con perdida diaria de voltaje.
    Osea si hoy ha amanecido con los 24,30V mañana amanecerá sobre los 24v y asi bajando poco a poco hasta que tengo que ecualizar llevar 3 bloques o sea 15 vasos a los 1,83v por elemento y dejarlo asi unas horas y vuelta a empezar.

    Alguna sugerencia de configuración del híbrido para probar haber si al menos no cae la capacidad.

    gracias

    - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

    Cita Iniciado por Gabriel 2018 Ver mensaje
    30 V un híbrido? No sé, no sé...
    Llega a 31,5V como maximo , y no veo problema en el hibrido, bueno si jeje debería de llegar a mas voltaje.

  13. #113
    el_cobarde Invitado

    Predeterminado Re: BMV 700 ayuda con gallinas AH

    Cita Iniciado por segaklon Ver mensaje
    Alguna sugerencia de configuración del híbrido para probar haber si al menos no cae la capacidad
    Problema típico de los Axpert. Ya lo hemos discutido varias veces. Tienes dos opciones fáciles:
    (1) "Disfrazar" la ecualización de absorción, a ~31V, y programar 1 hora de "ecuasorción" cada día
    (2) "Disfrazar" la flotación de absorción moderada, a ~29.5V, para que la baterías cargue todo el día a esta tensión

    - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

    Cita Iniciado por Gabriel 2018 Ver mensaje
    30 V un híbrido? No sé, no sé...
    segaklon tiene un híbrido con opción de ecualizar; puede hasta 31.5V. Creo que corta a 32V

  14. #114
    Gabriel 2018 Invitado

    Predeterminado Re: BMV 700 ayuda con gallinas AH

    Uff, todo eso conduce a error 08...

  15. #115
    el_cobarde Invitado

    Predeterminado Re: BMV 700 ayuda con gallinas AH

    Cita Iniciado por Gabriel 2018 Ver mensaje
    Uff, todo eso conduce a error 08...
    Si evitas sobrepasar la tensión de corte, no debería saltar el error #08

  16. #116
    Gabriel 2018 Invitado

    Predeterminado Re: BMV 700 ayuda con gallinas AH

    Cita Iniciado por el_cobarde Ver mensaje
    La intensidad en flotación ha bajado de ~3A a 2A en casi 2 horas. Parece que la batería se va cargando poco a poco en flotación, hasta el SoC 100%. Pero eso no me gusta mucho; te explico porque:
    Para evitar la estratificación, hay que remover el electrólito. Para eso, en un sistema estacionario, se hace burbujear el electrólito durante la absorción. La tensión de burbujeo es de 2.40V/vaso o 28.80V para 12 vasos (batería de 24V)
    Si la tensión de batería nunca supera a la de gaseo, nunca habrá burbujeo y el electrólito estratificará
    Por eso te recomiendo subir la tensión de absorción por encima de 28.8V, a 29.2-29.6V
    Qué son OPZS!!!

  17. #117
    el_cobarde Invitado

    Predeterminado Re: BMV 700 ayuda con gallinas AH

    Cita Iniciado por Gabriel 2018 Ver mensaje
    Qué son OPZS!!!
    Y con eso qué me quieres decir ?

  18. #118
    Gabriel 2018 Invitado

    Predeterminado Re: BMV 700 ayuda con gallinas AH

    Pues que más de 28.8 no, y viendo su perfil de carga, casi que podrían estar en flotación permanente.

    - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

    Con alguna ecualización periódica, claro está.

  19. #119
    el_cobarde Invitado

    Predeterminado Re: BMV 700 ayuda con gallinas AH

    Cita Iniciado por Gabriel 2018 Ver mensaje
    más de 28.8 no, y viendo su perfil de carga, casi que podrían estar en flotación permanente ... Con alguna ecualización periódica, claro está.
    - En cuanto a la flotación, digo lo mismo
    - En cuanto a la tensión de carga, veo dos opciones:
    (1) Absorción a <2.40V/vaso, siendo necesario ecualizar a 2.60V/vaso con frecuencia, para evitar la estratificación
    (2) Absorción a >2.40V/vaso, con ninguna o muy escasas ecualizaciones (con ligero burbujeo durante la absorción)

    Lo dicho vale para baterías OPzS, EPzS y otros tipos de baterías de plomo-ácido

  20. #120
    Avatar de Luisetrix
    Luisetrix está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    oct 2016
    Ubicación
    Gandia
    Mensajes
    1.513

    Predeterminado Re: BMV 700 ayuda con gallinas AH

    La única opción para poner a cero el contador del BMV, o al menos la única que he encontrado yo, es desde la pantalla. Tienes que entrar al setup y hay una opción que es clear history. Con eso borras lecturas pero no la configuración. Desde la app del móvil y la del pc creo que no se puede

  21. #121
    Gabriel 2018 Invitado

    Predeterminado Re: BMV 700 ayuda con gallinas AH

    Cita Iniciado por el_cobarde Ver mensaje
    - En cuanto a la flotación, digo lo mismo
    - En cuanto a la tensión de carga, veo dos opciones:
    (1) Absorción a <2.40V/vaso, siendo necesario ecualizar a 2.60V/vaso con frecuencia, para evitar la estratificación
    (2) Absorción a >2.40V/vaso, con ninguna o muy escasas ecualizaciones (con ligero burbujeo durante la absorción)

    Lo dicho vale para baterías OPzS, EPzS y otros tipos de baterías de plomo-ácido
    No es tan acusada la estratificación en esos casos porque son menos densos...

  22. #122
    el_cobarde Invitado

    Predeterminado Re: BMV 700 ayuda con gallinas AH

    Cita Iniciado por Gabriel 2018 Ver mensaje
    No es tan acusada la estratificación en esos casos porque son menos densos...
    1.24g/ml >> 1.0g/ml

  23. #123
    Pidjey está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ene 2013
    Ubicación
    Leon
    Mensajes
    1.522

    Predeterminado Re: BMV 700 ayuda con gallinas AH

    Los vasos cuanto menos densos es porque son más altos con más electtolito haciendo más difícil mezclar el electrolito sufriendo más de estratificación

  24. #124
    Gabriel 2018 Invitado

    Predeterminado Re: BMV 700 ayuda con gallinas AH

    Lo que es evidente es que si mide 1.24 g/ml, es que no hay estratificación.

  25. #125
    Fecha de ingreso
    may 2010
    Ubicación
    malaga
    Mensajes
    292

    Predeterminado Re: BMV 700 ayuda con gallinas AH

    Cita Iniciado por Luisetrix Ver mensaje
    La única opción para poner a cero el contador del BMV, o al menos la única que he encontrado yo, es desde la pantalla. Tienes que entrar al setup y hay una opción que es clear history. Con eso borras lecturas pero no la configuración. Desde la app del móvil y la del pc creo que no se puede
    Gracias es la numero 63 , no la veía