Página 1 de 4 12 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 25 de 100
  1. #1
    Jesusito00 está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    jun 2011
    Ubicación
    cadiz
    Mensajes
    152

    Predeterminado Consulta instalación 24v

    Hola, estoy comprando el material para montar otra instalación. Actualmente tengo una instalación a 12v funcionando que quiero dejarla tal cual esta y añadir otra aparte de 24v. Me falta el regulador. La instalación estaría compuesta por:
    X4 paneles de 24v 235w
    X2 baterías 12v 100Ah para 10horas. conectadas a 24v
    X1 inversor Onda Pura 1000w Waeco 24v
    X1 regulador victron mppt 50A ???





    Mi consulta es:
    Conectaría las 4 placas todos los positivos juntos y todos los negativos juntos para tener 24v y 940w (235x4) las placas estarían a 2m de distancia de las baterías que estarían al lado del regulador y del inversor. Aún no he pedido el regulador porque me gustaría estar seguro que valdrá y creo que hay mucha placa pero supongo que no es malo así tendré las baterías más cargadas creo que es mejor poner 4 si los tengo que menos...y en general que pensáis de la instalación, para enchufar un frigo a+ y que me sobre para tv ordenador y algún día algún aparato. Muchas gracias compañeros


    Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk Pro

  2. #2
    baizan1 está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ago 2018
    Ubicación
    Helechosa de los montes
    Mensajes
    93

    Predeterminado Re: Consulta instalación 24v

    Yo no tengo mucha idea, pero si vas a poner un regulador MTTP, te merece la pena poner las placas de forma que suba el voltaje a 120V, para así tener menos perdidas en el cable, además de poder usar menos tensión, si las vas a poner como dices, yo usaría un PWM que es mas barato.

  3. #3
    Jesusito00 está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    jun 2011
    Ubicación
    cadiz
    Mensajes
    152

    Predeterminado Consulta instalación 24v

    Pero si le meto 120v al regulador luego no me cargaría las baterías a 24v (o eso creo) hasta donde yo sé estos reguladores trabajan a 12v y 24v puedes incluso a los victron mppt ponerle un panel de 24v y te cargaría una batería a 12v que le conectes pero creo que meterle 120v para que cargue 24v no se puede......no se que regulador necesito para hacer eso que dices o incluso varios ... si puedo optimizar la instalación por conectarlo de una manera u otra me gustaría saberlo para aprovechar el máximo...siempre he usado instalaciones a 12v y tengo un victron como ese un poco más pequeño y la verdad que hace su trabajo nunca me ha fallado por eso pienso comprar el mismo de 40/50A pero estoy abierto a opiniones


    Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk Pro

  4. #4
    Jesusito00 está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    jun 2011
    Ubicación
    cadiz
    Mensajes
    152

    Predeterminado Re: Consulta instalación 24v

    También en las baterías pone que son de 100Ah pero cada 10 horas no cada 1 hora. Nunca había visto esta manera de poner en vez d cada hora da 100Ah durante 10horas si alguien sabe exactamente qué significa y lo puede aclarar lo agradezco, las baterías son bastante grandes no como una batería d 100Ah d coche y mucho mas pesada


    Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk Pro

  5. #5
    el_cobarde Invitado

    Predeterminado Re: Consulta instalación 24v

    Cita Iniciado por Jesusito00 Ver mensaje
    ... en las baterías pone que son de 100Ah pero cada 10 horas no cada 1 hora. Nunca había visto esta manera de poner en vez d cada hora da 100Ah durante 10horas ...
    Tienes que informarte mejor, Jesusito00, que lo que pone en la pegatina es muy correcto y lo que tú dices es una barbaridad ...
    En la pegatina no pone que "da 100Ah cada 10 horas"; pone que esa batería puede entregar 100A durante 10 horas (100Ah C10)

    La capacidad de una batería se expresa en Ah; este valor varía con la intensidad de descarga, por lo que se añade C5, C10, C100 etc., por ejemplo 100Ah C10 equivale a ~90Ah C5 o también a ~140Ah C100
    - 100Ah C10 significa, que descargando a la batería con 10A (intensidad 0.1C), aguantará 10 horas (10A*10h = 100Ah)
    - 90Ah C5 significa, que descargando a la batería con 18A (intensidad 0.2C), aguantará 5 horas (18A*5h = 90Ah)
    - 140Ah C100 significa, que descargando a la batería con 1.4A (intensidad 0.01C), aguantará 100 horas (1.4A*100h = 140Ah)

  6. #6
    Jesusito00 está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    jun 2011
    Ubicación
    cadiz
    Mensajes
    152

    Predeterminado Consulta instalación 24v

    Perdón por mi manera de expresarme jeje entonces por ejemplo dices 1.4A durante 100horas, 18A durante 5 y 10A 10horas. Cuantos w a 220 (solo haré consumo a 220v del inversor)correspondería 1A supongo que hablas a 12v y si las conecto a 24v las 2 que tengo cuantos w durante cuánto tiempo podría usarlo a x watios, y sabrías si con ese regulador funcionaría todo bien? Gracias, espero haberme explicado


    Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk Pro

  7. #7
    el_cobarde Invitado

    Predeterminado Re: Consulta instalación 24v

    Cita Iniciado por Jesusito00 Ver mensaje
    ... espero haberme explicado
    No te explicas bien; no obstante intentaré contestar a lo que yo he entendido:

    Para saber a cuantos kWh corresponde una capacidad (o una descarga) expresada en Ah, hay que saber la tensión de la batería
    Algunos ejemplos:
    - 100Ah a 12V son 1200Wh o 1.2kWh
    - 100Ah a 24V son 2400Wh o 2.4kWh
    - 100Ah a 48V son 4800Wh o 4.8kWh
    - 62Ah a 27V son (62Ah*27V) = 1674Wh o 1.674kWh

    En cuanto a los 220V: Si descargas 1350Wh de una batería de 24V (24V*56.25Ah) para alimentar un inversor, tendrás los mismos 1350Wh a 230V (230V*5.87A) en la salida AC del inversor, lógicamente

  8. #8
    Jesusito00 está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    jun 2011
    Ubicación
    cadiz
    Mensajes
    152

    Predeterminado Consulta instalación 24v

    Gracias...perdón pero esto de Wh nunca lo he terminado de entender, como el consumo de los frigos pero bueno eso sería otro hilo.... tendría 2400Wh con lo que quiero conectar ... no se durante cuánto tiempo pero bueno muchas gracias por aclararme un poco, de todas formas las baterías las tengo y probaré si funcionan bien para mi consumo, solo me queda el regulador a ver si alguien que sepa antes de pedirlo aunque debería funcionar con 50A, gracias [emoji119][emoji119][emoji119]


    Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk Pro

  9. #9
    baizan1 está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ago 2018
    Ubicación
    Helechosa de los montes
    Mensajes
    93

    Predeterminado Re: Consulta instalación 24v

    Cita Iniciado por Jesusito00 Ver mensaje
    Pero si le meto 120v al regulador luego no me cargaría las baterías a 24v (o eso creo) hasta donde yo sé estos reguladores trabajan a 12v y 24v puedes incluso a los victron mppt ponerle un panel de 24v y te cargaría una batería a 12v que le conectes pero creo que meterle 120v para que cargue 24v no se puede......no se que regulador necesito para hacer eso que dices o incluso varios ... si puedo optimizar la instalación por conectarlo de una manera u otra me gustaría saberlo para aprovechar el máximo...siempre he usado instalaciones a 12v y tengo un victron como ese un poco más pequeño y la verdad que hace su trabajo nunca me ha fallado por eso pienso comprar el mismo de 40/50A pero estoy abierto a opiniones


    Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk Pro
    Según el manual del mttp que has puesto: https://www.victronenergy.com.es/upl...R-DE-ES-SE.pdf admite un máximo de 100V de placa, es verdad que las 4 las supera, pero entonces, sería mejor hacer 2 string de 2 placas cada uno. Precisamente los MTTP lo que permiten es que las placas y las baterías trabajen a distintos voltajes, maximizando el rendimiento de las placas en ciertas condiciones.

  10. #10
    Jesusito00 está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    jun 2011
    Ubicación
    cadiz
    Mensajes
    152

    Predeterminado Re: Consulta instalación 24v

    2 parejas de 48v te refieres ? Y cuando se refiere a 50A en que voltaje estamos hablando ???


    Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk Pro

  11. #11
    el_cobarde Invitado

    Predeterminado Re: Consulta instalación 24v

    Cita Iniciado por Jesusito00 Ver mensaje
    perdón pero esto de Wh nunca lo he terminado de entender ...
    Se nota. Pero por si te consuela: No eres el único!

    - El watio (W) es una unidad de potencia; significa algo como la "fuerza instantánea" de un aparato eléctrico
    - El Wh (watio multiplicado por hora) es una unidad de energía; mide el trabajo realizado por un aparato eléctrico en cierto tiempo

    Ejemplo: Un aparato con una potencia de 830W, en 38 minutos habrá consumido (o entregado) 525.7Wh

  12. #12
    Jesusito00 está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    jun 2011
    Ubicación
    cadiz
    Mensajes
    152

    Predeterminado Re: Consulta instalación 24v

    Si que más o menos consumiendo 2400w en 1 hora se acabaría la batería...no suele ser mi consumo. pero algo mas se que cuando llegue jeje merci [emoji6]


    Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk Pro

  13. #13
    el_cobarde Invitado

    Predeterminado Re: Consulta instalación 24v

    Cita Iniciado por Jesusito00 Ver mensaje
    Si que más o menos consumiendo 2400w en 1 hora se acabaría la batería...
    Casi lo has entendido - pero aún te falta ...

    - Tu bateria tiene una capacidad de 100Ah C10 a 24V ---> son 2400Wh, si la descargas con 10A durante 10 horas
    - Si descargas la batería más rápido, con más intensidad (A), tiene menos capacidad
    - Concretamente, tu batería tendrá aproximadamente 70Ah C1 (descarga en 1 hora)
    - 70Ah C1 a 24V son 1680Wh C1, es decir, si la descargas con 70A en 1 hora **

    **: Esto lo dice la teoría. En realidad, una batería no aguanta tanto, si la descargas en solo 1 hora - se calienta y se estropea

  14. #14
    Jesusito00 está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    jun 2011
    Ubicación
    cadiz
    Mensajes
    152

    Predeterminado Re: Consulta instalación 24v

    Normalemente tengo un consumo muchísimo más bajo antes tenia un inversor de 300w y nunca me faltaba, ahora estoy buscando un frigo para añadirle y intentó que sea entre 100 y 150 Wh para enchufarle al inversor de 1000w me muevo entre 150 y 350w


    Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk Pro

  15. #15
    baizan1 está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ago 2018
    Ubicación
    Helechosa de los montes
    Mensajes
    93

    Predeterminado Re: Consulta instalación 24v

    Cita Iniciado por Jesusito00 Ver mensaje
    2 parejas de 48v te refieres ? Y cuando se refiere a 50A en que voltaje estamos hablando ???


    Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk Pro
    Tus placas dan un Voc de 37, pero eso es el máximo teórico, será algo menos, aun así, 4 sobrepasan los 100V, así que te toca poner 2 string. Los 50A son independientes del voltaje, pero no puede entrar mas de esa intensidad.

  16. #16
    Jesusito00 está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    jun 2011
    Ubicación
    cadiz
    Mensajes
    152

    Predeterminado Re: Consulta instalación 24v

    Entonces conectando 2 placas en paralelo y las 2 parejas en paralelo conectadas en serie, y las baterías en serie para hacer 24v también, entonces ese regulador me iría bien con esa instalación me pareció entender


    Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk Pro

  17. #17
    baizan1 está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ago 2018
    Ubicación
    Helechosa de los montes
    Mensajes
    93

    Predeterminado Re: Consulta instalación 24v

    Cita Iniciado por Jesusito00 Ver mensaje
    Entonces conectando 2 placas en paralelo y las 2 parejas en paralelo conectadas en serie, y las baterías en serie para hacer 24v también, entonces ese regulador me iría bien con esa instalación me pareció entender


    Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk Pro
    Al reves, los string van en serie, para sumar voltajes, y cada string, en paralelo para sumar intensidades, en es caso da un poco igual, ya que son 4 placas, pero mejor así. Con esto, sumarias unos 60V 17A, que entra perfectamente en el rango del MTTP que propones.

  18. #18
    Jesusito00 está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    jun 2011
    Ubicación
    cadiz
    Mensajes
    152

    Predeterminado Consulta instalación 24v

    Siempre me lío con en serie y en paralelo pero luego se como dices que tengo que enchufarlo ... entonces si dices que serían 17A es necesario que compre el victron 100/50 o por ej el 100/30 o 100/35 valdría...estoy mirando en Amazon y están más baratos que si por conectarlo así puedo meter uno de 30 pido el de 30 incluso el de 20 cuesta la mitad que 50 lógicamente


    Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk Pro

  19. #19
    Jesusito00 está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    jun 2011
    Ubicación
    cadiz
    Mensajes
    152

    Predeterminado Re: Consulta instalación 24v


    Estoy mirando ese por ej es de 30 pero tiene smartsolar y vale mas barato si no necesito tantos amperios ... encima me llega antes jeje


    Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk Pro

  20. #20
    briko está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    nov 2013
    Ubicación
    murcia
    Mensajes
    4.264

    Predeterminado Re: Consulta instalación 24v

    Regulador:
    El que has elegido (previamente) admite 50Amp. Te permite de poner 2 placas mas (luego si lo necesitas).
    Cableado de las placas:
    Un paralelo de 2 serie de 2 placas (a 48v como dices). Eso si pones el regulador mppt que has elegido.
    Baterias:
    100 Ah en 24v: tienen una capacidad de 100Ahx24v= 2,4kwh de los cuales 30% son "utiles" es decir que de noche puedes sacar 800wh de forma habitual.
    Un frigorifico suele consumir 1kwh cada 24 horas.
    Inversor: (convertisseur).
    Pocos datos he podido sacar , pero parece ser de onda modificada.
    Indicanos el precio para ver si merece la pena, o si tendrias que orientarte para un hibrido pwm.
    Ojo con la indicacion de baizan: 30Amp mppt puede foncionar, pero justito.(no menos!!)
    Para el calculo de la intensidad (para el regulador) , hay que mirar lo que sale del regulador (a 24v), no lo que entra, (a 60v)

    - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

    (En réalité: 37Amp en mppt)

    - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

    Produccion diaria de las placas: 5 kwh en verano, y 2,5kwh en invierno

  21. #21
    Jesusito00 está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    jun 2011
    Ubicación
    cadiz
    Mensajes
    152

    Predeterminado Consulta instalación 24v

    Normalmente no tengo intención de agrandar la instalación, el inversor lo he comprado a un amigo por no mucho y me llega mañana, pondré fotos a ver qué tal...pero al menos podré usar la instalación que lo necesito, pues estoy mirando reguladores para pedirlo hoy mismo, recomiendas que compre el de 100/50 para no tener ningún problema entonces no? También hay de 40 pero no merecía mucho la pena la diferencia de precio creo recordar... no se cual elegir jeje gracias


    Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk Pro

  22. #22
    el_cobarde Invitado

    Predeterminado Re: Consulta instalación 24v

    No digo nada en contra de Victron, pero un Tracer serie A 30A por menos de 100 euros te sirve igual
    Se vende en tiendas online nacionales ...

  23. #23
    Jesusito00 está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    jun 2011
    Ubicación
    cadiz
    Mensajes
    152

    Predeterminado Re: Consulta instalación 24v

    Cita Iniciado por el_cobarde Ver mensaje
    No digo nada en contra de Victron, pero un Tracer serie A 30A por menos de 100 euros te sirve igual
    Se vende en tiendas online nacionales ...



    Te refieres a esto? Vale un poco más de 100 pero si que es la mitad que el victron 30A
    Ahora mismo estoy en Francia, cerca de la frontera pero sería mejor que me llegue aquí para no desplazarme, estoy mirando en Amazon Fr ahora mismo ese por ej...miro victron porque tengo uno y no me ha dado problema y normalemente es calidad. dicen que mejor bueno conocido que malo por conocer...si ya dentro de victron no sabía qué modelo elegir .... ahora aún se menos jejeje pero buen aporte si alguien sabe de primera mano de estos reguladores que tal van



    Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk Pro

  24. #24
    briko está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    nov 2013
    Ubicación
    murcia
    Mensajes
    4.264

    Predeterminado Re: Consulta instalación 24v

    Los reguladores admiten un 20% mas (margen), ademas, pocas veces las placas suministran el I max.
    Dependiendo si hay mucha distancia entre placas y regulador (perdidas), uno de 30Amp puede valer. Dara 30Amp max.
    Cuando hay dias con nubes y claras, puedes tener "picos" de intensidad.
    50Amp sobrado.
    40Amp sobrado.
    30Amp vale para la gran mayoria del tiempo, pero, puede ser algo justo para estos dias de sol y nubes alternados.
    Menos, ni pensarlo.
    -----
    Comparto la opinion de el_cobarde (por el tracer) y tienen buena fama.

  25. #25
    el_cobarde Invitado

    Predeterminado Re: Consulta instalación 24v

    Cita Iniciado por Jesusito00 Ver mensaje
    Te refieres a esto?
    Sí, a ese me refiero, el tracer Serie A de 30A. Lo podrías encontrar por menos de 100 euros, pero vale
    Los que lo tienen, hablan bien de él ...

Página 1 de 4 12 ... ÚltimoÚltimo



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47