Resultados 1 al 2 de 2
- 18/09/2018, 17:43 #1Forero Junior
- Fecha de ingreso
- jun 2015
- Ubicación
- cuellar
- Mensajes
- 20
Distancia entre pica de tierra de casa y pica de tierra de paneles.
Buenas, ya he leído posts de coeficientes de resistividad y normativas RBT, pero necesito una respuesta rápida aproximada sobre a qué distancia tengo que colocar la pica de tierra de lo que llamo "la central eléctrica" (que son los paneles FV) respecto de la pica de todo lo demás (regulador, acumulador, transformador, cuadro vivienda).
El tema es que la casa está registrada como "merendero" y la instalación y por tanto, la pica de tierra de la vivienda son propios.
Ahora me queda saber a qué distancia debo de colocar la pica de "la central" (paneles FV) con éstas especificaciones:
3 en serie con... Nominal Power (Pmax) [W] 270, Voltage at Pmax (Vmp) [V] 31.5, Current at Pmax (Imp) [A] 8.58, Open Circuit Voltage (Voc) [V] 38.9
Recuerdo que son las especificaciones de cada panel, y tengo cable de 6mm de sobra.
El problema mío es que la instalación de casa es propia, ese es el tema.
Gracias, gracias.
-
- 09/09/2021, 12:44 #2
Re: Distancia entre pica de tierra de casa y pica de tierra de paneles.
segun normativa si no recuerdo mal la distancia entre picas debe ser de al menos 2mts de separacion si hay mas de una , y si hay mucha resistividad en el terreno se puede enterrar cobre rigido alrededor de la casa a 1 mt de profundidad de al menos 50mm para suplir la falta de tierra por las caracteristicas del terreno, esto es mas o menos de memoria , pero te vale para la casa .
si tienes generador lleva una tierra independiente, si no interferiria en la corriente del inversor y separada de la pica general mas de 2 mts
si me equivoco corregirme, yo tambien le di muchas vueltas a la tierra mi terreno es calizo y puse 3 picas
saludos