Consulta
Ante todo quiero dar las gracias por permitirme participar en éste foro.
Tengo un problema que me está rompiendo la cabeza.
Tengo un Inversor Omega 3K 24 voltios, y me indica un fallo en el panel de error 01. (Led parpadea)
Consulto el manual y me indica que el o los ventiladores están obstruidos, pero al verificarlo físicamente funcionan a la perfección.
Bien sabré agradecerles la atención que me puedan dispensar...
Un saludo a todos...
-
- 14/09/2018, 15:53 #2el_cobarde Invitado
Re: Consulta
Efectivamente, el error #01 son los ventiladores. Si los dos giran, es posible que uno de ellos (o los dos) no alcance la velocidad de rotación correcta, o que no reaccione bien a la señal PWM que controla la velocidad de rotación
Entiendo que el error #01 es solo un "warning" (aviso) y el híbrido sigue funcionando. En este caso yo no haría nada*, hasta que quede clara la situación. Después sustituir el ventilador defectuoso
*: Si el híbrido no trabaja a máxima potencia durante mucho tiempo, no se sobrecalentará. En caso de pararse por sobrecalentamiento, toca sustituir el/los ventiladores defectuosos
Nota: Conviene modificar el título del hilo, porque "Consulta" no dice absolutamente nada sobre el tema ...
- 14/09/2018, 16:07 #3
Re: Consulta
Quizás te ayude algo ésto.