    Ante todo quiero dar las gracias por permitirme participar en éste foro.

    Tengo un problema que me está rompiendo la cabeza.

    Tengo un Inversor Omega 3K 24 voltios, y me indica un fallo en el panel de error 01. (Led parpadea)
    Consulto el manual y me indica que el o los ventiladores están obstruidos, pero al verificarlo físicamente funcionan a la perfección.

    Bien sabré agradecerles la atención que me puedan dispensar...

    Un saludo a todos...

  2. #2
    el_cobarde Invitado

    Predeterminado Re: Consulta

    Cita Iniciado por Tibor Ver mensaje
    Tengo un Inversor Omega 3K 24 voltios, y me indica un fallo en el panel de error 01
    Efectivamente, el error #01 son los ventiladores. Si los dos giran, es posible que uno de ellos (o los dos) no alcance la velocidad de rotación correcta, o que no reaccione bien a la señal PWM que controla la velocidad de rotación
    Entiendo que el error #01 es solo un "warning" (aviso) y el híbrido sigue funcionando. En este caso yo no haría nada*, hasta que quede clara la situación. Después sustituir el ventilador defectuoso

    *: Si el híbrido no trabaja a máxima potencia durante mucho tiempo, no se sobrecalentará. En caso de pararse por sobrecalentamiento, toca sustituir el/los ventiladores defectuosos


    Nota: Conviene modificar el título del hilo, porque "Consulta" no dice absolutamente nada sobre el tema ...