Página 1 de 6 12 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 25 de 139
  1. #1
    el_cobarde Invitado

    Predeterminado Parametros de carga para batería EPzS en sistema FV

    Los fabricantes de baterías EPzS (vasos de tracción) recomiendan parámetros de carga adaptados al uso industrial de la batería, que es descarga profunda y carga forzada, día tras día
    Si queremos usar esas baterías EPzS en nuestro sistema FV, tenemos que adaptar los parámetros de carga a las circunstancias en un sistema FV, que son descarga menos profunda y carga más moderada, es decir, un ciclaje más ligero

    Puse exactamente esta pregunta como base de otro hilo mio (Sobre la eficiencia de carga ...), pero que por lástima resultó ser casi interminable, confuso y lleno de discusiones no fructuosas. Espero que no le pase lo mismo al hilo actual ...
    Los que os atrevéis a leer el otro hilo, adelante! Para los demás, he abierto el presente ...


    Aquí el resumen de información válida que he podido sacar del otro hilo:

    (1) Los parámetros "correctos" para mi batería EPzS, tal como la uso yo, NO son los que recomienda el fabricante. Más bien son ~1 hora de absorción a 57.8V (con ecualización más frecuente), o a 58.4V (con ecu menos frecuente)

    (2) La eficiencia energética (en kWh) de mi batería EPzS -con el uso que le doy: ciclaje hasta el SoC ~75%- es de 84%, lo que significa una eficiencia culómbica (en Ah) de (55V/49V * 84%) = ~94%
    Esto significa que mi batería está en buen estado de salud (SoH) y mis parámetros de carga son más o menos correctos

    (3) La eficiencia culómbica (en Ah) de la batería de la compañera Tejota, también EPzS -con el uso que le da: ciclaje hasta el SoC ~65% y absorción de dos horas a 59V- es de 94%, y la eficiencia energética (en kWh) es de 83%
    Esto significa que la batería de Tejota también está en buen SoH y sus parámetros de carga son apropiados, aproximadamente

    (4) Si la descarga es poco profunda (hasta el SoC 90% u 80%), la fase de absorción puede ser corta o nula (0-30 minutos)
    Si la descarga es más profunda (hasta el SoC 50% o 20%), la fase de absorción debe ser más larga (2-4 horas)
    En mi caso (ciclaje hasta el SoC ~75%), con 45-60 minutos de absorción ya llego a la Icola

    (5) Si no cambio las condiciones del ciclaje en mi sistema, podré reconocer y cuantificar el envejecimiento de mi batería, observando la reducción de la eficiencia de carga con los años

  2. #2
    el_cobarde Invitado

    Predeterminado Re: Parametros de carga para batería EPzS en sistema FV

    Evidentemente, nadie participa en este hilo. Intentaré reflotarlo

    Una de las "leyendas urbanas" propagada por muchos foreros, es que las baterías EPzS o vasos de tracción necesitan tensiones de absorción y ecualización más altas que las OPzS (vasos estacionarios). Se habla de 2.48V/vaso para la absorción y 2.66V/vaso para la ecualización, mientras las recomendaciones para baterías OPzS son más bien 2.42V/vaso (abs) y 2.58V/vaso (ecu)

    El origen de este mito es, que los fabricantes de baterías de tracción recomiendan las tensiones altas mencionadas. Pero esta recomendación se refiere al uso industrial de la batería, por ejemplo en una carretilla elevadora, con descarga profunda hasta un SoC ~20%, cada dia. Lógicamente, para compensar esta descarga profunda, es necesaria una carga forzada a tensiones altas

    Pero si se usa una bateria de tracción EPzS en un sistema FV habitual, la descarga diaria recomendada es hasta solo el SoC 70% (o incluso menos profunda) - y no se deberían aplicar las mismas tensiones de carga que en uso industrial. Para el ciclaje moderado en un sistema FV, las tensiones correctas son las recomendadas para baterías OPzS, a pesar de haber instalado baterías EPzS

    Conclusión: Las tensiones correctas para baterías EPzS (vasos de tracción) en un sistema FV, son ~2.42V/vaso (abs) y ~2.58V/vaso (ecu) - las mismas tensiones que para baterías OPzS (vasos estacionarios)
    Aplicar la tensiones altas recomendadas para uso industrial, significa gaseo exagerado, teniendo que rellenar frecuentemente con agua destilada (el mito de que "los vasos de tracción tienen mucha sed"), y acortar la vida útil de la batería

    Esta conclusión la he sacado, observando el comportamiento de mis baterías EPzS y leyendo las experiencia de otros foreros
    Supongo que habrá compañeros, que no están de acuerdo con esta conclusión, siguiendo con el mito de las tensiones altas para EPzS
    A estos compañeros les invito a exponer su opinión en este hilo, para de esta forma intentar llegar a un acuerdo

  3. #3
    Osedar está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    nov 2014
    Ubicación
    Castellon
    Mensajes
    26

    Predeterminado Re: Parametros de carga para batería EPzS en sistema FV

    Pues es exactamente lo que pasa con mis baterias Cynetic, el vendedor recomienda tensiones diferentes a las que vienen en la etiqueta del fabricante;

    Absorcion; Etiqueta; 2,48-2,50v, Vendedor; 2,40-2,45v.
    Ecualizacion; Etiqueta; 2,60-2,65v, Vendedor; 2,55v.

  4. #4
    el_cobarde Invitado

    Predeterminado Re: Parametros de carga para batería EPzS en sistema FV

    Cita Iniciado por Osedar Ver mensaje
    Pues es exactamente lo que pasa con mis baterias Cynetic, el vendedor recomienda ...
    Gracias por reportar tu experiencia, Osedar. Parece que el vendedor (rebacas?) es de los buenos ...

  5. #5
    Osedar está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    nov 2014
    Ubicación
    Castellon
    Mensajes
    26

    Predeterminado Re: Parametros de carga para batería EPzS en sistema FV

    Efectivamente, es Rebacas, esos parámetros que he puesto los tienen en la web junto a las características de las baterías, cuando instale las mías me extraño que en las etiquetas viniesen valores mas altos. Incluso con los parámetros que recomienda el vendedor, cuando están en absorción gasean un poco, se oye el burbujeo.

  6. #6
    el_cobarde Invitado

    Predeterminado Re: Parametros de carga para batería EPzS en sistema FV

    Cita Iniciado por Osedar Ver mensaje
    cuando instale las mías me extraño que en las etiquetas viniesen valores mas altos
    Pues ahora sabes el porque ...


    Cita Iniciado por Osedar Ver mensaje
    Incluso con los parámetros que recomienda el vendedor, cuando están en absorción gasean un poco, se oye el burbujeo
    Eso es correcto, mientras no se trate de un burbujeo exagerado. La tensión de absorción correcta es un poco por encima de la de gaseo. Es importante para que la batería pueda llegar a un estado de carga (SoC) de casi 100%

  7. #7
    esquirol está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    may 2014
    Ubicación
    L'olleria(Valencia)
    Mensajes
    768

    Predeterminado Re: Parametros de carga para batería EPzS en sistema FV

    En mi caso las baterias consumian mucha agua,pero este verano no ha sido asi,cambie la depuradora de la piscina por una bastante mas potente y ahora consumo bastante mas electricidad,las baterias ahora no se pasan tanto tiempo en flotacion como antes y esto ha tenido efecto en el consumo de agua que antes era altisimo.

  8. #8
    Avatar de Tejota
    Tejota está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ago 2015
    Ubicación
    Inmortal Ciudad de Zaragoza
    Mensajes
    3.411

    Predeterminado Re: Parametros de carga para batería EPzS en sistema FV

    Cita Iniciado por Osedar Ver mensaje
    Pues es exactamente lo que pasa con mis baterias Cynetic, el vendedor recomienda tensiones diferentes a las que vienen en la etiqueta del fabricante;

    Absorcion; Etiqueta; 2,48-2,50v, Vendedor; 2,40-2,45v.
    Ecualizacion; Etiqueta; 2,60-2,65v, Vendedor; 2,55v.
    Las tuyas cuales son estas: https://www.rebacas.com/home/548-bat...v-cynetic.html ??

    Pues como les metas 2,40 de absorcion en seis meses las tienes a 1,15 de densidad y unas costras de sulfato de miedo. Esos valores de 2.40-2.45 son del fabricante. El vendedor te habra dado los otros mas altos porque sabe de que va esto.
    NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
    NO RESPONDO PREGUNTAS TECNICAS POR PRIVADO. SOLO EN FORO PUBLICO, asi sirve para todos.

  9. #9
    Osedar está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    nov 2014
    Ubicación
    Castellon
    Mensajes
    26

    Predeterminado Re: Parametros de carga para batería EPzS en sistema FV

    Si, son esas exactamente. Los valores mas altos son los que vienen en la etiqueta en la misma bateria, son etiquetas del fabricante. Los parametros de la web de rebacas entiendo que son de la tienda. De todos modos estoy pendiente de la densidad y de momento bien, es que ya no se puede uno fiar de nada......

  10. #10
    Avatar de Tejota
    Tejota está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ago 2015
    Ubicación
    Inmortal Ciudad de Zaragoza
    Mensajes
    3.411

    Predeterminado Re: Parametros de carga para batería EPzS en sistema FV

    Cita Iniciado por Osedar Ver mensaje
    Si, son esas exactamente. Los valores mas altos son los que vienen en la etiqueta en la misma bateria, son etiquetas del fabricante. Los parametros de la web de rebacas entiendo que son de la tienda. De todos modos estoy pendiente de la densidad y de momento bien, es que ya no se puede uno fiar de nada......
    Si trabajas con los de las etiquetas las baterias iran bien. Si pones los que vienen en el enlace ese que he puesto a la larga se van a sulfatar. Te lo digo pq yo he tenido unas de esas con mas capacidad y he visto como evolucionan con diferentes valores.
    NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
    NO RESPONDO PREGUNTAS TECNICAS POR PRIVADO. SOLO EN FORO PUBLICO, asi sirve para todos.

  11. #11
    el_cobarde Invitado

    Predeterminado Re: Parametros de carga para batería EPzS en sistema FV

    Cita Iniciado por Osedar Ver mensaje
    ... es que ya no se puede uno fiar de nada
    Tú configura las tensiones que te parezcan mejor -para mis baterías son las de mi post #2-, controla la densidad a menudo y adapta las tensiones según necesidad. De la densidad sí que te puedes fiar ...
    Ten en cuenta, que tu Axpert VM III no tiene compensación de temperatura y que las tensiones de carga tienen que ser más altas, con el frio de invierno. Tendrás que subir las tensiones manualmente. Tienes batería de 48V; si su temperatura baja a 15C, necesita casi 2V más en absorción y ecualización

  12. #12
    p4ink está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    mar 2015
    Ubicación
    murcia
    Mensajes
    289

    Predeterminado Re: Parametros de carga para batería EPzS en sistema FV

    Buenos dias, yo tb tengo las cynetic desde hace 3 semanas y según la ficha que mandan desde la tienda (reba…), las tensiones a 24 v son
    Absorción: 2 horas diarias a 29’8v
    Flotación: 27v
    Ecualización: 1 vez al mes a 31’8v.
    Mis vasos en absorción burbujean como una paella (bastante), y en flotación pues tb se escucha alguna burbuja. Aquí viene mi pregunta: Si durante estas 3 semanas la batería no se ha descargado más de un 10 por ciento al día, es aconsejable hacer ecualizaciones mensuales?, la densidad de todos los vasos es correcta.
    Gracias.-

  13. #13
    Pidjey está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ene 2013
    Ubicación
    Leon
    Mensajes
    1.522

    Predeterminado Re: Parametros de carga para batería EPzS en sistema FV

    Teoricamente solo hay que ecualizar cuando la densidad o la tension entre los vasos comienza a descuadrarse. Lo que pasa es que a veces es dificil porque la tienes en automatico i no andas pendiente
    Diseñador de curvas solares y equivalente electrico usando los datos tecnicos del panel: http://solarpanelsimulator.bitballoon.com/

  14. #14
    el_cobarde Invitado

    Predeterminado Re: Parametros de carga para batería EPzS en sistema FV

    Cita Iniciado por p4ink Ver mensaje
    Si durante estas 3 semanas la batería no se ha descargado más de un 10 por ciento al día, es aconsejable hacer ecualizaciones mensuales?
    Con tan poco ciclaje, una batería no necesita ecualizar! Hasta se puede prescindir de la absorción! Basta con bulk + flotación!

    Si sigues con estas descargas tan poco profundas, te recomiendo configurar una absorción de 15 minutos, día sí y dia no. Si tu regulador no tiene esta opción, solo ~10 minutos de absorción cada día

    La ecualización la haces solamente, cuando aparece disbalance de densidad entre vasos (>0.02g/ml). Creo que nunca será el caso

    Si notas burbujeo durante la flotación, puedes reducir un poco la tensión. Lo importante en flotación es, que solo entren ~2A a la batería, para compensar la autodescarga

  15. #15
    p4ink está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    mar 2015
    Ubicación
    murcia
    Mensajes
    289

    Predeterminado Re: Parametros de carga para batería EPzS en sistema FV

    Es que mi regulador (fangpusum) 100/50 en el historico me dice que en los ultimos 7 días solo hizo 2 absorciones, una de 19 minutos y otra de 21 minutos, los demás dias 00.00 minutos en absorción, el otro regulador (xantrex c35) si hace absorciones diarias de 1 hora. Tengo configurados los parametros que me dio el vendedor, le haré caso en todo por el tema de la garantía. Muchas gracias.

  16. #16
    el_cobarde Invitado

    Predeterminado Re: Parametros de carga para batería EPzS en sistema FV

    Cita Iniciado por el_cobarde Ver mensaje
    Supongo que habrá compañeros, que no están de acuerdo con esta conclusión, siguiendo con el mito de las tensiones altas para EPzS. A estos compañeros les invito a exponer su opinión en este hilo, para de esta forma intentar llegar a un acuerdo
    Pues ya tenemos la primera opinión diferente:
    Cita Iniciado por Tejota Ver mensaje
    Pues como les metas 2,40 de absorcion en seis meses las tienes a 1,15 de densidad y unas costras de sulfato de miedo
    Efectivamente, 2.40V/vaso podría ser una tensión de absorción algo baja, según el tipo de batería, pero con 2.44V/vaso debería ir bien

    - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

    Y aquí tenemos la segunda opinión diferente:
    Cita Iniciado por Pidjey Ver mensaje
    Yo opino lo mismo que tejota. Aparte de que sin hacer absorcion por lo menos de vez en cuando las baterias moriran entre terrible sufrimient
    Me parece que hay que leer bien los posts. Para p4ink había recomendado "absorción de 10 minutos, día si y día no"

    Lo que es seguro, es que tanto necesidad como intensidad de la absorción dependen de la profundidad del ciclaje en el historial
    Esta evidencia ya la digo en el post inicial de este hilo:

    - Si la descarga es poco profunda (hasta el SoC 90% u 80%), la fase de absorción puede ser corta o nula (0-30 minutos)
    - Si la descarga es más profunda (hasta el SoC 50% o 20%), la fase de absorción debe ser más larga (2-4 horas)
    - En mi caso (ciclaje hasta el SoC ~75%), con 45-60 minutos de absorción ya llego a la Icola

  17. #17
    Pidjey está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ene 2013
    Ubicación
    Leon
    Mensajes
    1.522

    Predeterminado Re: Parametros de carga para batería EPzS en sistema FV

    Yo opino lo mismo que tejota. Aparte de que sin hacer absorcion por lo menos de vez en cuando las baterias moriran entre terrible sufrimient
    Diseñador de curvas solares y equivalente electrico usando los datos tecnicos del panel: http://solarpanelsimulator.bitballoon.com/

  18. #18
    el_cobarde Invitado

    Predeterminado Re: Parametros de carga para batería EPzS en sistema FV

    Cita Iniciado por p4ink Ver mensaje
    Es que mi regulador (fangpusum) 100/50 en el historico me dice ...
    Tu regulador Fangpusun es "inteligente" y lo hace bien
    En caso de que hicieras descargas más profundas, el Fangpusun "automáticamente" haría más absorción ...


    Cita Iniciado por p4ink Ver mensaje
    el otro regulador (xantrex c35) si hace absorciones diarias de 1 hora
    Desactiva la absorción del Xantrex! Si tienes dos reguladores en paralelo, solo uno de ellos debae hacer la absorción! (esto último es un consejo general, válido para todas las instalaciones FV)


    Cita Iniciado por p4ink Ver mensaje
    Tengo configurados los parametros que me dio el vendedor, le haré caso en todo por el tema de la garantía
    Puedes hacer caso al vendedor, mientras haya garantía - pero si tienes dos reguladores con absorción activa, no cumples con lo que dice el vendedor y te puede negar la garantía

  19. #19
    Osedar está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    nov 2014
    Ubicación
    Castellon
    Mensajes
    26

    Predeterminado Re: Parametros de carga para batería EPzS en sistema FV

    Cuando instale mis baterias como lo que tenia a mano era la etiqueta, configure el Tracer con los parametros del fabricante, pero al burbujear tanto en absorcion e incluso despues en flotacion y mirando la web del vendedor me di cuenta que los valores que recomendaba eran mas bajos, asi que los baje un poco y aun asi burbujea en absorcion, en flotacion ha dejado de hacerlo. Esta mañana he medido densidad antes de empezar la carga y daba 1'28 aprox, (mi densimetro pasa de 1,275 a 1,300). Por la carga acumulada que contabiliza el Tracer cuando pasa a flotacion, tengo ahora un consumo de 1kwh diario, las baterias son de 930Ah(C100). Este consumo ira aumentando en el invierno aunque no creo que llegue al doble. Ahora tengo asi la configuración:

    Batt. type: User
    Batt. AH: 930Ah

    Temp. comp. coeff: -5mV/ºC/2V
    Rated voltage:Auto

    Over vol. disc: 32v
    Charge limit: 31,5v

    Overvolt Reconect:30v
    Equal. Charge: 31.2v

    Boost charge: 28.8v
    Float Charge: 27,2v

    Boost reconect: 26v
    Low vol. recon.: 25v

    Under volt. rec.: 24,4v
    Under volt. Warn.: 24v

    Low vol. disc.: 22,2v
    Discharge limit: 21,2v

    Equalize time: 60 min.
    Boost time: 90 min.

    Por lo que comentáis creo que bajare los tiempos de absorcion y problemente deberia desconectar la equalizacion automatica.

  20. #20
    el_cobarde Invitado

    Predeterminado Re: Parametros de carga para batería EPzS en sistema FV

    Cita Iniciado por Osedar Ver mensaje
    ... tengo ahora un consumo de 1kwh diario, las baterias son de 930Ah(C100)
    Supongo que te has equivocado al poner "1kWh/día", porque ese consumo sería ridículo y tu sistema extremamente sobredimensionado. Solo el inversor tendrá un autoconsumo en torno a 1kWh/día


    Cita Iniciado por Osedar Ver mensaje
    Por lo que comentáis creo que bajare los tiempos de absorcion y problemente deberia desconectar la equalizacion automatica
    Correcto. Lee mi post #16 y mis recomendaciones para el compañero p4ink (post #18) ...


    Cita Iniciado por Osedar Ver mensaje
    Ahora tengo asi la configuración: ...
    Tienes una batería de mucha capacidad. Nos tienes que decir la descarga media diaría; supongo que será poco profunda (hasta el SoC 80-90%) - es este el caso?
    - La absorción a 28.8V equivale a 2.40V/vaso. Si la descarga diaria es >20%, puedes aumentar a 29.3V
    - El tiempo de absorción diaria es de 90 minutos, es exagerado. Dependiendo de la profundidad de descarga habitual, lo puedes reducir a 15, 30 o 60 minutos
    - Desactiva la ecualización automatizada. Ecualiza manualmente, solo cuando sea necesario

  21. #21
    p4ink está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    mar 2015
    Ubicación
    murcia
    Mensajes
    289

    Predeterminado Re: Parametros de carga para batería EPzS en sistema FV

    Desactiva la absorción del Xantrex! Si tienes dos reguladores en paralelo, solo uno de ellos debae hacer la absorción! (esto último es un consejo general, válido para todas las instalaciones FV)
    Si?? la ruletilla del xantrex la tengo cerca de 30v, entonces la bajo por ejemplo a 28?? este regulador tiene 680w en placas conectadas, el fanpusum 1260w.

    Gracias de nuevo.

  22. #22
    Gabriel 2018 Invitado

    Predeterminado Re: Parametros de carga para batería EPzS en sistema FV

    Yo coincido con el_cobarde; incluso diría que mejor que haya algo de plomo blando y densidades de 1.26-1.27 a freír todos los días las baterías. Queda muy bonito ver el famoso 1.28, pero a largo plazo, si se hace una prueba de capacidad, uno se sorprendería...

  23. #23
    el_cobarde Invitado

    Predeterminado Re: Parametros de carga para batería EPzS en sistema FV

    Cita Iniciado por p4ink Ver mensaje
    ... este regulador tiene 680w en placas conectadas, el fanpusum 1260w
    Muy bien; entonces el Xantrex es el "slave" y el Fangpusun el "master". El que tiene que hacer la absorción es el Fangpusun


    Cita Iniciado por p4ink Ver mensaje
    la ruletilla del xantrex la tengo cerca de 30v, entonces la bajo por ejemplo a 28??
    Siendo el Xantrex el regulador "slave" (el que tiene menos potencia en placa conectado), configuras su tensión 0.2-0.3V por debajo de la del Fangpusun, que debe tener la tensión recomendada

  24. #24
    Osedar está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    nov 2014
    Ubicación
    Castellon
    Mensajes
    26

    Predeterminado Re: Parametros de carga para batería EPzS en sistema FV

    Supongo que te has equivocado al poner "1kWh/día", porque ese consumo sería ridículo y tu sistema extremamente sobredimensionado. Solo el inversor tendrá un autoconsumo en torno a 1kWh/día
    No, puede que no sea exacto pero es lo que carga mas o menos todos los dias el Tracer, el inversor es un Victron 24/375 imaginate la potencia de aparatos que tengo conectados....... luces, sistema de vigilancia, camaras, router y poco mas, en el futuro ira tambien una nevera, mas luces, un par de bombas para repostar de 700w (uso poco frecuente)y un motor de puerta corredera de unos 1000w. Hice un calculo de unos 3KWh diarios y una autonomia de tres dias. Para cargar el banco, al Tracer se sumara el hibrido 3000/24 y 10 paneles de 325w (72cel). De momento voy a quitar la ecu. y bajare el tiempo de absorcion.

  25. #25
    el_cobarde Invitado

    Predeterminado Re: Parametros de carga para batería EPzS en sistema FV

    Cita Iniciado por Gabriel 2018 Ver mensaje
    Yo coincido con el_cobarde; incluso diría que mejor que haya algo de plomo blando y densidades de 1.26-1.27 a freír todos los días las baterías. Queda muy bonito ver el famoso 1.28, pero a largo plazo, si se hace una prueba de capacidad, uno se sorprendería...
    Pues ya tenemos la primera opinión que coincide con lo que digo en mis posts anteriores (ver post #16) ...

    En cuanto a la densidad también estoy de acuerdo con Gabriel 2018: Mejor llegar cada día a 0.01g/l por debajo de la densidad máxima posible, que sobrecargar diariamente a la batería, porque esto reduce su vida útil sin necesidad


    - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


    Cita Iniciado por Osedar Ver mensaje
    Hice un calculo de unos 3KWh diarios y una autonomia de tres dias ... al Tracer se sumara el hibrido 3000/24 y 10 paneles de 325w (72cel)
    Si te entiendo bien, tienes (o tendrás) 3250Wp en placa y batería de 960Ah C100 a 24V - para un consumo de 3kWh/día
    - Esas placas pueden dar una cosecha media de ~14kWh/día en verano y ~8kWh/día en invierno
    - La batería acumula más de 20kWh, que significa 5-6 días de autonomía para 3kWh/día o 3 días para 6kWh/día

    ---> Tu sistema está dimensionado para un consumo medio de ~10kWh/día en verano y ~6kWh/día en invierno


    Cita Iniciado por Osedar Ver mensaje
    De momento voy a quitar la ecu. y bajare el tiempo de absorcion
    Eso me parece muy bien

Página 1 de 6 12 ... ÚltimoÚltimo



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47