    Predeterminado Corrientes de Pico de los Inversores de Corriente de una Instalación Aislada

    Hola !


    Hablo desde Argentina, les hago una consulta porque yo vendo e instalo equipos de energía solar pero no soy técnico electrónico.
    Yo instale en una casa aislada de la red, un sistema solar con un cargador inversor de 4.000 Watt de potencia nominal y 12.200 W de potencia de pico según me dice el fabricante y al sistema lo instale con un banco de baterías de 48 V y 440 Ah.
    El problema que tengo es que a la noche se apaga el inversor y en la parte de errores del inversor me dice que es por un sobreconsumo, yo por lo que he visto junto a mi cliente la batería a esa hora de la noche no esta del todo cargada pero todavía el cargador inversor indica que tiene carga y no corta todavía por batería baja.
    La casa tiene una heladera y un freezer un poco mas grande que por lo que estamos viendo el inversor cortaría probablemente cuando intenta encender el fezeer a la noche, de día anda todo bien y el inversor anda bien y nunca se apaga.
    Yo medi la corriente de pico del freezer cuando arranca y me da una potencia de unos 1.550 W mi pregunta es:


    Si la potencia de pico del inversor es de 12.200 W porque no soporta esta corriente de pico del freezer durante la noche ; Es posible que el inversor cuando la Tensión de las baterías disminuye también disminuye la corriente de pico máxima que entrega el inversor ??


    O sea, las corriente de pico y la potencia nominal de inversión del inversor disminuye cuando disminuye la tensión el las baterías ??



    Porque para mi esta pasando eso, a la noche ahora que es invierno aquí y la temperatura de las baterías esta baja a esa hora que hace que disminuzca un poco la tensión de las baterías también y ademas no esta la corriente de los paneles solares cargando, es cuando se corta el inversor aparentemente por sobreconsumo como les mencione.




    Les agradezco las respuestas y les mando saludos.

  2. #2
    Avatar de Photon
    Photon está desconectado Moderador
    Fecha de ingreso
    jul 2006
    Ubicación
    Malaga
    Mensajes
    14.135
    Entradas de blog
    17

    Predeterminado Re: Corrientes de Pico de los Inversores de Corriente de una Instalación Aislada

    En vez de sobreconsumo, ¿no será que entra el congelador, provoca una caída de tensión, baja hasta su límite y para? Hay inversores que dan alerta pero no discriminan estos dos casos.

  3. #3
    Avatar de Tejota
    Tejota está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ago 2015
    Ubicación
    Inmortal Ciudad de Zaragoza
    Mensajes
    3.411

    Predeterminado Re: Corrientes de Pico de los Inversores de Corriente de una Instalación Aislada

    Se sale antes de dudas si especifica que marca y modelo es el cargador inversor.... Pero un congelador de 2 HP con un solo cargador inversor segun q marca sea le saldra alarma o no al arrancar.

    Y tanto saltara la alarma cuanto mas deteriorados esten los condensadores permanente y de arranque del compresor del congelador.
    Se nota bastante cuando arrancan ya que, si los condensadores esos no estan bien, el traqueteo es considerable. Esos picos son asesinos para la electronica de cualquier inversor. Los congeladores precisamente se ponen mas en marcha que los compresores de frio positivo (neveras) por lo que hay que vigilarlos mas asiduamente y que los arranques sean limpios y no con "tos".
    NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
    NO RESPONDO PREGUNTAS TECNICAS POR PRIVADO. SOLO EN FORO PUBLICO, asi sirve para todos.

  4. #4
    Avatar de Martino
    Martino está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    abr 2006
    Ubicación
    Argentina
    Mensajes
    38

    Predeterminado Re: Corrientes de Pico de los Inversores de Corriente de una Instalación Aislada

    Gracias por las respuestas.


    Veo que lo voy a tener que hablar con el fabricante por las dudas por si esta pasando alguno de estos dos casos que me dicen, igual como yo no soy electrónico mi duda principal era de que si al bajar la tensión de las baterías el inversor no da el pico de corriente que indica el manual no.


    Igual lo voy a hablar con el fabricante.


    Gracias de nuevo y Saludos.

  5. #5
    basreflex está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    oct 2014
    Ubicación
    alfaz
    Mensajes
    25

    Predeterminado Re: Corrientes de Pico de los Inversores de Corriente de una Instalación Aislada

    el pico indicado es mas corto que el pico de corriente que toma el congelador. por eso el inversor no puede soportar lo.
    me ha indicado un especialista de neveras y congeladores que tienes que apagar el congelador 3 veces al dia para 20 minutos. y el motor arranque mas facil.




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47