Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 25 de 45
  1. #1
    DDA
    DDA está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    jul 2018
    Ubicación
    Almeria
    Mensajes
    18

    Predeterminado Ayuda con VOLTRONIC AXPERT MK3/24 3000 MPPT 40

    Hola soy nuevo por aqui, me llamo David y tengo 6 placas de 250w instaladas el inversor VOLTRONIC AXPERT MK3/24 3000 MPPT 40 y doce vasos SFPZS 750 /(550 C20) 750 AH C 100.

    Pues bien el sistema lleva 2 años funcionando pero desde hace dos dias veo que la bateria baja muchimo (alerta numero 4) y prácticamente no recupera.

    Las tengo configuradas como user type con 28,8v carga bulk y 27,2 flotacion

    por favor si pueden aportarme algo de ayuda se lo agradezco

    Un saludo

  2. #2
    jordiet está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    abr 2009
    Ubicación
    Castellon de Rugat, pequeño pueblo de la provincia de Valencia 684451805 Solo whatsap
    Mensajes
    1.650

    Predeterminado Re: Ayuda con VOLTRONIC AXPERT MK3/24 3000 MPPT 40

    Las tensiones son las recomendadas por el fabricante?
    Tienes un densimetro para medir la densidad del agua de las baterias?
    Si alguien te ayuda mediane este foro, sé educado y dile gracias, ademas que dejar claro, si ha sido solucionado el problema. Te ayudamos sin esperar nada a cambio. Deberias valorarlo!

    Mi sistema: Muchos paneles y baterias esparcidos por los repetidores de teleco.

  3. #3
    esquirol está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    may 2014
    Ubicación
    L'olleria(Valencia)
    Mensajes
    768

    Predeterminado Re: Ayuda con VOLTRONIC AXPERT MK3/24 3000 MPPT 40

    Tienen pinta de que les haga falta equalizar,dos años sin subirlas de 28 es demasiado.

  4. #4
    DDA
    DDA está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    jul 2018
    Ubicación
    Almeria
    Mensajes
    18

    Predeterminado Re: Ayuda con VOLTRONIC AXPERT MK3/24 3000 MPPT 40

    Cita Iniciado por jordiet Ver mensaje
    Las tensiones son las recomendadas por el fabricante?
    Tienes un densimetro para medir la densidad del agua de las baterias?
    Hola, las tensiones las he visto en un foro pero no se cuales poner. con el modelo de baterias tu me puedes decir? o me recomiendas que las ponga en modo Flooded?

    mañana lunes me haré de un densimetro para medir los vasos

    - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

    - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

    Cita Iniciado por esquirol Ver mensaje
    Tienen pinta de que les haga falta equalizar,dos años sin subirlas de 28 es demasiado.

    Como tengo que hacerlo? creo que mi inversor ya lo hace automaticamente

  5. #5
    esquirol está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    may 2014
    Ubicación
    L'olleria(Valencia)
    Mensajes
    768

    Predeterminado Re: Ayuda con VOLTRONIC AXPERT MK3/24 3000 MPPT 40

    Es lo mejor que puedes hacer,con el densimetro sabremos el estado de salud de tus baterias,las mias(traccion)estuvieron casi un año cargando con regulador del hibrido y perdieron mucha capacidad,fue meter un regulafor externo con equalizacion y recuperar rapidamente toda su capacidad.

  6. #6
    DDA
    DDA está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    jul 2018
    Ubicación
    Almeria
    Mensajes
    18

    Predeterminado Re: Ayuda con VOLTRONIC AXPERT MK3/24 3000 MPPT 40

    - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

    Cita Iniciado por esquirol Ver mensaje
    Es lo mejor que puedes hacer,con el densimetro sabremos el estado de salud de tus baterias,las mias(traccion)estuvieron casi un año cargando con regulador del hibrido y perdieron mucha capacidad,fue meter un regulafor externo con equalizacion y recuperar rapidamente toda su capacidad.
    Y que me hace falta para equalizarlas? lo digo para mañana que voy a la ciudad traermelo al pueblo...

  7. #7
    jordiet está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    abr 2009
    Ubicación
    Castellon de Rugat, pequeño pueblo de la provincia de Valencia 684451805 Solo whatsap
    Mensajes
    1.650

    Predeterminado Re: Ayuda con VOLTRONIC AXPERT MK3/24 3000 MPPT 40

    Algunos hubber olvidan su procedo de absorcion, no se el tuyo.
    Evidentemente, lo primero es localizar marca y modelo de las baterias y ver que dice el fabricante sobre sus tensiones de carga, abso, y ecualizacion.
    Segundo y muy importante, debes tener un densimetro, si, o si, o tambien si. Es obligatorio 100%.
    Comparto la opinion de esquirol, eso no debe haberse ecualizado nunca y ahora, va a costar de lo lindo.
    Por lo que he visto en google, ese inversor si tiene la opcion de ecualizar, porque sube hasta 31.5v si no recuerdo mal.
    No me gustan esos inversores, eso del todo en uno......no se no se.
    Si alguien te ayuda mediane este foro, sé educado y dile gracias, ademas que dejar claro, si ha sido solucionado el problema. Te ayudamos sin esperar nada a cambio. Deberias valorarlo!

    Mi sistema: Muchos paneles y baterias esparcidos por los repetidores de teleco.

  8. #8
    DDA
    DDA está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    jul 2018
    Ubicación
    Almeria
    Mensajes
    18

    Predeterminado Re: Ayuda con VOLTRONIC AXPERT MK3/24 3000 MPPT 40

    sabeis si se le puede hacer un reset a los valores del inversor? Por si he tocado algo y lo he dejado mal?

    - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

    Cita Iniciado por jordiet Ver mensaje
    Algunos hubber olvidan su procedo de absorcion, no se el tuyo.
    Evidentemente, lo primero es localizar marca y modelo de las baterias y ver que dice el fabricante sobre sus tensiones de carga, abso, y ecualizacion.
    Segundo y muy importante, debes tener un densimetro, si, o si, o tambien si. Es obligatorio 100%.
    Comparto la opinion de esquirol, eso no debe haberse ecualizado nunca y ahora, va a costar de lo lindo.
    ok Gracias

  9. #9
    esquirol está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    may 2014
    Ubicación
    L'olleria(Valencia)
    Mensajes
    768

    Predeterminado Re: Ayuda con VOLTRONIC AXPERT MK3/24 3000 MPPT 40

    Te hara falta un regulador externo,aunque tambies puedes hacerlo sacando un vaso de tu bancada,de esta forma llegarias al voltaje de equalizacion,pero lo primero es el densimetro.

  10. #10
    DDA
    DDA está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    jul 2018
    Ubicación
    Almeria
    Mensajes
    18

    Predeterminado Re: Ayuda con VOLTRONIC AXPERT MK3/24 3000 MPPT 40

    Muchas gracias mañana mismo lo miro. Es necesario para medir apagar o desconectar baterias?

  11. #11
    jordiet está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    abr 2009
    Ubicación
    Castellon de Rugat, pequeño pueblo de la provincia de Valencia 684451805 Solo whatsap
    Mensajes
    1.650

    Predeterminado Re: Ayuda con VOLTRONIC AXPERT MK3/24 3000 MPPT 40

    No hay mucho que tocar en el menu del inversor.
    Inversores hay de dos...tipos. Los viejos, solo permiten configurar en tensiones bajas, por lo tanto no ecualizan.
    Los modernos de hubber o voltronic que es lo mismo, si permiten subir las tensiones y equalizan.
    Si viajas por el menu, llegaras a uno que pone FLt o algo asi, es el 26, o 27 no recuerdo, y puedes config el volt de carga y de flotacion.
    El problema viene cuando tus baterias por ejemplo necesitan 31v para ecualizar, y tienes un inversor de los antiguos que cuando llega la tension a 30v, entiende sobretension y se apaga. Esto.......lo tengo yo en casa, ja ja.
    Una foto del inversor, ayudaria. No se puede hacer reset total a un voltronic, que yo sepa.

    La densidad de mide con la bateria llena o flotacion, y no, no hace falta soltar ni desconectar el banco de baterias del inversor.
    Si alguien te ayuda mediane este foro, sé educado y dile gracias, ademas que dejar claro, si ha sido solucionado el problema. Te ayudamos sin esperar nada a cambio. Deberias valorarlo!

    Mi sistema: Muchos paneles y baterias esparcidos por los repetidores de teleco.

  12. #12
    DDA
    DDA está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    jul 2018
    Ubicación
    Almeria
    Mensajes
    18

    Predeterminado Re: Ayuda con VOLTRONIC AXPERT MK3/24 3000 MPPT 40

    Cita Iniciado por jordiet Ver mensaje
    Las tensiones son las recomendadas por el fabricante?
    Tienes un densimetro para medir la densidad del agua de las baterias?
    Hola, he encontrado la web del fabricante https://www.tabspain.com/renovables/...aterias-topzs/

    Gracias por la ayuda

  13. #13
    el_cobarde Invitado

    Predeterminado Re: Ayuda con VOLTRONIC AXPERT MK3/24 3000 MPPT 40

    El algoritmo de carga de los híbridos Axpert es poco fiable, tanto en los modelos antiguos (sin ecualización) como en los actuales (con ecualización). No cargan bien a la batería y a la larga, ésta pierde capacidad
    Para tu caso, DDA, es muy recomendable un buen regulador externo - y configurar las tensiones de carga correctas

  14. #14
    DDA
    DDA está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    jul 2018
    Ubicación
    Almeria
    Mensajes
    18

    Predeterminado Re: Ayuda con VOLTRONIC AXPERT MK3/24 3000 MPPT 40

    Cita Iniciado por jordiet Ver mensaje
    No hay mucho que tocar en el menu del inversor.
    Inversores hay de dos...tipos. Los viejos, solo permiten configurar en tensiones bajas, por lo tanto no ecualizan.
    Los modernos de hubber o voltronic que es lo mismo, si permiten subir las tensiones y equalizan.
    Si viajas por el menu, llegaras a uno que pone FLt o algo asi, es el 26, o 27 no recuerdo, y puedes config el volt de carga y de flotacion.
    El problema viene cuando tus baterias por ejemplo necesitan 31v para ecualizar, y tienes un inversor de los antiguos que cuando llega la tension a 30v, entiende sobretension y se apaga. Esto.......lo tengo yo en casa, ja ja.
    Una foto del inversor, ayudaria. No se puede hacer reset total a un voltronic, que yo sepa.

    La densidad de mide con la bateria llena o flotacion, y no, no hace falta soltar ni desconectar el banco de baterias del inversor.
    Muchas gracias por la información.

    - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

    Cita Iniciado por el_cobarde Ver mensaje
    El algoritmo de carga de los híbridos Axpert es poco fiable, tanto en los modelos antiguos (sin ecualización) como en los actuales (con ecualización). No cargan bien a la batería y a la larga, ésta pierde capacidad
    Para tu caso, DDA, es muy recomendable un buen regulador externo
    vaya follon!!

    Gracias por la ayuda no se mucho de esto y me viene bien contar con expertos.. jejeje

  15. #15
    jordiet está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    abr 2009
    Ubicación
    Castellon de Rugat, pequeño pueblo de la provincia de Valencia 684451805 Solo whatsap
    Mensajes
    1.650

    Predeterminado Re: Ayuda con VOLTRONIC AXPERT MK3/24 3000 MPPT 40

    Carga de flotación: U = 2,23 V / celda ± 1%. 2.23v x 12= 26.8v
    Carga inicial: U = 2,35 a 2,40 V / celda. 2.35v x 12= 28.2v
    Me imagino que la ecualizacion deberia ir a 29v o algo mas, pero espera la opinion de gente mas experta que yo.

    Electrolito: ácido sulfúrico peso específico de 1,24 g/cm3.

    http://www.solarcos.com/Manual_Inver...ster_Power.pdf

    en el menu 26 y 27 lo tienes asi??
    Si alguien te ayuda mediane este foro, sé educado y dile gracias, ademas que dejar claro, si ha sido solucionado el problema. Te ayudamos sin esperar nada a cambio. Deberias valorarlo!

    Mi sistema: Muchos paneles y baterias esparcidos por los repetidores de teleco.

  16. #16
    DDA
    DDA está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    jul 2018
    Ubicación
    Almeria
    Mensajes
    18

    Predeterminado Re: Ayuda con VOLTRONIC AXPERT MK3/24 3000 MPPT 40

    Cita Iniciado por el_cobarde Ver mensaje
    El algoritmo de carga de los híbridos Axpert es poco fiable, tanto en los modelos antiguos (sin ecualización) como en los actuales (con ecualización). No cargan bien a la batería y a la larga, ésta pierde capacidad
    Para tu caso, DDA, es muy recomendable un buen regulador externo
    que regulador podría poner?

    y otra cosa los paneles van conectados a inversor y regulardor a la vez? y las baterias tambien a ambos? Me aconsejais alguno en particular? teniendo que cuenta que es una bancada de 24v?

    gracias

  17. #17
    jordiet está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    abr 2009
    Ubicación
    Castellon de Rugat, pequeño pueblo de la provincia de Valencia 684451805 Solo whatsap
    Mensajes
    1.650

    Predeterminado Re: Ayuda con VOLTRONIC AXPERT MK3/24 3000 MPPT 40

    https://www.monsolar.com/regulador-s...back-fm80.html yo tengo este.

    hasta 80A de carga a 24v. Hay otro modelo de 60A. Como veras, no son baratos, pero ya me hize amigo de esta marca, y me va bien.
    Ecualiza, claro, y puedes configurar las tensiones que quieras.

    De los paneles, en SERIE al regulador mppt, cada 2 paneles. y luego el inversor, conectado a las baterias, claro, como lo tienes. el outback cargaria las baterias segun tu necesidad, y el inversor te da tension a la casa, solo eso, y si algun dia compras un motor, este, lo conectas al voltronic y te las carga.

    Antes de gastar dinero......compra un densimetro, y pon una foto exacta del hubber que tienes.
    Si alguien te ayuda mediane este foro, sé educado y dile gracias, ademas que dejar claro, si ha sido solucionado el problema. Te ayudamos sin esperar nada a cambio. Deberias valorarlo!

    Mi sistema: Muchos paneles y baterias esparcidos por los repetidores de teleco.

  18. #18
    DDA
    DDA está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    jul 2018
    Ubicación
    Almeria
    Mensajes
    18

    Predeterminado Re: Ayuda con VOLTRONIC AXPERT MK3/24 3000 MPPT 40

    Cita Iniciado por jordiet Ver mensaje
    https://www.monsolar.com/regulador-s...back-fm80.html yo tengo este.

    hasta 80A de carga a 24v. Hay otro modelo de 60A. Como veras, no son baratos, pero ya me hize amigo de esta marca, y me va bien.
    Ecualiza, claro, y puedes configurar las tensiones que quieras.

    De los paneles, en SERIE al regulador mppt, cada 2 paneles. y luego el inversor, conectado a las baterias, claro, como lo tienes. el outback cargaria las baterias segun tu necesidad, y el inversor te da tension a la casa, solo eso, y si algun dia compras un motor, este, lo conectas al voltronic y te las carga.

    Antes de gastar dinero......compra un densimetro, y pon una foto exacta del hubber que tienes.
    muchas gracias voy a subir foto y mañana densimetro al canto....

  19. #19
    esquirol está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    may 2014
    Ubicación
    L'olleria(Valencia)
    Mensajes
    768

    Predeterminado Re: Ayuda con VOLTRONIC AXPERT MK3/24 3000 MPPT 40

    Este año le puse a un chico con el mismo problema que tu y casi identica instalacion un regulador mppt 60a de voltronic 300 euros+-,lo compro online en rebacas y soluciono el problema.

  20. #20
    DDA
    DDA está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    jul 2018
    Ubicación
    Almeria
    Mensajes
    18

    Predeterminado Re: Ayuda con VOLTRONIC AXPERT MK3/24 3000 MPPT 40

    ok, mañana os comento los resultados de las pruebas. Muchas gracias

  21. #21
    astilla27 está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    may 2016
    Ubicación
    mallorca
    Mensajes
    124

    Predeterminado Re: Ayuda con VOLTRONIC AXPERT MK3/24 3000 MPPT 40

    Es alucinante, gracias a todos en nombre de todos. Cómo ayudan cuando hay problema, en su momento felicité al creador de este TREMENDO foro y hoy a los foreros.
    Jamás habría hecho mi instalación de no ser por este gran foro.
    GRACIAS!!!!!

    Enviado desde mi Redmi Note 4 mediante Tapatalk

  22. #22
    jordiet está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    abr 2009
    Ubicación
    Castellon de Rugat, pequeño pueblo de la provincia de Valencia 684451805 Solo whatsap
    Mensajes
    1.650

    Predeterminado Re: Ayuda con VOLTRONIC AXPERT MK3/24 3000 MPPT 40

    Ni yó hubiese montado nada. Y sigo aprendiendo a diario.
    Si alguien te ayuda mediane este foro, sé educado y dile gracias, ademas que dejar claro, si ha sido solucionado el problema. Te ayudamos sin esperar nada a cambio. Deberias valorarlo!

    Mi sistema: Muchos paneles y baterias esparcidos por los repetidores de teleco.

  23. #23
    Avatar de Photon
    Photon está desconectado Moderador
    Fecha de ingreso
    jul 2006
    Ubicación
    Malaga
    Mensajes
    14.135
    Entradas de blog
    17

    Predeterminado Re: Ayuda con VOLTRONIC AXPERT MK3/24 3000 MPPT 40

    ¿Ves en la pantalla que se alcancen ese 28.8 voltios? ¿que aparece como tensión de entrada?

  24. #24
    el_cobarde Invitado

    Predeterminado Re: Ayuda con VOLTRONIC AXPERT MK3/24 3000 MPPT 40

    Cita Iniciado por astilla27 Ver mensaje
    gracias a todos en nombre de todos ... Jamás habría hecho mi instalación de no ser por este gran foro. GRACIAS!!!!!
    Cita Iniciado por jordiet Ver mensaje
    Ni yó hubiese montado nada. Y sigo aprendiendo a diario.
    Creo que es apropiado, decir que valoramos este agradecimiento
    Cuando empecé con la FV, en 2013, no sabía más que un poco de teoría. Hoy día me atrevo a decir que entiendo un poco de como instalar un sistema FV y de aconsejar a los que piden ayuda
    Que conste, que todo lo que sé ahora lo he aprendido gracias a este foro - y gracias a insistir en encontrar soluciones

  25. #25
    Avatar de Luisetrix
    Luisetrix está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    oct 2016
    Ubicación
    Gandia
    Mensajes
    1.513

    Predeterminado Re: Ayuda con VOLTRONIC AXPERT MK3/24 3000 MPPT 40

    6 placas de 250w instaladas el inversor VOLTRONIC AXPERT MK3/24 3000 MPPT 40
    Si tienes el híbrido de 40A con 6 placas de 250w, además, estás perdiendo mucha producción.
    Tienes un 50% más de placa de la que puede controlar

Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47