  1. #1
    elfo33 está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    mar 2017
    Ubicación
    Valencia
    Mensajes
    10

    Predeterminado AYUDA INVERSOR HUAWEI SUN2000-42KTL

    Hola, estoy realizando mi TFG sobre una instalación para 167kWp. Al dimensionarla, salen 600 módulos de 315 WP, con 6 placas por string. La tensión de trabajo la he fijado en 224V, con 50 reguladores. Todo bien hasta que he llegado al inversor, he puesto el HUAWEI SUN2000-42KTL, ya que la tensión de entrada es entre 200-600V, pero la máxima instensidad por MPPT es de 22 A x 4MPPT, son 88 A por inversor. La intensidad total de mi instalación son 848 A, por lo tanto necesitaria 10 inversores que sumarian una potencia de 420kWP, cuando sólo necesito 167kWp.

    ¿Alguien me puede echar una mano?
    Gracias

  2. #2
    el_cobarde Invitado

    Predeterminado Re: AYUDA INVERSOR HUAWEI SUN2000-42KTL

    Cita Iniciado por elfo33 Ver mensaje
    ¿Alguien me puede echar una mano?
    Haz los strings con más placas! Por ejemplo, con una tensión de trabajo de 480V, en vez de 848A tendrías ~400A y te bastarían 5 inversores. Aparte, 224V me parece poca tensión de trabajo para un inversor que admite 200-600V

  3. #3
    elfo33 está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    mar 2017
    Ubicación
    Valencia
    Mensajes
    10

    Predeterminado Re: AYUDA INVERSOR HUAWEI SUN2000-42KTL

    Cita Iniciado por el_cobarde Ver mensaje
    Haz los strings con más placas! Por ejemplo, con una tensión de trabajo de 480V, en vez de 848A tendrías ~400A y te bastarían 5 inversores. Aparte, 224V me parece poca tensión de trabajo para un inversor que admite 200-600V
    Muchas gracias por contestar!
    Pero si subo la tensión de trabajo no encuentro ningún regulador con tanto rango de entrada, el máximo que he visto es de 250V

  4. #4
    el_cobarde Invitado

    Predeterminado Re: AYUDA INVERSOR HUAWEI SUN2000-42KTL

    Cita Iniciado por elfo33 Ver mensaje
    Pero si subo la tensión de trabajo no encuentro ningún regulador con tanto rango de entrada, el máximo que he visto es de 250V
    No entiendo bien para qué necesitas reguladores? Quieres montar una planta FV aislada con baterías? En caso afirmativo: Qué baterías piensas poner, para 167kWp en placa?

    Creo que el Inversor HUAWEI SUN2000-42KTL es para inyectar a la red. Aquí tienes la ficha técnica:
    https://shop.solar-pur.de/handel/wec...000-42ktl_.pdf
    Dice que las entradas MPPT admiten 200-1000V, con el mejor rendimiento entre 580V y 850V; potencia máxima en placa 47.9kWp

    Creo que para estos inversores no necesitas reguladores. Ni batería. La salida AC de los inversores se inyecta a la red pública
    Puedes hacer strings de hasta 1000V; si los configuras bien, te bastan 4 inversores de estos, para 167kWp en placa


    Nota: Si no me equivoco, este hilo debería estar en el subforo "Sistemas conectados a la red"

  5. #5
    elfo33 está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    mar 2017
    Ubicación
    Valencia
    Mensajes
    10

    Predeterminado Re: AYUDA INVERSOR HUAWEI SUN2000-42KTL

    Sí, para una instalación aislada, no lo he dejado claro al principio. Había pensado en baterías OPzS, para eso necesitaría los reguladores entonces.

  6. #6
    Avatar de Tejota
    Tejota está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ago 2015
    Ubicación
    Inmortal Ciudad de Zaragoza
    Mensajes
    3.411

    Predeterminado Re: AYUDA INVERSOR HUAWEI SUN2000-42KTL

    Me estoy frotando los ojos todavia....

    A alguien mas le pasa??
    NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
    NO RESPONDO PREGUNTAS TECNICAS POR PRIVADO. SOLO EN FORO PUBLICO, asi sirve para todos.

  7. #7
    el_cobarde Invitado

    Predeterminado Re: AYUDA INVERSOR HUAWEI SUN2000-42KTL

    Cita Iniciado por elfo33 Ver mensaje
    Sí, para una instalación aislada, no lo he dejado claro al principio. Había pensado en baterías OPzS, para eso necesitaría los reguladores entonces.
    Pues creo que para aislada no te sirven estos inversores. No te puedo asesorar bien; con tanta potencia en placa no tengo experiencia

    Pero cómo quieres hacer el banco de baterías? Con 167kWp en placa necesitarás mucha capacidad, algo en torno a 1500kWh
    Supongo que pondrás muchos vasos en serie, para obtener una tensión alta, por ejemplo 192V (96 vasos OPzS en serie)
    Aún así, la capacidad del banco debería ser 7800Ah - necesitarías como 10 vasos en paralelo, 96S10P
    Tampoco conozco reguladores adecuados para este proyecto - lo dicho: No tengo experiencia con tanta potencia ...

    Estás seguro que lo que tienes que proyectar es una planta aislada con tanta potencia en placa?


    - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


    Cita Iniciado por Tejota Ver mensaje
    Me estoy frotando los ojos todavia ... A alguien mas le pasa??
    Sí, a mí

  8. #8
    elfo33 está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    mar 2017
    Ubicación
    Valencia
    Mensajes
    10

    Predeterminado Re: AYUDA INVERSOR HUAWEI SUN2000-42KTL

    Si, esos 167 kW cubren 32 kW de alumbrado público para un polígono y tres bombas de 45kW. No se necesitanen en realidad tantas baterías ya que las horas que funcionan al día no son altas, no hay tanto consumo.
    Para el mes más desfavorable, tengo un CMD de 701,62. Había puesto 24 vasos en serie para conseguir 48V y 5 en pararelo. La capacidad total que necesito es de 20.854,64 Ah

  9. #9
    jeopardize Invitado

    Predeterminado Re: AYUDA INVERSOR HUAWEI SUN2000-42KTL

    Es una epidemia.
    Debe ser el calor...

  10. #10
    Avatar de Photon
    Photon está desconectado Moderador
    Fecha de ingreso
    jul 2006
    Ubicación
    Malaga
    Mensajes
    14.135
    Entradas de blog
    17

    Predeterminado Re: AYUDA INVERSOR HUAWEI SUN2000-42KTL

    Pero ese inversor no es de red?

  11. #11
    el_cobarde Invitado

    Predeterminado Re: AYUDA INVERSOR HUAWEI SUN2000-42KTL

    Cita Iniciado por elfo33 Ver mensaje
    Había puesto 24 vasos en serie para conseguir 48V y 5 en pararelo. La capacidad total que necesito es de 20.854,64 Ah
    Deberías decir a qué tensión son estos Ah! Supongo que te refieres al banco completo con sus 48V
    20'855Ah a 48V son 1001kWh de capacidad - no es poco
    Si piensas hacer 5 series de 24 vasos OPzS (24S5P), cada vaso de 2V debería tener ~4200Ah. Has encontrado vasos tan grandes?

    - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

    Cita Iniciado por Photon Ver mensaje
    Pero ese inversor no es de red?
    Sí, el HUAWEI SUN2000-42KTL es de red; no le sirve a elfo33. Ya nos habíamos dado cuenta en los primeros posts

  12. #12
    Avatar de galera34
    galera34 está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    feb 2011
    Ubicación
    Denia, Alicante
    Mensajes
    236

    Predeterminado Re: AYUDA INVERSOR HUAWEI SUN2000-42KTL

    Cita Iniciado por elfo33 Ver mensaje
    Si, esos 167 kW cubren 32 kW de alumbrado público para un polígono y tres bombas de 45kW. No se necesitanen en realidad tantas baterías ya que las horas que funcionan al día no son altas, no hay tanto consumo.
    Para el mes más desfavorable, tengo un CMD de 701,62. Había puesto 24 vasos en serie para conseguir 48V y 5 en pararelo. La capacidad total que necesito es de 20.854,64 Ah
    Y por que no divides en cuatro, alumbrado, bomba 1, bomba 2 y bomba 3, digo yo si no sera mejor.

  13. #13
    Avatar de Tejota
    Tejota está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ago 2015
    Ubicación
    Inmortal Ciudad de Zaragoza
    Mensajes
    3.411

    Predeterminado Re: AYUDA INVERSOR HUAWEI SUN2000-42KTL

    Cita Iniciado por elfo33 Ver mensaje
    Si, esos 167 kW cubren 32 kW de alumbrado público para un polígono y tres bombas de 45kW. No se necesitanen en realidad tantas baterías ya que las horas que funcionan al día no son altas, no hay tanto consumo.
    Para el mes más desfavorable, tengo un CMD de 701,62. Había puesto 24 vasos en serie para conseguir 48V y 5 en pararelo. La capacidad total que necesito es de 20.854,64 Ah
    Ahora solo falta que nos digas que las bombas estan separadas dos kilometros y que el alumbrado tiene 6km de cable.
    No puedes hacer una aislada global con esos numeros. Tienes que modularizar y ajustar consumos-distancias a los modulos. En cristiano: tienes que hacer unas cuantas aisladas repartidas por todo el poligono.
    NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
    NO RESPONDO PREGUNTAS TECNICAS POR PRIVADO. SOLO EN FORO PUBLICO, asi sirve para todos.

  14. #14
    Pidjey está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ene 2013
    Ubicación
    Leon
    Mensajes
    1.522

    Predeterminado Re: AYUDA INVERSOR HUAWEI SUN2000-42KTL

    Yo me decantaría por un sistema tipo microgrid si es un gran área distribuyendo generacion i consumo. Es lo mismo que dice tejota pero interconectando las aisladas. En internet hay mucha información. Es un TFG por lo que es bastante teórico pero en la práctica todo ese equipamiento con sus pérdidas en forma de calor en un lugar cerrado.... Calorcito calorcito.

  15. #15
    Avatar de Tejota
    Tejota está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ago 2015
    Ubicación
    Inmortal Ciudad de Zaragoza
    Mensajes
    3.411

    Predeterminado Re: AYUDA INVERSOR HUAWEI SUN2000-42KTL

    Cita Iniciado por Pidjey Ver mensaje
    Yo me decantaría por un sistema tipo microgrid si es un gran área distribuyendo generacion i consumo. Es lo mismo que dice tejota pero interconectando las aisladas. En internet hay mucha información. Es un TFG por lo que es bastante teórico pero en la práctica todo ese equipamiento con sus pérdidas en forma de calor en un lugar cerrado.... Calorcito calorcito.
    Bueno yo ya contemplaba la microgrid pero es un TFG de esos. La microgrid seria el escalon siguiente para algun proyecto de ingenieria superior y similares.
    Pero bueno para un TFG si modulariza bien los consumos y las distancias y al final del TFG deja caer la interconexion quedaria muy potable. Por lo menos el que evalue el TFG dira que el alumno apunta maneras.
    NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
    NO RESPONDO PREGUNTAS TECNICAS POR PRIVADO. SOLO EN FORO PUBLICO, asi sirve para todos.

  16. #16
    elfo33 está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    mar 2017
    Ubicación
    Valencia
    Mensajes
    10

    Predeterminado Re: AYUDA INVERSOR HUAWEI SUN2000-42KTL

    Cita Iniciado por el_cobarde Ver mensaje
    Deberías decir a qué tensión son estos Ah! Supongo que te refieres al banco completo con sus 48V
    20'855Ah a 48V son 1001kWh de capacidad - no es poco
    Si piensas hacer 5 series de 24 vasos OPzS (24S5P), cada vaso de 2V debería tener ~4200Ah. Has encontrado vasos tan grandes?
    Si, hay hasta 4620Ah

    - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

    La idea inicialmente era esa, cuando estaba haciendo las prácticas en una ingeniería, pero acabe y lo dejé. Cada nave tendría sus placas y su inversor, después las baterias de flujo redox para todo el polígono en común.

    Ahora que no tengo casi tiempo quería hacer sólo la parte de los servicios comunes del polígono. Es muy grande, 960.000 m2. Entonces lo he centralizado porque tengo 7 centros de transformación y uno de reparto, que no los especificaré en el tfg pero si que justificaré que la he centralizado porque están proyectados estos CT's.

  17. #17
    Avatar de Tejota
    Tejota está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ago 2015
    Ubicación
    Inmortal Ciudad de Zaragoza
    Mensajes
    3.411

    Predeterminado Re: AYUDA INVERSOR HUAWEI SUN2000-42KTL

    Cita Iniciado por elfo33 Ver mensaje
    Si, hay hasta 4620Ah

    - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

    La idea inicialmente era esa, cuando estaba haciendo las prácticas en una ingeniería, pero acabe y lo dejé. Cada nave tendría sus placas y su inversor, después las baterias de flujo redox para todo el polígono en común.

    Ahora que no tengo casi tiempo quería hacer sólo la parte de los servicios comunes del polígono. Es muy grande, 960.000 m2. Entonces lo he centralizado porque tengo 7 centros de transformación y uno de reparto, que no los especificaré en el tfg pero si que justificaré que la he centralizado porque están proyectados estos CT's.
    Si el poligono es muy grande no puedes centralizar nada. Las caidas de tension pueden ser brutales trabajando en BT. Si cada nave tiene su generacion entonces ya se puede optar por la microgrid y abastecer los servicios comunes de la microgrid. Separar los servicios comunes de una microgrid de todas las naves no lo veo para un poligono tan grande.

    Tienes algo de info "tangible" de las de flujo ?? Yo me estoy encontrando muchas "puertas cerradas con la llave por dentro y no contestan al timbre". Algo se cuece...
    NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
    NO RESPONDO PREGUNTAS TECNICAS POR PRIVADO. SOLO EN FORO PUBLICO, asi sirve para todos.

  18. #18
    Pidjey está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ene 2013
    Ubicación
    Leon
    Mensajes
    1.522

    Predeterminado Re: AYUDA INVERSOR HUAWEI SUN2000-42KTL

    Yo si que recuerdo leer articulos sobre baterias de flujo cuando se hablaron aqui en el foro. Uno de ellos comparaba las de flujo con litio i recuerdo que las conclusiones eran que las de litio ganaban en precio i prestaciones. No entiendo eso de puertas cerradas, yo en internet encuentro toda la informacion que quiero sobre ellas. Cuando busqué yo habia todo tipo de informacion, hasta prototipos de coche electrico usandola. Mira por ejemplo el quantino o quant fe que lleva baterias de la marca nanoflowcell. Si quieres mas informacion avisame por privado o en otro post.
    Diseñador de curvas solares y equivalente electrico usando los datos tecnicos del panel: http://solarpanelsimulator.bitballoon.com/

  19. #19
    Gabriel 2018 Invitado

    Predeterminado Re: AYUDA INVERSOR HUAWEI SUN2000-42KTL

    Lo que planteas se hace con inversores de baterías, típicamente de 100 kW; con dos te valdría.

  20. #20
    ALMAGAR está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    abr 2018
    Ubicación
    valencia
    Mensajes
    123

    Predeterminado Re: AYUDA INVERSOR HUAWEI SUN2000-42KTL

    y un embalse, no seria factible...... valla tela

  21. #21
    elfo33 está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    mar 2017
    Ubicación
    Valencia
    Mensajes
    10

    Predeterminado Re: AYUDA INVERSOR HUAWEI SUN2000-42KTL

    Cita Iniciado por Tejota Ver mensaje
    Si el poligono es muy grande no puedes centralizar nada. Las caidas de tension pueden ser brutales trabajando en BT. Si cada nave tiene su generacion entonces ya se puede optar por la microgrid y abastecer los servicios comunes de la microgrid. Separar los servicios comunes de una microgrid de todas las naves no lo veo para un poligono tan grande.

    Tienes algo de info "tangible" de las de flujo ?? Yo me estoy encontrando muchas "puertas cerradas con la llave por dentro y no contestan al timbre". Algo se cuece...
    Ya, por eso son necesarios los 7 cts y tres anillos de MT aunque no vaya a desarrollarlos.
    Hace casi dos años que estaba mirandolas y no encontraba nada que me pudiera valer, ahora ni idea.

  22. #22
    Avatar de Tejota
    Tejota está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ago 2015
    Ubicación
    Inmortal Ciudad de Zaragoza
    Mensajes
    3.411

    Predeterminado Re: AYUDA INVERSOR HUAWEI SUN2000-42KTL

    Cita Iniciado por Pidjey Ver mensaje
    Yo si que recuerdo leer articulos sobre baterias de flujo cuando se hablaron aqui en el foro. Uno de ellos comparaba las de flujo con litio i recuerdo que las conclusiones eran que las de litio ganaban en precio i prestaciones. No entiendo eso de puertas cerradas, yo en internet encuentro toda la informacion que quiero sobre ellas. Cuando busqué yo habia todo tipo de informacion, hasta prototipos de coche electrico usandola. Mira por ejemplo el quantino o quant fe que lleva baterias de la marca nanoflowcell. Si quieres mas informacion avisame por privado o en otro post.
    Abre hilo, asi no contaminamos este .... es un tema interesante.... y asi explico lo de las puertas cerradas. A nivel de I+D si que hay info....yo me refiero a nivel de produccion. O sea, del tipo, necesito una de 100 kWh utiles, donde las hacen, cuanto valen y demas. Esa puerta es la que "esta cerrada con la llave por dentro y no contestan al timbre". Y ademas en la piel de toro.... flipa un rato.
    NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
    NO RESPONDO PREGUNTAS TECNICAS POR PRIVADO. SOLO EN FORO PUBLICO, asi sirve para todos.

  23. #23
    Pidjey está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ene 2013
    Ubicación
    Leon
    Mensajes
    1.522

    Predeterminado Re: AYUDA INVERSOR HUAWEI SUN2000-42KTL

    No se si vale la pena abrir un hilo por eso contestare aqui rapido. Cuando a nivel de I+D no se descubre que la nueva tecnologia es superior en algun aspecto a las anteriores, no se lleva produccion. Nadie es tan estupido de dinamitar su propia empresa invertiendo una pasta en una tecnologia nueva que no puede competir ni en precio ni en prestaciones con las actuales i que obviamente nadie va a comprar. Las conspiraciones no existen, anda que no les gustaria a las empresas sacar una nueva superbateria i forrarse.

    Pero para que te hagas una idea una bateria de flujo de 6.8 kwh se vende a 7000€.
    Diseñador de curvas solares y equivalente electrico usando los datos tecnicos del panel: http://solarpanelsimulator.bitballoon.com/

  24. #24
    Avatar de Tejota
    Tejota está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ago 2015
    Ubicación
    Inmortal Ciudad de Zaragoza
    Mensajes
    3.411

    Predeterminado Re: AYUDA INVERSOR HUAWEI SUN2000-42KTL

    Cita Iniciado por Pidjey Ver mensaje
    No se si vale la pena abrir un hilo por eso contestare aqui rapido. Cuando a nivel de I+D no se descubre que la nueva tecnologia es superior en algun aspecto a las anteriores, no se lleva produccion. Nadie es tan estupido de dinamitar su propia empresa invertiendo una pasta en una tecnologia nueva que no puede competir ni en precio ni en prestaciones con las actuales i que obviamente nadie va a comprar. Las conspiraciones no existen, anda que no les gustaria a las empresas sacar una nueva superbateria i forrarse.

    Pero para que te hagas una idea una bateria de flujo de 6.8 kwh se vende a 7000€.
    Bueno.... es tu opinion.... yo tengo otra al respecto.... y bastante fundamentada.... A final de año hablamos.... o antes.... o nunca... quien sabe....
    NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
    NO RESPONDO PREGUNTAS TECNICAS POR PRIVADO. SOLO EN FORO PUBLICO, asi sirve para todos.

  25. #25
    Pidjey está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ene 2013
    Ubicación
    Leon
    Mensajes
    1.522

    Predeterminado Re: AYUDA INVERSOR HUAWEI SUN2000-42KTL

    Echale un vistazo a esto https://www.greentechmedia.com/artic...any#gs.oi1Gvbw si crees conveniente abre un hilo i lo comentaremos encantado.
    Diseñador de curvas solares y equivalente electrico usando los datos tecnicos del panel: http://solarpanelsimulator.bitballoon.com/