Página 5 de 5 PrimerPrimer ... 45
Resultados 101 al 107 de 107
  1. #101
    elsolacabasos está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    sep 2016
    Ubicación
    Alboraya
    Mensajes
    287

    Predeterminado Re: Automaticos para proteccion de paneles y/o baterias.

    Cita Iniciado por el_cobarde Ver mensaje
    Si, el arco eléctrico del video es impresionante. Pero ten en cuenta, que es con 220Vdc; con 24Vdc o 48Vdc, el arco es mucho menos fuerte - que no significa que ne se le debe tener mucho respecto



    Claro, si cortocircuitas una batería de coche, la intensidad supera los 1000A - y un magnetotérmico de 6A salta al instante (la parte magnetica, salta a los 25ms), no importa si los miles de amperios sean DC o AC
    A 24Vdc, el magnetotérmico AC pudo apagar el arco sin problema; si hubiesen sido 100Vdc o 200Vdc, el arco no se hubiese apagado (como en el video) y tu instalación hubiese sufrido graves daños ...
    Poco os estimais vuestro físico y vuestras propiedades, he dicho un millón de veces que no se pueden mezclar churras con merinas, los interruptores aptos para DC, deben indicarlo, y casi todos o todos son de AC.
    El interruptor de AC no sirva para cortar en DC alegremente, lo normal es que os quedeis con la maneta en la mano al provocar un corte.
    El video anterior es buenísimo, ahí teneis la prueba, total son menos de una docena de amperios a 220 V.

    Por cierto el tema me aburre, saludos.

  2. #102
    Pidjey está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ene 2013
    Ubicación
    Leon
    Mensajes
    1.522

    Predeterminado Re: Automaticos para proteccion de paneles y/o baterias.

    Ya veo que os ha gustado el video. El otro dia despues de volver a buscarlo vi unos cuantos mas. Por lo que me fije la mayoria son por la preocupacion de usar magnetos AC en instalaciones solares. Como spoiler en los dos hay fuego.

    Este me parecio curioso, se prueba un magneto de 6A haciendole pasar 11A a 230V. La idea es hacerlo saltar por sobre corriente. La primera es AC, la segunda i tercera DC:

    https://www.youtube.com/watch?v=csMQ9A-4Pws&t=

    Este por ejemplo es un magneto para DC pero con pruebas de mala polarizacion. La tension es 375V:

    https://www.youtube.com/watch?v=Cup5fMGaE2g

    Ahora volviendo a la realidad, yo tambien uso magnetos AC en instalaciones de 12 i 24V como seccionadores. Para estas tensiones bajas no le veo mucho problema. No espero que me den problemas pero tampoco me alarmaria si se estropean o no abren ante cortocircuitos parciales.

    Para desconectar los paneles uso fusibles en portafusibles en riel din, siendo tensiones menores a 80V.

    Es cierto que los magnetos de AC no estan diseñados para DC pero tampoco hay que ser paranoico. Eso si, cuando veo que claramente hay posibilidades de haber un peligro real, no lo dudo, mi vida es lo primero. Para tensiones superiores ni me lo planteo.
    Diseñador de curvas solares y equivalente electrico usando los datos tecnicos del panel: http://solarpanelsimulator.bitballoon.com/

  3. #103
    el_cobarde Invitado

    Predeterminado Re: Automaticos para proteccion de paneles y/o baterias.

    Cita Iniciado por Pidjey Ver mensaje
    yo tambien uso magnetos AC en instalaciones de 12 i 24V como seccionadores. Para estas tensiones bajas no le veo mucho problema
    Menos mal que no soy el único que lo ve así ...


    Cita Iniciado por Pidjey Ver mensaje
    Es cierto que los magnetos de AC no estan diseñados para DC pero tampoco hay que ser paranoico
    Me parece muy razonable, lo que dices

  4. #104
    Gabriel 2018 Invitado

    Predeterminado Re: Automaticos para proteccion de paneles y/o baterias.

    Yo también discrepo con el aburrido. 24 Vdc puede ser asumido por uno de 250 Vac.

  5. #105
    el_cobarde Invitado

    Predeterminado Re: Automaticos para proteccion de paneles y/o baterias.

    En cuanto al tema "riesgos eléctricos" os pongo este enlace: https://www.unirioja.es/servicios/sp...electricos.pdf
    Es de la Universidad de La Rioja y es muy básico, pero instructivo

  6. #106
    briko está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    nov 2013
    Ubicación
    murcia
    Mensajes
    4.165

    Predeterminado Re: Automaticos para proteccion de paneles y/o baterias.

    Cita Iniciado por el_cobarde Ver mensaje
    La normativa exige, que para diferenciales de 30mA, la R de la toma de tierra tiene que ser <800 Ohm
    Seguro??
    A mi me parece mucha resistencia para una tierra .
    Aunque con 240v y 30mA, salen 24v de ddp.
    Sera que a la epoca de los diferenciales de 300mA, las tierras tenian que ser mucho menos resistentes.
    80 Ohms era mala.
    Exigian 25 Ohms o menos.

  7. #107
    el_cobarde Invitado

    Predeterminado Re: Automaticos para proteccion de paneles y/o baterias.

    Cita Iniciado por briko Ver mensaje
    Seguro?? A mi me parece mucha resistencia para una tierra ...
    Sí, es mucha resistencia - pero es lo que exige la ITC-BT-18: 800Ohm para diferencial de 30mA y 80Ohm para diferencial de 300mA

    Ya en 2005 se ha discutido en el foro, que estos valores no son razonables, que la puesta a tierra debería tener una R < 10Ohm
    https://www.solarweb.net/forosolar/f...ma-tierra.html

Página 5 de 5 PrimerPrimer ... 45



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47