Re: Consejo ampliar placas
Cita:
Iniciado por
Mixta
En un regulador tengo dos placas de 60 células 250w Vmp 29,95v ... Me ofrecen dos más de segunda mano de 230w Vmp 29,4v ...
Todas estas placas son con 60 células. Supongo que hablas de un regulador MPPT. Entonces es fácil:
- Haces un string con las dos placas de 250Wp en serie; tendrá Vmp=59.9V e Imp=8.36A
- Haces otro string con las dos placas de 230Wp en serie; tendrá Vmp=58.8V e Imp=7.66A
- Los dos strings en paralelo al regulador MPPT ---> Vmp=58.8V e Imp=16.0A (940Wp efectivos)
- En salida a batería tendrás una Imax nominal de 39A; la Imax real no llegará a 35A
Re: Consejo ampliar placas
Si. Al tracer serie A de 40A.
(Lo que pasa que voy a tener un arsenal de placas que tela...)
Magnetotérmico en el negativo?
Gracias
Enviado desde mi Redmi 4 mediante Tapatalk