Página 2 de 5 PrimerPrimer 123 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 26 al 50 de 101
  1. #26
    Avatar de Tejota
    Tejota está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ago 2015
    Ubicación
    Inmortal Ciudad de Zaragoza
    Mensajes
    3.411

    Predeterminado Re: híbrido con carga correcta

    Cita Iniciado por Gabriel 2018 Ver mensaje
    25 mm2 para 30 A escasos? Con 16 sobra
    La seccion de los cables se pone en funcion de la potencia maxima que puede entregar el equipo. El PCM60X puede llegar a dar 60A y el hibrido si es de los ultimos hasta 140A (solar + cargador). Que tenga mas o menos generacion y adaptar el cable a lo que hay se puede hacer para salir del paso pero si amplia generacion y tiene 16mm2 tendra que cambiarlo.
    Ademas para esas longitudes (un par de metros) q estamos hablando el poner 25 mm2 o mas no supone gran gasto economico

    De todas formas para solventar el "problema" que tiene corrigiendo los voltajes en ambos lo solucionara, lo de los cables no es determinante pero algo ayuda..
    NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
    NO RESPONDO PREGUNTAS TECNICAS POR PRIVADO. SOLO EN FORO PUBLICO, asi sirve para todos.

  2. #27
    arpari está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ene 2017
    Ubicación
    españa
    Mensajes
    322

    Predeterminado Re: híbrido con carga correcta

    Buenos días.
    disculpad, pero he estado un par de días desaparecido.
    Los cables de 220V son de 6mm y los de las baterías de 16 mm.
    Sigo sin tener claro ese de poner los dos equipos al mismo voltaje para cargar, pues en este foro siempre había leído que uno debía de ser el principal y otro el esclavo.

  3. #28
    el_cobarde Invitado

    Predeterminado Re: híbrido con carga correcta

    Cita Iniciado por arpari Ver mensaje
    Sigo sin tener claro ese de poner los dos equipos al mismo voltaje ... siempre había leído que uno debía de ser el principal y otro el esclavo
    Va siendo hora de que este tema quede claro:

    La idea del regulador "Master" y "Slave" es, teniendo dos reguladores con características similares, solo el Master se ocupe de las fases de absorción y flotación. El Slave, que "duerma" en estas dos fases de carga; que solo apoye en la fase bulk y cuando el inversor pida mucha potencia FV, por haber mucha demanda (consumo)
    En absorción y flotación, se necesita poca potencia FV, porque solo se trata de mantener el SOC alto, cosa que requiere poca intensidad de carga. En estas fases no hacen falta dos reguladores, hasta uno solo reduce la producción de placas

    Si los dos reguladores intentan hacer la absorción y la flotación a su ritmo, podría sobrecargarse la batería. Para evitar esto, se configura las tensiones de abs y flot un poco más bajas en el Slave: ~0.1V en sistema a 12V; ~0.2V a 24V y ~0.3V a 48V. Lo ideal es, que el Master tenga más potencia FV conectada que el Slave, por ejemplo 2000Wp (Master) vs. 1000Wp (Slave)

    En tu caso, arpari, Gabriel 2018 te recomienda intentarlo con las mismas tensiones de carga en los dos reguladores, porque el regulador del híbrido tiende a cargar poco a la batería y no hay peligro de sobrecarga

  4. #29
    arpari está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ene 2017
    Ubicación
    españa
    Mensajes
    322

    Predeterminado Re: híbrido con carga correcta

    el cobarde, clarísima tu respuesta.
    Así, aparentemente, funcionan los míos.

  5. #30
    el_cobarde Invitado

    Predeterminado Re: híbrido con carga correcta

    Cita Iniciado por arpari Ver mensaje
    Así, aparentemente, funcionan los míos.
    Los tuyos y también los reguladores de todos los foreros, que combinan un regulador externo con el regulador del híbrido

  6. #31
    Gabriel 2018 Invitado

    Predeterminado Re: híbrido con carga correcta

    Cita Iniciado por arpari Ver mensaje
    el cobarde, clarísima tu respuesta.
    Así, aparentemente, funcionan los míos.
    Pues eso, según lo tienes programado, es lógico que el híbrido no colabore en absorción. Lo anómalo, sería que ocurriese lo contrario. Ahora bien, no teniendo sensor de temperatura y teniendo cada regulador la mitad de potencia asignada, pues tampoco es que tenga muchas ventajas tenerlo así. En principio, si pones las mismas tensiones y los dos reguladores colaboran, pues más te durarán y más se parecerán las tensiones de batería y las de los bornes de los reguladores.

  7. #32
    arpari está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ene 2017
    Ubicación
    españa
    Mensajes
    322

    Predeterminado Re: híbrido con carga correcta

    Buenas tardes. Retomo este post, para no abrir uno nuevo. Llevo un par de semanas en las que a las baterías les cuesta trabajo cargar. Como he ido comentando, el cargador del híbrido deja de meter carga en cuanto el voltaje llega a 54,1, que es el valor que le he puesto para flotación (En bulk esta6 a 58,4 pero ni se acerca). Y el regulador se queda solo cargando. Y como digo, de dos semanas para acá, a pesar de que los amperios, vatios y voltaje son correctos, tarda mucho en cargar. Tengo los mismo consumos de siempre. Yo se lo achaco al calor.
    ¿es posible que cargue peor por el calor?
    Gracias

  8. #33
    jordiet está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    abr 2009
    Ubicación
    Castellon de Rugat, pequeño pueblo de la provincia de Valencia 684451805 Solo whatsap
    Mensajes
    1.650

    Predeterminado Re: híbrido con carga correcta

    Para arpari:

    Tienes sufiente panel para hacer subir la tension? No se ha aumentado el consumo en casa?
    Has mirado densidad de baterias?
    Si alguien te ayuda mediane este foro, sé educado y dile gracias, ademas que dejar claro, si ha sido solucionado el problema. Te ayudamos sin esperar nada a cambio. Deberias valorarlo!

    Mi sistema: Muchos paneles y baterias esparcidos por los repetidores de teleco.

  9. #34
    arpari está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ene 2017
    Ubicación
    españa
    Mensajes
    322

    Predeterminado Re: híbrido con carga correcta

    Gracias por tu respuesta. La densidad es correcta. Y en paneles, nominales hay 1800 vatios. Los consumos son casi idénticos al invierno o a hace dos semanas. Lo único que ha variado es el calor

  10. #35
    arpari está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ene 2017
    Ubicación
    españa
    Mensajes
    322

    Predeterminado Re: híbrido con carga correcta

    Buenas tardes.
    ¿alguien me puede ayudar con este tema? Mi híbrido no hace la carga correcta, como ponía al principio del post, sino que cuando sale el sol, empieza a cargar y se para a 54,1
    Antes, siempre llegaba a 58 y ya bajaba, es decir, no hacía absorción, pero ahora ni eso. Mis baterías son trojan de plomo. El parámetro correcto para cargar las es USE O FLODED?
    Gracias de antemano

  11. #36
    Gabriel 2018 Invitado

    Predeterminado Re: híbrido con carga correcta

    Cita Iniciado por arpari Ver mensaje
    Buenas tardes.
    ¿alguien me puede ayudar con este tema? Mi híbrido no hace la carga correcta, como ponía al principio del post, sino que cuando sale el sol, empieza a cargar y se para a 54,1
    Antes, siempre llegaba a 58 y ya bajaba, es decir, no hacía absorción, pero ahora ni eso. Mis baterías son trojan de plomo. El parámetro correcto para cargar las es USE O FLODED?
    Gracias de antemano
    En Bulk el híbrido mete los amperios que consideras adecuados?

  12. #37
    arpari está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ene 2017
    Ubicación
    españa
    Mensajes
    322

    Predeterminado Re: híbrido con carga correcta

    Sí, pero una vez llega a 54, se para. Y sigue cargando sólo el regulador que tengo aparte

  13. #38
    Avatar de Tejota
    Tejota está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ago 2015
    Ubicación
    Inmortal Ciudad de Zaragoza
    Mensajes
    3.411

    Predeterminado Re: híbrido con carga correcta

    Cita Iniciado por arpari Ver mensaje
    En el hibrido
    Parámetro 26: 58,2
    Parámetro 27: 55,1

    En el regulador externo
    Parámetro 02: use
    Parámetro 03: 14'72 que son 58'88
    Parámetro 04: 13,88 que son 55,52
    Parámetro 06: 150

    Solfitos, no tengo el cable de temperatura
    Cita Iniciado por arpari Ver mensaje
    Buenas tardes.
    ¿alguien me puede ayudar con este tema? Mi híbrido no hace la carga correcta, como ponía al principio del post, sino que cuando sale el sol, empieza a cargar y se para a 54,1
    Antes, siempre llegaba a 58 y ya bajaba, es decir, no hacía absorción, pero ahora ni eso. Mis baterías son trojan de plomo. El parámetro correcto para cargar las es USE O FLODED?
    Gracias de antemano
    Si tienes puestos los parametros que dijiste deberia de funcionar. Otra cosa es que los hayas tocado.
    Iguala los parametros del hibrido con el regulador. Es decir en el hibrido parametro 5 : USE, parametro 26: 58,4 (es lo maximo que puedes poner en tu hibrido), parametro 27: 55,5

    Si el dia tiene nubes rapidas el hibrido pasara a flotacion muy pronto, no hara absorcion. El PCM esta mejor diseñado aunque no para tirar cohetes... es casi el mismo algoritmo.

    Si tienes muchas cargas chupando y hay poco Sol no subira a absorcion.

    Que parametro tienes puesto en lel 2 del hibrido ??
    NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
    NO RESPONDO PREGUNTAS TECNICAS POR PRIVADO. SOLO EN FORO PUBLICO, asi sirve para todos.

  14. #39
    arpari está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ene 2017
    Ubicación
    españa
    Mensajes
    322

    Predeterminado Re: híbrido con carga correcta

    Gracias a ambos por responder. La prueba de igualar tensiones ya la hice y sigue sin funcionar. Por eso lo volví a dejar uno como Master y otro como slave.
    En el parámetro 2 tengo USE, debería probar con FLODED?

  15. #40
    Gabriel 2018 Invitado

    Predeterminado Re: híbrido con carga correcta

    Los dos reguladores son MPPT, verdad? Has probado a intercambiar las placas con los reguladores? Cómo tienes las tierras de las placas amorfas y de los reguladores?

  16. #41
    Avatar de Tejota
    Tejota está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ago 2015
    Ubicación
    Inmortal Ciudad de Zaragoza
    Mensajes
    3.411

    Predeterminado Re: híbrido con carga correcta

    Esas placas amorfas estan tosiendo.

    Que no suba mas de 54V o bien son las placas o bien es el hibrido que pasa a flotacion inmediatamente sin absorcion.

    La tension del hibrido se queda en lo que has puesto en el parametro 27 ?? 54,1 o 55,1 ¿?

    Me referia al parametro 2 del hibrido (AMPERIOS DE CARGA), no del regulador. El regulador esta bien en USE.
    NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
    NO RESPONDO PREGUNTAS TECNICAS POR PRIVADO. SOLO EN FORO PUBLICO, asi sirve para todos.

  17. #42
    arpari está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ene 2017
    Ubicación
    españa
    Mensajes
    322

    Predeterminado Re: híbrido con carga correcta

    Yo creo que es el híbrido, porque antes lo hacía bien. En el parámetro dos tengo 60

  18. #43
    Gabriel 2018 Invitado

    Predeterminado Re: híbrido con carga correcta

    Cita Iniciado por arpari Ver mensaje
    Yo creo que es el híbrido, porque antes lo hacía bien. En el parámetro dos tengo 60
    Creo que hace tiempo tenías todos los paneles al PCM, por qué lo cambiaste? No funcionaba bien? Yo revisaría Vo e Isc de todos los amorfos por separado.

  19. #44
    Avatar de Tejota
    Tejota está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ago 2015
    Ubicación
    Inmortal Ciudad de Zaragoza
    Mensajes
    3.411

    Predeterminado Re: híbrido con carga correcta

    Cita Iniciado por Gabriel 2018 Ver mensaje
    Creo que hace tiempo tenías todos los paneles al PCM, por qué lo cambiaste? No funcionaba bien? Yo revisaría Vo e Isc de todos los amorfos por separado.
    Cuantos amperios podrian dar las amorfas esas ??
    Yo creo que ajustando el parametro 2 del hibrido a esos amperios o un poco menos se conseguiria minimizar la flotacion prematura.

    Ahora tiene puesto 60A. Eso indica que pasa a flotacion el hibrido cuando ve medio voltio por encima del parametro 27 (con el PCM ya lo supera con creces) y 60/5=12 menos 1 amperio durante 1 minuto mas o menos. O sea pasa a flotacion cuando el hibrido no entrega mas de 11 amperios a baterias y hay una tension en bateria por encima de 55,6V. Bajando el parametro 2 a 30A la flotacion no entraria hasta menos de 5A. Por eso digo de ajustar bien el parametro 2 con los amperios reales q puedan dar las amorfas.

    No se si me he explicado bien.
    NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
    NO RESPONDO PREGUNTAS TECNICAS POR PRIVADO. SOLO EN FORO PUBLICO, asi sirve para todos.

  20. #45
    arpari está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ene 2017
    Ubicación
    españa
    Mensajes
    322

    Predeterminado Re: híbrido con carga correcta

    Para Gabriel: pues verás, yo tenía un híbrido con placas de silicio amorfo y amplié a placas de policristalino. Me dijeron que no se podían poner todas juntas, así que compré un regulador. Y después el cobarde me dijo que hiciera la prueba de ponerlo todo junto al regulador. Lo hice y cargaba de muerte. Si sumaba los 1600 watios nominales de las amorfas mas los 1800 de las policristalinas, en teoría, ante grandes demandas de consumo, como por ejemplo poner un microondas y un tostador a la vez, las placas deberían de cubrir ese consumo y no tirar de baterías. Pero por la razón que sea, no lo hacía así y siempre acababa tirando de baterías.
    Así que decidí poner las amorfas con el híbrido y las policristalinas con el regulador. Y ahora, me encuentro con que sí que cubren los consumos grandes, pero el híbrido no carga bien.

    Para tejota: las amorfas son 18 placas de 0,90 watios cada una. Unos 1600 watios nominales.

    Disculpadme, pero aun hay conceptos que no domino. No sé revisar los datos que me pides de las amorfas, pero como he dicho antes, si meto mucha carga en la casa, las placas lo entregan. Ahora mismo, sin ir más lejos, hemos puesto varios aparatos y me han entregado casi 1400 watios. ¿aun y así, debería de revisar Vo e Isc?

    Gracias a ambos.

  21. #46
    el_cobarde Invitado

    Predeterminado Re: híbrido con carga correcta

    Para arpari: Tu problema actual es el regulador del híbrido, que no carga bien a la batería (se "olvida" de hacer la absorción). Es un problema bien conocido en estos híbridos

    Solución: Todas las placas a reguladores externos, que sean buenos - nada de placas al híbrido

  22. #47
    arpari está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ene 2017
    Ubicación
    españa
    Mensajes
    322

    Predeterminado Re: híbrido con carga correcta

    Gracias el cobarde, aunque me has dicho lo que no quería escuchar, jejejeje.
    Me he dado cuenta del problema porque estos días pasamos más tiempo en la casa de campo y veía que eran las dos de la tarde y aún no había acabado la absorción. Le tengo puesto 100 minutos

    El problema lo veo cuando llegue el invierno, que al haber menos horas no sé cómo plantear la carga.

    Lo que no entiendo es por qué antes si cargaba, aunque mal y ahora ni eso. Hoy no ha llegado ni a alcanzar los 54 voltios. A ese voltaje ya ha dejado de cargar

  23. #48
    Avatar de Tejota
    Tejota está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ago 2015
    Ubicación
    Inmortal Ciudad de Zaragoza
    Mensajes
    3.411

    Predeterminado Re: híbrido con carga correcta

    Cita Iniciado por arpari Ver mensaje
    Gracias el cobarde, aunque me has dicho lo que no quería escuchar, jejejeje.
    Me he dado cuenta del problema porque estos días pasamos más tiempo en la casa de campo y veía que eran las dos de la tarde y aún no había acabado la absorción. Le tengo puesto 100 minutos

    El problema lo veo cuando llegue el invierno, que al haber menos horas no sé cómo plantear la carga.

    Lo que no entiendo es por qué antes si cargaba, aunque mal y ahora ni eso. Hoy no ha llegado ni a alcanzar los 54 voltios. A ese voltaje ya ha dejado de cargar
    Pon el parametro 2 del hibrido a 20A. Y nos cuentas....

    El del hibrido.... el del regulador no toques nada.
    NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
    NO RESPONDO PREGUNTAS TECNICAS POR PRIVADO. SOLO EN FORO PUBLICO, asi sirve para todos.

  24. #49
    arpari está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ene 2017
    Ubicación
    españa
    Mensajes
    322

    Predeterminado Re: híbrido con carga correcta

    Gracias, eso he hecho. Mañana os cuento!

  25. #50
    el_cobarde Invitado

    Predeterminado Re: híbrido con carga correcta

    Cita Iniciado por Tejota Ver mensaje
    Pon el parametro 2 del hibrido a 20A. Y nos cuentas...
    Si eso no ayuda, puedes subir la tensión de flotación a la de absorción - en el híbrido! Así seguro que no se salta la absorción. Eso sí, estará muchas horas en absorción, pero eso no es tan grave, te ahorra la ecualización

Página 2 de 5 PrimerPrimer 123 ... ÚltimoÚltimo



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47