Resultados 626 al 650 de 1015
Tema: Voltronic InfiniSolar V
- 08/06/2018, 12:35 #626el_cobarde Invitado
Re: Voltronic InfiniSolar V
Eso no es posible. Si configuras al Infini V a 220V, en "battery mode" (off-grid, aislada) efectivamente entrega 220V. Pero en "line mode" (acoplado a la red) necesariamente tiene que adaptarse a la tensión y a la frecuencia de la red, para poder sincronizar. La amplitud, la fase y la frecuencia de la AC tienen que coincidir 100%, para poder acoplarse
Es decir, si la red está a 245V, el Infini -en line mode- tambien se pone a 245V, aunque tú lo hayas configurado a 220V
-
- 08/06/2018, 12:43 #627Gabriel 2018 Invitado
- 08/06/2018, 12:55 #628el_cobarde Invitado
- 08/06/2018, 13:11 #629Forero
- Fecha de ingreso
- ene 2017
- Ubicación
- GALICIA
- Mensajes
- 53
Re: Voltronic InfiniSolar V
Se explica sencillo. Lo que tienes en casa la mayoria es "analogico". Lo explico.
Si tenemos una plancha de 2000 w y resistencia 10 ohmios , normalmente viene de fabrica para 220 voltios, y aguanta los
250 voltios. Seguro. Con el tiempo la plancha se va a t.p.c. Ocsolencia programada. Lo mismo la vitroceramica,el horno, el del pelo, la nevera
y el resto. Trabaja mas rapido pero dura lo que dura.
El inversor va a dar la corriente demandada que va ser un 10 o 15 % mas.
Las bobinas de los convertidores van manejar mas corriente. En el momento en que dejan de conducir los mosfets y los
igbts pues la bobina genera picos sobre esos componentes directamente proporcinal a esas corrientes.
Tenemos necesidad de que una nevera en vez de enfriar en 1 minuto lo haga en 1 minuto y 3 segundos? pues eso depende de cada uno.
Que tenemos "digital", pues los ordenadores, moviles, tvs y las cocinas de induccion(yo la odio).
pd. Los igbts de alta calidad son capaces de soportar corrientes inversas de 1,2kw o mas. Toshiba, mitshubishi. Valen bastante. Para corrientes constantes de 100 A pueden valer sobre 30 o 40 leuros.
- 08/06/2018, 13:52 #630el_cobarde Invitado
- 08/06/2018, 14:46 #631Sulfato Invitado
Re: Voltronic InfiniSolar V
Yo creo que lo de 220V, 230V ó 240V en no sé cual parámetro del Infini es cuando está en modo inversor off-grid, por lo que en cuanto se ponga en modo grid-tie va a tener que ponerse a la tensión que 'by my nuts' Endesa le marque. Si no, es evidente que no va a poder sincronizar ni verter a la red o a la carga, en función de su configuración.
Vaya, a mi por lo menos me resulta obvio, pero siempre se puede opinar distinto, claro está.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Por otra parte, creo que en el tema de las corrientes inversas, corrientes reactivas y demás, el problema reside en el diseño de base de la família de híbridos de voltronic, Al tener una relación de tranformación HF fija de 1:8 ( Vbat:VbusDC-400V) pues los tienen un poco cogidos por las 'nuts'. Esa es la desventaja crucial de su arquitectura. Según el foro de los Aussies, gestionan mal las cargas reactivas.
Intentando analizar un poco el tema, desde mi humilde opinión, que pasa cuando la corriente corriente reactiva entra en el bus dc, pues que le aumenta la tensión.
El control intenta derivar ese exceso a través del ondulador bidireccional acoplado ( tanto en primario como en secundario ) al trafo HF, pero .. ohhh !! la tensión de baterías ya está en 60V !! OMG !! que puedo hacer ? N.A.D.A. sino esperar a que reviente algo, condensadores elect., puente inversor, diodo en antiparalelo del Buck del bus DC....
En fin, fué bueno mientras duró !!
- 08/06/2018, 15:09 #632el_cobarde Invitado
Re: Voltronic InfiniSolar V
- 08/06/2018, 15:47 #633Sulfato Invitado
Re: Voltronic InfiniSolar V
Disculpa, la segunda parte de mi post, seguramente esta off-topic en el caso del Infinisolar conectado a red, me refería más a los Axpert por el tema de las corrientes.
Me he dejado llevar por el frenesí !!
De todas formas, esto de gestionar lo 'bueno' y pasar lo 'malo' a la red, no se por qué me recuerda a la crisis bancaria, cuando el des-gobierno creó un banco malo para agrupar los 'activos tóxicos', en ese caso sería Endesa. Si todos tuvieramos ese aparato, la red con el FP arrastrandose por los suelos...
- 08/06/2018, 16:16 #634Gabriel 2018 Invitado
- 08/06/2018, 16:23 #635el_cobarde Invitado
- 08/06/2018, 16:31 #636Gabriel 2018 Invitado
Re: Voltronic InfiniSolar V
Puede ser que en Line Mode tenga menos eficiencia que en Battery Mode porque en Line Mode el inversor en ningún momento funciona como rectificador y en Battery Mode sí?
- 08/06/2018, 17:16 #637el_cobarde Invitado
Re: Voltronic InfiniSolar V
Según el manual del Infini V:
- Maximum conversion efficiency, grid-tie operation: 90%
- Conversion efficiency, off-grid operation: 93%
Y para los Axpert, según modelo:
- Conversion efficiency (peak): 90%; 93%; o 90%~93%
Y para el InfiniSolar Super 4KW (pata negra):
- Maximum conversion efficiency, grid-tie operation: 96%
- Conversion efficiency, off-grid operation: 91%
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Nota:
Hoy, a las 16:20h, tensión de red 247V (según la pantalla del Infini) - y el Infini perfectamente acoplado ...
- 08/06/2018, 17:37 #638Gabriel 2018 Invitado
- 08/06/2018, 18:00 #639el_cobarde Invitado
Re: Voltronic InfiniSolar V
Cierto, el rango MPP de los Infini de pata negra es 280V-500V desde placas
Pero el Axpert VM III, por ejemplo, también tiene el rango MPP 120V-450V, y la eficiencia de conversión es 90%~93% ...
O es que el Axpert primero baja la tensión FV a la de batería y solo después la convierte a la de red ?
- 08/06/2018, 18:25 #640Forero
- Fecha de ingreso
- may 2015
- Ubicación
- cartaya
- Mensajes
- 2.175
Re: Voltronic InfiniSolar V
Este InfiniSolar V parece que en el proceso de inversion el Hw puede elevar hasta 4.8 veces la tension de bateria ( 42.8 x 4.8 = 253.44)
En la configuracion "battery mode" (off-grid, aislada) efectivamente entrega 220Vca, ya que no depende para nada de la red y en estas condiciones admitiria por mi teoria una bajada de tension de bateria hasta los 45.84 Vbat y al llegar a esta tension tambien desconectaria. Seleccionando la tension de red a los otros valores 230Vca o 240Vca posiblemente el valor minimo de la tension de bateria seria de 47.92 Vbat y 50.00 Vbat respectivamente, lo indicado por el_cobarde en #616 parece confirmar mi teoria de que 'en el proceso de inversion el HW solo puede elevar en 4.8 veces la tension de bateria? y en funcion de esos parametros desconecta.
Intentar por Sw admitir otros parametros mas amplios entre Vbat y Vca se veria condicionado por el HW y consecuentemente no habria posibilidad de funcionamiento.
comentando los valores que el cobarde el_ cobarde en #316 indica:
(1) .- 52 Vbat y 246 Vred -> OK ya que para estos parametros solo tiene que multiplicar por un valor inferior a 4.8 pudiendo incluso llegar a los 249.6 Vred
(2).- 50.6 Vbat y 245Vred -> No acopla, ya que tendria que sobrepasar los 4.8 que serian 242.89 Vred maximos
(3).- "off-grid", el Infini nunca ha tenido problemas en invertir. con Vbat de 50.00 admite configuraciones a 220Vca 230Vca y 240Vca sin problemas, ya que 50 x 4.8 = 240 todos quedan dentro del margen de 4.8
(4).- El acople a red solo puede funcionar, cuando hay sol y la tensión de batería sube por encima de 50-51V, si añadimos que para tensiones de red inferiores a 240Vca para 50Vbat, 244.8Vca para 51 Vbat, y confirma mi teoria cuando añade "Un acople a la red desde batería no es posible (a no ser que se conecte una batería de >52V)" pues serian 52 x 4.8 = 249.6 VcaÚltima edición por solflitos; 08/06/2018 a las 20:30
- 08/06/2018, 18:49 #641Gabriel 2018 Invitado
Re: Voltronic InfiniSolar V
Sería muy interesante que metieses un osciloscopio en el bus de continua y que vieses el resultado en Battery Mode y Line Mode.
- 08/06/2018, 19:15 #642el_cobarde Invitado
- 08/06/2018, 20:37 #643Sulfato Invitado
Re: Voltronic InfiniSolar V
Estoy totalmente de acuerdo, no es mala idea, no puedo gestionar bien la reactiva, pues se la endoso al malo 'Endesa', jajjaja
La relación no es 4.8 veces , imposible, con 253.4V dc ni de lejos logras generar una onda 250Vac con la modulación PWM y filtrada.
Los Axpert tienen 400 a 450V en el bus, los Infini no pueden variar mucho.
- 08/06/2018, 20:56 #644
Re: Voltronic InfiniSolar V
Pues algo estan haciendo en ese sentido pq los modelos nuevos offgrid que han sacado hace unos dias llevan esa politica. No hacen bypass como los antiguos.... y se acoplan a la red para meter potencia para dentro sin posibilidad de inyectar.
Tanto los VMIII/PIP GK como el PIP MG que no se q equivalente tiene en axpert.
Son todos de DC ALTA. Ojo cuidado con el PIP MG q siendo arquitectura antigua le han metido el acoplamiento de red, 66V de corte y paralelizable hasta 9 units.
http://www.mppsolar.com/v3/catalogs/PIP-MS(PF1).pdfNODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
NO RESPONDO PREGUNTAS TECNICAS POR PRIVADO. SOLO EN FORO PUBLICO, asi sirve para todos.
- 08/06/2018, 21:04 #645Gabriel 2018 Invitado
- 09/06/2018, 06:13 #646el_cobarde Invitado
Re: Voltronic InfiniSolar V
En principio es así como dices, pero el factor no es 4.8 !
Los 230V de la red son un valor medio, RMS (root mean square). El valor pico (la amplitud) de la onda senoial es 230V * sqrt(2) = 325V. Un inversor, para convertir una tensión DC en una AC de 230V, necesita una tensión bastante superior a estos 325V en el bus DC de alta, más o menos 400Vdc. Si la tensión de batería es de 50Vdc, el factor de elevación es ~8
Eso es lo que también te dice Sulfato en su post #643
**: Aqui te habrás equivacodo con el número: 42.8 x 4.8 = 205.44. Habrás querido poner 52.8 x 4.8
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Es una opción plausible - ya lo había pensado varias veces ...
.Última edición por el_cobarde; 09/06/2018 a las 09:32
- 09/06/2018, 10:55 #647el_cobarde Invitado
Re: Voltronic InfiniSolar V
Desde que subí la tensión de flotación a 52.0V, el Infini V simplemente funciona - eureka ! ...
- 09/06/2018, 11:13 #648Gabriel 2018 Invitado
Re: Voltronic InfiniSolar V
Wait. Has tenido algún día de esos en los que las nubes parece que corren más que el coche de Alonso?
- 09/06/2018, 11:19 #649el_cobarde Invitado
Re: Voltronic InfiniSolar V
- 09/06/2018, 11:46 #650Gabriel 2018 Invitado
Re: Voltronic InfiniSolar V
Como las baterías están como están, si el sistema de excedentes no actúa muy rápido, en cuanto disminuya algo la radiación, las baterías entran en déficit y desciende rápido el voltaje. Una pregunta, una vez que se desconecta, si la tensión después llega a 52 V, se reconecta rápido?