Página 23 de 41 PrimerPrimer ... 1322232433 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 551 al 575 de 1015
  1. #551
    diegoL está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ago 2016
    Ubicación
    Córdoba
    Mensajes
    271

    Predeterminado Re: Voltronic InfiniSolar V

    O conectar un generador inverter o la línea de algún vecino que te deje probar desconectàndote de la tuya. Otra es medir la entrada de tu línea en varios puntos, desde la general (fusibles).

  2. #552
    el_cobarde Invitado

    Predeterminado Re: Voltronic InfiniSolar V

    Cita Iniciado por Sulfato Ver mensaje
    El problema de la sincronización, te ha ocurrido siempre con las placas conectadas ?
    Sí. Es que el Infini V solo sincroniza con la red, si la potencia FV que pasa por el inversor sobrepasa cierto umbral


    Cita Iniciado por Sulfato Ver mensaje
    ¿ Se podría intentar hacerlo funcionar con la parte FV desconectada ( ambos polos ) ?
    No. Ver la respuesta anterior. Lo que sí he probado, es eliminar uno o dos de los 3 strings conectados al Infini - no influye


    Cita Iniciado por Sulfato Ver mensaje
    Lo cualo nos envia al tema a ver si hay algun polo de la parte FV conectada a tierra... o alguna fuga
    No hay ningún polo de la FV (ni de la batería) conectado a Tierra. Fuga no lo sé, claro, pero no parece haber


    Cita Iniciado por Sulfato Ver mensaje
    ¿ Hay otros inversores conectados a baterías ? ( recuerdo que tienes o tenias 2 Axpert ..)
    No hay otros inversores conectados a la batería. Los dos Axpert están físicamente desconectados


    Cita Iniciado por Sulfato Ver mensaje
    ¿ Se podría probar con ambos desconectados, si es que ya no lo has hecho ya ? ( me refiero a desconectados de batería también )
    Todas las pruebas las he hecho con el Infini V como único inversor; los Axpert desconectados de todo


    - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


    Cita Iniciado por diegoL Ver mensaje
    O conectar un generador inverter o la línea de algún vecino que te deje probar desconectàndote de la tuya
    Gracias; lo tendré en mente para futuras pruebas


    Cita Iniciado por diegoL Ver mensaje
    Otra es medir la entrada de tu línea en varios puntos, desde la general (fusibles)
    El punto de conexión tanto de la entrada AC como de la salida AC del Infini V está inmediatamente detrás del IPC, aguas arriba del primer diferencial en el cuadro principal de la casa

  3. #553
    Sulfato Invitado

    Predeterminado Re: Voltronic InfiniSolar V

    Cita Iniciado por el_cobarde Ver mensaje
    Sí. Es que el Infini V solo sincroniza con la red, si la potencia FV que pasa por el inversor sobrepasa cierto umbral
    hmmmm, tienes o tenias un regulador de carga con otro string o ya todo depende del infinisolar ?

  4. #554
    Avatar de Tejota
    Tejota está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ago 2015
    Ubicación
    Inmortal Ciudad de Zaragoza
    Mensajes
    3.411

    Predeterminado Re: Voltronic InfiniSolar V

    En los listados de aparatos fotovoltaicos con certificacion en Sudafrica pone una nota para este equipo.
    Copio literalmente:

    Voltronic InfiniSolar 4kW Bureau Veritas 2016/09/14 2018/12/31 PVZA160624N005 U16-0520

    Note: The inverter has single-phase mains surveillance and is not
    able to communicate with each other to detect an out-of-bound
    voltage on all three phases. According to NRS 097-2-1 an external
    three phase mains surveillance unit is necessary for installations
    above 3 kW to detect an out-of-bound voltage condition on a three
    phase system. The inverter is intended to be used for single phase
    installations only.

    No se si tendra que ver o no. Tampoco se que tipo de red tienen en Sudafrica. Ese certificado es valido para Sudafrica y admitieron ese equipo con esa nota.

    Approved Photovoltaic (PV) Inverter List.pdf
    NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
    NO RESPONDO PREGUNTAS TECNICAS POR PRIVADO. SOLO EN FORO PUBLICO, asi sirve para todos.

  5. #555
    el_cobarde Invitado

    Predeterminado Re: Voltronic InfiniSolar V

    Cita Iniciado por Sulfato Ver mensaje
    hmmmm, tienes o tenias un regulador de carga con otro string o ya todo depende del infinisolar ?
    Si, tengo un string más pequeño con otro regulador: 3300Wp al Infini y 740Wp al otro regulador

    Pero muchas pruebas las he hecho sin el otro regulador, solo con las placas del Infini, y no he notado ninguna diferencia en nada

  6. #556
    Sulfato Invitado

    Predeterminado Re: Voltronic InfiniSolar V

    Cita Iniciado por el_cobarde Ver mensaje
    Si, tengo un string más pequeño con otro regulador: 3300Wp al Infini y 740Wp al otro regulador

    Pero muchas pruebas las he hecho sin el otro regulador, solo con las placas del Infini, y no he notado ninguna diferencia en nada
    Si, pero estaba desconectado de la bateria ?

  7. #557
    el_cobarde Invitado

    Predeterminado Re: Voltronic InfiniSolar V

    Cita Iniciado por Sulfato Ver mensaje
    Si, pero estaba desconectado de la bateria ?
    No, el regulador seguía conectado a la batería - no pensaba que esto podría molestar
    Vale, mañana haré pruebas con el segundo regulador desconectado de todo (si hace sol, que la previsión es mala)

    Si fuera el regulador - cómo te explicas, que el Infini funciona bien hasta las ~15:00h, y después tiene problemas con sincronizar?

  8. #558
    Sulfato Invitado

    Predeterminado Re: Voltronic InfiniSolar V

    Cita Iniciado por el_cobarde Ver mensaje
    No, el regulador seguía conectado a la batería - no pensaba que esto podría molestar
    Vale, mañana haré pruebas con el segundo regulador desconectado de todo (si hace sol, que la previsión es mala)

    Si fuera el regulador - cómo te explicas, que el Infini funciona bien hasta las ~15:00h, y después tiene problemas con sincronizar?
    Para descartar que no sea algun tema de fugas a tierra, desde el lado de bateria o del regulador, en base a la irradiación solar, evidentemente son puras conjeturas.
    Una de las cosas que no me gustaron nada de los Axpert, fue el sistema en que miden tensiones de bateria, entrada y salida de AC, realizado mediante puentes divisores de muchas resistencias para atacar los OPAMs de la placa de control. Estrictamente no están aislados galvánicamnete entre ellos, aunque la impedancia pueda ser alta . Entonces, una derivación a masa podría desvirtuar alguna de las muchas medidas que hace .
    Yo lo hubiera hecho mediante optoacopladores lineales, pero ya se sabe, es cuestión de costes.
    De todas formas, ignoro si el Infinisolar utiliza el mismo método.
    En fin, ya no la lio más.

  9. #559
    el_cobarde Invitado

    Predeterminado Re: Voltronic InfiniSolar V

    Ayer tarde hacía sol y calorcillo - y otra vez se desconectaba el Infini, a partir de las 16:00h, aproximadamente
    Esta vez controlé bien la tensión y la frecuencia de la red, cuando el Infini perdía la sincronización. Pues no eran 237V, como había escrito en posts anteriores, eran 246V. Es decir, un poco más de los 243V que tiene la red por la mañana
    La frecuencia seguía estable a 50Hz, sin cambio visible


    - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


    Cita Iniciado por Tejota Ver mensaje
    En los listados de aparatos fotovoltaicos con certificacion en Sudafrica pone una nota para este equipo. Copio literalmente: ...
    A mi entender, esta nota dice exclusivamente, que el Infinisolar 4kW -que debe ser el Infini V- no es apto para trifásica, en instalaciones de más de 3kW. No parece tener nada que ver con mi problema

  10. #560
    Gabriel 2018 Invitado

    Predeterminado Re: Voltronic InfiniSolar V

    No probaste dejando la casa sin luz?

  11. #561
    el_cobarde Invitado

    Predeterminado Re: Voltronic InfiniSolar V

    Cita Iniciado por Gabriel 2018 Ver mensaje
    No probaste dejando la casa sin luz?
    Sí, lo probé. Pensaba que ya lo había reportado, perdón
    Resultado: Lo mismo. El Infini V pierde la sincronización igualmente, aúnque la casa esté sin luz

  12. #562
    Gabriel 2018 Invitado

    Predeterminado Re: Voltronic InfiniSolar V

    Entonces descartamos la "casa" como fuente del problema. Puede ser que los 247 V sean un problema? En principio no debería serlo. Mete más tensión en el bus de batería, por si acaso. En vez de 23 vasos intenta acoplar 25.

    - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

    Es por descartar otro posible problema.

    - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

    Has observado si hay correlación entre tensión de batería y desconexión?

  13. #563
    el_cobarde Invitado

    Predeterminado Re: Voltronic InfiniSolar V

    Cita Iniciado por Gabriel 2018 Ver mensaje
    Mete más tensión en el bus de batería, por si acaso. En vez de 23 vasos intenta acoplar 25
    Ya no me quedan vasos de reserva. Es por el problema de las Trojan T-105, que se están muriendo como moscas. Ya estoy buscando vasos de tracción baratos, de segunda mano ...
    Lo que puedo hacer, es subir la tensión de batería, con 23 vasos. Ahora tengo la flotación a solo 51V, para que la intensidad de carga no supere los 2A. Todas las pruebas las he hecho a esta tensión de 51V
    Puedo subir la tensión de batería a 57V, por ejemplo, para hacer las pruebas - serviría para descartar lo que dices?

  14. #564
    Gabriel 2018 Invitado

    Predeterminado Re: Voltronic InfiniSolar V

    Sí, perfecto.

  15. #565
    el_cobarde Invitado

    Predeterminado Re: Voltronic InfiniSolar V

    Cita Iniciado por Gabriel 2018 Ver mensaje
    Has observado si hay correlación entre tensión de batería y desconexión?
    No la hay. La tensión de batería siempre es de 51V, tanto con el Infini funcionando, como cuando pierde la sincronización

    - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

    Cita Iniciado por Gabriel 2018 Ver mensaje
    Sí, perfecto.
    Lo intentaré esta tarde, si es que el problema ocurre (la previsión del tiempo es mala)

  16. #566
    Gabriel 2018 Invitado

    Predeterminado Re: Voltronic InfiniSolar V

    Para modular 230 Vac con "solvencia" hacen falta unos 400 Vdc. Más o menos el transformador HF multiplica por 8, por lo que harían falta 50 Vdc en baterías. Sí la tensión de red es de 247 Vac, puede que sea problemático con 51 Vdc. A ver qué pasa...

  17. #567
    el_cobarde Invitado

    Predeterminado Re: Voltronic InfiniSolar V

    Cita Iniciado por Gabriel 2018 Ver mensaje
    Para modular 230 Vac con "solvencia" hacen falta unos 400 Vdc. Más o menos el transformador HF multiplica por 8, por lo que harían falta 50 Vdc en baterías. Sí la tensión de red es de 247 Vac, puede que sea problemático con 51 Vdc. A ver qué pasa...
    Muy buena idea, Gabriel. Puede ser que esto sea el problema, porque me he dado cuenta que por la mañana, el Infini no se acopla a la red hasta que la batería no haya llegado a esta tensión que dices, 50V o 51V. Muy interesante!

    Esto es lo que yo llamaba "parece que el Infini espera algo, para conectarse ..." en uno de mis posts anteriores

    También explicaría porque antes, con la tensión de red a ~230V, no ocurría el problema, y ahora, con ~245V, si ocurre ...

    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

    Edito: En seguida he subido a donde el Infini, para hacer una prueba que se me ha ocurrido:

    En este momento, la tensión de la red era de 241V, y el Infini estaba correctamente acoplado a la red. Las baterías estaban en absorción, a 56V. Entonces he bajado la tensión de absorción a 48V en el Infini. La tensión de batería iba bajando poco a poco y al llegar a 49V - pum! el Infini se desconectó de la red !! El comportamiento del Infini es exactamente igual a como lo he observado en los últimos días, al perder la sincronización
    He variado la tensión de batería y he observado que -siendo la tensión de red 241V- el Infini empieza a tener problemas de sincronización entre 49.5V y 50.5V en batería
    Es decir, con la red a 247V, el Infini necesita como mínimo 51.5V en batería, para poder sincronizar

    Eureka, has encontrado el problema, Gabriel! Eres genial! Gracias!

    Configuraré la tensión de flotación a 52V y creo, que el problema desaparecerá. Si no, subiré la flotación un poco más ...



    .
    Última edición por el_cobarde; 07/06/2018 a las 10:10

  18. #568
    Gabriel 2018 Invitado

    Predeterminado Re: Voltronic InfiniSolar V

    Veremos qué pasa. Es por descartar causas intrínsecas al Infini, antes de ver los factores externos.

  19. #569
    Fecha de ingreso
    ene 2016
    Ubicación
    arroyomolinos
    Mensajes
    362

    Predeterminado Re: Voltronic InfiniSolar V

    Habla con el servicio técnico de voltronic directamente , aver que te cuentan.
    A mi me acaba de llegar la placa dc que exploto después de seis meses, de mi MPI 4k, menos mal que tenia 2.
    Si no me hubiera tirado seis meses con la suegra.
    Saludos.

  20. #570
    el_cobarde Invitado

    Predeterminado Re: Voltronic InfiniSolar V

    Cita Iniciado por Gabriel 2018 Ver mensaje
    Veremos qué pasa. Es por descartar causas intrínsecas al Infini, antes de ver los factores externos.
    Bueno, si es lo que pensamos, sería una combinación de causas intrínsecas y externas
    - Causa intrínseca: El Infini necesita una tensión de batería mínima, para poder sincronizar con la red (lógicamente)
    - Causa externa: Endesa ha subido la tensión de la red de 230V a 245V
    - Otro factor externo son los 23 vasos - con batería a 48V (24 vasos) nunca hubiese ocurrido

    - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

    Cita Iniciado por fran_pascualin Ver mensaje
    Habla con el servicio técnico de voltronic directamente , aver que te cuentan
    Ya no hace falta. Parece que Gabriel 2018 ha dado con la causa del problema

  21. #571
    Gabriel 2018 Invitado

    Predeterminado Re: Voltronic InfiniSolar V

    No echemos las campanas al vuelo jeje...

  22. #572
    Sulfato Invitado

    Predeterminado Re: Voltronic InfiniSolar V

    Aquí el_cobarde puteando al Infinisolar, se lo vamos a decir a Voltronic !

    Bromas aparte, me parece una salvajada que endesa entregue 246V. Y eso, a corto plazo, va a reducir la vida de muchos aparatos electrónicos conectados a red.
    Por ejemplo, hasta hace pocos años, en los filtros Pi para las Emi's en las entradas de las FA, los condensadores eran de 250Vac X2, ahora ya están montando de 275Vac o de 300Vac pero deben quedar un montón de aparatos con los anteriores.
    Que pase en los polígonos industriales, mira, es más normal por el consumo importante. En unos aparatos teníamos que sacar los varistores porque estos el fin de semana se quemaban todos...

  23. #573
    Pidjey está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ene 2013
    Ubicación
    Leon
    Mensajes
    1.522

    Predeterminado Re: Voltronic InfiniSolar V

    Las normas no escritas dicen que se debe colocar condensadores con tensión máxima 20% sobre la tensión máxima. Lo que pasa que muchas veces se ajusta al limite para abaratar costes.

    - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

    Asi todo en españa la tension si no me equivoco es 230+-10% osea todo lo que este entre 207 i 253 deberia ser normal. 246 esta dentro de esos valores. Con esos valores la buena praxis diria que hay montar condensadores de 295.
    Diseñador de curvas solares y equivalente electrico usando los datos tecnicos del panel: http://solarpanelsimulator.bitballoon.com/

  24. #574
    el_cobarde Invitado

    Predeterminado Re: Voltronic InfiniSolar V

    Cita Iniciado por Gabriel 2018 Ver mensaje
    No echemos las campanas al vuelo jeje...
    Tampoco hay que ser pesimistas. Es que todo cuadra; estoy casi seguro, que por allí van los tiros ...


    - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


    Cita Iniciado por Sulfato Ver mensaje
    me parece una salvajada que endesa entregue 246V ...
    Yo también me asusté al darme cuenta. Endesa subió la tensión de 225-235V a 240-250V, de un día a otro - sin decir nada. Yo también creo que van a morir aparatos ...
    Pero Pidjey tiene razón: La tolerancia es 230V+-10%, es decir, de 207V a 253V, así que no podemos decir nada. De todas formas no me gusta, tener la tensión tan alta; pero me tendré que conformar

  25. #575
    Pidjey está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ene 2013
    Ubicación
    Leon
    Mensajes
    1.522

    Predeterminado Re: Voltronic InfiniSolar V

    Me estaba cordando que en equipos antiguos si que se podrian encontrar condesadores de 250 ya que antes la tension era de 220V+-10% lo que da una tension maxima de 242 aunque ya ha llovido.
    Diseñador de curvas solares y equivalente electrico usando los datos tecnicos del panel: http://solarpanelsimulator.bitballoon.com/

Página 23 de 41 PrimerPrimer ... 1322232433 ... ÚltimoÚltimo



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47