Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 25 de 39
  1. #1
    Lucas está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    may 2007
    Mensajes
    21

    Predeterminado problema con instalacion a 48V

    hola buenos dias a todos, tengo un problema con una instalacion que he terminado.
    consumo diario: 4000Wh/dia + o - a 48V
    8 modulos MSK 190W, corriente a poten. max. 7,36A, corrien. corto. 8,18A
    24 vasos 930A
    inversor/cargador 3300W-48V
    regulador maximizador 60A
    generador de apoyo.
    el problema es que al conectar los modulos para 48V solo me dan de entrada 14-18A y claro el sistema no esta funcionando bien.creeis que si cambiara la instalacion a 24V me funcionaria mejor ya que tendria mas amperaje de entrada?tendria que poner algun modulo mas?ayuda por favor el cliente esta un poco mosca.gracias de antemano.

  2. #2
    llauro está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    oct 2006
    Mensajes
    58

    Predeterminado

    Hola Lucas:
    Podrias indicarnos cual es la tensión en el punto de maxima potencia del panel y de que modo lo has conectado los paneles?

    Un saludo.

  3. #3
    Lucas está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    may 2007
    Mensajes
    21

    Predeterminado

    los paneles-voltaje a potencia maxima 25.8V,voltaje circuito abierto 32,3 estan conectados 2 series de 4 en paralelo.gracias

  4. #4
    llauro está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    oct 2006
    Mensajes
    58

    Predeterminado

    Hola Lucas;

    Por lo que dices, en mi opinion, deberias de conectar los paneles de cuatro en cuatro. Me sucedio lo mismo en una instalación. Debes de estimar como tensión nominal de paneles 12 V. Para considerar un panel de 24V nominales debe de tener como minimo 34 V de tensión pico.

    Ya nos contarás que tal te ha ido.

    Un saludo.

  5. #5
    Lucas está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    may 2007
    Mensajes
    21

    Predeterminado

    hola llauro,

    los tengo conectados asi 4 y 4 para tener el sistema a 48V pero dan poco amperaje de entrada, mi pregunta era si cambiarlo a 24V 6+2 crees que me funcionaria mejor.

    un saludo

  6. #6
    llauro está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    oct 2006
    Mensajes
    58

    Predeterminado

    Hola Lucas:

    Si tienes 4 paneles en serie mas 4 paneles en serie y ambas filas conectadas en paralelo, la corriente maxima será la maxima de una placa multiplicado por dos, ya que las corrientes en paralelo se suman y la maxima corriente que te da una fila es la maxima que te proporcione un panel, por tanto es logico que no saques mas de 15 amperios aproximadamente.

    Un saludo

  7. #7
    Lucas está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    may 2007
    Mensajes
    21

    Predeterminado

    hola llauro,

    eso es a lo que me referia,tu que harias para solucionarlo,cambiar la forma de conestarlos? poner la instalacion a 24V? poner algun modulo mas?, gracias por tu tiempo.

    un saludo.

  8. #8
    rodri está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ago 2006
    Ubicación
    de vuelta
    Mensajes
    472

    Predeterminado

    Hola Lucas,

    Normalmente para sistemas aislados se suelen usar modulos con multiplos de 36 celulas La razon es sencilla interesa que el modulo este trabajando siempre entre el punto de maxima potencia y el de corto circuito, pues para tensiones superiores al punto de maxima potencia la corriente cae muy rapidamente. Por ejemplo un modulo de 36 celulas suele tener su punto de maxima potencia entorno a 17V y su tensión de circuito abierto en torno a 21V y se utiliza para cargar una bateria de 12V nominales.

    Si el modulo tiene una tension de 25V en maxima potencia entonces podria cargar una bateria de 24V?

    Me temo que NO por dos razones primera el modulo se calienta con lo cual su tension disminuye y segunda para cargar una bateria a fondo cuando se ha descargado mucho tienes que llegar a tensiones en torno al 25% superiores a su tensión nominal con una cantidad de amperios suficientes. En una bateria de 24V deberias de llegar a casi 32V, el panel que comentas tiene 32V en circuito abierto a 25º de temperatura de celula.

    Antes habia unos paneles que se llamaban autoregulados donde se aprovechaba este efecto de la caida de tensión con la temperatura para hacer coincidir la tension final de carga de bateria con la tension en circuito abierto.. estos modulos trabajan bien en sitios donde la temperatura es constante a lo largo de todo el año: zonas tropicales.

    En tu caso necesitarias tres modulos en serie para un sistema de 48V y 2 modulos en serie para 24V, tanto en uno como en otro los modulos van a trabajar a un rendimiento muy bajo en relación a la potencia que tienen.

    Es muy importante que revises el dimensionado de tu sistema aunque coloques otro modulo, pues probablemente el aporte del panel extra no sea suficiente para cubrir las expectativas de tu cliente.

    Saludos y perdon por el tocho.

  9. #9
    Lucas está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    may 2007
    Mensajes
    21

    Predeterminado

    hola Rodri,

    yo habia pensado canviarlo a 24V, conectar 2 en serie y 6 paralelo y si acaso
    poner 2 modulos mas, 2 serie 8 paralelo, crees que me funcionaria bien?

    un saludo

  10. #10
    llauro está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    oct 2006
    Mensajes
    58

    Predeterminado

    Hola Lucas:

    Una pregunta, ¿para que quieres tener mas corriente si cuanta mas corriente mas perdidas? aunque lo conectes a 24V o 12V sacarias la misma potencia. Si quieres mas corriente necesitas instalar mas potencia por lo que deberias conectar una fila de cuatro paneles en serie paralela a las otras dos filas, con lo que sacarias aproximadamente 22 A a 48V.

    Rodri, tu crees, como dices en tu mensaje que con tres en serie el sistema funcionaria a 48V. ¿No necesitaria 4 en serie para funcionar a 24V?

    Un saludo.

  11. #11
    Lucas está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    may 2007
    Mensajes
    21

    Predeterminado

    hola llauro,

    como quieres decir, conectar 4 en serie y 2+2.

    un saludo

  12. #12
    llauro está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    oct 2006
    Mensajes
    58

    Predeterminado

    Hola Lucas:

    Haber si me explico correctamente. Tu tienes 8 paneles y tu configuración es 4 en serie (esto lo considero una fila) y 4 mas en serie. En total dos filas de 48 V y suman ambas 15 A, ya que las dos filas estan en paralelo y por lo tanto se suman las corrientes.

    En definitiva, si quieres mas corriente necesitas poner una fila de la misma tensión paralela a las otras dos filas, y de este modo aumentaras la corriente a aproximadamente 22A.

    Entonces necesitarias 4 paneles mas de los que tienes, los cuales los conectarias en serie entre ellos, con lo que conseguirias una fila mas, que necesitarias conectar paralelo a las otras dos filas anteriores.


    Nota: si haces esto, ten cuidado con las corrientes admisibles por el regulador, no sea que vayas a tener un regulador que admita una corriente inferior a 25A.

    Espero haberme sabido explicar, un saludo.
    [/i]

  13. #13
    Lucas está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    may 2007
    Mensajes
    21

    Predeterminado

    hola llauro,

    ya lo tengo claro, muchas gracias una ultima cosa, rodri no se queria referir a poner un modulo mas y poner 3 filas de 3 como tienen Vpm 25,8 y Vca 32,3 esto lo podria hacer?

    un saludo.

  14. #14
    rodri está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ago 2006
    Ubicación
    de vuelta
    Mensajes
    472

    Predeterminado

    Hola,
    Yo queria decir que para trabajar a 48 V con ese modulo tienes que trabajar con grupos de 3 modulos en serie, es decir necesitarias o 6 o 9.

    En cuanto a los calculos de producción con 9 modulos como los que tienes este sistema te cargará a bateria en un dia de 4hsp unos 4x 3 x 7.8 x 48V unos 4400Wh de los que tendrás que restar la eficiencia de carga de bateria y el rendimiento del inversor, son aprox 3500Wh al dia limpios para tu cliente.

    Saludos

  15. #15
    Lucas está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    may 2007
    Mensajes
    21

    Predeterminado

    hola Rodri,

    muchas gracias a ti y a llauro por vuestros consejos, seguramente pondre otro modulo y los conectare como tu dices 3 filas de 3, ya os contare.

    un saludo.

  16. #16
    Avatar de Conchuo
    Conchuo está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    abr 2007
    Ubicación
    Andalucía
    Mensajes
    2.796

    Predeterminado

    Lucas. Ten cuidado, creo que estas utilizando modulos especificos para conexión a red.

    Los módulos para aislada tienen que tener en circuito abierto si son de 12V nominales sobre 21/22V. y si son de 24V. nominales el doble, 42/44V.

    Los módulos especificos para conexión a red NO TE VALEN para aislada, nunca te va a funcionar bién, ni existen en el mercado reguladores de carga para este tipo de módulos.

    Saludos
    Conchuo

  17. #17
    Lucas está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    may 2007
    Mensajes
    21

    Predeterminado

    Hola Councho, segun las espacificaciones del catalogo pone.
    Aplicaciones: - cubiertas de casas residenciales, -sistemas aislados de alto voltaje, -grandes sistemas de conexion a red, -sistemas de bombeo de agua.
    de todas maneras preguntare donde los he comprado.

    un saludo Lucas.

  18. #18
    Avatar de Conchuo
    Conchuo está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    abr 2007
    Ubicación
    Andalucía
    Mensajes
    2.796

    Predeterminado

    Pues me estas dando la razón, "Cubiertas de casas residenciales, sistemas aislados de alto voltaje y grandes sistemas de conexión a red", en mi opinión quiere decir lo mismo.

    Existen sistemas de bombeo de agua, que trabajan de 30 a 300 V. en corriente continua y también valen este tipoo de módulos.

    Aparte de preguntar donde los hayas comprado, expón aqui las características del módulo, que vendrán en el catálogo.

    - Tension de circuito abierto
    - Tensión de máxima potencia
    - Corriente de cortocircuito Etc......

    Y sabremos de que módulo se trata.

    Saludos
    Conchuo

  19. #19
    Lucas está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    may 2007
    Mensajes
    21

    Predeterminado

    voltaje a maxima potencia 25,8- voltaje de circuito abierto 32,3
    corriente a potencia maxima 7,36- corriente cortocircuito 8,18.

    un saludo

  20. #20
    Avatar de Conchuo
    Conchuo está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    abr 2007
    Ubicación
    Andalucía
    Mensajes
    2.796

    Predeterminado

    Confirmado. Son paneles especificos para conexión a red, no te valen para una instalación de aislada, lo tendrás que cambiar por paneles de 12 o 24 V. nominales, que son los que tienen en circuito abierto 21/22 V. o 42/44 V. aproximadamente.

    Saludos
    Conchuo

  21. #21
    Lucas está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    may 2007
    Mensajes
    21

    Predeterminado

    Hola Councho, he hablado con el distribuidor que me los vendio y me ha dicho que si que me valen y me ha confirmado que si los conecto 3 filas de 3
    voltaje de entrada entre 77-100V me funcionara bien a 48V, amperaje de entrada 22-25A.de hecho estan conectados 4 filas de cuatro y funcionan lo que tengo es poco amperaje de entrada 14-17A.

    un saludo.

  22. #22
    Avatar de Conchuo
    Conchuo está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    abr 2007
    Ubicación
    Andalucía
    Mensajes
    2.796

    Predeterminado

    Yo no estoy de acuerdo. Te aconsejo que sigas preguntando.

    Saludos
    Conchuo

  23. #23
    llauro está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    oct 2006
    Mensajes
    58

    Predeterminado

    Hola a todos:

    Conchuo te queria preguntar caul es la razon por lo que no son aptos para sistemas aislados. Desde mi punto de vista creo que si que lo son.

    Concretamente yo hice una instalación a 12 Voltios con paneles de Vmax a 28 V aproximadamente y hasta la fecha no he tenido ningún problema.

    Supongo que tu tendras razón pero no entiendo el porque son mejores unos paneles que otros.

    Saludos.

  24. #24
    Lucas está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    may 2007
    Mensajes
    21

    Predeterminado

    Gracias conchuo, ya preguntare, haber si alguien mas del foro nos da su opinion.

    un saludo.

  25. #25
    Avatar de Conchuo
    Conchuo está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    abr 2007
    Ubicación
    Andalucía
    Mensajes
    2.796

    Predeterminado

    La razón según mi opinión es simplemente por las caracteristicas constructivas de los paneles y de los reguladores de carga.

    Los paneles para aislada, estan calculados para que la corriente a máxima potencia, sea la adecuada para cargar las baterías, bien sea a 12, 24 o 48V. asi mismo los reguladores de carga estan también diseñados para recibir una determinada tensión y corriente adaptada a la carga de baterías. Mientras que los paneles de conexión a red, estan diseñados para instalarlos en serie y conseguir un voltaje variable, alrrededor de los 300 V. los inversores de conexión a red admiten un voltaje de cc variable también, por lo que da igual, solo es cuestión de hacer la serie con un panel o dos mas o menos y estas dentro de los limites del fabricante del inversor.

    Si instalas un panel de conexión a red a través de un regulador de carga, este no esta diseñado para recibir una tensión diferente a la establecida por los fabricantes de paneles y en mi opinión no deberá funcionar bien.

    Pero doctores tiene la Iglesia, yo desde luego en aislada instalo paneles especificamente diseñados para esta función, pero si a ti te va bién, magnifico, por mi parte haré algunas gestiones y contrastaré opiniones, anticipo que yo no he leido nada al respecto y solo me baso en la lógica, pero puedo estar equivocado, me informaré bien.

    Además no entiendo porqué instalar en aislada paneles de conexión a red, cuando hay en el mercado paneles especificos para aislada. ??

    Saludos
    Conchuo

Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47