  1. #1
    Fecha de ingreso
    may 2010
    Ubicación
    malaga
    Mensajes
    292

    Predeterminado Bateria y posos

    Hola a todos .Hoy he estado revisando las baterias y todo me daba correcto densidades 1.24 en todos los vasos y tensiones con menos de un milivoltio de diferencia entre vasos.pero.....casi por casualidad miro con la linterna por la parte de abajo de las baterias (opzs) y veo posos.se me pusieron los pelos de punta mis baterias tienen 2 años y nunca han sido descargadas mas del 20% controladas por un bmv 700 el cual conmuta a red cuando baja del 80% y solo vuelve a conectar cuando alcaza el 90%.bueno a ver si arrojais alguna luz sobre mis dudas.un saudo..posdata son de 300 amperios hopetek

  2. #2
    Fecha de ingreso
    may 2010
    Ubicación
    malaga
    Mensajes
    292

    Predeterminado Re: Bateria y posos

    Por si faltan detalles .gracias.[emoji41][emoji364]

  3. #3
    el_cobarde Invitado

    Predeterminado Re: Bateria y posos

    Cita Iniciado por jose santiago Ver mensaje
    ... miro con la linterna por la parte de abajo de las baterias (opzs) y veo posos.se me pusieron los pelos de punta mis baterias tienen 2 años
    Veo normal que unos vasos tengan algo de posos, a los 2 años. No hay que preocuparse, a no ser que sean muchos posos


    Cita Iniciado por jose santiago Ver mensaje
    posdata son de 300 amperios hopetek
    La marca esa se llama Hoppecke (y es buena)

  4. #4
    Fecha de ingreso
    may 2010
    Ubicación
    malaga
    Mensajes
    292

    Predeterminado Re: Bateria y posos

    Cita Iniciado por el_cobarde Ver mensaje
    Veo normal que unos vasos tengan algo de posos, a los 2 años. No hay que preocuparse, a no ser que sean muchos posos



    La marca esa se llama Hoppecke (y es buena)
    Hola buenos días el_cobarde gracias por tu respuesta.
    Puede ser que haga absorciones muy largas y sobre tiempo con lo cual saturaria las placas por no admitir mas fijacion de plomo? .Por lo general 3 horas aunque el regulador corta a los 3 amperios o eso creo.saludos..[emoji106]

  5. #5
    el_cobarde Invitado

    Predeterminado Re: Bateria y posos

    Cita Iniciado por jose santiago Ver mensaje
    Puede ser que haga absorciones muy largas ...
    En las imágenes veo tiempos de absorción entre 2h23m y 2h54m. No son absorciones cortas, pero tampoco me parecen excesivamente largas. También veo que Vmax de batería anda por 29V. Supongo que ésta es la tensión de absorción. Podría ser algo alta - qué tensión de absorción recomienda el fabricante?
    En tu post #2 veo que la tensión de flotación recomendada es 26.76V, pero no sé la de absorción

    Nota: El hecho que midas densidad 1.24g/ml en todos los vasos es buena señal

  6. #6
    Fecha de ingreso
    feb 2018
    Ubicación
    Cádiar
    Mensajes
    120

    Predeterminado Re: Bateria y posos

    Yo en la grafica esa veo que un dia la bateria bajo a 23.77 que eso es una descarga del 80 % no ese 20 % que decias

  7. #7
    el_cobarde Invitado

    Predeterminado Re: Bateria y posos

    Cita Iniciado por Moreno Garci­a Ver mensaje
    Yo en la grafica esa veo que un dia la bateria bajo a 23.77 que eso es una descarga del 80 % no ese 20 % que decias
    Mucho cuidado con interpretar la tensión de batería! Efectivamente, 23.77V corresponde a un SOC muy bajo - si sería en circuito abierto. Seguramente esta tensión fue con bastante consumo y sin sol; y entonces bien puede corresponder a un SOC alto

  8. #8
    Avatar de Luisetrix
    Luisetrix está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    oct 2016
    Ubicación
    Gandia
    Mensajes
    1.513

    Predeterminado Re: Bateria y posos

    Esto es lo que recomienda el fabricante para las Hoppecke

    Utilizar los valores de tensión recomendados por el fabricante.
    Tensión de absorción: 28,8V
    Tensión de flotación: 26,76V - 27V
    Para un buen mantenimiento es conveniente realizar cargas completas diarias a la batería, o al menos 3-4 días a la semana. Para ello es importante utilizar paneles de 72 células 24 voltios para estas baterías de 24 voltios cuando se utilizan reguladores PWM. O cuando se utilizan reguladores MPPT entonces emplear paneles de 60 células. De este modo aseguramos que los los paneles serán capaces de elevar la tensión de la batería hasta la tensión de absorción.
    Las cargas de ecualización son necesarias después de descargas profundas y de cargas insuficientes, especialmente cuando se mantiene ese bajo estado de carga durante más de una semana. Estas se pueden efectuar como se indica a continuación:
    Con tensión constante de max. 2,4 V/celda durante un tiempo máximo de 72 horas.
    Hasta elevar la tensión de la batería a 31,2V - 33V
    Se recomienda realizar Cargas de ecualización: para baterías nuevas 1 vez cada 50 días aprox. Para baterías muy viejas se puede llegar incluso a 1 por semana.
    Hay que tener en cuenta que una tensión de flotación baja en la batería supondrá sulfatación excesiva en la batería mientras que una tensión de flotación elevada producirá excesiva gasificación. Ambos factores acortan la vida de las baterías.
    Podemos tomar como referencia los siguientes valores para la tensión de flotación;

    Si nuestra instalación mantiene normalmente las baterías llenas (en flotación) fijaremos el valor a 26,76V
    Si nuestra instalación tiene consumo permanente y no está normalmente en flotación fijaremos el valor a 27V o 27,2V

  9. #9
    el_cobarde Invitado

    Predeterminado Re: Bateria y posos

    Cita Iniciado por Luisetrix Ver mensaje
    Las cargas de ecualización ... Con tensión constante de max. 2,4 V/celda ... Hasta elevar la tensión de la batería a 31,2V - 33V
    Aquí deber habe algún fallo: Tensión constante de 2.4V por celda, teniendo 12 vasos/celdas ---> 12 * 2.4V = 28.8V ...
    Por otra parte, 31.2V - 33.0V serían 2.60V - 2.75V por vaso ...

  10. #10
    Fecha de ingreso
    may 2010
    Ubicación
    malaga
    Mensajes
    292

    Predeterminado Re: Bateria y posos

    Gracias por vuestras respuestas.
    Yo tengo configurada la tension de absorcion en 28.80 pero al estar controlado tambien por temperatura este punto varia.a
    La mayoria de dias llego a flotacion a las 12 aproximadamente cuando hay sol.
    Las tensiones bajas son por la mañana sin sol.
    Algunos dias cuando hay nubes y despues sale el sol he visto alrededor de 60amp .Es malo esto para las baterias ?...

  11. #11
    Fecha de ingreso
    may 2010
    Ubicación
    malaga
    Mensajes
    292

    Predeterminado Re: Bateria y posos

    Por si acaso baje el tiempo de absorcion

  12. #12
    el_cobarde Invitado

    Predeterminado Re: Bateria y posos

    Cita Iniciado por jose santiago Ver mensaje
    Yo tengo configurada la tension de absorcion en 28.80 ... La mayoria de dias llego a flotacion a las 12 aproximadamente cuando hay sol
    Tu sistema FV parece estar bien diseñado y en buen estado; yo no me preocuparía. Hay posos, pero esto me parece normal

    - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

    Cita Iniciado por jose santiago Ver mensaje
    Por si acaso baje el tiempo de absorcion ...
    Si tienes esa opción, también aumenta un poco la intensidad de cola en absorción; por ejemplo 6A en vez de 3A

  13. #13
    Fecha de ingreso
    may 2010
    Ubicación
    malaga
    Mensajes
    292

    Predeterminado Re: Bateria y posos

    Cita Iniciado por el_cobarde Ver mensaje
    Tu sistema FV parece estar bien diseñado y en buen estado; yo no me preocuparía. Hay posos, pero esto me parece normal
    Muchas gracias .
    Entonces las absorciones hay que apurarlas o las corto con mas amperios y observo el resultado??

  14. #14
    el_cobarde Invitado

    Predeterminado Re: Bateria y posos

    Cita Iniciado por jose santiago Ver mensaje
    Algunos dias cuando hay nubes y despues sale el sol he visto alrededor de 60amp .Es malo esto para las baterias ?
    Tu batería es de 320Ah C10. Los más estrictos recomiendan una intensidad de carga no superior a 35A. Yo, a pesar de ser el_cobarde, diría que 60A no es ningún problema. Y si es solo durante poco tiempo, menos problema

    - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

    Cita Iniciado por jose santiago Ver mensaje
    Entonces las absorciones ... las corto con mas amperios y observo el resultado??
    Yo haría eso

  15. #15
    Fecha de ingreso
    may 2010
    Ubicación
    malaga
    Mensajes
    292

    Predeterminado Re: Bateria y posos

    Vale voy a observar si llego a la carga completa bajando el tiempo de absorcion y lo comunico.muchas gracias

  16. #16
    Gabriel 2018 Invitado

    Predeterminado Re: Bateria y posos

    Puedes poner una hora de absorción y ver cual es la intensidad al final de esa absorción. Si son 5 o 6 amperios, yo dejaría una hora, teniendo en cuenta que el SOC nunca baja del 80%:

    - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

    Por otra parte, las OPZS suelen tener el límite de intensidad muy alto, o directamente, el fabricante indica que no hay límite.

  17. #17
    Fecha de ingreso
    may 2010
    Ubicación
    malaga
    Mensajes
    292

    Predeterminado Re: Bateria y posos

    Vale voy a hacerlo pero no creo que se cargue completamente ya que al llegar a absorcion la intensidad disminuye progresivamente

  18. #18
    Fecha de ingreso
    may 2010
    Ubicación
    malaga
    Mensajes
    292

    Predeterminado Re: Bateria y posos

    A ver que pasa

  19. #19
    Fecha de ingreso
    may 2010
    Ubicación
    malaga
    Mensajes
    292

    Predeterminado Re: Bateria y posos

    Cita Iniciado por jose santiago Ver mensaje
    A ver que pasa
    Datos de ahora a ver que os parece

  20. #20
    Gabriel 2018 Invitado

    Predeterminado Re: Bateria y posos

    Pues a ver lo que pone cuando lleve 60 minutos, no?

    Se ve que tienes mucho tiempo de bulk, por lo que lo normal es que las absorciones sean cortas, ya que cuando se llega a la tensión de absorción ya tienen mucha carga.

  21. #21
    Fecha de ingreso
    may 2010
    Ubicación
    malaga
    Mensajes
    292

    Predeterminado Re: Bateria y posos

    El tiempo de bulk no lo puedo controlar es definido por el controlador..

  22. #22
    Fecha de ingreso
    may 2010
    Ubicación
    malaga
    Mensajes
    292

    Predeterminado Re: Bateria y posos

    Cita Iniciado por jose santiago Ver mensaje
    El tiempo de bulk no lo puedo controlar es definido por el controlador..
    Este tiempo es desde que empieza el controlador a trabajar OJO

  23. #23
    Gabriel 2018 Invitado

    Predeterminado Re: Bateria y posos

    Ya ya. Me refiero, a que en sistemas con una relación de carga/capacidad más alta, la fase de bulk dura menos.

  24. #24
    Fecha de ingreso
    may 2010
    Ubicación
    malaga
    Mensajes
    292

    Predeterminado Re: Bateria y posos

    Ahora 1 hora y no para

  25. #25
    Fecha de ingreso
    may 2010
    Ubicación
    malaga
    Mensajes
    292

    Predeterminado Re: Bateria y posos

    Cita Iniciado por jose santiago Ver mensaje
    Ahora 1 hora y no para
    Creo que al quitar el tiempo de absorcion pasa al corte por intensidad de cola.