- 21/02/2018, 20:59 #1
Bateria y posos
Hola a todos .Hoy he estado revisando las baterias y todo me daba correcto densidades 1.24 en todos los vasos y tensiones con menos de un milivoltio de diferencia entre vasos.pero.....casi por casualidad miro con la linterna por la parte de abajo de las baterias (opzs) y veo posos.se me pusieron los pelos de punta mis baterias tienen 2 años y nunca han sido descargadas mas del 20% controladas por un bmv 700 el cual conmuta a red cuando baja del 80% y solo vuelve a conectar cuando alcaza el 90%.bueno a ver si arrojais alguna luz sobre mis dudas.un saudo..posdata son de 300 amperios hopetek
-
- 21/02/2018, 21:05 #2
Re: Bateria y posos
Por si faltan detalles .gracias.[emoji41][emoji364]
- 22/02/2018, 07:50 #3el_cobarde Invitado
- 22/02/2018, 08:28 #4
Re: Bateria y posos
Hola buenos días el_cobarde gracias por tu respuesta.
Puede ser que haga absorciones muy largas y sobre tiempo con lo cual saturaria las placas por no admitir mas fijacion de plomo? .Por lo general 3 horas aunque el regulador corta a los 3 amperios o eso creo.saludos..[emoji106]
- 22/02/2018, 08:45 #5el_cobarde Invitado
Re: Bateria y posos
En las imágenes veo tiempos de absorción entre 2h23m y 2h54m. No son absorciones cortas, pero tampoco me parecen excesivamente largas. También veo que Vmax de batería anda por 29V. Supongo que ésta es la tensión de absorción. Podría ser algo alta - qué tensión de absorción recomienda el fabricante?
En tu post #2 veo que la tensión de flotación recomendada es 26.76V, pero no sé la de absorción
Nota: El hecho que midas densidad 1.24g/ml en todos los vasos es buena señal
- 22/02/2018, 08:45 #6Forero
- Fecha de ingreso
- feb 2018
- Ubicación
- Cádiar
- Mensajes
- 120
Re: Bateria y posos
Yo en la grafica esa veo que un dia la bateria bajo a 23.77 que eso es una descarga del 80 % no ese 20 % que decias
- 22/02/2018, 08:52 #7el_cobarde Invitado
- 22/02/2018, 08:55 #8
Re: Bateria y posos
Esto es lo que recomienda el fabricante para las Hoppecke
Utilizar los valores de tensión recomendados por el fabricante.
Tensión de absorción: 28,8V
Tensión de flotación: 26,76V - 27V
Para un buen mantenimiento es conveniente realizar cargas completas diarias a la batería, o al menos 3-4 días a la semana. Para ello es importante utilizar paneles de 72 células 24 voltios para estas baterías de 24 voltios cuando se utilizan reguladores PWM. O cuando se utilizan reguladores MPPT entonces emplear paneles de 60 células. De este modo aseguramos que los los paneles serán capaces de elevar la tensión de la batería hasta la tensión de absorción.
Las cargas de ecualización son necesarias después de descargas profundas y de cargas insuficientes, especialmente cuando se mantiene ese bajo estado de carga durante más de una semana. Estas se pueden efectuar como se indica a continuación:
Con tensión constante de max. 2,4 V/celda durante un tiempo máximo de 72 horas.
Hasta elevar la tensión de la batería a 31,2V - 33V
Se recomienda realizar Cargas de ecualización: para baterías nuevas 1 vez cada 50 días aprox. Para baterías muy viejas se puede llegar incluso a 1 por semana.
Hay que tener en cuenta que una tensión de flotación baja en la batería supondrá sulfatación excesiva en la batería mientras que una tensión de flotación elevada producirá excesiva gasificación. Ambos factores acortan la vida de las baterías.
Podemos tomar como referencia los siguientes valores para la tensión de flotación;
Si nuestra instalación mantiene normalmente las baterías llenas (en flotación) fijaremos el valor a 26,76V
Si nuestra instalación tiene consumo permanente y no está normalmente en flotación fijaremos el valor a 27V o 27,2V
- 22/02/2018, 09:13 #9el_cobarde Invitado
- 22/02/2018, 09:44 #10
Re: Bateria y posos
Gracias por vuestras respuestas.
Yo tengo configurada la tension de absorcion en 28.80 pero al estar controlado tambien por temperatura este punto varia.a
La mayoria de dias llego a flotacion a las 12 aproximadamente cuando hay sol.
Las tensiones bajas son por la mañana sin sol.
Algunos dias cuando hay nubes y despues sale el sol he visto alrededor de 60amp .Es malo esto para las baterias ?...
- 22/02/2018, 09:47 #11
Re: Bateria y posos
Por si acaso baje el tiempo de absorcion
- 22/02/2018, 09:50 #12el_cobarde Invitado
Re: Bateria y posos
Tu sistema FV parece estar bien diseñado y en buen estado; yo no me preocuparía. Hay posos, pero esto me parece normal
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Si tienes esa opción, también aumenta un poco la intensidad de cola en absorción; por ejemplo 6A en vez de 3A
- 22/02/2018, 09:53 #13
- 22/02/2018, 09:55 #14el_cobarde Invitado
Re: Bateria y posos
Tu batería es de 320Ah C10. Los más estrictos recomiendan una intensidad de carga no superior a 35A. Yo, a pesar de ser el_cobarde, diría que 60A no es ningún problema. Y si es solo durante poco tiempo, menos problema
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Yo haría eso
- 22/02/2018, 10:02 #15
Re: Bateria y posos
Vale voy a observar si llego a la carga completa bajando el tiempo de absorcion y lo comunico.muchas gracias
- 22/02/2018, 10:08 #16Gabriel 2018 Invitado
Re: Bateria y posos
Puedes poner una hora de absorción y ver cual es la intensidad al final de esa absorción. Si son 5 o 6 amperios, yo dejaría una hora, teniendo en cuenta que el SOC nunca baja del 80%:
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Por otra parte, las OPZS suelen tener el límite de intensidad muy alto, o directamente, el fabricante indica que no hay límite.
- 22/02/2018, 10:13 #17
Re: Bateria y posos
Vale voy a hacerlo pero no creo que se cargue completamente ya que al llegar a absorcion la intensidad disminuye progresivamente
- 22/02/2018, 10:16 #18
Re: Bateria y posos
A ver que pasa
- 22/02/2018, 11:19 #19
- 22/02/2018, 11:23 #20Gabriel 2018 Invitado
Re: Bateria y posos
Pues a ver lo que pone cuando lleve 60 minutos, no?
Se ve que tienes mucho tiempo de bulk, por lo que lo normal es que las absorciones sean cortas, ya que cuando se llega a la tensión de absorción ya tienen mucha carga.
- 22/02/2018, 11:31 #21
Re: Bateria y posos
El tiempo de bulk no lo puedo controlar es definido por el controlador..
- 22/02/2018, 11:33 #22
- 22/02/2018, 11:44 #23Gabriel 2018 Invitado
Re: Bateria y posos
Ya ya. Me refiero, a que en sistemas con una relación de carga/capacidad más alta, la fase de bulk dura menos.
- 22/02/2018, 11:54 #24
Re: Bateria y posos
Ahora 1 hora y no para
- 22/02/2018, 12:02 #25