Resultados 1 al 2 de 2
Tema: Protecciones
- 25/01/2018, 14:33 #1Forero
- Fecha de ingreso
- sep 2017
- Ubicación
- Madrid
- Mensajes
- 51
Protecciones
Hola de nuevo a todos.
Después de vuestras indicaciones me he instalado el siguiente sistema
Ahora estoy detrás de las protecciones que creo deberán ser tres:
De paneles a regulador (tengo dos cadenas)
De regulador a batería
De batería a inversor
En el caso de los paneles a regulador he mirado magnetotérmicos de contínua y he comprado a través de Ebay uno de 16A que podéis ver en mi mensaje "Voy corto de paneles o mi problema es otro" un Schneider bipolar C65H-DC 16A C algo por encima de mis necesidades porque el inferior que encontré es de 10A que creo que estaría por debajo de mi sistema.
Para el resto de las protecciones recurriré a fusibles Megafuse instalados en su portafusibles como os muestro a continuación sobre la bornera positiva de mis baterías
En lo que respecta a mi inversor puede funcionar de 10V a 16V con un rendimiento superior al 90% (10% pérdidas) y con las potencias siguientes:
600W indefinida
1000W cinco segundos
1500W de punta
por lo que calculo el fusible de la siguiente manera.
600W + 10% pérdidas= 660W
1000W + 10% pérdidas= 1100W durante 5 segundos
1500W + 10% pérdidas= 1600W punta
Por lo que la corriente según lo anterior y suponiendo que el consumo se produjese en malas condiciones de la batería, a 11V
660W/11V= 60A
1100W/11V= 100A
1650W/11V= 150A
Según los datos del fabricante del fusible que estoy eligiendo (Megafuse) http://www.littelfuse.com/~/media/au...e_mega_32v.pdf
Creo que me valdría con uno de 80A pues bajo la tabla "Time Current Characteristics" del fabricante
Al 75% de su corriente (60A) aguantaría infinitamente
Al 135% (108A) aguantaría de 120 a 1800 segundos
Al 200% (160A) aguantaría de 1 a 15 segundos
El compañero "elsolacabasos" en mi anterior tema me ha recomendado el de 60A atendiendo a la gráfica del fabricante aunque yo no me entiendo tan bien con la misma y por eso para seleccionar el fusible usé la tabla "Time Current Characteristics"
Para el fusible de la batería al regulador en el manual del regulador dice:
"Fusible de protección de la batería externa mínimo 100A, máximo 120A"
Según mi cálculo 100A podría en algún momento quedarse corto, mejor elegir 120A porque si por cualquier circunstancia se superasen los 100A y se rompiese el fusible me cargo además el regulador....
¿Opiniones?Última edición por Kampillero; 25/01/2018 a las 15:34
-
- 30/01/2018, 03:59 #2Forero
- Fecha de ingreso
- sep 2016
- Ubicación
- Alboraya
- Mensajes
- 287
Re: Protecciones
Vuelve a poner el esquema con datos por favor y cuando pueda lo miro.