Resultados 1 al 8 de 8
  1. #1
    jordiet está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    abr 2009
    Ubicación
    Castellon de Rugat, pequeño pueblo de la provincia de Valencia 684451805 Solo whatsap
    Mensajes
    1.650

    Predeterminado Diferencia de valores carga, absorcion, flotacion y ecualizacion Outback FM-60 con sensor temperatura.

    Hola todos.
    Hace mas o menos 1 mes, adquirimos estas baterias a Carlos, usuario de este foro:

    https://carlotronsolar.com/producto/kit-acl-24v-8-pzs-1000-ah-c5-1120-ah-c10-copiar/


    Los valores que nos indicó eran estos:

    Carga: 2.55V x 12= 30.6V
    Flotacion: 2.25V x 12= 27V
    Ecualiazion: 2.65V x 12= 31.8V

    Como soy muy obediente, me regalan el sensor de temperatura, el cual conecto, y de inmediato las tensiones suben. Entiendo que esto es normal, pero suben casi o sin el casi 0.5V todas ellas.
    Desconecto el sensor que esta pegado a la pared de un vaso, y todo vuelve a los valores indicados anteriormente.
    He desconectado el sensor hasta preguntar por el foro porque en ecualizacion a llegado a 32.2V y me parece excesivo, no? La carga se ha ido a 31.1V y flota a 27.4V 27.5V

    La pregunta es si por el dia....que ronda los 20 grados, o casi, tambien es lógico que suban tanto.
    A 32.2V en ecualizacion parece que vaya ha comer "Puchero" ja ja, no se puede ni entrar en la caseta del olor que hace y la ebullicion es......o me parece exagerada. Que os parecen estos valores?

    Si por la noche, estamos a 5 grados.......subiria mucho mas, si salier el sol, claro, pero me parece exagerado.
    Gracias de antemano.
    Si alguien te ayuda mediane este foro, sé educado y dile gracias, ademas que dejar claro, si ha sido solucionado el problema. Te ayudamos sin esperar nada a cambio. Deberias valorarlo!

    Mi sistema: Muchos paneles y baterias esparcidos por los repetidores de teleco.

  2. #2
    Avatar de Luisetrix
    Luisetrix está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    oct 2016
    Ubicación
    Gandia
    Mensajes
    1.513

    Predeterminado Re: Diferencia de valores carga, absorcion, flotacion y ecualizacion Outback FM-60 con sensor temperatura.

    Normalmente hay un parámetro para configurar lo que tiene que subir o bajar el voltaje según la temperatura.
    Igual no lo tienes configurado.
    Lo cierto es que si los tienes un poco altos los voltajes pero tampoco exagerados para ser invierno.

    Esos 20º que hace por nuestra zona están siendo sólo las horas centrales del día y pocas, no creo que sufran demasiado por ahora, pero si deberías configurarlo correctamente antes de que lleguen los calores

  3. #3
    pac0 Invitado

    Predeterminado Re: Diferencia de valores carga, absorcion, flotacion y ecualizacion Outback FM-60 con sensor temperatura.

    Las baterias de tracción tienen su temperatura ideal a 30ºC con 20ºC hay una diferencia de 10ºC. 0.5v está dentro de lo normal cuando pones el sensor ya que la corrección suele ser de 4 o 5mv por ºC y vaso.

    En tu caso si tienes 5mv (por defecto en el outback) 0.005 x 10 x 12 = 0,6
    Los voltajes que indicas se corresponden para 20º si son inferiores subirán proporcionalmente.

  4. #4
    jordiet está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    abr 2009
    Ubicación
    Castellon de Rugat, pequeño pueblo de la provincia de Valencia 684451805 Solo whatsap
    Mensajes
    1.650

    Predeterminado Re: Diferencia de valores carga, absorcion, flotacion y ecualizacion Outback FM-60 con sensor temperatura.

    He buscado en el manual, y lo unico que veo es esto, y no queda para nada claro.
    A ver si alguien tiene este tema config con su outback y me echa una mano, porque en el manual, no lo encuentro, sinó cuando llegen las calores...le bajo un poco y cuando vengan los frios...viceversa.

    Pag 62 del manual.

    Compensación del RTS
    A menudo, las baterías necesitan un voltaje de recarga más alto durante las épocas de frío. Si
    utiliza inversores de una calidad inferior, es posible que no soporten voltajes más altos y que se
    apaguen durante el proceso de recarga; lo que supondría un corte del suministro a sus cargas.
    Con el regulador FLEXmax, el usuario puede reducir el voltaje compesado en el ciclo de Absorción
    (Absorb) para que los inversores puedan seguir funcionando.
    Además, con la opción <GRANDE> o <LIMITE> (WIDE/LIMIT), el usuario puede controlar el límite
    de voltaje absoluto presente en algunas baterías durante el proceso de recarga. La opción
    GRANDE (WIDE) permite controlar por completo el Compensacion RTS (RTS Compensation) durante
    la recarga, mientras que la opción LIMITE (LIMIT) sirve para establecer los voltajes mínimos y
    máximos del sensor remoto de temperatura.
    Los voltajes compensados predeterminados del RTS (Sensor remoto de temperatura) se aplican
    si se establece la opción AMPLIAR/LIMITAR (WIDE/LIMIT) como AMPLIAR (WIDE).
    Durante las épocas de calor, el punto de ajuste de la función LIMITAR (LIMIT) asegura que la
    recarga continúe a un voltaje suficientemente alto y que no alcance un valor demasiado bajo si
    la temperatura ambiente es más elevada. De este modo, se asegura que la carga del voltaje de
    recarga sea correcta. No obstante, la recarga debe supervisarse de acuerdo con las
    recomendaciones del fabricante de la batería.
    Si alguien te ayuda mediane este foro, sé educado y dile gracias, ademas que dejar claro, si ha sido solucionado el problema. Te ayudamos sin esperar nada a cambio. Deberias valorarlo!

    Mi sistema: Muchos paneles y baterias esparcidos por los repetidores de teleco.

  5. #5
    pac0 Invitado

    Predeterminado Re: Diferencia de valores carga, absorcion, flotacion y ecualizacion Outback FM-60 con sensor temperatura.

    Si tienes sensor de temperatura el outback esas opciones son para regular la diferencia de temperatura, la primera para no pasarse de un voltaje máximo, la segunda estableces tu los límites inferior y superior y la tercera tiene por defecto los voltajes del equipo que tampoco sabemos cuales son, pero por los datos iniciales que das son los correctos y la compensacion RTS parece la de la tercera opción. Te faltaría saber que valores corresponden a cada opción mirando la configuración del Outback.

  6. #6
    jordiet está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    abr 2009
    Ubicación
    Castellon de Rugat, pequeño pueblo de la provincia de Valencia 684451805 Solo whatsap
    Mensajes
    1.650

    Predeterminado Re: Diferencia de valores carga, absorcion, flotacion y ecualizacion Outback FM-60 con sensor temperatura.

    Gracias. A ver si me acerco a la instalacion que no la tengo en casa, y lo miro y espero entenderlo.
    Gracias, muy amable.
    Si alguien te ayuda mediane este foro, sé educado y dile gracias, ademas que dejar claro, si ha sido solucionado el problema. Te ayudamos sin esperar nada a cambio. Deberias valorarlo!

    Mi sistema: Muchos paneles y baterias esparcidos por los repetidores de teleco.

  7. #7
    carlos6025 está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ago 2010
    Ubicación
    alicante
    Mensajes
    5.317
    Entradas de blog
    2

    Predeterminado Re: Diferencia de valores carga, absorcion, flotacion y ecualizacion Outback FM-60 con sensor temperatura.

    Cita Iniciado por jordiet Ver mensaje
    Hola todos.
    Hace mas o menos 1 mes, adquirimos estas baterias a Carlos, usuario de este foro:

    https://carlotronsolar.com/producto/kit-acl-24v-8-pzs-1000-ah-c5-1120-ah-c10-copiar/


    Los valores que nos indicó eran estos:

    Carga: 2.55V x 12= 30.6V
    Flotacion: 2.25V x 12= 27V
    Ecualiazion: 2.65V x 12= 31.8V

    Como soy muy obediente, me regalan el sensor de temperatura, el cual conecto, y de inmediato las tensiones suben. Entiendo que esto es normal, pero suben casi o sin el casi 0.5V todas ellas.
    Desconecto el sensor que esta pegado a la pared de un vaso, y todo vuelve a los valores indicados anteriormente.
    He desconectado el sensor hasta preguntar por el foro porque en ecualizacion a llegado a 32.2V y me parece excesivo, no? La carga se ha ido a 31.1V y flota a 27.4V 27.5V

    La pregunta es si por el dia....que ronda los 20 grados, o casi, tambien es lógico que suban tanto.
    A 32.2V en ecualizacion parece que vaya ha comer "Puchero" ja ja, no se puede ni entrar en la caseta del olor que hace y la ebullicion es......o me parece exagerada. Que os parecen estos valores?

    Si por la noche, estamos a 5 grados.......subiria mucho mas, si salier el sol, claro, pero me parece exagerado.
    Gracias de antemano.
    Que tal?

    Te explico como funciona el tema de la compensación de temperaturas en el OUTBACK.
    - El punto desde donde parte el cálculo es 25ºC. Si la temperatura de las baterías es menor que eso, las tensiones de carga aumentan 5mV por cada ºC y vaso de 2 voltios. Si la temp es mayor, lo mismo, pero disminuyendo las tensiones.
    - Por ejemplo, si la temp de baterías es de 20ºC, las tensiones de absorción y flotación aumentarán 5ºC(25ºC-20ºC) x 0,005V x 12 vasos (en tu caso) = 0,3 voltios en total.
    Si la temp de baterías es de 28ºC, las tensiones de flot y absorción disminuirán 3ºC (28ºC - 25ºC) x 0,005V x 12 vasos (en tu caso) = 0,18 voltios en total.
    - El regulador NO compensa las tensones de carga para la ecualización. La tensión de que tu configures es la que manda, independientemente de la temperatura. Pero ya digo, sólo en ecualización.

    La tensión de carga en absorción no es un dato que deba ser exacto, pues depende, sobre todo, de la intensidad en cada momento. La idea es que no se sobrepase una determinada intensidad según el estado de carga o SOC. Como eso solo lo pueden hacer los cargadores inteligentes y especiales, para nuestros reguladores se acepta que la tensión de absorción sea de unos 2,55 V/vaso, a unos 25ºC. Pero ya te digo que no es una verdad absoluta e inquebrantable. Solo hay que mirar esto.
    Las baterías que tu tienes están pensadas para uso en carretillas eléctricas, todos los días, haciendo descargas profundas todos los días. Eso requiere unas cargas también "profundas", con muchas horas de duración (el fabricante dice que unas 7 u 8 horas).
    PERO, normalmente, nuestras instalaciones no son unas devoradoras de Ah de baterias, con lo cual, ¿que necesidad hay de "castigar" las baterías haciendo todos los días una carga en profundidad, es decir, a 2,55 Volt/vaso durante 1 o 2 horas, si posiblemente no se descarguen más de un 10-20% diario?
    Por eso, yo recomiendo que las cargas diarias sean más suaves, y cada x días se le metan los 2,55Volt/vaso que se recomienda.
    Por ejemplo, la tensión de absorción puede ser de 2,3Volt/vaso, y cada 4 o 5 días, meterle los 2,55Volt/vaso. Y cada mes o así, hacerle una carga de ecualización a 2,65Volt/vaso durante 1 o 2 horas.

    En cuanto al olor que desprenden....si, huele bastante cuando la tensión de carga sobrepasa los 2,4 volt/vaso. Y no digamos ya en ecualización.
    Última edición por carlos6025; 10/01/2018 a las 08:43 Razón: Corregir el nº de vasos al doble
    CARLOTRÓN Dando uso a los excedentes fotovoltaicos....

  8. #8
    jordiet está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    abr 2009
    Ubicación
    Castellon de Rugat, pequeño pueblo de la provincia de Valencia 684451805 Solo whatsap
    Mensajes
    1.650

    Predeterminado Re: Diferencia de valores carga, absorcion, flotacion y ecualizacion Outback FM-60 con sensor temperatura.

    Gracias Carlos, muy amable.
    Me alegro leerte por el foro.
    Si alguien te ayuda mediane este foro, sé educado y dile gracias, ademas que dejar claro, si ha sido solucionado el problema. Te ayudamos sin esperar nada a cambio. Deberias valorarlo!

    Mi sistema: Muchos paneles y baterias esparcidos por los repetidores de teleco.




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47