    Predeterminado quien conoce este inversor

    5KVA Pure Sine Wave Hybrid Inverter 48VDC Input 220VAC Output with MPPT Solar Panel Battery Charge Regulator Parallel Kit Inside
    que tal es este inverso lo conocei es fiable estas son las especificaciones esque estoy interesado y quiero sabes antes de comprarlos porque serian 10000w y otra pregunta mas a este inversor hay que ponerles tanbien reguladores o no
    munchas gracias +
    Especificaciones del artículo

    • Tipo de salida: Individual
    • Peso: 13kg
    • Tipo: Inversores DC/AC
    • Se puede personalizar:
    • Potencia de salida: > 1000KW
    • Número de modelo: MPS-5K
    • Tamaño: 140 x295 x540 mm
    • Frecuencia de salida: 60Hz or 50Hz
    • Grid Type: off-Grid Inverter
    • Circuit Topologies: Half-Bridge Type
    • Nature of Source Flow: Active Inverter
    • Output Type: Triple
    • Nature of Wave String: Sine Wave Inverter
    • Certification: CCC, ISO9001, UL, RoHS, CE, SAA
    • Output Voltage: 230VAC
    • Input Voltage: 48VDC



  2. #2
    el_cobarde Invitado

    Predeterminado Re: quien conose este inversor

    Cita Iniciado por juanjo57 Ver mensaje
    ... que tal es este inverso
    Parece ser un modelo de híbrido de la serie Axpert de Voltronic. El foro está lleno de informaciones sobre estos híbridos


    Cita Iniciado por juanjo57 Ver mensaje
    Potencia de salida: > 1000KW
    Esto está equivocado. La potencia de salida es de 5kVA o 4kW (5000VA o 4000W)


    Cita Iniciado por juanjo57 Ver mensaje
    otra pregunta mas a este inversor hay que ponerles tanbien reguladores o no
    Estos híbridos no necesitan regulador, son "tres en uno": Inversor + regulador solar + cargador AC
    Lo que hay que decir, es que el regulador incorporado no es de los mejores

  3. #3
    juanjo57 está desconectado Baneado
    Fecha de ingreso
    nov 2017
    Ubicación
    malaga
    Mensajes
    246

    Predeterminado Re: quien conose este inversor

    munchas gracias El_cobarde es que estoy pensando en cambiar el otro inversor de 8000w por este de 10000w parecer que es mejor que el que tengo actual mente y tengo tres reguladores Powermax SCL-60A que estuviste ayudándome a poner los parámetro ,(el regulador incorporado )no se si será peor que el que tengo puestos porque alas 5 horas de funcionamiento las baterías pierden un 30% y tu sabes que tengo puestas 16 baterías de 260 en C20 que se pone 100x100 y alas 5 horas se quedan en un 70% tu esto lo ves normal El_cobarde y lo de la marca del inversor no es de la serie Axpert de Voltronic es uno nuevo si quieres verlo te pongo un privado gracias por tu ayuda salud@

  4. #4
    el_cobarde Invitado

    Predeterminado Re: quien conose este inversor

    Cita Iniciado por juanjo57 Ver mensaje
    ... cambiar el otro inversor de 8000w por este de 10000w
    El híbrido al que te refieres no es de 10000W, es de 4000W o de 5000W


    Cita Iniciado por juanjo57 Ver mensaje
    tengo puestas 16 baterías de 260 en C20 que se pone 100x100 y alas 5 horas se quedan en un 70% tu esto lo ves normal
    260Ah en C20 son algo más de 200Ah en C10. Tienes las 16 baterías en serie-paralelo, 4s 4p, sumando unos 800Ah C10 a 24V, lo que son unos 20kWh. Para bajar en 5 horas del SOC 100% al SOC 70%, se necesitaría un consumo de 6kWh
    No creo que consumas 6kWh en 5 horas, sin sol. Lo que creo es que estas baterías, estando en paralelo, se ciclan mutuamente, por no tener todas la misma resistencia interna. Haz la prueba: Deja las baterías unas horas de la noche sin consumo conectado y mira si el SOC baja. Si fuera el caso, es que se ciclan y deberías hacer algo para evitarlo

    Nota: Que las baterías se descarguen, no tiene nada que ver con la calidad del regulador


    Cita Iniciado por juanjo57 Ver mensaje
    lo de la marca del inversor no es de la serie Axpert de Voltronic es uno nuevo si quieres verlo te pongo un privado
    Sí, ponme un privado
    Los híbridos tipo Axpert de Voltronic se venden bajo muchos nombres diferentes y sí creo que es un Axpert


    Cita Iniciado por juanjo57 Ver mensaje
    no se si será peor que el que tengo puestos
    Los reguladores que tienes, también son de fabricante Voltronic. Serán un poco mejor que los reguladores incorporados en los híbridos, pero no mucho

  5. #5
    juanjo57 está desconectado Baneado
    Fecha de ingreso
    nov 2017
    Ubicación
    malaga
    Mensajes
    246

    Predeterminado Re: quien conose este inversor

    [QUOTE=el_cobarde;343823]El híbrido al que te refieres no es de 10000W, es de 4000W o de 5000W



    260Ah en C20 son algo más de 200Ah en C10. Tienes las 16 baterías en serie-paralelo, 4s 4p, sumando unos 800Ah C10 a 24V, lo que son unos 20kWh. Para bajar en 5 horas del SOC 100% al SOC 70%, se necesitaría un consumo de 6kWh
    No creo que consumas 6kWh en 5 horas, sin sol. Lo que creo es que estas baterías, estando en paralelo, se ciclan mutuamente, por no tener todas la misma resistencia interna. Haz la prueba: Deja las baterías unas horas de la noche sin consumo conectado y mira si el SOC baja. Si fuera el caso, es que se ciclan y deberías hacer algo para evitarlo

    Nota: Que las baterías se descarguen, no tiene nada que ver con la calidad del regulador

    lo de las baterías están 8 baterías para que sumen 12v y otras 8 baterías igual otros 12v en paralelo que son los 24v y llevan puesto un balanceador como comentamos

  6. #6
    el_cobarde Invitado

    Predeterminado Re: quien conose este inversor

    Cita Iniciado por juanjo57 Ver mensaje
    están 8 baterías para que sumen 12v y otras 8 baterías igual otros 12v en paralelo que son los 24v y llevan puesto un balanceador
    Disculpa, pero esto no se entiende ...
    Por favor, explica bien como tienes conectadas las 16 baterías de 6V y el balanceador - o mejor, pones un esquema

    En el enlace que me has enviado por privado, después de mucho buscar, he encontrado el híbrido al que has descrito en tu post original. Definitivamente, es un Axpert de Voltronic! Es de 4000W y no permite ecualizar (corta a 60V)

    Te recomiendo urgentemente, informarte muy bien aquí en el foro, antes de comprar más componente no muy adecuados para la instalación de potencia que planeas. Comprar "a ciegas" sería quemar el dinero ...

  7. #7
    juanjo57 está desconectado Baneado
    Fecha de ingreso
    nov 2017
    Ubicación
    malaga
    Mensajes
    246

    Predeterminado Re: quien conose este inversor

    quien conoce este inversor-serie-paralelo-el_cobarde.jpg

    el balanceador esta puesto en la suma de dos baterías que suman 12v y a si repetidas veces porque el balanceador es de 12v x 8 ramales que salen del balanceador pero si tu ves mejor de otra manera me dices como porque estoy mas liado que nadie estoy pegado pero esto te engulle cuando te metes de lleno con el tema de las fotovoltaicas te quedas pillao y encima no pagas luz
    la foto de las baterías es tuya munchas gracias

  8. #8
    el_cobarde Invitado

    Predeterminado Re: quien conose este inversor

    Cita Iniciado por juanjo57 Ver mensaje
    la foto de las baterías es tuya munchas gracias
    Si, el esquema es mío y no sirve para saber lo que has hecho tú, porque tienes 16 baterías de 6V. No se sabe, si has usado la opción (1) o la opción (2) (o las dos) y tampoco se sabe como has conectado el balanceador


    Cita Iniciado por juanjo57 Ver mensaje
    el balanceador esta puesto en la suma de dos baterías que suman 12v y a si repetidas veces porque el balanceador es de 12v x 8 ramales ...
    Lo siento, pero no me aclaro con tus explicaciones. Tienes que poner un esquema de tu banco de baterías, en el que se vea como has conectado las 16 baterías y el balanceador


    Cita Iniciado por juanjo57 Ver mensaje
    el balanceador es de 12v x 8 ramales que salen del balanceador
    El balanceador HA02 sirve para balancear baterías / vasos entre 3V y 12V y tiene 4 canales, para 4 baterías / vasos. Son 8 cables, 4 rojos (positivos) y 4 negros (negativos), pero esto hace 4 canales

  9. #9
    juanjo57 está desconectado Baneado
    Fecha de ingreso
    nov 2017
    Ubicación
    malaga
    Mensajes
    246

    Predeterminado Re: quien conose este inversor

    paneles
    quien conoce este inversor-20180107_125141.jpg

    baterías
    quien conoce este inversor-20180107_125222.jpg


    quien conoce este inversor-20180107_125236.jpg


    quien conoce este inversor-20180107_125244.jpg

    reguladores
    quien conoce este inversor-20180107_125314.jpg

    El_cobarde perdona mi tardanza en estas fotos están como están montadas tanto baterías y reguladores y placas solares gracias

  10. #10
    el_cobarde Invitado

    Predeterminado Re: quien conose este inversor

    @juanjo 57:
    Las fotos son informativas, pero es casi imposible de averiguar, como están conectadas las 16 baterías - y menos el balanceador
    Pon un esquema, por favor

  11. #11
    el_cobarde Invitado

    Predeterminado Re: quien conose este inversor

    @juanjo57
    A ver si me aclaro. Juntando información de tus diversos posts, obtengo que ...
    - Tienes 30 placas de 195Wp, que suman 5860Wp
    - Tienes 3 reguladores de 60A a 24V
    - Tienes 16 baterías monoblock de 6V y 250Ah C20. Las tienes conectadas para obtener 24V y 1000Ah C20
    - Tienes un inversor de 8000W - y quieres cambiarlo por uno de 10000W

    En primer lugar, casi 6000Wp en placa me parece demasiada potencia para un sistema a 24V; debería ser a 48V. Pero como ya lo tienes, es lo que hay - los cables tendrán que ser muy gruesos

    Me pregunto, para que necesitas un inversor tan potente? Para una vivienda "normal" suele bastar un inversor de 4-5kW
    Nunca has dicho que consumo pico tienes. Realmente es tan exagerado para necesitar un inversor tan potente?

    Dínos tu consumo típico en un día estandard, por favor

  12. #12
    juanjo57 está desconectado Baneado
    Fecha de ingreso
    nov 2017
    Ubicación
    malaga
    Mensajes
    246

    Predeterminado Re: quien conose este inversor

    El_cobarde las baterías de arriba se ven en las fotos y las de abajo son iguales excepto que el positivo que sale de la primera tanda de batería de arriba esta cogido con el negativo de abajo y el negativo de arriba esta el positivo de abajo y otra cosa mas pa poder mandarte las foto e tenido que pedir ayuda porque el ordenador y llo no nos llevamos bien pero me boy apañando

    - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

    Cita Iniciado por el_cobarde Ver mensaje
    @juanjo57
    A ver si me aclaro. Juntando información de tus diversos posts, obtengo que ...
    - Tienes 30 placas de 195Wp, que suman 5860Wp
    - Tienes 3 reguladores de 60A a 24V
    - Tienes 16 baterías monoblock de 6V y 250Ah C20. Las tienes conectadas para obtener 24V y 1000Ah C20
    - Tienes un inversor de 8000W - y quieres cambiarlo por uno de 10000W

    En primer lugar, casi 6000Wp en placa me parece demasiada potencia para un sistema a 24V; debería ser a 48V. Pero como ya lo tienes, es lo que hay - los cables tendrán que ser muy gruesos

    Me pregunto, para que necesitas un inversor tan potente? Para una vivienda "normal" suele bastar un inversor de 4-5kW
    Nunca has dicho que consumo pico tienes. Realmente es tan exagerado para necesitar un inversor tan potente?

    Dínos tu consumo típico en un día estandard, por favor
    mi consumo esta entorno a 4500w pero en verano con el motor de la pisina y el motor del pozo pues honbre unos 7000 u 8500w

    - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

    bueno paser el primero y con la ayuda de mi buen amigo Alejandro y la de El_cobarde lla lo emos montado y todavía estoy con los rea guste que noson pocos tanbien quiero ponerle e lDerivadores de excedentes Carlotron eleido en este foro que merese la pena y aprovechas mas el sobrante que tanta falta hace de noche

  13. #13
    el_cobarde Invitado

    Predeterminado Re: quien conose este inversor

    Cita Iniciado por juanjo57 Ver mensaje
    las baterías de arriba se ven en las fotos y las de abajo son iguales excepto que el positivo ...
    Lo siento, pero no me aclaro. Necesito un esquema de la conexión de baterías y del balanceador


    Cita Iniciado por juanjo57 Ver mensaje
    mi consumo esta entorno a 4500w pero en verano con el motor de la pisina y el motor del pozo pues honbre unos 7000 u 8500w
    Estos números qué son ...
    - El consumo diario medio en Wh (watios multiplicado por horas) ?
    - El consumo pico en W (watios)

    Supongo que la bomba de la depuradora de piscina tendrá unos 800W y la bomba del pozo quizá 2CV ?

  14. #14
    juanjo57 está desconectado Baneado
    Fecha de ingreso
    nov 2017
    Ubicación
    malaga
    Mensajes
    246

    Predeterminado Re: quien conose este inversor

    la bomba de la depuradora de piscina tendrá unos 2200W y el pozo es igual pero tambien esta el haire acondicionado que enverano suelo poner los tres de unas 3500 frigoría en invierno el consumo es muncho meno pero tienes que prepararlo para el verano muncha gracias porque siempre esta hay

  15. #15
    el_cobarde Invitado

    Predeterminado Re: quien conose este inversor

    Cita Iniciado por juanjo57 Ver mensaje
    la bomba de la depuradora de piscina tendrá unos 2200W ...
    En tu instalación hay varias cosas que no me cuadran, aparte de las baterías
    Con 5850Wp en placa puedes obtener una cosecha media de 20-25kWh/día
    Los aires acondicionados tendrán un consumo de 1500W cada uno; junto con las 2 bombas de 2kW suman 9kW. No tendrás todo en marcha al mismo tiempo, pero si calculamos 3 horas de encendido, salen 27kWh. Tendrás otro consumo aparte del dicho ---> no te bastará la cosecha de 20-25kWh/día en verano
    Veo dos opciones:
    (1) Si realmente tienes tanto consumo, efectivamente necesitas un inversor de 8kW, pero necesitarías más potencia en placa
    (2) Si el consumo real son ~20kWh/día, te pueden bastar las placas, pero también te bastaría un inversor de 5kW. Lo único que tendrías que preocuparte es no poner en marcha las bombas y los AA al mismo tiempo

    - - - - - - - - - - - - - - - - - -

    Cita Iniciado por juanjo57 Ver mensaje
    Derivadores de excedentes Carlotron ... yo quiero comprarme uno pero los hay para una tirada de 8000w a 9500w
    No tendrás 8000-9500W en excedentes; con 5850Wp en placa y el consumo que has indicado serán mucho menos (<4000W)

  16. #16
    juanjo57 está desconectado Baneado
    Fecha de ingreso
    nov 2017
    Ubicación
    malaga
    Mensajes
    246

    Predeterminado Re: quien conose este inversor

    n1. En tu instalación hay varias cosas que no me cuadran,
    dime cules no tecuadran para poder correjirlo
    n2. Con 5850Wp en placa puedes obtener una cosecha media de 20-25kWh/día
    pero tu mismo me dices que tengo que poner mas placas (1) Si realmente tienes tanto consumo, efectivamente necesitas un inversor de 8kW, pero necesitarías más potencia en placa
    al mismo tiempo, pero si calculamos 3 horas de encendido, salen 27kWh. Tendrás otro consumo aparte del dicho ---> no te bastará la cosecha de 20-25kWh/día en verano
    pero con 20 o 25 yo creo que me puedo apañar porque durante el dia con sol en Malaga yo pienso que ira bien
    (2) Si el consumo real son ~20kWh/día, te pueden bastar las placas, pero también te bastaría un inversor de 5kW. Lo único que tendrías que preocuparte es no poner en marcha las bombas y los AA al mismo tiempo
    no se porque te preocupa del consumo si la luz es gratis hombre grati grati no porque los inversores i todo el cotarro vale una pasta
    i una vez metido en el tema de la de la luz fotovoltaica como que pica el gusanillo pero es por el morbo deque no vas apagarles a estos INDESEABLE de quien todo sabemos munchas gracias por tu ayuda El_cobarde

  17. #17
    el_cobarde Invitado

    Predeterminado Re: quien conose este inversor

    Juanjo57 y yo estábamos hablando de su instalación en un hilo ajeno al tema. Para no ensuciar aquel hilo, repito mis posts aquí:

    Cita Iniciado por el_cobarde Ver mensaje
    Ya sé que estás en aislada y que tienes pozo con bomba, piscina con depuradora, aire acondicionado y termo eléctrico
    La diferencia entre aislada y semiaislada -como yo la entiendo- está exclusivamente en la capacidad de la batería (y en el hecho de necesitar generador, claro)

    Te diré como yo haría la instalación FV para tus necesidades:
    - Un sistema de esta potencia tiene que ser a 48V, no a 24V
    - La energía necesaria (en kWh) para abastecer el consumo diario la tienen que entregar tus placas. Es muy importante conocer el consumo medio lo más exacto posible. Pongamos que sean 20kWh/día, entonces necesitarías unos 8kWp en placa
    - Las placas orientadas hacia el Sur (algunas al Este y al Oeste) y con una inclinación de 45 grados
    - La potencia pico (en kW) que piden tus aparatos eléctricos la puedes controlar, evitando que arranquen y funcionen al mismo tiempo. Aquí es el inversor, el que tiene que tener la potencia necesaría. Uno de 5000W a 48V te debería bastar
    - El termo de 200l tendrá una potencia de ~2500W y consumirá 6-8kWh al día. Para esto sería ideal una derivación de excedentes tipo Carlotron (la versión nueva, la que funciona con los reguladores que tienes)
    - En aislada necesitas baterías buenas y de mucha capacidad. Tienen que ser vasos individuales. Nada de monoblock y nada de conexión en paralelo. 24 vasos estacionarios o de tracción de ~800Ah C10, los 24 en serie
    - Un generador bueno (motor Diesel con 1500rpm) para dias malos y períodos (pocos!) de mucho consumo
    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

    Cita Iniciado por juanjo57 Ver mensaje
    El_cobarde tengo un gerador de 10kw es de gasolina pero consume un litro hora lo de las baterías es una cosa que por ahora esta aparcado pero. Con la paga de junio las pondré también quiero poner un inversor medio bueno pero cuando yo me metí en este tema crey que con 24v estaba bien y si tefijas en la fotografia veras que tuve que poner un cable de 240mm porque se calen tava
    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

    @juanjo57: No te quiero criticar, solo intento ayudarte. Conviene que antes de invertir más dinero, pidas opiniones en el foro
    De momento basta que sustituyas tu inversor por uno de 48V, por ejemplo un híbrido de Voltronic de 5000W. Como tienes reguladores externos, puede ser un modelo con regulador PWM, que son más baratos
    - Por el momento no necesitas baterías nuevas, las que tienes puedes conctarlas de otra forma, para obtener 48V
    - Tampoco necesitas reguladores nuevos, los tuyos funcionan igual a 48V. Solo necesitarás 2, el tercero será de reserva
    - El generador te sirve, pero consume mucho. Un Diesel a 1500rpm es más robusto y consume bastante menos


    Cita Iniciado por juanjo57 Ver mensaje
    ... tuve que poner un cable de 240mm porque se calen tava
    Lo peor no es que se caliente uno de los cables cortos, es que a 24V se pierde demasiada potencia en los cables largos

  18. #18
    juanjo57 está desconectado Baneado
    Fecha de ingreso
    nov 2017
    Ubicación
    malaga
    Mensajes
    246

    Predeterminado Re: quien conose este inversor

    El_cobarde llevas razón en todo cuando cobra la paga de junio comprare un inversor de esos buenos y no de los chino

  19. #19
    el_cobarde Invitado

    Predeterminado Re: quien conose este inversor

    Cita Iniciado por juanjo57 Ver mensaje
    El_cobarde llevas razón en todo cuando cobra la paga de junio comprare un inversor de esos buenos y no de los chino
    No quiero decir nada en contra de los inversores de marca renombrada, pero pienso que un híbrido de la serie Axpert de Voltronic (es taiwanés / chino) te serviría bien - en caso de tener el presupuesto ajustado

    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

    Dínos tu consumo medio diario (en kWh/día), para verano e invierno, lo más exacto que puedas. Si no lo sabemos, damos palos de ciego

  20. #20
    juanjo57 está desconectado Baneado
    Fecha de ingreso
    nov 2017
    Ubicación
    malaga
    Mensajes
    246

    Predeterminado Re: quien conose este inversor

    Cita Iniciado por el_cobarde Ver mensaje
    No quiero decir nada en contra de los inversores de marca renombrada, pero pienso que un híbrido de la serie Axpert de Voltronic (es taiwanés / chino) te serviría bien - si tienes el presupuesto ajustado
    El_cobarde tu mejor que nadie sabe que las pensiones no da para muncho pero que si en cuanto pueda compro lo de la serie Axpert de Voltronic munchas gracias por todo

  21. #21
    el_cobarde Invitado

    Predeterminado Re: quien conose este inversor

    Cita Iniciado por juanjo57 Ver mensaje
    en cuanto pueda compro lo de la serie Axpert de Voltronic munchas gracias por todo
    Importante: Que sea un modelo que tenga el corte por tensión alta a 64V o 66V, para que puedas ecualizar con tus reguladores (a 15.5V * 4 = 62V), sin tener que apagar el inversor (el híbrido)
    Consúltanos antes de comprar nada

  22. #22
    juanjo57 está desconectado Baneado
    Fecha de ingreso
    nov 2017
    Ubicación
    malaga
    Mensajes
    246

    Predeterminado Re: quien conose este inversor

    el_cobarde que modelo que tenga el corte por tensión alta a 64V o 66V, me recomiendas quiero buscarlo y comprarlo gracias

  23. #23
    el_cobarde Invitado

    Predeterminado Re: quien conose este inversor

    Cita Iniciado por juanjo57 Ver mensaje
    el_cobarde que modelo que tenga el corte por tensión alta a 64V o 66V, me recomiendas quiero buscarlo y comprarlo
    Mira en la página web de Voltronic (voltronicpower.com) - PV Products - Axpert KS off grid - Specifications
    Es el modelo Axpert MKS 5K-48; pero hay que pedir explícitamente la versión con 66V. Admite tensiones de carga hasta 64V

  24. #24
    juanjo57 está desconectado Baneado
    Fecha de ingreso
    nov 2017
    Ubicación
    malaga
    Mensajes
    246

    Predeterminado Re: quien conoce este inversor

    el_cobarde cuando me ye ge te comento para que situ puedes me eches una mano a montarlo con las especificaciones e pedido dos de 5000w cada uno gracias

  25. #25
    el_cobarde Invitado

    Predeterminado Re: quien conoce este inversor

    Cita Iniciado por juanjo57 Ver mensaje
    cuando me ye ge te comento para que situ puedes me eches una mano a montarlo con las especificaciones e pedido dos de 5000w cada uno
    Dos híbridos de 5kW cada uno ... ! Creo que con el consumo que pareces tener, te hubiese bastado uno ...
    Los quieres conectar en paralelo, para que sean como uno solo de 10kW? Para esto necesitas dos "placas en paralelo" - por lo menos con los modelos hasta 2016. Has pedido estas placas / tarjetas?
    Y también has dejado claro que lo que quieres son dos híbridos con el corte por tensión alta a 66V?

    Bueno, si vieras que te basta un solo híbrido de 5kW, como yo creo, puedes tener el segundo en reserva, que siempre es bueno
    Nosotros, con un consumo diario de 20kWh, casi nunca necesitamos los dos híbridos (de 4000W)