Resultados 1 al 22 de 22
  1. #1
    juanjo57 está desconectado Baneado
    Fecha de ingreso
    nov 2017
    Ubicación
    malaga
    Mensajes
    246

    Predeterminado Powermax SCL-60A

    regulador Powermax SCL-60A
    CHG-01-60A
    BAE-02-FLD
    Cw-03-14.6
    FLw-04- 13.5
    bFw-05- AUO
    CWE-06-150
    bE5-07- 00
    bE9-08-E9d
    E9w-09-14.6
    E9C-10-15A
    E9E-11-60
    E90-12-120
    E9P-13-30d
    E9A-14-AD5

    para que sirven estos valores

  2. #2
    el_cobarde Invitado

    Predeterminado Re: Powermax SCL-60A

    Cita Iniciado por juanjo57 Ver mensaje
    ... para que sirven estos valores
    Para que el regulador entregue la tensión y la intensidad correctas en cada fase de la carga (bulk, absorción, flotación, ecualización)
    Con otras palabras: Para que el regulador mime lo máximo posible a la batería

  3. #3
    juanjo57 está desconectado Baneado
    Fecha de ingreso
    nov 2017
    Ubicación
    malaga
    Mensajes
    246

    Predeterminado Re: Powermax SCL-60A

    El_cobarde munchas gracias por responder esque no mete lo suficiente ayer estaba metiendo unos 50Ah y las baterías estaban a 21.4v y le puse tanbiemla prueba de asorber el liquido de las baterías y estaban en rojo no lo entiendo gracias

  4. #4
    el_cobarde Invitado

    Predeterminado Re: Powermax SCL-60A

    Cita Iniciado por juanjo57 Ver mensaje
    las baterías estaban a 21.4v y le puse tanbiemla prueba de asorber el liquido de las baterías y estaban en rojo
    Quieres decir, que la densidad del electrolito en tu batería está por los suelos
    Evidentemente, tu batería no se carga bien. Algo va mal! Pero necesitamos una descripción detallada de lo que está pasando, para poder ayudarte

  5. #5
    juanjo57 está desconectado Baneado
    Fecha de ingreso
    nov 2017
    Ubicación
    malaga
    Mensajes
    246

    Predeterminado Re: Powermax SCL-60A

    El_cobarde esto son los valores 3 reguladores todos de la misma marca Powermax SCL-60A hoy an estado dándome una cosecha de unos 55 a 60 Ah pero las 16 baterías power plus capacidad en 20 horas es de 260ah y c5 200ah 6v pero en el regulador mesalen 23.2v el regulador tiene estas carasteristicas
    CHG-01-60A
    BAE-02-FLD
    Cw-03-14.6
    FLw-04- 13.5
    bFw-05- AUO
    CWE-06-150
    bE5-07- 00
    bE9-08-E9d
    E9w-09-14.6
    E9C-10-15A
    E9E-11-60
    E90-12-120
    E9P-13-30d
    E9A-14-AD5

    en placas solares so de 195w 26.5v y 7.4a están puestas en estring de tres placas en total esta montadas 30 placas
    gracias

    - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

    Cita Iniciado por el_cobarde Ver mensaje
    Quieres decir, que la densidad del electrolito en tu batería está por los suelos
    Evidentemente, tu batería no se carga bien. Algo va mal! Pero necesitamos una descripción detallada de lo que está pasando, para poder ayudarte
    si la densidad esta por debajo del suelo pero mas debajo estaba en el rojo

  6. #6
    el_cobarde Invitado

    Predeterminado Re: Powermax SCL-60A

    Cita Iniciado por juanjo57 Ver mensaje
    3 reguladores todos de la misma marca Powermax SCL-60A
    El regulador Powermax SCL-60A (vendido por ecofener) es el regulador MPPT de Voltronic SCC-MPPT 300W/600W/850W/3KW Solar Charge Controller

    Te pongo los parámetros correctos (supongo que tienes las 16 baterías en 4 bancos paralelos de 24V)
    CHG-01-60A ---> Intensidad de carga máxima, correcto
    BAE-02-FLD ---> Batería con electrolito líquido, cambiar a USE
    Cw-03-14.6 ---> Tensión de absorción, correcto (puedes subirlo a 14.8V)
    FLw-04- 13.5 ---> Tensión de flotación, subir a 13.8V
    bFw-05- AUO ---> Detecta la tensión de batería automáticamente, correcto
    CWE-06-150 ---> Tiempo de absorción 150 minutos, correcto
    bE5-07- 00 ---> Compensación de temperatura en mV/12V*C, cambiar a 40mV
    bE9-08-E9d ---> Ecualización desactivad, cambiar a E9E
    E9w-09-14.6 ---> Tensión de ecualización, subir a 15.5V
    E9C-10-15A ---> Intensidad máxima de ecualización, subir a 40A
    E9E-11-60 ---> Tiempo de ecualización 60 minutos, correcto
    E90-12-120 ---> Intento máximo de ecualizar 120 minutos, correcto
    E9P-13-30d ---> Ecualización cada 30 días, correcto
    E9A-14-AD5 ---> No es AD5, es AdS = ecualización manual deshabilitada, correcto


    Había algunos errores en los parámetros, pero no sé, si esto explica todo o si hay más problemas en tu instalación


    Cita Iniciado por juanjo57 Ver mensaje
    en placas solares so de 195w 26.5v y 7.4a están puestas en estring de tres placas en total esta montadas 30 placas
    Strings de 3 placas es correcto; así que son 10 strings, los que tienes
    Cómo conectas estos 10 strings a los 3 reguladores? Dos reguladores con 3 strings y un regulador con 4 strings?

  7. #7
    juanjo57 está desconectado Baneado
    Fecha de ingreso
    nov 2017
    Ubicación
    malaga
    Mensajes
    246

    Predeterminado Re: Powermax SCL-60A

    El_cobarde la intalacion las puse en placas de tres ,mas meno ,mas meno ,mas meno estas puse 9 placas y otras 9 placas y después puse 12 ,9 placas para un regulador otras 9 para otro regulador y 12 para otro regulador esto los puse en paralelo y después a batería y de batería al inversor de 8000w pero puede que yo aya cometido argun error las placas las fui midiendo y estaba todo bien o eso creo yo gracias por tu ayuda El_cobarde

  8. #8
    el_cobarde Invitado

    Predeterminado Re: Powermax SCL-60A

    Cita Iniciado por juanjo57 Ver mensaje
    ... puse 9 placas y otras 9 placas y después puse 12 ,9 placas para un regulador otras 9 para otro regulador y 12 para otro regulador
    Lo hiciste bien, no parece haber fallo en la conexión

    Segun los parámetros que pusiste, las baterías jamás han visto ecualización. Pregunto: Cuánto tiempo llevan así?

  9. #9
    juanjo57 está desconectado Baneado
    Fecha de ingreso
    nov 2017
    Ubicación
    malaga
    Mensajes
    246

    Predeterminado Re: Powermax SCL-60A

    Cita Iniciado por el_cobarde Ver mensaje
    Lo hiciste bien, no parece haber fallo en la conexión

    Segun los parámetros que pusiste, las baterías jamás han visto ecualización. Pregunto: Cuánto tiempo llevan así?
    El_cobarde esto llevan unos 15 días y para que suban les meto el cargador del inversor que es de120Ah y estos últimos días las estoy probando a fondo pero este es el resurtado gracias y e cambiado los parámetros pero meda el error 6 gracias El_cobarde

  10. #10
    el_cobarde Invitado

    Predeterminado Re: Powermax SCL-60A

    Cita Iniciado por juanjo57 Ver mensaje
    El_cobarde esto llevan unos 15 días
    Si es tan poco tiempo, no han sufrido las baterías
    Las tienes conectadas en 4 bancos paralelos de 4 baterías seriadas en cada banco? Tienes un esquema de la conexión?


    Cita Iniciado por juanjo57 Ver mensaje
    ... e cambiado los parámetros pero meda el error 6 gracias
    El error 06 es "Temperatura de batería demasiado baja" - no tendrás conectado el sensor de temperatura!
    Cambia el parámetro 07 otra vez al valor 00, hasta que tengas conectado el sensor de temperatura

    Si estos reguladores no vienen con sensor de temperatura, cómpralos - son baratos y valen la pena

  11. #11
    solflitos está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    may 2015
    Ubicación
    cartaya
    Mensajes
    2.174

    Predeterminado Re: Powermax SCL-60A

    Cita Iniciado por juanjo57 Ver mensaje
    .. pero en el regulador mesalen 23.2v

    esos 23.2v que tienes a la salida del regulador es la tension que tiene tu bateria, en condiciones normales deberia ser superior a 24v pero al no tener compensacion por temperatura el regulador no da mas voltaje de salida

    dado que no tiene compensacion por temperatura y estamos en invierno, mientras no los instale y tenga esos valores de densidad pienso que seria conveniente en subir la tension de flotacion a 14.4 y ecualizar cada 10 dias para recuperar cuanto antes esas baterias.

  12. #12
    juanjo57 está desconectado Baneado
    Fecha de ingreso
    nov 2017
    Ubicación
    malaga
    Mensajes
    246

    Predeterminado Re: Powermax SCL-60A

    E_cobarde me pongo con ello e cambiado el parámetro del - 07- y lo e puesto en 00 y lla si funciona y en unos días recivire los cables del sensor y te contare como va munchas gracias eres un mostruo de buena persona gracias El_cobarde

    - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

    Cita Iniciado por solflitos Ver mensaje
    esos 23.2v que tienes a la salida del regulador es la tension que tiene tu bateria, en condiciones normales deberia ser superior a 24v pero al no tener compensacion por temperatura el regulador no da mas voltaje de salida

    dado que no tiene compensacion por temperatura y estamos en invierno, mientras no los instale y tenga esos valores de densidad pienso que seria conveniente en subir la tension de flotacion a 14.4 y ecualizar cada 10 dias para recuperar cuanto antes esas baterias.
    solflisto munchas gracias

  13. #13
    el_cobarde Invitado

    Predeterminado Re: Powermax SCL-60A

    Cita Iniciado por solflitos Ver mensaje
    dado que no tiene compensacion por temperatura y estamos en invierno, mientras no los instale y tenga esos valores de densidad pienso que seria conveniente en subir la tension de flotacion a 14.4 y ecualizar cada 10 dias para recuperar cuanto antes esas baterias.
    @juanjo57:
    Estoy de acuerdo con solflitos: Si tus baterías están frías, conviene subir las tensiones de carga, hasta haber instalado el sensor de temperatura. Por cada 10C que tus baterías estén por debajo de 25C, puedes subir 0.5V. Es decir:

    Cw-03-14.6 ---> Tensión de absorción, subir a 15.0V (el regulador no permite más)
    FLw-04- 13.5 ---> Tensión de flotación, subir a 14.3V
    E9w-09-14.6 ---> Tensión de ecualización, subir a 15.5V (el regulador no permite más)

    Los valores configurados se refieren a batería de 12V. Como tú tienes batería a 24V, en realidad son
    - absorción: 15.0V * 2 = 30.0V
    - flotación: 14.3V * 2 = 28.6V
    - ecualización: 15.5V * 2 = 31.0V


    Cita Iniciado por solflitos Ver mensaje
    esos 23.2v que tienes a la salida del regulador es la tension que tiene tu bateria, en condiciones normales deberia ser superior a 24v pero al no tener compensacion por temperatura el regulador no da mas voltaje de salida
    Según la configuración del post #6 de juanjo57, los reguladores deberían dar 27.0V en flotación y 29.2V en absorción

    @juanjo57:
    Comprueba que los 3 reguladores están en la misma fase de bulk al mismo tiempo y que, estando en absorción, los tres tengan la misma tensión en salida


    ... y recuerda el esquema de la conexión de baterías, que te pedí en mi post #10

  14. #14
    juanjo57 está desconectado Baneado
    Fecha de ingreso
    nov 2017
    Ubicación
    malaga
    Mensajes
    246

    Predeterminado Re: Powermax SCL-60A

    Comprueba que los 3 reguladores están en la misma fase de bulk al mismo tiempo y que, estando en absorción, los tres tengan la misma tensión en salida

    El_cobarde e puesto un cable en la cojida de las baterías donde dan 25v uno al positivo y otro al negativo lo e puesto al regulador y buala ya esta y funciona de maravilla
    pregunta un poco rara se pueden poner los cable de temperatura en paralelo co los otros dos reguladores munchas gracias alos dos fenomenos E_cobarde y el amigo Soflitos gracias

  15. #15
    solflitos está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    may 2015
    Ubicación
    cartaya
    Mensajes
    2.174

    Predeterminado Re: Powermax SCL-60A

    Cita Iniciado por el_cobarde Ver mensaje
    @juanjo57:

    Según la configuración del post #6 de juanjo57, los reguladores deberían dar 27.0V en flotación y 29.2V en absorción
    los reguladores intentan dar la tension programada pero las baterias no llegan a recuperar esos valores de tension y se quedan en los 23.2v, la medida de densidad (en zona roja) lo confirma y al no tener compensacion por temperatura el regulador no llega a cargar bien las baterias quedandose en esa tension tan baja. veremos cuando suba las tensiones como queda la cosa o si hay algo mas en la interconexion de las placas.

    seria interesante conocer los consumos y su horario.

  16. #16
    juanjo57 está desconectado Baneado
    Fecha de ingreso
    nov 2017
    Ubicación
    malaga
    Mensajes
    246

    Predeterminado Re: Powermax SCL-60A

    Cita Iniciado por solflitos Ver mensaje
    los reguladores intentan dar la tension programada pero las baterias no llegan a recuperar esos valores de tension y se quedan en los 23.2v, la medida de densidad (en zona roja) lo confirma y al no tener compensacion por temperatura el regulador no llega a cargar bien las baterias quedandose en esa tension tan baja. veremos cuando suba las tensiones como queda la cosa o si hay algo mas en la interconexion de las placas.

    seria interesante conocer los consumos y su horario.
    Solflitos los valores de tensión an subido ya están en 26,5 pero no terminan de levantar del todo y sigen estando en zona roja ha ora les e desenchufado el inversor mete 120Ah y 29.2V en absorción pero los reguladores les e puesto los cables de la temperatura pero nada el error 6 mañana con sol las provare yo creo que el problema están en los valores y gracias a El_cobarde e podido averiguar munchas cosa de los parámetro y uno d ello que es el numero bE5-07- 00 ---> Compensación de temperatura en mV/12V*C, cambiar a 40mV y meda el error 6 y sin tocar nada vuelven a cambiarse el solito los parámetro y se pone en el oo los demás parámetro lo guarda y se configuran bien mañana segire averiguando con vuestra ayuda munchas gracias a tod@

  17. #17
    solflitos está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    may 2015
    Ubicación
    cartaya
    Mensajes
    2.174

    Predeterminado Re: Powermax SCL-60A

    al subir la tension de referencia de flotacion y absorcion, tal como te ha indicado el_cobarde la bateria está cargando un poco mas por lo que la tension va subiendo pero el estado de carga general de la bateria no sube al mismo ritmo y tardara en recuperar la densidad de los vasos.

    los sensores de temperatura los tienes que atornillar al terminal positivo de la bateria donde va el cable que sale hacia el regulador y esos de tres cables (tres reguladores) conecta cada uno al terminal "E" de un regulador. (tres cables, cada uno a un regulador)

    con los sensores de temperatura bien colocados y con el parametro 07 en 40 mV no deberia darte alarma de temperatura.

  18. #18
    juanjo57 está desconectado Baneado
    Fecha de ingreso
    nov 2017
    Ubicación
    malaga
    Mensajes
    246

    Predeterminado Re: Powermax SCL-60A

    buenos días Solflitos los sensores de temperatura llevan dos cables uno al positivo y otro al negativo lo de flotacion y absorción asta las 48 horas no se si las baterias estará buenas y esta mañana des pues de 12 hora las e mirado y van mejor parece ser que van saliendo del peligro esta mañana estaba en el corlor blanco eso quiere decir que ha salido del peligro Solflitos nose yo de este tema estoy pegado lo que boy a probar es quitarle el cable negativo y dejar solo al positivo en la batería o en que parte de las baterías debo poner el cable en la salida de 6v -en 12v o en los 24v estoy echo un lio con este tema muchas gracias a tod@

  19. #19
    solflitos está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    may 2015
    Ubicación
    cartaya
    Mensajes
    2.174

    Predeterminado Re: Powermax SCL-60A

    me he entretenido en buscar el diagrama de cableado de ese regulador que puede que sea tambien el SunStar MPPT series SS y por si no tienes su documentacion te hago una captura del diagrama del cableado

    efectivamente veo que el sensor de temperatura ademas del propio sensor que debe ir atornillado al terminal negativo de la bateria y sus dos cables conectados, respetando la polaridad, a los terminales centrales de las clemas correspondientes del regulador. tienes tres reguladores y cada uno debe tener su propio sensor de temperatura cogidos todos al mismo terminal de la bateria y cableandolos individualmente a un solo regulador. lo de estar los tres atornillados al mismo terminal de la bateria es para que todos reporten al regulador temperaturas mas o menos iguales y por lo tanto que los tres corrijan practicamente igual los valores de referencia de las tensiones de flotacion, absorcion y ecualizacion.

    mientras el problema de la alarma no se solucione deja el parametro 07 a 00 y manten la subida de tension en flotacion y absorcion que te indicó el_cobarde hasta que se recuperen las densidades.


    si tienes el manual del regulador contrasta el diagrama de cableado.


    Powermax SCL-60A-screenhunter1057.jpg

  20. #20
    juanjo57 está desconectado Baneado
    Fecha de ingreso
    nov 2017
    Ubicación
    malaga
    Mensajes
    246

    Predeterminado Re: Powermax SCL-60A

    Solflito munchas gracias por tu amabilidad el problema del parámetro (07) esque parece que da argun conflisto cuando lo pones a 40 ml Ah da error 6 y le bajo los fucibles y serrearman al ( 00 ) no lo entiendo El_cobarde medio todos los parámetro y están todos bien de porsi ahora están cargando y se escucha el burbujeo ire oservandolas haber que pasa tan bien te dejo imagen de los reguladores gracias

    Powermax SCL-60A-regulador-solar-mppt-60a-12-24-48v-powermax-scl-60a.jpg]

  21. #21
    el_cobarde Invitado

    Predeterminado Re: Powermax SCL-60A

    Cita Iniciado por solflitos Ver mensaje
    me he entretenido en buscar el diagrama de cableado de ese regulador que puede que sea tambien el SunStar MPPT series SS
    Este regulador no es el SunStar serie SS (ese lo tengo yo), es el modelo SCC-MPPT 3KW de Voltronic:
    SCC-MPPT 300W/600W/850W/3KW Solar Charge Controller
    De la página web de Voltronic también se puede bajar el manual completo (en inglés). De este manual he sacado el significado de los parámetros que puso juanjo57 en su post #5, que en el manual español de ecofener no se especifican

    - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

    Cita Iniciado por juanjo57 Ver mensaje
    ... el problema del parámetro (07)
    A ver si hay algún problema de cableado en los sensores de temperatura - solflitos ha explicado bien como conectarlos

  22. #22
    juanjo57 está desconectado Baneado
    Fecha de ingreso
    nov 2017
    Ubicación
    malaga
    Mensajes
    246

    Predeterminado Re: Powermax SCL-60A

    Buenas tarde esta tarde e estado mirando toda la instalación y esta to bien ecepto el regulador que los sensores de temperatura no van bien creo yo porque esta tarde con sol están funcionando cuando gastaba mas luz entrava los otros reguladores y si bajaba la luz se quedaba un regulador pero eso si en el (07) tiene que esta en el (00) pero las baterias están reponiéndose bien y lla esta casi llegando al la zona verde y otra cosa mas los reguladores deberían dar 27.0V en flotación y 29.2V en absorción que tambien están dando esos voltajes como decía Solflito munchas gracias amigo
    y gracias tanbien al El_cobarde estas baterías tienen unos 15 días y puede que las mandaran sin cargar y llo las conecte crellendo que estaban cargados y por poco ago un estropicio munchas gracias alos dos por tanta ayuda munchas gracias a tod@




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47