Iniciado por
el_cobarde
No veo que los tiempos de absorción sean larguísimos, si configuramos los parámetros #2 y #11 adecuadamente. Por ejemplo, #2 = 40A y #11 = 20A. Entonces, cuando la Icola en absorción baja a 40A/5 = 8A, a los 10 minutos el regulador cambia a flotación, porque la Icola ya no subirá de 8A. Esto me parece un criterio bueno para finalizar la absorción
- Cargando con regulador solar, si no hay nubes, será lo mismo que cargando de red: Bueno
- En el caso de pocas nubes (sombra para menos de 10 minutos), el tiempo de absorción se prolongará, pero esto es bueno
- Con muchas nubes, tendremos el problema de que se acorta el tiempo de absorción (si una nube tapa el sol para más de 10 minutos) y esto es malo - pero con muchas nubes la carga de batería será deficiente, de todas formas. Lo realmente malo es, si por la mañana hay nubes y por la tarde sale el sol - pero con suerte, la tensión será inferior a (valor #27 + 0.5V)
Esperemos que sean pocos, estos días con muchas nubes!