Resultados 1 al 11 de 11
  1. #1
    VAZKO está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    dic 2017
    Ubicación
    ARGENTINA
    Mensajes
    2

    Predeterminado DISTRIBUIR CORRIENTE CONTINUA

    HOLA AMIGOS, ANTES QUE NADA, PERDONEN SI ALGO DE LO QUE PREGUNTO DENOTA MIIGNORANCIA EN EL TEMA, PERO ESTOY APRENDIENDO DESDE HACE MUY POQUITO SOBRE ENERGIAS RENOVABLES.
    ESTOY EN UN PROYECTO COMUNITARIO, UN PEQUEÑO CONDOMINIO DE 23 CASAS QUE DEBEMOS ABASTECERNOS DE ENERGIA USANDO PANELES SOLARES Y AEROGENERADORES...Y AISLADOS DE LA RED ELECTRICA EXTERNA.
    DICHO ÈSTO, UNA IDEA Q SURGIÒ A RAIZ DEL PLANTEO DE SI ALGUNA CASA CONSUME MAS QUE OTRA Y PARA NO GENERAR CONFLICTOS NI ANDAR PONIENDO MEDIDORES, ES SI UNA VEZ CALCULADO UN CONSUMO PROMEDIO DE TODOS, CALCULAMOS LOS PANELES SOLARES Y AEROGENERADORES Q NECESITAMOS, PASAMOS X EL REGULADOR A 12V Y DE AHI EN MAS DISTRIBUÌMOS A LAS CASAS ESA TENSION PARA QUE LUEGO, CADA PROPIETARIO, PUERTAS ADENTRO, PONGA SU PROPIO BANCO DE BATERIAS E INVERSOR DE ACUERDO AL CONSUMO QUE VAYA A UTILIZAR O INCLUSO TENER ARTEFACTOS A 12V COMO SI FUERA UN MOTORHOME.(SIEMPRE TODO ÈSTO CON LÌMITES ESTABLECIDOS ENTRE TODOS LOS VECINOS).
    BUENO, BASICAMENTE, SE PUEDE DISTRIBUIR Y TRANSPORTAR 12VCC? LAS DISTANCIAS CREO QUE EN NINGUN CASO SUPERARIAN LOS 1000MTS, SEGURAMENTE MENOS. TIENE MAS PERDIDA DE TENSION, O ES LO MISMO?
    PERDON SI LA PREGUNTA ES TONTA, PERO HASTA ACÀ NADIE ME PUDO DAR UNA RESPUESTA SATISFACTORIA.
    DESDE YA MUCHAS GRACIAS

  2. #2
    el_cobarde Invitado

    Predeterminado Re: DISTRIBUIR CORRIENTE CONTINUA

    Cita Iniciado por VAZKO Ver mensaje
    SE PUEDE DISTRIBUIR Y TRANSPORTAR 12VCC? LAS DISTANCIAS CREO QUE EN NINGUN CASO SUPERARIAN LOS 1000MTS
    En primer lugar, una instalación FV/aero para 23 casas no se puede hacer a 12V. Como mínimo necesitarías 10kWp en placa - y aún me parece poco. Para esta potencia, la instalación debe ser a 48V, como mínimo, mejor a 96V

    Segundo, una línea de 1000m a 12V no es factible, porque la sección del cable debería ser enorme, para no tener caídas de tensión exageradas. Por ejemplo, 1000W de consumo a 12V significa una intensidad de 83A. Si montas cable de 50mm², que ya es muy grueso y muy caro, tendrías una caída de tensión teórica de 59V (!!) - es decir, se perdería toda la potencia en el cable

    A 48V o 96V tampoco sería factible. 1000W a 48V son 21A, la caida de tensión en 1000m de cable de 50mm² sería de 15V y a 96V serian 7.5V, ambos valores significan pérdidas exageradas (31% rsp. 8%) - y eso con un cable carísimo. Indiscutible!

    Lo que tienes que hacer, es instalar el inversor / los inversores cerca de las placas y distribuir la corriente a 230Vac; entonces bastaría cable de 2.5mm². Ejemplo: 1000W de consumo a 230V son 4.4A; en 1000m de cable con 2.5mm² habría una caída de tensión de 6.3V, es decir, una pérdida de 2.7% o 27W por cada 1000W
    Si instalas cable de 6mm² a 230Vac, mejor: En 1000m tendrías una caída de tensión de 2.6V (1.1% u 11W por cada 1000W)

  3. #3
    Avatar de Luisetrix
    Luisetrix está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    oct 2016
    Ubicación
    Gandia
    Mensajes
    1.513

    Predeterminado Re: DISTRIBUIR CORRIENTE CONTINUA

    Ahora mismo estaba yo contestando que para llevar 12v a esa distancia necesitarías cable como un brazo de gordo.

    Pero el_cobarde ya te ha explicado perfectamente que para transportar electricidad a tanta distancia necesitas voltajes cuanto más altos mejores.

  4. #4
    VAZKO está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    dic 2017
    Ubicación
    ARGENTINA
    Mensajes
    2

    Predeterminado Re: DISTRIBUIR CORRIENTE CONTINUA

    Genial, entiendo el Punto, yo me concentré en el tema de corriente continua y alterna y no en el voltaje que es lo que me impide hacer algo así como lo q planteaba.
    En la pregunta me faltó aclarar que no es un conjunto de casas cualquiera sino uno donde se practica la permacultura, con casas geotérmicas y consumos eléctricos llevados al mínimo posible, digamos luces, computadora, heladera, y algún aparato más, pero no la gran cosa. Pero como no tenemos un reglamento en cuanto a los consumos permitidos, y queríamos dar libertad en eso, solo apelando al sentido común de cada uno, pensamos q podría haber defasaje entre lo q consume una casa (tal vez con una familia de 6) y otra (con alguien q vive sólo) y no sabemos cómo compensar eso sabiendo siempre q los paneles y los aerogeneradores van en un terreno ya designados a tal efecto. Me olvido de distribuir bajas tensiones, entonces, pero no sé cómo hacer para controlar q una casa no consuma la energia de otras 4 juntas. Si alguno sabe de alguna experiencia así o tiene un link para ver, se agradecería infinitamente. Ah, y muchas gracias x las respuestas anteriores que me hicieron acordar q alguna vez estudié la ley de ohm pero se ve q no le puse mucho entusiasmo. Gracias

  5. #5
    el_cobarde Invitado

    Predeterminado Re: DISTRIBUIR CORRIENTE CONTINUA

    Cita Iniciado por VAZKO Ver mensaje
    ... no sé cómo hacer para controlar q una casa no consuma la energia de otras 4 juntas
    No puedes poner un contador de consumo (Wh) en cada casa?

  6. #6
    jeopardize Invitado

    Predeterminado Re: DISTRIBUIR CORRIENTE CONTINUA

    O incluso un contador con monedas/fichas:

    Nombre:  contador-luz-prepago-m101-por-monedas.jpg
Visitas: 279
Tamaño: 20,7 KB

  7. #7
    Avatar de Luisetrix
    Luisetrix está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    oct 2016
    Ubicación
    Gandia
    Mensajes
    1.513

    Predeterminado Re: DISTRIBUIR CORRIENTE CONTINUA

    El problema que veo yo más grande para la instalación que quieres hacer es la potencia total.
    Imaginemos, siendo muy rácano y tirando por lo bajo, que quieres poder disponer en cada casa de 1500W de potencia, o siendo más escasos 1000w. Seguramente no pasará nunca o pocas veces, pero tienes que tener una instalación que pueda suministrar más de 23kw instantáneos.
    En este caso no estamos hablando de la instalación de una casita ecológica, es más bien la electrificación de un pueblo pequeño.

    Una instalación de esa magnitud no se puede hacer en plan aficionado. De hecho necesitarás a alguien que sepa llevar el mantenimiento posterior de algo así.

    El proyecto mola, pero la dimensión requiere que lo diseñe alguien cualificado si no quieres tener problemas técnicos en el futuro.
    No es lo mismo andar mirando porque no da tensión un inversor o unas placas que una instalación de 25kw

  8. #8
    elsolacabasos está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    sep 2016
    Ubicación
    Alboraya
    Mensajes
    287

    Predeterminado Re: DISTRIBUIR CORRIENTE CONTINUA

    Cita Iniciado por VAZKO Ver mensaje
    HOLA AMIGOS, ANTES QUE NADA, PERDONEN SI ALGO DE LO QUE PREGUNTO DENOTA MIIGNORANCIA EN EL TEMA, PERO ESTOY APRENDIENDO DESDE HACE MUY POQUITO SOBRE ENERGIAS RENOVABLES.
    ESTOY EN UN PROYECTO COMUNITARIO ...
    BUENO, BASICAMENTE, SE PUEDE DISTRIBUIR Y TRANSPORTAR 12VCC? LAS DISTANCIAS CREO QUE EN NINGUN CASO SUPERARIAN LOS 1000MTS, SEGURAMENTE MENOS. TIENE MAS PERDIDA DE TENSION, O ES LO MISMO?
    PERDON SI LA PREGUNTA ES TONTA, PERO HASTA ACÀ NADIE ME PUDO DAR UNA RESPUESTA SATISFACTORIA.
    DESDE YA MUCHAS GRACIAS
    El hombre que desconoce la historia, está condenado a repetirla.
    En EEUU en la génesis de la distribucion de la energía eléctrica hubieron dos pioneros con puntos de vista diferentes, Westinglouse y Edison que estuvo avalado por Nicolás Tesla (el genio). La batalla inicial estuvo ganada por el duo, porque técnicamente la trasmisión de la corriente continua es una castaña porque las cdt son bestiales, o sea, inviable.

    Ademas el contador de prepago, miralo bien, pero seguro qeu funciona en alterna, y lo instalarias a la entrada de la vivienda en corriente continua, o sea, tampoco funciona.

    Saludos

  9. #9
    elsolacabasos está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    sep 2016
    Ubicación
    Alboraya
    Mensajes
    287

    Predeterminado Re: DISTRIBUIR CORRIENTE CONTINUA

    Mirando la foto del contador que nos has aportado, por cierto muy bonito, los símbolos son idénticos a los contadores monofásicos que han cambiado las compañias eléctricas.
    Receptor de clase II, precintable, el parámetro del numero de impoulsos luminosos, y los precintos, o sea, es monofásico para AC, no funciona con DC (direct current).
    Saludos

  10. #10
    jeopardize Invitado

    Predeterminado Re: DISTRIBUIR CORRIENTE CONTINUA

    Cita Iniciado por elsolacabasos Ver mensaje
    Mirando la foto del contador que nos has aportado, por cierto muy bonito, los símbolos son idénticos a los contadores monofásicos que han cambiado las compañias eléctricas.
    Receptor de clase II, precintable, el parámetro del numero de impoulsos luminosos, y los precintos, o sea, es monofásico para AC, no funciona con DC (direct current).
    Saludos
    Hombre, claro que no funciona en "direct current"!
    Obvio!
    Doy por sentado que a estas alturas ya está claro que la instalación ha de ser en "alternate current"!

  11. #11
    briko está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    nov 2013
    Ubicación
    murcia
    Mensajes
    4.263

    Predeterminado Re: DISTRIBUIR CORRIENTE CONTINUA

    Para limitar el consumo "pico", un automatico.




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47