Resultados 26 al 50 de 79
- 30/09/2017, 17:55 #26el_cobarde Invitado
Re: ¿Voy corto de paneles o mi problema es otro?
Los amperios no se pierden. Si entran x amperios en donde están las placas, salen los mismos x amperios en el regulador
Lo que se "pierde"**, es tensión, por eso se habla de "la caída de tensión" en los cables. Es decir, con una caída de tensión de 0.9V en los cables, se empieza con 13.0V en la placas y se acaba con 12.1V en el regulador
Es decir, la I sigue igual, pero la V disminuye - y claro, la potencia también, por ser P=I*V
La caída de tensión en los cables no puede ser la causa por la que tienes pocos amperios
** En realidad no se pierde nada, solo que parte de la energía eléctrica se convierte en calor, calentando a los cables
-
- 30/09/2017, 18:30 #27Forero
- Fecha de ingreso
- sep 2017
- Ubicación
- Madrid
- Mensajes
- 51
Re: ¿Voy corto de paneles o mi problema es otro?
- 30/09/2017, 21:02 #28el_cobarde Invitado
Re: ¿Voy corto de paneles o mi problema es otro?
Correcto, en eso tienes (casi) razón. Digo "casi", porque la intensidad a unos voltios por debajo del MPP es un poco superior que en el mismo MPP - un poco de diferencia sí que hay
Hagamos un ejemplo, con la curva I-V de tu post #3:
- Es una placa de 60Wp, con Vmp=17V e Imp=3.55A. Si la obligamos a trabajar a 13V, entrega unos 3.85A (50Wp)
- Si la batería necesita 12V y la caída de tensión en los cables es de 1V, la placa trabaja a 13V y entrega 3.85A
- Si la caida de tensión es de 4V, la placa tiene que trabajar a 16V y solo entrega 3.65V ---> un 5% menos
Con un regulador MPPT, el efecto es mucho más pronunciado:
- Con regulador MPPT, la placa siempre trabaja en su MPP, entregando 3.55A a 17V (60W)
- Si la caída de tensión es de 1V, solo llegan 3.55A*16V=57W al regulador ---> 5% menos
- Si la caída de tensión es de 4V, solo llegan 3.55A*13V=46W al regulador ---> 23% menos
Esto es en vista a la ecualización, que se hace a 15.5V (en los bornes de la batería)
En la gráfica también se ve la influencia de la temperatura: A 25C, el MPP está a 17V, pero a 75C está a 13V! Y en pleno verano, la placa fácilmente alcanza 75C, sobre todo en Granada
Se ve bien, que a 75C y con nada de pérdidas, la placa entrega muy poca intensidad a 15.5V, unos 2A aproximadamente
Si encima tienes pérdidas de 1V en los cables, la placa a 16.5V ya no da para ecualizar (intensidad 0.3A)
Por eso se recomienda no superar el 3% en la caída de tensión (0.36V)
- 01/10/2017, 00:48 #29Forero
- Fecha de ingreso
- sep 2017
- Ubicación
- Madrid
- Mensajes
- 51
Re: ¿Voy corto de paneles o mi problema es otro?
Entendido! No estaba cayendo en la cuenta de las ecualizaciones, del desplazamiento de la curva tensión- corriente, ni de que la tensión de la batería se mueve en un entorno amplio dependiendo de su carga.
También ahora entiendo porque dicen que los MPPT pierden parte de su ventaja sobre los PWM a altas temperaturas
Y por otro lado veo que cuando la temperatura sube hasta los 75° el punto de máxima potencia se ubica un poco por encima de 12V con lo que los MPPT nunca podrá ecualizar cosa que si podrá hacer un PWM. A no ser que el MPPT rompa en ese caso con su norma de ubicarse en el punto de máxima potencia ¿No?
¡Ando buscando el fantasma de mi baja cosecha y no lo encuentro....!
Gracias una vez más!!Última edición por Kampillero; 01/10/2017 a las 01:09
- 01/10/2017, 00:57 #30Forero
- Fecha de ingreso
- nov 2013
- Ubicación
- murcia
- Mensajes
- 4.224
Re: ¿Voy corto de paneles o mi problema es otro?
""""" La seccion efectiva de dos cables de 6mm² son 12mm²""""
En eso estoy de acuerdo, pero:
Si el compañero tiene una manguera de 2x6mm²(como bajada) hay que considerar la seccion de 6mm².
A menos que tenga 2 mangueras: una para el positivo y otra para el negativo.
En cuanto a la intensidad, la placa es capaz de dar 3,33Amp en 18voltios.
Pero la intensidad es igual a V/R.
Si R aumenta, la intensidad bajara.
R esta compuesta por todas las resistencias en serie en el circuito:
globalmente R cable + R bateria
Si la resistencia de los cable aumenta, la intensidad disminuye.
Ojo, como te lo dicen arriba, no para bajar de 15Amp a 3 amp.(en este caso).
- 01/10/2017, 01:24 #31Forero
- Fecha de ingreso
- sep 2017
- Ubicación
- Madrid
- Mensajes
- 51
Re: ¿Voy corto de paneles o mi problema es otro?
Última edición por Kampillero; 01/10/2017 a las 11:19
- 01/10/2017, 01:46 #32Forero
- Fecha de ingreso
- nov 2013
- Ubicación
- murcia
- Mensajes
- 4.224
Re: ¿Voy corto de paneles o mi problema es otro?
Yo tengo una instalacion similar como "banco de prueba".12v
pwm, 200wc de placas, 20ml de bajada en cables sueltos de 6mm², y me saca 10Amp max, 10 y pico.
Algo se pierde es cierto, y lo se.
Ahora si amplias, tomalo en cuenta.
Doblando la manguera como dice el_cobarde, (poniendo otra igual), llegas a 12mm².
La foto de tu placa, me gusta poco (pero solo es una, verdad?)
Lo que puedes hacer con esta placa que da poco es quitar los diodos (para ver si cambia algo) y apretar los tornillos.
- 01/10/2017, 11:10 #33el_cobarde Invitado
Re: ¿Voy corto de paneles o mi problema es otro?
Según la gráfica del post #3, Vmp=17V e Imp=3.55A - pero eso da igual
Claro, briko, I=V/R es la ley de Ohm y nadie dudará de ella. Pero aplícala a la situación de una placa:
- En su MPP, la placa entrega 3.55A a 17V (o 3.33A a 18V, como quieras) - no puede entregar más
- Es como si la placa tuviera una "resistencia interna" de 17V/3.55A = 4.8 Ohm o 4800 mOhm
- La resistencia interna de una batería de 24V será de unos 30 mOhm, más o menos
- 20m de cable de 6mm² tienen una resistencia de 120 mOhm, aproximadamente
- Si aplicas la ley de Ohm, saldría 17V / 0.15 Ohm = 113A !!; con cable de 12mm² serían 17V / 0.09 Ohm = 189A
- Consecuencia: Lo que limita la intensidad es la placa, no la resistencia de cables o batería
- Es decir, la intensidad será de 3.5A con cualquier cable; lo que varía, es la caída de tensión (cdt), tal como dije en mi post #26
- Con cables de 6mm² habrá una cdt de 1.8V y con cable de 12mm² serían 0.9V; pero en los dos casos I será 3.5A
- Exactamente, serían 17V / (4800+150)mOhm = 3.43A con 6mm²; y 17V / (4800+90)mOhm = 3.48A con 12mm² (suponiendo que lo que he llamado "resistencia interna de la placa" no varía)
- 01/10/2017, 11:42 #34Forero
- Fecha de ingreso
- sep 2017
- Ubicación
- Madrid
- Mensajes
- 51
Re: ¿Voy corto de paneles o mi problema es otro?
Entonces entiendo finalmente que de la fórmula sale la sección de cada cable y no de la manguera ¿verdad?
No, todas están así, marroncitas por el centro de las células. Puse que una de las placas daba 0,7A y el resto en torno a 2A a las 18:00 aprox pero revisando los datos que tomé veo que esa placa que dió 0,7A en otro momento dió casi 2A.
Tengo, cuando vuelva porque vivo en Madrid, que revisar de nuevo los paneles porque como soy un novato: No había usado nunca un multímetro, las medidas con las puntas variaban y me hice unas pinzas de cocodrilo apañando unas del chino para obtener algo más de precisión, y sobre todo que ANDABA CAGAO!
¿Si quitase los diodos tendría que poner un cable puenteando las pistas para probar?
- 01/10/2017, 12:27 #35Forero
- Fecha de ingreso
- nov 2013
- Ubicación
- murcia
- Mensajes
- 4.224
Re: ¿Voy corto de paneles o mi problema es otro?
"NO !!!! [B]Solo quitarlos
Pero si compruebas que hay 2A, no es necesario.
No te preocupes, en 12v 24v, ne te va a dar ningun susto.
En instalaciones antiguas, lo mas seguro es que encuentres empalmes oxidados, no apretados, etc.
- Con un polimetro (barato), las medidas en amperios, pueden ser falsas, si empleas los cables del polimetro (de origen), son largos y muy finos.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
No es como si tuviera.
-Es : TIENE. Y hay que tomarla en cuenta en el calculo. (Y lo has hecho bien : 4,8 Ohms)
en mi post he puesto ""globalmente"" para no liar demasiado, y hacer resaltar que la Resistencia del cable influye en la intensidad.(como cualquier resistencia en el circuito, como el regulador, tambien).
En el caso de placa cables, ....bateria
La formula seria (Vplaca - Vbat) / R Eq.
Aplicacion de la ley de TheveninÚltima edición por briko; 01/10/2017 a las 14:20
- 01/10/2017, 14:42 #36el_cobarde Invitado
Re: ¿Voy corto de paneles o mi problema es otro?
Venga, briko, que los dos conocemos la ley de Ohm ...
Claro que influye la resistencia del cable. Lo que creo relevante, es que influye tan poco, que es prescindible. Para cualquier cable de sección razonable, se puede decir que la intensidad no cambia, pero la tensión sí
Suelo poner la "resistencia interna" entre comillas, porque no es una resistencia fija, puede variar según las circunstancias
- 01/10/2017, 15:44 #37Forero
- Fecha de ingreso
- nov 2013
- Ubicación
- murcia
- Mensajes
- 4.224
- 01/10/2017, 17:15 #38Forero
- Fecha de ingreso
- sep 2017
- Ubicación
- Madrid
- Mensajes
- 51
Re: ¿Voy corto de paneles o mi problema es otro?
Sorprendentemente las cajas de conexiones de los paneles estaban muy bien: Limpias, con los terminales bien apretados, los cables bien crimpados y sin óxidos o deterioro. Hace poco tuve un corto en la instalación de esta casa que me costó encontrar y finalmente era que un tábano había construido su casa dentro del casquillo de una bombilla.....
Lo que sí me llamó la atención es que las barras que conectaban los bornes de los vasos de la batería entre sí no estaban bien apretadas
En cuanto al polímetro, compré uno buscando que cumpliese un mínimo y pillé un Promax, pero el barato, el que tienen para los estudiantes de FP, menos de 30€ con envío y la verdad que no sé si acerté
- 02/10/2017, 12:13 #39el_cobarde Invitado
- 02/10/2017, 13:03 #40Forero
- Fecha de ingreso
- sep 2017
- Ubicación
- Madrid
- Mensajes
- 51
Re: ¿Voy corto de paneles o mi problema es otro?
Esta circunstancia era en los vasos antiguos (17 años)
Las medidas eléctricas que he expuesto en este hilo son con los nuevos vasos
Por cierto, para aquellos que tengáis baterías antiguas, os informo de que en un desguace me dieron por mis vasos 120€ a razón de 0,50€/kg. Eso sí, tuve que acercarlos yo en mi coche con el riesgo que implica de que el ácido se derrame (¡Ellos me dijeron que no tenían licencia para recoger mercancías peligrosas!), pesaban 240kg, y supongo que si te para la Benemérita te puede caer una receta
- 02/10/2017, 16:17 #41Forero
- Fecha de ingreso
- nov 2013
- Ubicación
- murcia
- Mensajes
- 4.224
- 03/10/2017, 07:52 #42Forero
- Fecha de ingreso
- sep 2016
- Ubicación
- Alboraya
- Mensajes
- 287
- 19/10/2017, 14:56 #43Forero
- Fecha de ingreso
- sep 2017
- Ubicación
- Madrid
- Mensajes
- 51
Re: ¿Voy corto de paneles o mi problema es otro?
Cómo os comenté, voy echando números y atendiendo a la recomendación que me hiciste veo que usando un sistema con regulación PWM me gastaría unos 700€ de panel y otros 150€ en el regulador. Lo que creo que se iría por las nubes en este caso sería el cableado
Mis cálculos son: 2x20x50 / 56x(12x3/100)= 99,20 milímetros cuadrados ¡Una manguera de unos 5cm de diámetro!!
Supongo que nada barata además de difícil de manejar
¿Estoy en lo cierto?No sé si quizás me interesa más acudir a paneles de red y regulador MMPT que aunque es mas caro a lo mejor se compensa con el ahorro de los paneles y cableado
- 19/10/2017, 20:14 #44el_cobarde Invitado
Re: ¿Voy corto de paneles o mi problema es otro?
Efectivamente, con 20 metros de distancia y 50A de intensidad necesitarías cable muy grueso. Mejor regulador MPPT!
Parece que quieres instalar unos 900Wp en placa; pongamos que sean 4 placas de 230Wp, con 60 células
Con regulador MPPT: Cada placa tiene Vmp=30V e Imp=7.7A; un string de 2 placas en serie tendría Vmp=60V e Imp=7.7A; 2 strings en paralelo serían Vm=60V e Imp=15.3A ---> Para 20m de distancia con 15A te bastaría cable de 6mm²
En cuanto a los precios:
- 900Wp en placa de 60 células los puedes conseguir por unos 650 euros
- Un regulador MPPT de 60A lo encuentras por unos 350 euros (uno de los chinos buenos)
- 20/10/2017, 10:44 #45Gabriel 2018 Invitado
Re: ¿Voy corto de paneles o mi problema es otro?
No entiendo que con los paneles en paralelo, la sección sea de 100 mm2 y que haciendo series de dos paneles, la sección sea de 6 mm2.
En la práctica, con reguladores PWM, podemos tener una caída de tensión del 5 al 7% sin que lo notemos, ya que con paneles de 72 células sobra algo de tensión para sistemas a 24 V.
- 20/10/2017, 11:19 #46el_cobarde Invitado
Re: ¿Voy corto de paneles o mi problema es otro?
Con regulador PWM (sistema a 12V) tienen que ser placas de 36 células, que el PWM obliga a trabajar a 12V. Para 900Wp necesitaremos 9 placas de 100Wp, por ejemplo, todas en paralelo. Por el cable pasarán unos 50A, aproximadamente (o más)
Tenemos 20m de cable con 50A a 12V ---> sección del cable 99mm² (para pérdidas de 3% o 0.36V)
Si se aceptan 6% de pérdidas, como propones, el cable debería ser de 50mm². Pero si hace mucha calor, 6% de pérdidas es demasiado
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Trabajando con regulador MPPT, serían 4 placas de 230Wp con 60 células, por ejemplo; en 2 strings de 2 placas seriadas
Cada string trabajaría a 60V; los dos strings en paralelo darían 15.3A
A 60V, las pérdidas de 3% ya son 1.8V, con lo que para 20m de cable con 15.3A basta una sección de 6.4mm²
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Aparte de esta diferencia importante, para una potencia en placa de 900Wp, un regulador PWM entregaría hasta 670W reales, mientras un regulador MPPT llegaría hasta 850W reales, con los mismos 900Wp en placa
- 20/10/2017, 11:36 #47Gabriel 2018 Invitado
Re: ¿Voy corto de paneles o mi problema es otro?
Yo creo que los cálculos reales no son esos, despreciando la caída de tensión, en España, yo dudo mucho que a lo largo de un año, un MPPT rinda más que un PWM...y menos en Madrid, que es donde parece que está Kampillero.
Si tiene el sistema a 12 V, efectivamente, 20 m es mucha distancia y mejor un MPPT.
- 20/10/2017, 11:49 #48el_cobarde Invitado
Re: ¿Voy corto de paneles o mi problema es otro?
Sería interesante hacer la prueba práctica - el resultado posiblemente te convencería
Sin duda. Para rizar el rizo, con un MPPT que admita la Voc alta (200V), podríamos poner 4 placas de 225Wp con 72 células en serie (900Wp), lo que serían unos 6.4A a 140V, con lo que para 20m y cable de 6mm², las pérdidas serían de solo 0.76V o 0.54%
---> bastaría cable de 2.5mm² (pérdidas de 1.8V o 1.3%)
- 20/10/2017, 11:56 #49Gabriel 2018 Invitado
Re: ¿Voy corto de paneles o mi problema es otro?
Yo no lo haría, el rendimiento del regulador bajaría bastante y todo ese calor, lo tendría que disipar el propio regulador. Fácilmente, unos 100 W.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Lo tengo bien comprobado y de lo que estoy convencido es de lo contrario .
En una segunda vivienda en el pueblo, tengo unos 8 kw en paneles, en sistema a 24 V, y como no encontraba un regulador que soportase hasta 300 A, me lo hice yo, PWM, por lo que se bien lo que rinde. Cuando comparo los datos con los de otros foreros que tienen MPPT no veo la diferencia, proporcionalmente, claro.
- 20/10/2017, 12:04 #50Forero
- Fecha de ingreso
- sep 2017
- Ubicación
- Madrid
- Mensajes
- 51
Re: ¿Voy corto de paneles o mi problema es otro?
El sistema está en la costa de Granada (clima subtropical, mucho calor en verano y temperaturas cálidas en invierno). Originalmente 240W de paneles 36 celulas, 12V 600Ah de batería
Vista la sección necesaria al calcular si amplío mi cosecha a 900W me ha quedado claro que PWM no parece adecuado (aunque no sé cuanto costaría esa manguera)
Claro que también veo que los reguladores MTTP de calidad multiplican por dos o tres el precio de los normales, además de que mi sistema al ser de 12V está muy limitado a la hora de ampliarlo porque necesito reguladores de más de 50A de los que no hay tanta oferta y son muy caros.