Toma de tierra
Buenos días,en un equipo que instale al medir la tierra mi equipo de medir me marcaba 125v y que no había toma de tierra no disparo el diferencial sin embargo le doy al test del diferencial y si lo dispara el voltaje entre fase y neutro de salida del inversor es 220v mido entre tierra y fase 110v entre neutro y tierra 110v probé a poner a tierra el neutro de salida del inversor medi con mi aparato y ya marcaba 220v y el ensayo a tierra me lo hacia bien,es esta una solución? Muchas gracias un saludo
-
- 03/08/2017, 10:47 #2el_cobarde Invitado
Re: Toma de tierra
Correcto. La salida AC del inversor es flotante, sin potencial definido relativo a tierra. Si conectas el cable azul a tierra, aguas arriba del primer diferencial, tendrás el neutro (azul) al potencial de tierra y la fase (marrón o negro) a 230Vac relativo a tierra, tal como lo tenemos la mayoría. Las protecciones (diferenciales) funcionarán correctamente, si tienes el cable verde-amarillo (tierra) conectado correctamente en todos los sitios
- 03/08/2017, 14:25 #3Forero Junior
- Fecha de ingreso
- jun 2017
- Ubicación
- Murcia
- Mensajes
- 9
Re: Toma de tierra
Pero la tierra de apoyo del neutro virtual, que sale del inversor ,deberá de ser totalmente distinta a la de la instalación
- 03/08/2017, 15:39 #4el_cobarde Invitado