    Predeterminado Toma de tierra

    Buenos días,en un equipo que instale al medir la tierra mi equipo de medir me marcaba 125v y que no había toma de tierra no disparo el diferencial sin embargo le doy al test del diferencial y si lo dispara el voltaje entre fase y neutro de salida del inversor es 220v mido entre tierra y fase 110v entre neutro y tierra 110v probé a poner a tierra el neutro de salida del inversor medi con mi aparato y ya marcaba 220v y el ensayo a tierra me lo hacia bien,es esta una solución? Muchas gracias un saludo

  2. #2
    el_cobarde Invitado

    Predeterminado Re: Toma de tierra

    Correcto. La salida AC del inversor es flotante, sin potencial definido relativo a tierra. Si conectas el cable azul a tierra, aguas arriba del primer diferencial, tendrás el neutro (azul) al potencial de tierra y la fase (marrón o negro) a 230Vac relativo a tierra, tal como lo tenemos la mayoría. Las protecciones (diferenciales) funcionarán correctamente, si tienes el cable verde-amarillo (tierra) conectado correctamente en todos los sitios

  3. #3
    Joaquín g b está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    jun 2017
    Ubicación
    Murcia
    Mensajes
    9

    Predeterminado Re: Toma de tierra

    Pero la tierra de apoyo del neutro virtual, que sale del inversor ,deberá de ser totalmente distinta a la de la instalación

  4. #4
    el_cobarde Invitado

    Predeterminado Re: Toma de tierra

    Cita Iniciado por Joaquín g b Ver mensaje
    Pero la tierra de apoyo del neutro virtual, que sale del inversor ,deberá de ser totalmente distinta a la de la instalación
    Posiblemente algún reglamento exija que sean dos tomas de tierra diferentes; pero funcionar, funciona con una misma toma de tierra