Resultados 1 al 9 de 9
  1. #1
    Alfre277 está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    jul 2017
    Ubicación
    Priego de Cordoba
    Mensajes
    3

    Predeterminado Instalación para aislada ocasional

    Buenos dias a todos desde Córdoba. Llevo bastante tiempo leyendoos por el foro y ahora que tengo unas dudas me registro y os comento. Me llamo Alfredo y a mis 40 años heredé una finca. Era en sus orígenes rústica con casa de aperos... pero hoy día urbanizable; sin embargo hay que gastar unos 8000 euros en poner la luz. No lo considero viable y mi intención es tener una pequeña aislada al margen de las compañías eléctricas.
    Os comento que el uso de la misma es:
    Fines de semana en Invierno, y en verano estar allí a diario , los meses de vacaciones de los chiquillos, pero sin hacer excesivo gasto ya que mi vivienda está a 4Km y por tanto en mi aislada me gustaría tener lo fundamental.
    Ahora mismo tengo cocina con butano y frigorífico con butano que tienen unos años y funcionan a las mil maravillas; así que de eso prescindo. 
    ***Me gustaría que mi aislada abasteciese 12-14 puntos de luz, televisión,  pc de sobremesa, cargadores de móvil, microondas y muy puntualmente y en horas de más sol una depuradora 0.5CV.

    Ahora bien mis cálculos los hice por lo alto para no quedarme corto y por tanto calcule que con 1.2kw/día voy bien.

     Respecto al material deciros que tengo el siguiente debido a un conocido que me lo dejo bastante barato.
    ----Tengo 3 placas que tiene 2 años y son de 24v y 310w.
    ----1 regulador midnite solar classic 150.
    ----1 inversor victron de 1600w- 2000VA. de 24v.
    Y respecto a las baterías serian unas trojan L16RE-A de 360A en C-100, que son las que podría conseguir, o bien comprar unos vasos estacionarios. Por cierto todo dimensionado para 24v.
    ¿Que opináis al respecto???
    ¿vasos estacionarios o baterías trojan ???
    ¿para el uso que le voy a dar está bien dimensionado?


    Siento el tocho que he soltado y si no me explique bien pido disculpas. Un saludo y buenos días.

  2. #2
    Avatar de Luisetrix
    Luisetrix está en línea Forero Junior
    Fecha de ingreso
    oct 2016
    Ubicación
    Gandia
    Mensajes
    1.481

    Predeterminado Re: Instalación para aislada ocasional

    Para el uso que quieres te sobra. Aunque no está de más tener de sobra.
    Ten en cuenta que el día que la nevera de gas te pete (Que sea dentro de mucho), una nueva (De gas) te costará una pasta, así que mejor dejártelo preparado para poner una eléctrica cuando llegue el caso.
    Respecto a las baterías, si te lo puedes permitir, mucho mejor de vasos. El día que un vaso da problemas es mucho mejor poder tratarlo individualmente, cosa que con una monoblock no puedes.

    Vamos, que con lo que tienes sólo te falta elegir las baterías y montarlo. Creo que con eso hasta te llegaría para una nevera eléctrica si algún día te hace falta. El material que te has pillado es de calidad, por eso no te preocupes.

    Tal vez el único pero que le veo es que te iría mejor con una placa más y poner dos strings de dos placas en serie.
    Igual me equivoco, pero con las tres placas en paralelo en los momentos de calor baja demasiado el voltaje, aunque el regulador que tienes te permitiría poner las tres en serie. A ver cuando te lean los que saben más si dicen algo al respecto, que a mí también me interesa el tema.

  3. #3
    Alfre277 está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    jul 2017
    Ubicación
    Priego de Cordoba
    Mensajes
    3

    Predeterminado Re: Instalación para aislada ocasional

    Gracias Luisetrix por tu aporte. Gracias.

    Lo de las baterías lo planteaba por durabilidad ya que no preveo hacer un uso intensivo de baterias; y optaría por las que me ofrecieran mayor número de ciclos, si bien pensaba que los vasos estacionarios y las trojan estaban al mismo nivel.

    Respecto a paneles tengo esos 3 y la superficie que tengo esta bien orientada pero no es mucha, por eso me gustaría saber si con 3 iría bien, ya que un cuarto panel tendría que colocarlo en otra parte del tejado y es más engorroso.
    Aun así te agradezco enormemente tu respuesta. Buenas tardes.

  4. #4
    Adriancm está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ene 2017
    Ubicación
    Zaragoza
    Mensajes
    386

    Predeterminado Re: Instalación para aislada ocasional

    Efectivamente con el consumo eléctrico que tienes, tienes de sobra.
    Y si el cableado está bien dimensionado, no deberías tener problemas con las caídas de tensión desde paneles a regulador.

  5. #5
    Alfre277 está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    jul 2017
    Ubicación
    Priego de Cordoba
    Mensajes
    3

    Predeterminado Re: Instalación para aislada ocasional

    Gracias Adriancm, entiendo que conectar las tres placas en serie no conlleva ningún problema. Y he procurado que los elementos se sitúen próximos y bien ventilados. Por ejemplo de paneles al regulador hay 2 metros de distancia.

  6. #6
    Adriancm está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ene 2017
    Ubicación
    Zaragoza
    Mensajes
    386

    Predeterminado Re: Instalación para aislada ocasional

    En serie no las pongas!
    Tienes un sistema a 24V, y cada una de las placas da "24V", ponlas en paralelo para que se sumen las corrientes, sino perderás mucha potencia o incluso puede que alguno de los equipos no te lo aguante.

  7. #7
    el_cobarde Invitado

    Predeterminado Re: Instalación para aislada ocasional

    Cita Iniciado por Adriancm Ver mensaje
    En serie no las pongas!
    Alfre277 tiene un regulador Midnite MPPT! No conviene que conecte las placas en paralelo (eso sería para PWM)
    Que conecte las 3 placas en serie, tal como dice
    Cada placa tiene Vmp=36V y Voc=45V; las tres en serie suman Vmp=108V y Voc=135V, ningún problema para el Midnite

  8. #8
    Adriancm está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ene 2017
    Ubicación
    Zaragoza
    Mensajes
    386

    Predeterminado Re: Instalación para aislada ocasional

    siempre me pasa lo mismo, voy a tener que estudiarme un poco los inversores y reguladores para saber que tipo de regulación tienen cada uno.

  9. #9
    esquirol está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    may 2014
    Ubicación
    L'olleria(Valencia)
    Mensajes
    768

    Predeterminado Re: Instalación para aislada ocasional

    Siempre seria mejor por temas de eficiencia poner 4 paneles en dos series que una serie de tres al ser una instalacion a 24v pero en principio pinta bien tu proyecto de instalacion.




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47