Resultados 1 al 8 de 8
  1. #1
    MARIO38 está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    abr 2017
    Ubicación
    gran canaria
    Mensajes
    4

    Predeterminado Inversor hibrido PIP4048ms 5000VA/4000W

    Inversor hibrido PIP4048ms 5000VA/4000W-fv.jpg
    Hola buenas tardes,
    He instalado un inversor De la casa MPPT Solar PIP4048MS, que hace la función de inversor, cargador, regulador solar, de 5000VA/4000W, salida de corriente alterna CA de 230V
    cuatro baterías en serie, modelo Kaise 12v 200Ah
    Cuatro paneles solares, modelo luxor 150 Wp,
    he puesto una Varilla de cobre a tierra bajo normativa REBT ITC-BT

    He puesto en funcionamiento la instalación y me encuentro un problema
    El tipo de instalación es aislada, no hay entrada de red, es un inversor monofásico. La entrada auxiliar en caso de falta de carga de la batería la hace un generador , (aunque esta hecha la pre-instalación....) de momento no esta conectado el generador, y el inversor esta configurado para dar carga a las baterías solo con prioridad solar, como única fuente de carga.
    La medida con amperímetro o pinza amperimetrica entre fase y neutro es 230V CA y entre fase y tierra me da 125 V CA y entre neutro y tierra me da 105 V CA si sumo las dos medidas de tierra, fase y neutro me da 230V a mi parecer. creo que el mismo inversor me comparte la tierra entra fase y neutro.... seguiré buscando soluciones pero lo mas seguro que tenga que hacer según creo yo, es poner una tierra independiente, al inversor y la otra toma de tierra para el resto de la instalación.
    Inversor hibrido PIP4048ms 5000VA/4000W-20170623_140806.jpg

  2. #2
    Avatar de nikitto
    nikitto está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ago 2015
    Ubicación
    Cambrils
    Mensajes
    983

    Predeterminado Re: Inversor hibrido PIP4048ms 5000VA/4000W

    http://www.solarweb.net/forosolar/sh...149#post312149

    Aquí verás como hacer la instalación
    PvControl+: Control sistema fotovoltaico
    Si te gusta la web, aquí el proyecto. El manual está aquí
    ¿Cómo conectar un Axpert a una Raspberry? Aquí
    ¿Cómo conectar un InfiniSolar a una Raspberry? Aquí

  3. #3
    el_cobarde Invitado

    Predeterminado Re: Inversor hibrido PIP4048ms 5000VA/4000W

    Cita Iniciado por MARIO38 Ver mensaje
    ... creo que el mismo inversor me comparte la tierra entra fase y neutro
    No es que "el inversor comparta la tierra entre fase y neutro". Estos híbridos tienen la salida AC flotante, es decir, entre los dos bornes hay una tensión de 230Vac, pero respecto a tierra ninguno de los bornes tiene un potencial definido. No existen "neutro" y "fase", solo son "el cable azul" y "el cable marrón". Para que el azul sea el neutro, como de costumbre, tienes que conectarlo tú mismo a tierra - aguas arriba del primer diferencial. Entonces tendrá el mismo potencial que la tierra; y la fase 230Vac relativo a tierra

    Como ya te ha dicho el compañero nikitto, todo esto está explicado con más detalle en el hilo que te indica

    - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

    Cita Iniciado por MARIO38 Ver mensaje
    Cuatro paneles solares, modelo luxor 150 Wp ... dar carga a las baterías solo con prioridad solar, como única fuente de carga
    600Wp en placa es poca placa para este híbrido. Su mejor rendimiento lo tiene entre 2000Wp y 3000Wp en placa

    De cuántas células son estas placas y cómo las has conectado?

  4. #4
    MARIO38 está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    abr 2017
    Ubicación
    gran canaria
    Mensajes
    4

    Predeterminado Re: Inversor hibrido PIP4048ms 5000VA/4000W

    Hola gracias a todos por las respuesta,
    decir que el inversor tiene una separación galvanica, he tomado medida de el cable azul, y el cable marron con respecto a tierra después de haberle puesto casi 25 kg de sal disuelta con agua para mejorar supuestamente la tierra. Lo único que consegui después de estos fue: que se igualara la medida entre el cable marron y tierra y entre el cable azul y tierra me daban 115 V CA.
    he seguido los consejos que ustedes me han facilitado y he puesto el cable azul a tierra, antes del primer diferencial Inversor hibrido PIP4048ms 5000VA/4000W-img_1062.jpgPulsa en la imagen para verla en tamaño completo

Nombre: IMG_1062.jpg
Visitas: 470
Tamaño: 80,7 KB
ID: 16777
    Ahora tengo fase (marron) y tierra (Azul). La medida entre fase y neutro 230 V CA entre neutro y tierra 0.17 VCA entre fase y tierra 230V CA.
    Los 4 paneles son policristalinos de la casa Luxor SOLO LINE 36 de 150W c/d de 36 células y los he conectado en serie Pmpp: 150Wp (0/ +5%) Umpp: 18,45 V, Impp: 8,14 A, Uoc: 22,39V, Isc: 8,59A
    El inversor tiene un generador auxiliar AVR -PMV3200, la instalación se encuentra en canarias y va de perla con prioridad solar y de momento no me ha hecho falta el auxiliar. las baterías están en serie 12V x 4 =48V 200Ah

  5. #5
    el_cobarde Invitado

    Predeterminado Re: Inversor hibrido PIP4048ms 5000VA/4000W

    Cita Iniciado por MARIO38 Ver mensaje
    Ahora tengo fase (marron) y tierra (Azul). La medida entre fase y neutro 230 V CA entre neutro y tierra 0.17 VCA entre fase y tierra 230V CA
    Muy bien. Esto es lo que querías, no?


    Cita Iniciado por MARIO38 Ver mensaje
    Los 4 paneles ... los he conectado en serie Pmpp: 150Wp (0/ +5%) Umpp: 18,45 V, Impp: 8,14 A, Uoc: 22,39V, Isc: 8,59A
    Vale. Las 4 placas en serie dan Vmp=73.4V y Voc=89.5V, eso está bien
    Con 600Wp en placa y regulador MPPT puedes obtener una cosecha diaria de 3.0kWh (día soleado); en invierno menos
    Si consumes poco y te bastan estos 3kWh, adelante. Cuando quieras ampliar, basta añadir más placas


    Otra cosa: Estas baterías Kaiser son de ácido abierto, supongo (ni de gel, ni AGM), por lo que necesitarán ecualizar
    Tu modelo de híbrido es de la última serie? Los que admiten hasta 62V de tensión de batería y tienen la opción de ecualizar?

  6. #6
    MARIO38 está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    abr 2017
    Ubicación
    gran canaria
    Mensajes
    4

    Predeterminado Re: Inversor hibrido PIP4048ms 5000VA/4000W

    si era lo que quería y mas tranquilo, por que quedo protegido en caso de contactos indirectos.
    Gracias
    Igual de momento va bien con el consumo y no llega al 50%a pleno rendimientoInversor hibrido PIP4048ms 5000VA/4000W-20170610_115219.jpg
    el inversor me soporta max 48 V.
    No se a que te refieres con que la batería necesita ecualizar al ser de plomo acidoBATERA KAISE 200 Ah..pdf

  7. #7
    el_cobarde Invitado

    Predeterminado Re: Inversor hibrido PIP4048ms 5000VA/4000W

    Cita Iniciado por MARIO38 Ver mensaje
    el inversor me soporta max 48 V
    Esto no es correcto. 48V es la tensión nominal de la batería, pero en las fases de carga es más alta. El híbrido admite hasta 60V mínimo; si es de los modelos nuevos, hasta 61V o 62V


    Cita Iniciado por MARIO38 Ver mensaje
    No se a que te refieres con que la batería necesita ecualizar al ser de plomo acido
    Por favor, infórmate! Son precisamente las baterías de plomo-ácido, las que necesitan ecualizar
    Pero según la ficha técnica, estas baterías Kaise son AGM y no necesitan (ni permiten) ecualización
    La ficha también dice, que para 24 celdas en serie ...
    ... la tensión de absorción es de 2.30-2.35V * 24 = 55.2-56.4V
    ... la tensión de flotación es de 2.23-2.27V * 24 = 53.5-54.5V

    Tienes que configurar el híbrido con estos valores. Te recomiendo Vabs= 56.0V y Vflot=54.5V

  8. #8
    MARIO38 está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    abr 2017
    Ubicación
    gran canaria
    Mensajes
    4

    Predeterminado Re: Inversor hibrido PIP4048ms 5000VA/4000W

    Inversor hibrido PIP4048ms 5000VA/4000W-leyenda-mppsolar-pip-4048ms.jpg LA IMAGEN NO ES MUY NITIDA Y NO SE APRECIA BIEN LAS CARACTERISTICAS DE ESTE INVERSOR

    - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

    [QUOTE=el_cobarde;334673]Esto no es correcto. 48V es la tensión nominal de la batería, pero en las fases de carga es más alta. El híbrido admite hasta 60V mínimo; si es de los modelos nuevos, hasta 61V o 62V



    Por favor, infórmate! Son precisamente las baterías de plomo-ácido, las que necesitan ecualizar
    Pero según la ficha técnica, estas baterías Kaise son AGM y no necesitan (ni permiten) ecualización
    La ficha también dice, que para 24 celdas en serie ...
    ... la tensión de absorción es de 2,35-2,40V * 6 = 14,1-14,4 V
    ... la tensión de flotación es de 2,25-2,30V * 6 = 13,5-13,8 V
    Bateria kaise KBL122000 12V200Ah.pdf


    GRACIAS POR TU RESPUESTA. Y GRAN AYUDA.
    LOS VALORES ESTAN COMO DICES. Y TAMBIEN SIN ESTAR MUY SEGURO. LA DESCARGA MAXIMA PARA ESTE TIPO DE BATERIAS EN LA CONFIGURACION DEL INVERSOR ESTA DADA A 42 V - 1.75 V POR VASO.
    EL INVERSOR CUANDO DETECTA QUE LA DESCARGA DE LAS BATERIAS LLEGA A 44V EMPIEZA A DAR LA ALARMA

    Las baterías las compre de segunda mano 3 de la marca kaise, no pude conseguir otra de la misma casa en Canarias. asi que un proveedor de baterías me consiguió una batería similar de la marca Ritar DG12-200Ah
    - Tension de absorción 2,36-2,4V* 6 = 14,2-14,4 V
    - Tension de flotación 2,26-2,3* 6 = 13,6-13,8 VBateria Ritar 12V200Ah.pdf
    Última edición por MARIO38; 13/10/2017 a las 11:16




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47