  1. #1
    Juankaxxi está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ene 2011
    Ubicación
    Jaén
    Mensajes
    144

    Predeterminado Añadir agua baterías Trojan t105

    Buenos días a todos, el caso es que tengo 2 Trojan t105 y al quitar los tapones veo que hay 1 celda que tiene mucha agua, casi hasta arriba y otra que está cubriendo por poco las placas, mi pregunta es cuando añado agua hasta donde hay que llegar?

    Gracias

  2. #2
    el_cobarde Invitado

    Predeterminado re: Añadir agua baterías Trojan t105

    Cita Iniciado por Juankaxxi Ver mensaje
    mi pregunta es cuando añado agua hasta donde hay que llegar?
    No es muy visible en las T105, pero hay un saliente de plástico que indica el nivel máximo de electrolito. Es casi hasta la rosca del tapón


    Cita Iniciado por Juankaxxi Ver mensaje
    ... tengo 2 Trojan t105 y ... hay 1 celda que tiene mucha agua, casi hasta arriba y otra que está cubriendo por poco las placas
    No me gusta esta diferencia en el nivel de electrolito entre celdas. Posiblemente las celdas tengan una resistencia interna bastante diferente entre sí, lo que haría que una celda está siempre a una tensión más alta que la otra. Posiblemente la celda con nivel bajo esté mucho tiempo en absorción / ecualización, mientras la de nivel alto apenas llega a la tensión de absorción. Para comprobarlo, mide la densidad en todas las celdas, estando en flotación
    Yo también tengo 8 Trojan T-105 en serie y en 4 de las 24 celdas tengo este problema. Ahora lo controlo bastante bien con balanceadores y ecualización individual de estas celdas, pero antes podía haber densidad de 1.16g/ml en una celda y 1.27g/ml en otra

  3. #3
    Juankaxxi está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ene 2011
    Ubicación
    Jaén
    Mensajes
    144

    Predeterminado re: Añadir agua baterías Trojan t105

    Ok, muchas gracias, lo vigilaré y posteare para que me des tu opinión, muchas gracias el corbarde

    - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

    Por cierto, las he rellenado para que estén iguales, cuando pueda las miro a ver cómo van

  4. #4
    el_cobarde Invitado

    Predeterminado re: Añadir agua baterías Trojan t105

    Cita Iniciado por Juankaxxi Ver mensaje
    Por cierto, las he rellenado para que estén iguales, cuando pueda las miro a ver cómo van
    También deberías medir la tensión de cada monoblock, estando en absorción. Si una está a 7.0V y la otra a 7.6V, por ejemplo, esto indicaría una diferencia en resistencia interna

  5. #5
    Juankaxxi está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ene 2011
    Ubicación
    Jaén
    Mensajes
    144

    Predeterminado re: Añadir agua baterías Trojan t105

    Ok, gracias, cuando lo mida todo te cuento

  6. #6
    Juankaxxi está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ene 2011
    Ubicación
    Jaén
    Mensajes
    144

    Predeterminado Re: Añadir agua baterías Trojan t105

    Buenos días, aprovechando este hilo que abrí, quiero preguntaros lo siguiente. He comprado un mppt tracer y me gustaría saber cual seria la configuración óptima de parámetros para unas placas conectadas a 12v y 2 baterías t105 a 12v.

    Gracias!!

  7. #7
    el_cobarde Invitado

    Predeterminado Re: Añadir agua baterías Trojan t105

    Cita Iniciado por Juankaxxi Ver mensaje
    ... cual seria la configuración óptima de parámetros para unas placas conectadas a 12v y 2 baterías t105 a 12v
    Para las T-105, Trojan recomienda Vabs=14.8V, Vflot=13.2V y Vecu=15.5V
    Creo que el Tracer hace una ecualización de 2 horas cada 30 días. Eso está bien
    El Tracer es MPPT, así que las placas en series de 2, si son de 36 células o todas en paralelo, si son de 60 o 72 células (para 12V)

  8. #8
    Juankaxxi está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ene 2011
    Ubicación
    Jaén
    Mensajes
    144

    Predeterminado Re: Añadir agua baterías Trojan t105

    Buenos días el cobarde!! Como siempre tan atento, tengo 2 placas amorfas schott así 81, es mejor entonces dejarlas a 12v o a 24?

  9. #9
    Avatar de Luisetrix
    Luisetrix está en línea Forero Junior
    Fecha de ingreso
    oct 2016
    Ubicación
    Gandia
    Mensajes
    1.475

    Predeterminado Re: Añadir agua baterías Trojan t105

    Hola.
    Sólo quería añadir una cosita por si interesa.
    El Tracer, efectivamente, hace una ecualización todos los 28 del mes (supongo que es así para que también la haga en Febrero).
    Pero el tiempo de ecualización sí se puede modificar si tienes el cable para configurarlo con el PC y su aplicaci´n

  10. #10
    el_cobarde Invitado

    Predeterminado Re: Añadir agua baterías Trojan t105

    Cita Iniciado por Juankaxxi Ver mensaje
    tengo 2 placas amorfas schott así 81, es mejor entonces dejarlas a 12v o a 24?
    Para regulador MPPT y sistema a 12V las conectas en serie, para que la tensión de entrada FV sea alta

    - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

    Cita Iniciado por Luisetrix Ver mensaje
    Pero el tiempo de ecualización sí se puede modificar si tienes el cable para configurarlo con el PC y su aplicaci´n
    Gracias por la aclaración. Supongo que los dos habláis de la serie A de Tracer. Es lo mismo para las otras series de Tracer MPPT?

  11. #11
    Avatar de Luisetrix
    Luisetrix está en línea Forero Junior
    Fecha de ingreso
    oct 2016
    Ubicación
    Gandia
    Mensajes
    1.475

    Predeterminado Re: Añadir agua baterías Trojan t105

    Pues ahora me pillas, en los serie A es así. Pero teniendo en cuenta que el software de configuración es el mismo puede que sea así también para otras series. A ver si alguien que tenga uno que no sea de la serie A puede decírnoslo

  12. #12
    Fecha de ingreso
    ene 2016
    Ubicación
    arroyomolinos
    Mensajes
    362

    Predeterminado Re: Añadir agua baterías Trojan t105

    El 4215 serie bn también cada 28 días , tres horas .
    También se puede configurar manualmente.
    Parece buen cacharro no se calienta nada.
    Saludos.

  13. #13
    Mixta está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    abr 2016
    Ubicación
    ALICANTE provincia
    Mensajes
    305

    Predeterminado Re: Añadir agua baterías Trojan t105

    Os funciona el modo user de batería para cambiar parámetros?

    Lo tengo en modo flooded pq cuando pongo el user y cambio el voltaje de ecualización me dice que no es un parámetro válido

    Enviado desde mi Redmi 4 mediante Tapatalk
    No es más el que más tiene, sino el que menos necesita!!!

  14. #14
    Juankaxxi está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ene 2011
    Ubicación
    Jaén
    Mensajes
    144

    Predeterminado Re: Añadir agua baterías Trojan t105

    Estoy intentado meter los parámetros y estoy oyendo como las baterías hacen ruido, es como si una burbuja gigante las golpeara, es normal eso?

  15. #15
    el_cobarde Invitado

    Predeterminado Re: Añadir agua baterías Trojan t105

    Cita Iniciado por Juankaxxi Ver mensaje
    ... estoy oyendo como las baterías hacen ruido, es como si una burbuja gigante las golpeara, es normal eso?
    Cuando las baterías están en absorción, y más aún en ecualización, el electrolito está burbujeando, como si estuviera hirviendo, y hace estos ruidos. Con las reacciones electro-químicas se producen gases (O2 y H2), que hacen burbujear el líquido

  16. #16
    Juankaxxi está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ene 2011
    Ubicación
    Jaén
    Mensajes
    144

    Predeterminado Re: Añadir agua baterías Trojan t105

    Y es normal que lo haga todos los mediodías?

  17. #17
    el_cobarde Invitado

    Predeterminado Re: Añadir agua baterías Trojan t105

    Cita Iniciado por Juankaxxi Ver mensaje
    Y es normal que lo haga todos los mediodías?
    Si, es normal. El electrolito burbujea, cuando el regulador entra en absorción. Eso pasa cada día. Por eso, de vez en cuando hay que rellenar con agua destilada

  18. #18
    Juankaxxi está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ene 2011
    Ubicación
    Jaén
    Mensajes
    144

    Predeterminado Re: Añadir agua baterías Trojan t105

    Ok muchas gracias a todos, os iré informando.

  19. #19
    Juankaxxi está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ene 2011
    Ubicación
    Jaén
    Mensajes
    144

    Predeterminado Re: Añadir agua baterías Trojan t105

    Añadir agua baterías Trojan t105-img_20170727_074043.jpg

    Buenos días, me podéis decir que poner en cada casilla para mis trojan a 12v, es que lo que me dijo el cobarde solo se lo de la ecu, jiji

    Soy un negao!!!

  20. #20
    el_cobarde Invitado

    Predeterminado Re: Añadir agua baterías Trojan t105

    - Battery Capacity ---> 200Ah (no 250Ah)
    - Temp. Compensation Coefficient ---> -4 (También lo puedes dejar en -3)
    - Over Volt. Disconnect ---> 16.50V (si no lo acepta, lo dejas en 16.00V)
    - Over Volt. Reconnect ---> 15.50V
    - Equalisation Charging ---> 15.50V
    - Boost Charging ---> 14.80V (es la tensión de absorción)
    - Float Charging ---> 13.20V (es la tensión de flotación)
    - Charging Limit Voltage ---> 15.50V
    Los demás valores los dejas tal como están

  21. #21
    Juankaxxi está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ene 2011
    Ubicación
    Jaén
    Mensajes
    144

    Predeterminado Re: Añadir agua baterías Trojan t105

    Buenos días, ya he metido los valores, muchas gracias!!

    También quería preguntaros si tengo que hacer una ecualización un día concreto donde hay que darle para que la haga o no se puede?

  22. #22
    Avatar de Luisetrix
    Luisetrix está en línea Forero Junior
    Fecha de ingreso
    oct 2016
    Ubicación
    Gandia
    Mensajes
    1.475

    Predeterminado Re: Añadir agua baterías Trojan t105

    Tu ponle los minutos que quieres que la haga y la hará todos los 28 de cada mes.
    Si le pones 0 minutos no la hace.

  23. #23
    Juankaxxi está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ene 2011
    Ubicación
    Jaén
    Mensajes
    144

    Predeterminado Re: Añadir agua baterías Trojan t105

    Ok muchas gracias!!!

  24. #24
    el_cobarde Invitado

    Predeterminado Re: Añadir agua baterías Trojan t105

    Dos horas de ecualización, una vez al mes, es un valor razonable
    Si ves que tus baterías están en perfecto estado (todas las celdas con densidad alta e igual entre sí), puedes intentar reducir a una hora por mes. Pero mi experiencia con las Trojan T-105 me dice, que necesitarán ecualizar bastante
    Si haría falta, también podrías aumentar a 3 horas cada mes. Pero esto ya lo verás con el tiempo ...

  25. #25
    Juankaxxi está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ene 2011
    Ubicación
    Jaén
    Mensajes
    144

    Predeterminado Re: Añadir agua baterías Trojan t105

    Ok, muchas gracias, lo tendré en cuenta