Resultados 1 al 10 de 10
  1. #1
    ALBERJ está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    jun 2017
    Ubicación
    SALAMANCA
    Mensajes
    4

    Predeterminado Dimensinamiento de una red para funcionamiento de un robot de ordeño

    Hola a todos primero.
    Estamos intentando dimensionar una red fotovoltaica en un lugar de acceso difícil de red eléctrica.
    Ahora se ordeña a con generador en una sala. Y tanto cámaras de vídeo vigilancia, como red wifi, y termostato del tanque enfriandor y motor de agitador, que mueve la leche 2 minutos cada 20 minutos va por una placa solar de 200w, y 4 baterías de 220ah puesta a 24v. Con un inversor cargador de 3000W. Que mientras se ordeña por la mañana unas 3 horas y media, y otras 3 horas y media por la tarde. Más dependiendo la temperatura de la leche el tanque de enfriar arranque el generador sobre media hora más el día a una hora.
    Total unas 8 horas el generador está arrancado y al mismo tiempo cargando las baterías.
    Que mientras el generador está arrancado también saca agua del pozo si es necesario.
    Bueno, pues ahora queríamos cambiar el sistema de ordeño por un Robot. Robot que ordeñar sobre 62 vacas por día. Requiere menos potencia de luz, pero esta en funcionamiento las 24 horas del día.
    El consumo aún por que me lo confirmen. Pero en las placas de los robot que hemos visto pone consumo de 230v 10A.
    Donde está zona se Salamanca y zona donde hace aire paso todos los días creo seria bueno hacer una combinación entre red eólica y fotovoltaica. Aparte que el generador tendría que arrancar algunas veces para el tanque de enfriar la leche, que este requiere de bastante potencia.
    Con lo cual me gustara me dierais opiniones y consejos.
    O más datos que sean necesarios, para ir consultando.
    SALUDOS Y GRACIAS

  2. #2
    Avatar de Photon
    Photon está desconectado Moderador
    Fecha de ingreso
    jul 2006
    Ubicación
    Malaga
    Mensajes
    14.132
    Entradas de blog
    17

    Predeterminado Re: Dimensinamiento de una red para funcionamiento de un robot de ordeño

    He visto granjas con un consumo bastante grande, y es primodial saberlo para hacer un sistema. El generador va seguir siendo parte importante, eso seguro, pero con arranque automatico ni te enteras.

  3. #3
    ALBERJ está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    jun 2017
    Ubicación
    SALAMANCA
    Mensajes
    4

    Predeterminado Re: Dimensinamiento de una red para funcionamiento de un robot de ordeño

    El generador no es problema, está con arranque automático, para cuando es necesario mantener la leche fría, que tiene que mantenerse entre 3,2 grados a 4 grados. como máximo.
    Disponemos de dos generadores uno nuevo con con un año de 45 caveas, que va sobrado. Y el anterior que ahora queda para emergencias es de 20 caveas, que va muy justo. El consumo de gasóleo en los 2 es más o menos el mismo, este de 20 es un 3 cilindros pero al ir más forzado consume igual que el otro que es un 4 cilindros. Son unos 16 litros día con día a de calor, en invierno algo menos.
    El ir a robot y tirar con.fotovoltaica o aerogenerador, reduciría bastante el consumo de gasóleo.
    Estaba mirando ahora la posibilidad de poner algún aerogenerador de unos 5000w. Que aqui con el aire que suele hacer puede ser más viable.
    Por esta zona ya hay aerogeneradores instalados, y se los ve a diario trabajar .
    Gracias por contestar.
    Saludos

  4. #4
    Avatar de Photon
    Photon está desconectado Moderador
    Fecha de ingreso
    jul 2006
    Ubicación
    Malaga
    Mensajes
    14.132
    Entradas de blog
    17

    Predeterminado Re: Dimensinamiento de una red para funcionamiento de un robot de ordeño

    Si el de 20 va justo es que aparte del consumo total, la potencia instantánea requerida también debe ser hermosa.

  5. #5
    ALBERJ está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    jun 2017
    Ubicación
    SALAMANCA
    Mensajes
    4

    Predeterminado Re: Dimensinamiento de una red para funcionamiento de un robot de ordeño

    Si, el motor de la bomba del depresor de vacío, de la sala es trifasico a 380, y creo es de 5 caballos, más otra bomba de explosión de leche de 1,5 caballos. Más lo pique que datan medidores y demás sistema.
    Que esto quedaría suprimido todo por el robot.
    Bomba de sacar agua de 1,5 caballos monofasica de 220v y tanque de enfriar la leche tendría que seguir funcionando con generador. Que serían muchas menos horas. La bomba del agua por aprovechar el arranque del tanque enfriador de leche.
    Tampoco se utilizaría la bomba de presión de agua para limpieza de sala de ordeño de 1,5 caballos monofasica a 220v. Que con el robot no hace falta ya que el tiene su propia limpieza.
    Vamos que el robot requiere de menos potencia. Pero de más horas de funcionamiento.
    Sin la sala de ordeño solo con el tanque de la leche el generador de 20 iría sobrado

  6. #6
    Avatar de Photon
    Photon está desconectado Moderador
    Fecha de ingreso
    jul 2006
    Ubicación
    Malaga
    Mensajes
    14.132
    Entradas de blog
    17

    Predeterminado Re: Dimensinamiento de una red para funcionamiento de un robot de ordeño

    Quitar esa bomba trifasica es una suerte. Una aislada trifasica sale bastante mas cara.

  7. #7
    diegov está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    abr 2013
    Ubicación
    SALAMANCA
    Mensajes
    9

    Predeterminado Re: Dimensinamiento de una red para funcionamiento de un robot de ordeño

    Se debería hacer un listado con potencias y horas de consumo para que no se escape nada,también medir consumos en algún otro robot existente sería interesante. A partir de ahí mirar posibles soluciones.

  8. #8
    ALBERJ está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    jun 2017
    Ubicación
    SALAMANCA
    Mensajes
    4

    Predeterminado Re: Dimensinamiento de una red para funcionamiento de un robot de ordeño

    Hola, retomo la consulta, ya tenemos todos los consumos de todos los componentes electronicos del robot.

    Equipo informatico 0,1 kw, 24h funcionando total dia 2,4kw.

    Estacion de comida vms 0,7kw, 24h funcionando total dia 1,168kw.

    Bomba vaci­o con variador 1,95kw, 24h funcionando total di­a 18kw.

    Hasta aqui esto funciona las 24h

    Unidad hidraulica 3kw, 10h funcionando total di­a 30kw.

    Compresor de aire 3,5kw, 3h funcionando total di­a 11,1kw.

    Los motores, bomba de vacío, compresor, y hidráulico van a 380V trifasico

    Esto puedo aprobechar uno de los generadores que tengo ahora para producir luz, como apoyo.

    Mis calculos que no soy entendido en esto. Los he hecho segun comentarios lei­dos de dinensionar una instalacion, y no se si estara bien.
    Me salen.

    Poniendo placas de 320, baterias de 496 Ah, todo a 24V.
    Contando 7 horas de carga mas o menos.

    Todo asale un consumo de 107100 wh.
    Hacen falta 69 Placas, y 9 baterias.
    ---------------------------------------
    Si quito solo el compresor que se puede poner al generador, queda 96000 eh
    Son 62 Placas, y 9 bateri­as igual.
    -----------------------------
    Si quito compresor y motor del hidraulico que tambien puede ir al generador.
    Son 43 Placas, y 6 bateri­as.
    Que igual no merece la pena.
    Y el ahorro en placas y baterias no es mucho.

    Espero consejos

    Saludos y gracias

  9. #9
    Mixta está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    abr 2016
    Ubicación
    ALICANTE provincia
    Mensajes
    305

    Predeterminado Re: Dimensinamiento de una red para funcionamiento de un robot de ordeño

    Yo no soy experta en la materia lo que quería comentar que me parece poco el ahorro y que ya que estás lo metería todo en solar, por unas pocas placas más...
    Me parece un consumo muy grande y poca batería. Mejor vasos estacionarios o de tracción.
    Y otra cosa es que a partir de 2000 wp recomiendan la instalación a 48v porque te lo ahorras en cable y en regulador, ya que un regulador de 48 v con el mismo amperaje que el de 24v soporta el doble de potencia en placa.
    Un saludo

    Enviado desde mi Redmi 4 mediante Tapatalk
    No es más el que más tiene, sino el que menos necesita!!!

  10. #10
    el_cobarde Invitado

    Predeterminado Re: Dimensinamiento de una red para funcionamiento de un robot de ordeño

    Lo que dice la compañera Mixta es correcto
    Si te entiendo bien, piensas poner 69 placas de 320Wp, un total de 22kWp (!)
    La potencia máxima sería de unos 10kW, según dices, y la potencia pico podría llegar a 50kW, si las bombas arrancan al mismo tiempo
    Con un poco de electrónica puedes evitar que arranquen juntas, entonces la potencia pico podría ser de 30kW, para decir un número
    ---> Necesitarás 3 o 4 inversores de 5kW, o uno muy potente (~20kW)

    Para 22kWp en placa no puedes poner el sistema a 24V y diría, que tampoco a 48V. Yo me iría directamente a 96V, que hay reguladores e inversores "normales" que pueden con esta tensión de batería
    Si instalas el sistema a 48V, conviene que hagas 2 o 3 circuitos independientes, cada uno con su batería, regulador e inversor a 48V




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47