- 07/06/2017, 23:31 #1Forero Junior
- Fecha de ingreso
- jun 2017
- Ubicación
- SALAMANCA
- Mensajes
- 4
Dimensinamiento de una red para funcionamiento de un robot de ordeño
Hola a todos primero.
Estamos intentando dimensionar una red fotovoltaica en un lugar de acceso difícil de red eléctrica.
Ahora se ordeña a con generador en una sala. Y tanto cámaras de vídeo vigilancia, como red wifi, y termostato del tanque enfriandor y motor de agitador, que mueve la leche 2 minutos cada 20 minutos va por una placa solar de 200w, y 4 baterías de 220ah puesta a 24v. Con un inversor cargador de 3000W. Que mientras se ordeña por la mañana unas 3 horas y media, y otras 3 horas y media por la tarde. Más dependiendo la temperatura de la leche el tanque de enfriar arranque el generador sobre media hora más el día a una hora.
Total unas 8 horas el generador está arrancado y al mismo tiempo cargando las baterías.
Que mientras el generador está arrancado también saca agua del pozo si es necesario.
Bueno, pues ahora queríamos cambiar el sistema de ordeño por un Robot. Robot que ordeñar sobre 62 vacas por día. Requiere menos potencia de luz, pero esta en funcionamiento las 24 horas del día.
El consumo aún por que me lo confirmen. Pero en las placas de los robot que hemos visto pone consumo de 230v 10A.
Donde está zona se Salamanca y zona donde hace aire paso todos los días creo seria bueno hacer una combinación entre red eólica y fotovoltaica. Aparte que el generador tendría que arrancar algunas veces para el tanque de enfriar la leche, que este requiere de bastante potencia.
Con lo cual me gustara me dierais opiniones y consejos.
O más datos que sean necesarios, para ir consultando.
SALUDOS Y GRACIAS
-
-
Re: Dimensinamiento de una red para funcionamiento de un robot de ordeño
He visto granjas con un consumo bastante grande, y es primodial saberlo para hacer un sistema. El generador va seguir siendo parte importante, eso seguro, pero con arranque automatico ni te enteras.
- 08/06/2017, 11:35 #3Forero Junior
- Fecha de ingreso
- jun 2017
- Ubicación
- SALAMANCA
- Mensajes
- 4
Re: Dimensinamiento de una red para funcionamiento de un robot de ordeño
El generador no es problema, está con arranque automático, para cuando es necesario mantener la leche fría, que tiene que mantenerse entre 3,2 grados a 4 grados. como máximo.
Disponemos de dos generadores uno nuevo con con un año de 45 caveas, que va sobrado. Y el anterior que ahora queda para emergencias es de 20 caveas, que va muy justo. El consumo de gasóleo en los 2 es más o menos el mismo, este de 20 es un 3 cilindros pero al ir más forzado consume igual que el otro que es un 4 cilindros. Son unos 16 litros día con día a de calor, en invierno algo menos.
El ir a robot y tirar con.fotovoltaica o aerogenerador, reduciría bastante el consumo de gasóleo.
Estaba mirando ahora la posibilidad de poner algún aerogenerador de unos 5000w. Que aqui con el aire que suele hacer puede ser más viable.
Por esta zona ya hay aerogeneradores instalados, y se los ve a diario trabajar .
Gracias por contestar.
Saludos
-
Re: Dimensinamiento de una red para funcionamiento de un robot de ordeño
Si el de 20 va justo es que aparte del consumo total, la potencia instantánea requerida también debe ser hermosa.
- 08/06/2017, 12:58 #5Forero Junior
- Fecha de ingreso
- jun 2017
- Ubicación
- SALAMANCA
- Mensajes
- 4
Re: Dimensinamiento de una red para funcionamiento de un robot de ordeño
Si, el motor de la bomba del depresor de vacío, de la sala es trifasico a 380, y creo es de 5 caballos, más otra bomba de explosión de leche de 1,5 caballos. Más lo pique que datan medidores y demás sistema.
Que esto quedaría suprimido todo por el robot.
Bomba de sacar agua de 1,5 caballos monofasica de 220v y tanque de enfriar la leche tendría que seguir funcionando con generador. Que serían muchas menos horas. La bomba del agua por aprovechar el arranque del tanque enfriador de leche.
Tampoco se utilizaría la bomba de presión de agua para limpieza de sala de ordeño de 1,5 caballos monofasica a 220v. Que con el robot no hace falta ya que el tiene su propia limpieza.
Vamos que el robot requiere de menos potencia. Pero de más horas de funcionamiento.
Sin la sala de ordeño solo con el tanque de la leche el generador de 20 iría sobrado
-
Re: Dimensinamiento de una red para funcionamiento de un robot de ordeño
Quitar esa bomba trifasica es una suerte. Una aislada trifasica sale bastante mas cara.
- 03/07/2017, 19:49 #7Forero Junior
- Fecha de ingreso
- abr 2013
- Ubicación
- SALAMANCA
- Mensajes
- 9
Re: Dimensinamiento de una red para funcionamiento de un robot de ordeño
Se debería hacer un listado con potencias y horas de consumo para que no se escape nada,también medir consumos en algún otro robot existente sería interesante. A partir de ahí mirar posibles soluciones.
- 24/09/2017, 12:51 #8Forero Junior
- Fecha de ingreso
- jun 2017
- Ubicación
- SALAMANCA
- Mensajes
- 4
Re: Dimensinamiento de una red para funcionamiento de un robot de ordeño
Hola, retomo la consulta, ya tenemos todos los consumos de todos los componentes electronicos del robot.
Equipo informatico 0,1 kw, 24h funcionando total dia 2,4kw.
Estacion de comida vms 0,7kw, 24h funcionando total dia 1,168kw.
Bomba vacio con variador 1,95kw, 24h funcionando total dia 18kw.
Hasta aqui esto funciona las 24h
Unidad hidraulica 3kw, 10h funcionando total dia 30kw.
Compresor de aire 3,5kw, 3h funcionando total dia 11,1kw.
Los motores, bomba de vacío, compresor, y hidráulico van a 380V trifasico
Esto puedo aprobechar uno de los generadores que tengo ahora para producir luz, como apoyo.
Mis calculos que no soy entendido en esto. Los he hecho segun comentarios leidos de dinensionar una instalacion, y no se si estara bien.
Me salen.
Poniendo placas de 320, baterias de 496 Ah, todo a 24V.
Contando 7 horas de carga mas o menos.
Todo asale un consumo de 107100 wh.
Hacen falta 69 Placas, y 9 baterias.
---------------------------------------
Si quito solo el compresor que se puede poner al generador, queda 96000 eh
Son 62 Placas, y 9 baterias igual.
-----------------------------
Si quito compresor y motor del hidraulico que tambien puede ir al generador.
Son 43 Placas, y 6 baterias.
Que igual no merece la pena.
Y el ahorro en placas y baterias no es mucho.
Espero consejos
Saludos y gracias
- 25/09/2017, 07:37 #9Forero
- Fecha de ingreso
- abr 2016
- Ubicación
- ALICANTE provincia
- Mensajes
- 305
Re: Dimensinamiento de una red para funcionamiento de un robot de ordeño
Yo no soy experta en la materia lo que quería comentar que me parece poco el ahorro y que ya que estás lo metería todo en solar, por unas pocas placas más...
Me parece un consumo muy grande y poca batería. Mejor vasos estacionarios o de tracción.
Y otra cosa es que a partir de 2000 wp recomiendan la instalación a 48v porque te lo ahorras en cable y en regulador, ya que un regulador de 48 v con el mismo amperaje que el de 24v soporta el doble de potencia en placa.
Un saludo
Enviado desde mi Redmi 4 mediante TapatalkNo es más el que más tiene, sino el que menos necesita!!!
- 25/09/2017, 10:16 #10el_cobarde Invitado
Re: Dimensinamiento de una red para funcionamiento de un robot de ordeño
Lo que dice la compañera Mixta es correcto
Si te entiendo bien, piensas poner 69 placas de 320Wp, un total de 22kWp (!)
La potencia máxima sería de unos 10kW, según dices, y la potencia pico podría llegar a 50kW, si las bombas arrancan al mismo tiempo
Con un poco de electrónica puedes evitar que arranquen juntas, entonces la potencia pico podría ser de 30kW, para decir un número
---> Necesitarás 3 o 4 inversores de 5kW, o uno muy potente (~20kW)
Para 22kWp en placa no puedes poner el sistema a 24V y diría, que tampoco a 48V. Yo me iría directamente a 96V, que hay reguladores e inversores "normales" que pueden con esta tensión de batería
Si instalas el sistema a 48V, conviene que hagas 2 o 3 circuitos independientes, cada uno con su batería, regulador e inversor a 48V