Resultados 1 al 3 de 3
  1. #1
    capelitodel79 está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    may 2017
    Ubicación
    CHILLAN
    Mensajes
    5

    Predeterminado Maximo de paneles por MPPT

    Hola a todos, quiero armar un kit aislado y tengo un cargador regulador MPPT 24v 60amp, cuantas placas de 250 wp de 60celdas de 8.85 amp Isc puedo instalar como maximo?
    Agradesco su informacion

    Enviado desde mi SM-G900M mediante Tapatalk

  2. #2
    el_cobarde Invitado

    Predeterminado Re: Maximo de paneles por MPPT

    Cita Iniciado por capelitodel79 Ver mensaje
    ... tengo un cargador regulador MPPT 24v 60amp, cuantas placas de 250 wp ... puedo instalar como maximo?
    24V * 60A = 1440W ---> Puedes aprovechar al 100% 6 placas de 250Wp (1500Wp)
    Puedes instalar más potencia, por ejemplo 8 placas de 250Wp (2000Wp). El regulador MPPT no tendrá problemas, pero en las horas de máximo sol, solo se aprovecharan unos 1500W, aúnque el campo FV podría dar más

    Para sistema a 24V tienes que formar strings de 2 placas de 60 células seriadas; los strings en paralelo al MPPT

  3. #3
    capelitodel79 está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    may 2017
    Ubicación
    CHILLAN
    Mensajes
    5

    Predeterminado Re: Maximo de paneles por MPPT

    Me queda mas que claro. Muchisimas gracias

    Enviado desde mi SM-G900M mediante Tapatalk