Página 5 de 10 PrimerPrimer ... 456 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 101 al 125 de 234
  1. #101
    Fecha de ingreso
    ene 2016
    Ubicación
    arroyomolinos
    Mensajes
    362

    Predeterminado Re: Instalacion nueva

    No estaba , el panel lo tenia con la estructura conectado a las tres picas.
    Conecte los paneles ayer a la casa para poner todo a una misma tierra, lo único que supongo que se seguirá comunicando con la otra toma de tierra al estar en contacto con la estructura.
    Tu donde tienes conectado la tierra de panel? , tienes dos tierras? O en el incbersor son idependientes.?

  2. #102
    el_cobarde Invitado

    Predeterminado Re: Instalacion nueva

    Cita Iniciado por fran_pascualin Ver mensaje
    Tu donde tienes conectado la tierra de panel? , tienes dos tierras? O en el incbersor son idependientes?
    Con los híbridos tipo Axpert es lo mismo que con los Infini: Una sola tierra! En mi caso es la tierra de la casa

    La puesta a tierra de la estructura y de los marcos metálicos de las placas no tiene la finalidad de proteger a personas, está pensada como protección contra rayos, conectado al pararrayos y éste a una toma de tierra
    La discusión sobre las ventajas e inconvenientes de un pararrayos es muy controversa y he decidido dejar las partes metálicas de las placas sin conexión a tierra, las tengo flotantes - para no atraer rayos
    Consecuencia: La carcasa del regulador no tiene conexión a tierra (son 48V) y la carcasa del inversor está conectada a la tierra de la casa

  3. #103
    Fecha de ingreso
    ene 2016
    Ubicación
    arroyomolinos
    Mensajes
    362

    Predeterminado Re: Instalacion nueva

    Ok, entendido , contra mas leo los post de tomas de tierra mas me lío, los hay interminables y cada forero dice una cosa.
    Gracias cobarde.
    Saludos

  4. #104
    Mixta está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    abr 2016
    Ubicación
    ALICANTE provincia
    Mensajes
    305

    Predeterminado Re: Instalacion nueva

    Cita Iniciado por el_cobarde Ver mensaje
    Con los híbridos tipo Axpert es lo mismo que con los Infini: Una sola tierra! En mi caso es la tierra de la casa

    La puesta a tierra de la estructura y de los marcos metálicos de las placas no tiene la finalidad de proteger a personas, está pensada como protección contra rayos, conectado al pararrayos y éste a una toma de tierra
    La discusión sobre las ventajas e inconvenientes de un pararrayos es muy controversa y he decidido dejar las partes metálicas de las placas sin conexión a tierra, las tengo flotantes - para no atraer rayos....
    Que significa flotante?
    Perdón por la pregunta para vosotros será una cosa normal.
    No es más el que más tiene, sino el que menos necesita!!!

  5. #105
    el_cobarde Invitado

    Predeterminado Re: Instalacion nueva

    Cita Iniciado por Mixta Ver mensaje
    Que significa flotante?
    "Salida AC flotante" significa, que ninguno de los dos polos (cable azul, cable marrón) están al potencial de tierra. Entre el cable azul y el marrón hay 230Vac, pero entre el azul y tierra hay una diferencia de potencial indefinida, igual que entre el cable marrón y tierra (muchas veces el multímetro marca 125Vac para ambos). No se puede hablar de "fase" y "neutro", los dos cables son "fase"
    Si se lleva el cable azul al potencial de tierra -conectándolo a una toma de tierra-, éste se convierte en el "neutro" y el cable marrón en la "fase". Entre fase y tierra hay 230Vac y entre neutro y tierra 0Vac, como de costumbre. Lógicamente, entre el cable marrón y el azul sigue habiendo 230Vac

  6. #106
    Fecha de ingreso
    ene 2016
    Ubicación
    arroyomolinos
    Mensajes
    362

    Predeterminado Re: Instalacion nueva

    Pues me hecho con un polimetro y antes de salir de casa me ha dado tiempo a medir el inversor gueno en la entrada todo correcto neutro tierra 0v las demás combinaciones 230v, y la salida ac entre neutro y tierra 17v neutro-fase 231v, no lo entiendo si están comunicadas las tierras como no están los 17v en la entrada.
    Saludos.

  7. #107
    Fecha de ingreso
    ene 2016
    Ubicación
    arroyomolinos
    Mensajes
    362

    Predeterminado Re: Instalacion nueva

    Santichirri como mediste que el neutro de salida este puesto a tierra, midiendo resistencia?
    Este inversor me he fijado que cuando no hay producción y pasa a red(noche) entre neutro y tierra hay cero , con poca producción 1/2 solar 1/2 red tengo 18v entre neutro y tierra y cuando solo tiro de panel como esta mañana que los ocho paneles me estaban produciendo 2001w tenia 38v a tierra, no se diría que según la situación se comporta de una manera

  8. #108
    santichirry está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    oct 2012
    Ubicación
    Toledo
    Mensajes
    62

    Predeterminado Re: Instalacion nueva

    Cita Iniciado por fran_pascualin Ver mensaje
    Santichirri como mediste que el neutro de salida este puesto a tierra, midiendo resistencia?
    Fran.
    La prueba que realize era con el inversor desconectado por completo y medi resistencia entre el neutro de la salida y tierra 0 ohimios. Pero entre el neutro de la entrada y tierra nada.

    - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

    Cita Iniciado por fran_pascualin Ver mensaje
    Este inversor me he fijado que cuando no hay producción y pasa a red(noche) entre neutro y tierra hay cero , con poca producción 1/2 solar 1/2 red tengo 18v entre neutro y tierra y cuando solo tiro de panel como esta mañana que los ocho paneles me estaban produciendo 2001w tenia 38v a tierra, no se diría que según la situación se comporta de una manera
    Con el inversor conectado y funcionando, entre el neutro de la salida y tierra hay 1.00 voltio en alterna (nada).
    Creo que es eso lo que te deveria dar. Creo que tienes problemas con la tierra. No tienes buena tierra. Mide entre fase y tierra, te deveria dar 230v + -. Cuanto te da.??

  9. #109
    el_cobarde Invitado

    Predeterminado Re: Instalacion nueva

    Cita Iniciado por santichirry Ver mensaje
    Creo que tienes problemas con la tierra. No tienes buena tierra.
    Efectivamente, este es el problema de fran_pascualin! La solución es fácil ...

  10. #110
    Fecha de ingreso
    ene 2016
    Ubicación
    arroyomolinos
    Mensajes
    362

    Predeterminado Re: Instalacion nueva

    230v en entrada entre fase y neutro y entre fase y tierra también y a la salida 230v entre fase-neutro y fase-tierra la feria viene entre neutro y tierra de la salida.
    Por cierto el tema del ventilador y la versión de firmware de las CPU?
    Saludos.

  11. #111
    el_cobarde Invitado

    Predeterminado Re: Instalacion nueva

    Cita Iniciado por fran_pascualin Ver mensaje
    la feria viene entre neutro y tierra de la salida ...
    Allí tienes el problema !

  12. #112
    Fecha de ingreso
    ene 2016
    Ubicación
    arroyomolinos
    Mensajes
    362

    Predeterminado Re: Instalacion nueva

    Grrrrrr ahora mismo estoy chupando de la red 4kw y tengo 1.50v en la entrada y 3.45v en la salida, he conectado las mismas cargas la vitro y el coche que esta mañana.
    Cuando mezcla la fotovoltaica con red me tira mas voltios.
    Cuando pueda desconecto la pérgola de la tierra suya y la dejo flotante con el panel.
    Saludos.

  13. #113
    el_cobarde Invitado

    Predeterminado Re: Instalacion nueva

    Cita Iniciado por fran_pascualin Ver mensaje
    Cuando pueda desconecto la pérgola de la tierra suya y la dejo flotante con el panel
    Yo también lo tengo así
    Pero si separas bien la toma de tierra "de la pérgola" y la de la casa, no debería haber problemas. Parece que de alguna forma estas dos tierras "se ven" en el Infinisolar

  14. #114
    santichirry está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    oct 2012
    Ubicación
    Toledo
    Mensajes
    62

    Predeterminado Re: Instalacion nueva

    Cita Iniciado por fran_pascualin Ver mensaje
    230v en entrada entre fase y neutro y entre fase y tierra también y a la salida 230v entre fase-neutro y fase-tierra la feria viene entre neutro y tierra de la salida.
    Por cierto el tema del ventilador y la versión de firmware de las CPU?
    Saludos.
    Fran.

    Version de la cpu principal: 00000.25
    Version de la cpu secundaria: 00000.30

    Sobre los ventiladores, funcionan sin problema. Normalmente estan apagados y si hay carga y se calienta, se encienden y luego se apagan.

    - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

    Fran.
    Yo tengo el inversor sin baterias (de momento) y conectado a red como tu.

    Como le tienes configurado.??

    - Grid-tie with backup y desmarcada la casilla de Permitir alimentar a la red (para no verter).
    o
    - Off-Grid.
    Es que no se la diferencia.

    Por cierto, hay alguna manera de quitar el mensaje de fallo de baterias.?

    - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

    Cita Iniciado por el_cobarde Ver mensaje
    Yo también lo tengo así
    Pero si separas bien la toma de tierra "de la pérgola" y la de la casa, no debería haber problemas. Parece que de alguna forma estas dos tierras "se ven" en el Infinisolar
    Yo tambien he dejado las tierras de los paneles flotante. Pienso como el_cobarde, pueden atraer los rayos.

  15. #115
    Fecha de ingreso
    ene 2016
    Ubicación
    arroyomolinos
    Mensajes
    362

    Predeterminado Re: Instalacion nueva

    Grid tie (I), sin vertido, es una advertencia, no he visto como quitarla, la verdad es que no tiene mucho parametro que tocar el software.
    Mi versión es la 00001.01, grrrr lo de los ventiladores ya me extrañaba a mi, eso si cuando esta trabajando van muy despacio

  16. #116
    Fecha de ingreso
    ene 2016
    Ubicación
    arroyomolinos
    Mensajes
    362

    Predeterminado Re: Instalacion nueva

    Instalacion nueva-screenshot_2017-09-19-00-26-15.jpg
    Hoy no he tocado la instalacion solo he trasteado un poco con el polimetro y he medido una tensión en continua de 106v entre el neutro de panel y el tierra con el que tengo cosidos los paneles , entre fase y neutro 341v.
    Va a tener razón el cobarde son los paneles a tierra que me la lían parda, seguí un manual traducido al español y le faltaba este cacho grrrrr.
    Instalacion nueva-screenshot_2017-09-19-00-36-53.jpg
    Eso si voy a forrar todos los hierros que se puedan tocar con corcho o goma.
    Saludos.

  17. #117
    el_cobarde Invitado

    Predeterminado Re: Instalacion nueva

    Cita Iniciado por fran_pascualin Ver mensaje
    ... son los paneles a tierra que me la lían parda, seguí un manual traducido al español y le faltaba este cacho
    En el manual inglés dice bien claro que esto es el problema: Con el Infinisolar, los paneles no deben estar al potencial de tierra
    Yo siempre intento leer los manuales en inglés. A veces es un inglés terrible, pero siempre mejor que la traducción al castellano

    Se entiende bien el problema de las tomas de tierra: Como el Infinisolar tanto en entrada AC como en salida AC necesita la tierra 100% igual a la de la red (porque sincroniza con la red), no admite una tierra diferente en la entrada FV. Pero las estructuras metalicas sobre el tejado jamás se deben conectar a la toma de tierra de la red (de la casa)
    Solución: Dejar los marcos de los paneles y la estructura metálica flotando (sin conectarlos a una toma de tierra)

    Yo prefiero esta opción también por otra razón: Las estructuras metálicas con potencial de tierra sobre el tejado pueden atraer a los rayos, cuando hay una tormenta eléctrica. Esto puede ser poco agradable, por muchos pararrayos que pongas ...

  18. #118
    Fecha de ingreso
    ene 2016
    Ubicación
    arroyomolinos
    Mensajes
    362

    Predeterminado Re: Instalacion nueva

    Oleee! Un día sin que salte el error, estaré ojo avizor , he desconectado la tierra del panel y todo funciona a las mil maravillas hasta los diferwnciales de alterna.
    hoy me ha cedido amablemente 15kw el sol entre los dos inversores.
    El_ cobarde tenia razón con las tierras, esperemos que no se reproduzca el fallo.
    Parece que los tiros van por aquí.
    https://www.google.es/url?sa=t&sourc...frXQEhVl4scarg
    Al no tener transformador de aislamiento galvánico , la corriente capacitiva hace entrar en fallo al inversor.
    Supongo que cuando funcione off-grid este tipo de fallo no me afectara.
    Ahora a montar las baterías que esperan su turno, ya las tengo en el cofre, y el cableado esta medio terminado.
    Pensaba meterle 60v de absorción y 54v de flotación y 80a de máximo( no creo que den mucho mas los 16 paneles) hasta que monte los otros 16 son unas tan 5pzs 625ah en c5 a 48v, espero descargarlas menos de un 10℅ viendo mis consumos diarios.
    Gracias a todos y en especial al cobarde por aguantar mis divagaciones por la ayuda.
    Saludos.

  19. #119
    Fecha de ingreso
    ene 2016
    Ubicación
    arroyomolinos
    Mensajes
    362

    Predeterminado Re: Instalacion nueva

    Ya esta otra vez en huelga
    Ya no veo otra explicación , debe de estar mal uno de los dos, uno por detectar una corriente de fuga o el otro por no detectarla.
    Toca hablar con el servicio técnico que por lo que he veo va a ser una odisea.
    La duda que tenia ayer es que con las patas de la estructura enterradas un metro también hacen una tierra muy maja( lo digo por experiencia este al poner un enchufe toque con el codo la estructura y note la electricidad circular de la mano hasta el codo hasta que salto el diferencial).
    De todas maneras que uno siempre funciones y otro despeja muchas dudas.
    Saludos.

  20. #120
    el_cobarde Invitado

    Predeterminado Re: Instalacion nueva

    Cita Iniciado por fran_pascualin Ver mensaje
    De todas maneras que uno siempre funciones y otro despeja muchas dudas
    Esto es cierto. Diría que el híbrido que salta es muy sensible a una fuga a tierra, quizá demasiado sensible (o el otro demasiado insensible)



    Cita Iniciado por fran_pascualin Ver mensaje
    ... con las patas de la estructura enterradas un metro también hacen una tierra muy maja (lo digo por experiencia este al poner un enchufe toque con el codo la estructura y note la electricidad circular de la mano hasta el codo hasta que salto el diferencial)
    Una tierra muy maja? ja, ja, ja Más bien será mala, la tierra

    De todas formas, lo que cuentas no me gusta nada. El potencial de tus "tierras" es muy diferente entre sí! Deberías mejorar esto!

  21. #121
    Fecha de ingreso
    ene 2016
    Ubicación
    arroyomolinos
    Mensajes
    362

    Predeterminado Re: Instalacion nueva

    Instalacion nueva-captura-pantalla-1-.jpg
    A ver que opininais de esto, sobre todo santichirry , en el estándar que tienes puesto, yo tengo lo que viene en la foto" vde0126 "por lo visto es un estándar alemán de desconexión de inversor en caso de que pueda perjudicar a red si supera unos parámetros , en el desplegable me viene el rd1663 que es el español pero sin la contraseña de fabrica no me deja cambiarlo, y yo compre el inversor en Alemania.
    por lo visto es el sustituto de la protección galvanica física, en cuanto detecta que ciertos parámetros son superados corta con la red de suministro:
    Dispositivo de desconexión automática entre un generador y la red pública de baja tensión
    El dispositivo de desconexión automática se utiliza como interfaz de seguridad entre el generador y la red pública de distribución de bajo voltaje y sirve como sustituto de un interruptor de desconexión accesible en todo momento por el operador de red de distribución. Evita el suministro involuntario de energía eléctrica del generador a una subred desconectada del resto de la red de distribución (isla), ofreciendo así una protección adicional a las medidas especificadas en la norma DIN VDE 0105-100 (VDE 0105-100), 6.2 a
    - personal de servicio, contra tensión en la subred desconectada
    - equipos, contra tensiones y frecuencias inadmisibles
    - consumidores, frente a tensiones y frecuencias inadmisibles
    - equipo, contra la alimentación de fallas por el generador.
    Alguien tiene experiencia con los hibridos y este dispositivo.
    Saludos.

  22. #122
    santichirry está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    oct 2012
    Ubicación
    Toledo
    Mensajes
    62

    Predeterminado Re: Instalacion nueva

    Cita Iniciado por fran_pascualin Ver mensaje
    Pulsa en la imagen para verla en tamaño completo

Nombre: Captura de pantalla (1).jpg
Visitas: 127
Tamaño: 66,1 KB
ID: 16993
    A ver que opininais de esto, sobre todo santichirry , en el estándar que tienes puesto, yo tengo lo que viene en la foto" vde0126 "por lo visto es un estándar alemán de desconexión de inversor en caso de que pueda perjudicar a red si supera unos parámetros , en el desplegable me viene el rd1663 que es el español pero sin la contraseña de fabrica no me deja cambiarlo, y yo compre el inversor en Alemania.
    por lo visto es el sustituto de la protección galvanica física, en cuanto detecta que ciertos parámetros son superados corta con la red de suministro:
    Dispositivo de desconexión automática entre un generador y la red pública de baja tensión
    El dispositivo de desconexión automática se utiliza como interfaz de seguridad entre el generador y la red pública de distribución de bajo voltaje y sirve como sustituto de un interruptor de desconexión accesible en todo momento por el operador de red de distribución. Evita el suministro involuntario de energía eléctrica del generador a una subred desconectada del resto de la red de distribución (isla), ofreciendo así una protección adicional a las medidas especificadas en la norma DIN VDE 0105-100 (VDE 0105-100), 6.2 a
    - personal de servicio, contra tensión en la subred desconectada
    - equipos, contra tensiones y frecuencias inadmisibles
    - consumidores, frente a tensiones y frecuencias inadmisibles
    - equipo, contra la alimentación de fallas por el generador.
    Alguien tiene experiencia con los hibridos y este dispositivo.
    Saludos.
    Fran.
    Yo tengo el mismo estandar puesto. Yo tambien le he comprado en Alemania.
    Pero hoy cuando he llegado a casa, no tenia salida de ac el inversor y he mirado en el registro de fallos y ponia: Invertir la conexion de los cables de entrada y salida a las 10:05. y no habia nadie en casa a esas horas.
    No se si ha detectado un problema el inversor y ha cortado la salida de ac.

  23. #123
    Fecha de ingreso
    ene 2016
    Ubicación
    arroyomolinos
    Mensajes
    362

    Predeterminado Re: Instalacion nueva

    Ese es el error 36 igual que el mio
    A las 9;15 me ha salido a mi.
    Primero el 12 y luego el 36.
    Luego se desconecta de la red.
    Saludos.

  24. #124
    santichirry está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    oct 2012
    Ubicación
    Toledo
    Mensajes
    62

    Predeterminado Re: Instalacion nueva

    Cita Iniciado por fran_pascualin Ver mensaje
    Ese es el error 36 igual que el mio
    A las 9;15 me ha salido a mi.
    Primero el 12 y luego el 36.
    Luego se desconecta de la red.
    Saludos.
    Fran, pero te has quedado sin corriente en casa.??

    Es que lo estraño es que yo si tenia corriente en casa. Tengo instalado un contactor como el que utiliza el_cobarde para que pase directamente la corriente a la casa por la noche cuando apago el inversor (por el consumo que tiene en reposo). Voy a probar a quitar el contactor y no apagar el inversor por la noche. El contactor esta de momento manual y estaba en la posicion del inversor. Por eso lo raro que tenga corriente la casa.

  25. #125
    Gustav está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    nov 2013
    Ubicación
    Malaga
    Mensajes
    245

    Predeterminado Re: Instalacion nueva

    Cita Iniciado por fran_pascualin Ver mensaje
    Ese es el error 36 igual que el mio
    A las 9;15 me ha salido a mi.
    Primero el 12 y luego el 36.
    Luego se desconecta de la red.
    Saludos.
    Perdón, no puedo ayudar. He leído todo el manual ahora y el evidentemente esto como comentas en las primeras paginas que las placas no conectar el positivo o negativo de las placas a tierra. Estaba buscando si hubiera algún parámetro para ajustar la sensibilidad del diferencia pero na hay nada. La unica cosa que visto es que se puede regular la sensibilidad para que no vuelque ningún vatio a la red.

    Por ultimo creo en que el vde0126 es el estándar de anti-islaminento mundial, vamos que incluso en Australia no deja el inversor funcionar si no detecta la red. Por el salto del error 12 el inversor se queda sin red y se aísla cortando la red. Sin batería no funciona modo Off-rid (I) ??
    Nueva Configuración verano 2016: ** Inversores: PIP MS 4048 en paralelo (El antiguo con 9 placas de 250w (2250w total), el nuevo sin placas). ** Regulador Solar MPPT: Midnite Solar Classic Lite 150 con 15 placas de 250w (3750w total). ** Batería de tracción de 260ah! ​ACL 4PzS200. ** Termo 150L / 1500w. ** Medio de Transporte: KIA Soul EV (Bateria 27kWh, autonomía 200km)

Página 5 de 10 PrimerPrimer ... 456 ... ÚltimoÚltimo



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47