Página 3 de 10 PrimerPrimer ... 234 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 51 al 75 de 231
  1. #51
    el_cobarde Invitado

    Predeterminado Re: Ayuda configuración Híbrido Mpp solar

    Cita Iniciado por kimynaty Ver mensaje
    ¿ahora el híbrido debería cargar todo lo que le dan los paneles, no? ¿y el voltaje debería ir subiendo hasta 31.5v, no?
    Así es, toda la chicha a batería. Hasta llegar a 31.5V. Y después mantener los 31.5V en CV. Lo has entendido correctamente
    Ojo: Aunque la tensión no llegue a 31.5V - comprueba si los vasos ven tensiones individuales muy diferentes
    Por ejemplo: A 30.0V, todos los vasos deberían estar igual, a 2.50V. Yo aceptaría diferencias hasta 0.10V entre vasos, no más

    - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

    Cita Iniciado por el_cobarde Ver mensaje
    El híbrido que tienes es de los más modernos, ya permite ecualizar ...
    Lo que no tiene, es sensor de temperatura. Cuando en verano haga mucha calor, tendrás que bajar las tensiones de absorción y flotación en 1-2V; y en invierno, con mucho frío, subir 1V por encimo de las actuales
    Te lo especifico un poco mejor:
    La compensación de temperatura para las tensiones de absorción y flotación suele ser de -0.004V/C, por cada vaso. Los valores de la ficha técnica son para una temperatura de la batería de 25C; más fría, más tensión; más caliente, menos tensión

    Pongamos que tu batería esté a 40C en verano y a 5C en invierno. Entonces ...
    ... en verano tendrás que reducir las tensiones de absorción y flotación en 0.72V (+15 * -0.004 * 12)
    ... en invierno tendrás que aumentar las tensiones de absorción y flotación en 0.96V (-20 * -0.004 * 12)

  2. #52
    kimynaty está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    abr 2011
    Ubicación
    Mallorca
    Mensajes
    524

    Predeterminado Re: Ayuda configuración Híbrido Mpp solar

    Buenos dias a todo el mundo, gracias por la explicación el_cobarde, así queda todo mucho mas claro.

    Tengo una duda, como sabeis uní dos grupos de baterías, ahora me e dado cuenta que no las rellene con agua destilada, unas están a la mitad y otras a 3/4 ¿las puedo rellenar o espero que haga un par de ecualizaciones?

    Por cierto, acabo de ir a mirar y parece que si esta ecualizando, he ido a mirarlo a las 8:15 de la mañana y estaban cargando 400w (ya no cargan esos 134) y ahora las baterías están a 29.0V, no he mirado la densidad porque creo que es una tontería hoy ya que ayer estuvo todo el día nublado y apenas cargaron, empezare a medir densidades mañana por la mañana y cada día las iré anotando de cada vaso y también les medire el voltaje de cada vaso por separado como dijo el_cobarde.

  3. #53
    el_cobarde Invitado

    Predeterminado Re: Ayuda configuración Híbrido Mpp solar

    Cita Iniciado por kimynaty Ver mensaje
    dos grupos de baterías ... me e dado cuenta que no las rellene con agua destilada, unas están a la mitad y otras a 3/4 ¿las puedo rellenar o espero que haga un par de ecualizaciones?
    No sé exactamente lo que quieres decir con "a la mitad" y "a 3/4". Mientras el nivel del electrolito esté por encima de las placas, es decir, mientras las placas no salgan del electrolito, no hay problema
    Los vasos tienen una marca para saber hasta donde hay que rellenar. Pero no los llenes hasta esta marca ahora, lo harás cuando estén recuperados y cargados a tope. Es porque el nivel del electrolito sube con la carga
    Lo que no debe pasar nunca, es que las placas salgan por encima del electrolito; siempre tienen que estar sumergidas
    Si hay vasos en los que las placas están al aire, añade agua hasta cubrirlas, y luego vas controlando el nivel mientras ecualizas
    Las placas siempre tienen que estar cubiertas!
    A medida que sube la densidad, puedes acercarte a la marca que indica el nivel máximo

    Una pregunta: Cuál es la densidad máxima de tus vasos - 1.24g/ml o 1.27g/ml ? (depende del tipo de vaso)

  4. #54
    kimynaty está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    abr 2011
    Ubicación
    Mallorca
    Mensajes
    524

    Predeterminado Re: Ayuda configuración Híbrido Mpp solar

    No hombre, las placas no estan descubiertas, todos los vasos están por encima del mínimo, por lo menos hasta la mitad entre las dos marcas.
    Me he dado cuenta que ahora que esta ecualizando o no se porque razón esta todo el rato con el ventilador en marcha ¿es normal?

  5. #55
    el_cobarde Invitado

    Predeterminado Re: Ayuda configuración Híbrido Mpp solar

    Cita Iniciado por kimynaty Ver mensaje
    Me he dado cuenta que ahora que esta ecualizando o no se porque razón esta todo el rato con el ventilador en marcha ¿es normal?
    Si, es normal. El híbrido está trabajando por primera vez ...

  6. #56
    kimynaty está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    abr 2011
    Ubicación
    Mallorca
    Mensajes
    524

    Predeterminado Re: Ayuda configuración Híbrido Mpp solar

    Acabo de ir a ver el híbrido y resulta que no esta ecualizando, no se porque motivo, están cargando 115w y esta la luz verde encendida como si ya estuvieran cargadas y están a 26.8V, podría ser que los parámetros que pusimos ayer no estuvieran correctos? No terminaba de entender lo de 600 minutos y 700 minutos

    Acabo de poner el parámetro 36 en AEN atreves de como lo puse ayer, que lo deje en automático pues ahora lo he puesto manual, se ha puesto ha ecualizar PERO me a salido una especie de error en la pantalla, pone E9

  7. #57
    Gabriel 2015 Invitado

    Predeterminado Re: Ayuda configuración Híbrido Mpp solar

    Has puesto el generador o hay nubes?

  8. #58
    kimynaty está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    abr 2011
    Ubicación
    Mallorca
    Mensajes
    524

    Predeterminado Re: Ayuda configuración Híbrido Mpp solar

    No, están con los paneles, no he puesto el generador. Ahora he estado un rato delante y pone el icono de advertencia y pone E9, yo creo que te avisa que están cargando mucho pero no pita ni nada y sigue cargando.
    Aqui pongo 2 fotos.

    Ayuda configuración Híbrido Mpp solar-img_0785.jpg Ayuda configuración Híbrido Mpp solar-img_0786.jpg

  9. #59
    Gabriel 2015 Invitado

    Predeterminado Re: Ayuda configuración Híbrido Mpp solar

    Olvídate de lo que te he dicho. E9 significa que está ecualizando!!

    Ayuda configuración Híbrido Mpp solar-hib.jpg
    Última edición por Gabriel 2015; 14/03/2017 a las 13:14 Razón: Confusión de código

  10. #60
    kimynaty está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    abr 2011
    Ubicación
    Mallorca
    Mensajes
    524

    Predeterminado Re: Ayuda configuración Híbrido Mpp solar

    Ok Gabriel, muchas gracias por buscar lo que quería decir!! De momento sigue ecualizando, los paneles siguen entregando casi 800w no se si es el máximo que pueden dar por estas fechas o si es el máximo que puede meter el híbrido a baterías ya que están a 31.4V.

    Por cierto, comentaros que he comprado una pantalla LCD externa para el inversor, para poder tener la pantalla dentro de la casa y poder modificar los parámetros etc sin tener que ir a la caseta, ya veremos que tal va, pone que trae un cable de 15m lo digo por si algún forero esta interesado o no sabia que existían me parece un dato interesante.

  11. #61
    kimynaty está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    abr 2011
    Ubicación
    Mallorca
    Mensajes
    524

    Predeterminado Re: Ayuda configuración Híbrido Mpp solar

    Paso el parte informativo.

    Sobre las 18:00 he quitado el híbrido de ecualizar porque ya no había sol y me tenia que ir (estaba cargando unos 80w) es que no me habéis dicho si tenia que quitarlo o dejarlo así varios días. Mañana por la mañana lo vuelvo a poner.

    He estado mirando las densidades y creo que he notado cierta mejoría. Ayer estaban algunos vasos sobre 1.20 y otros sobre 1.17 esta tarde sobre las 18:15 y después de ecualizar unas 5/6 horas había vasos a 1.21/1.22 y otros a 1.18/1.19 desde mi punto de vista creo que si que han subido respecto ayer. Cuando me he ido estaban cargando 80w y el voltaje estaba a 26.8v, ecualizando estaban a 31.4 y estaban dando los paneles 800w ¿eso es toda la potencia que dan o es lo que el híbrido deja pasa a baterías para que no pase la tensión de 31.5v?

    Ya me direis que os parece y si mañana por la mañana vuelvo a ecualizar y a que hora lo pongo.

  12. #62
    el_cobarde Invitado

    Predeterminado Re: Ayuda configuración Híbrido Mpp solar

    Cita Iniciado por kimynaty Ver mensaje
    ... podría ser que los parámetros que pusimos ayer no estuvieran correctos? No terminaba de entender lo de 600 minutos y 700 minutos
    600 minutos (#33) es la duración de la ecualizacion. El híbrido nunca conseguirá mantener 31.5V durante 10 horas al día, como mucho serán 7 u 8 horas (en junio). Pero con 600 minutos podemos estar seguros que ecualizará todo el día
    700 minutos (#34) es el tiempo que el híbrido intenta ecualizar
    No sé si el híbrido exige que el tiempo en #34 sea mayor que en #33; por si acaso puse 700 minutos en #34

    Pongo un ejemplo, para que se entienda mejor: 60 minutos en #33 y 120 minutos en #34
    En un día limpio, el híbrido empezará a ecualizar y después de 60 minutos acabará. Pero si hay nubes, es posible que pase una hora y la tensión ha sido de 31.5V solo una parte de esta hora. Entonces, el híbrido intentará ecualizar 60 minutos más. Cuando haya pasado el tiempo programado en #34, no ecualizará más, haya o no estado 60 minutos a 31.5V

    Es decir, lo que se cumpla antes: O 60 minutos a 31.5V o 120 minutos intentándolo

    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

    No estaba seguro, si el híbrido quiere ver AEN o AdS en #36, para ecualizar siempre. Por eso dije que lo probaras


    - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


    Cita Iniciado por kimynaty Ver mensaje
    Sobre las 18:00 he quitado el híbrido de ecualizar ... es que no me habéis dicho si tenia que quitarlo o dejarlo así varios días
    Deberías poder dejarlo, y cada día debería ecualizar "automáticamente" (no sé si #36 tiene que estar en AEN o en AdS)


    Cita Iniciado por kimynaty Ver mensaje
    He estado mirando las densidades y creo que he notado cierta mejoría
    Eso está bien


    Cita Iniciado por kimynaty Ver mensaje
    ... estaban dando los paneles 800w ¿eso es toda la potencia que dan o es lo que el híbrido deja pasa a baterías para que no pase la tensión de 31.5v?
    El híbrido reduce la producción FV a 800W, para no sobrepasar los 31.5V. Es modo "constant voltage" (CV), igual que en absorción y en flotación, pero a una tensión más alta
    Tienes 6*290Wp=1740Wp en placa, con orientación e inclinación buenas. La producción pico en estas fechas puede ser >1200W

  13. #63
    kimynaty está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    abr 2011
    Ubicación
    Mallorca
    Mensajes
    524

    Predeterminado Re: Ayuda configuración Híbrido Mpp solar

    Ok, entonces mañana por la mañana volveré a cambiar el parámetro 36 y ya lo dejare así, haber si así el híbrido solo intenta ecualizar. Una pregunta mas ¿cuando empieza a ecualizar el híbrido? tiene una hora es cuando sale el sol o es cuando el solo llega a cierta intensidad?
    También me había asustado porque al ecualizar pqnia una advertencia de E9 pero Gabriel me ha dicho que es porque esta ecualizando y siempre que ecualiza pone esto.
    He visto que cuando ecualizan, por lo menos cuando estaban a 31.4V que es lo mas alto que he visto las baterías burbujeaban mucho, nunca las había visto así, pero creo haber leído que es normal
    ¿Cuantos dias crees que puedo estar ecualizando así como hoy? solo es para saberlo ¿sino estoy en casa puedo dejarlo así y que el solo haga el trabajo, no?

    Acabo de mirar las instrucciones del híbrido y el parámetro 36 pone que AEN = Enable y AdS = Disable Ahora esta claro

  14. #64
    el_cobarde Invitado

    Predeterminado Re: Ayuda configuración Híbrido Mpp solar

    Cita Iniciado por kimynaty Ver mensaje
    ¿cuando empieza a ecualizar el híbrido? tiene una hora es cuando sale el sol o es cuando el solo llega a cierta intensidad?
    Cuando sale el sol, el híbrido empieza en modo bulk; cuando llega a la tensión de absorción, la hace y después pasa a flotación. Si tienes programado que ecualice, en este momento empieza a ecualizar. Al acabar la ecu, vuelve a flotación
    Esto es lo que pasa en modo automático. En modo manual, empieza a ecualizar cuando tú se lo dices


    Cita Iniciado por kimynaty Ver mensaje
    También me había asustado porque al ecualizar pqnia una advertencia de E9 pero Gabriel me ha dicho que es porque esta ecualizando y siempre que ecualiza pone esto.
    Lo que ha dicho Gabriel es correcto: E9 es una advertencia de que el híbrido está ecualizando


    Cita Iniciado por kimynaty Ver mensaje
    He visto que cuando ecualizan, por lo menos cuando estaban a 31.4V que es lo mas alto que he visto las baterías burbujeaban mucho, nunca las había visto así, pero creo haber leído que es normal
    Te lo había dicho en mi post #40:
    Cita Iniciado por el_cobarde Ver mensaje
    Y no te asustes! Los vasos "hervirán" fuertemente y tendrás que reponer mucha agua destilada ...

    Cita Iniciado por kimynaty Ver mensaje
    ¿Cuantos dias crees que puedo estar ecualizando así como hoy? solo es para saberlo ¿sino estoy en casa puedo dejarlo así y que el solo haga el trabajo, no?
    Con la batería en buen estado, se ecualiza durante 1 hora una vez cada mes, más o menos. Esto lo podrás hacer, cuando hayas recuperado tus vasos
    Pero ahora, tus vasos están enfermos y necesitan mucha medicina. Tendrás que ecualizar muchos días. Pero cuidado: Si pasa lo que temo y los vasos están a tensiones muy diferentes (por ejemplo 2.40V vs. 2.80V), tendrás que ecualizar los vasos "malos" individualmente, vaso por vaso, para recuperarlos

  15. #65
    kimynaty está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    abr 2011
    Ubicación
    Mallorca
    Mensajes
    524

    Predeterminado Re: Ayuda configuración Híbrido Mpp solar

    Si fuera así como debería hacerlo? Podría conectar cada vaso "enfermo" a una placa solar de las antiguas? o como debería hacerlo en este caso? no es para hacerlo ahora, solo es para saberlo por si en X días tengo que hacerlo tenerlo todo mas o menos preparado

  16. #66
    el_cobarde Invitado

    Predeterminado Re: Ayuda configuración Híbrido Mpp solar

    Cita Iniciado por kimynaty Ver mensaje
    Si fuera así como debería hacerlo? Podría conectar cada vaso "enfermo" a una placa solar de las antiguas?
    Ya te lo hemos dicho Gabriel 2015 y yo. Tienes dos opciones:
    1. Con una fuente DC regulable, de 10A o más. La limitas a 2.7V y puedes dejarla cargando, sin estar presente
    2. Con una placa FV, conectada directamente al vaso
    Las placas que tienes son de 36 células, su Vmp es de 18V. Si conectas una placa de estas a un vaso, la tensión bajará a la del vaso, entre 2.2V y 2.7V (más no, porque se rompería el vaso)
    Una placa de 110Wp da 6A (110W/18V); una placa de 150W da 8A (150W/18V); las dos en paralelo darían 14A
    No es mucha intensidad, pero podría bastar. Lo malo es, que tienes que vigilar constantemente la tensión, porque una vez desulfatado, podría subir hasta destruir el vaso. En teoría podría subir hasta la tensión de la placa (18V) ...

    Si resultara que varios vasos tienen la misma resistencia interna (estarían a la misma tensión), podrías ecualizar estos vasos juntos, en serie. Por ejemplo, tres vasos en serie a 7.90V

  17. #67
    kimynaty está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    abr 2011
    Ubicación
    Mallorca
    Mensajes
    524

    Predeterminado Re: Ayuda configuración Híbrido Mpp solar

    Mejor explicado imposible.

    De momento veamos que pasa con las ecualizaciones del híbrido.

    Acabo de ir a medir las tensiones de las baterías pero tengo un problema con mi multimetro, no se que le pasa que mide mas de lo que toca, mañana comprare una nuevo.

    Bueno os explico lo que he hecho, creo que puede servir.

    1- El híbrido marcaba que las baterías estaban a 26.9V y lo he medido con el multimetro y indicaba 27.6V
    2- He pensado que aun que no me de la tensión a la que están los vasos, como mínimo si que me diga si están parejos de tensión y los he medido igual, hay vasos que están a 2.2 y otros a 2.3 unos 6 de cada (eso según el multimetro) realmente alomejor deben estar a 1.9V o 2.0V ya que el multimetro marca de mas, pero creo que lo importante en este caso es que no hay una diferencia excesiva entre vasos.

    Ya me decís vosotros que opinas.

    Por cierto ya he dejado el híbrido ecualizando de nuevo, esta tarde sobre las 6 no quitare el modo de ecualizacion esperare lo que dices que tendría que quitarse solo.

  18. #68
    el_cobarde Invitado

    Predeterminado Re: Ayuda configuración Híbrido Mpp solar

    Cita Iniciado por kimynaty Ver mensaje
    Acabo de ir a medir las tensiones de las baterías pero tengo un problema con mi multimetro, no se que le pasa que mide mas de lo que toca, mañana comprare una nuevo.
    El híbrido marcaba que las baterías estaban a 26.9V y lo he medido con el multimetro y indicaba 27.6V
    Espera con comprar multímetro nuevo. Es normal que dos instrumentos marquen un poco diferente
    Dónde has medido la tensión con el multímetro - directamente en los bornes de batería? Mide en los bornes del híbrido, posiblemente hay una pequeña caída de tensión en los cables entre batería e híbrido
    Veamos: El híbrido marcaba 26.9V ---> 26.9 / 12 = 2.24V por vaso; el multímetro marcaba 27.6V ---> 27.6 / 12 = 2.30V por vaso
    No está tan mal, si has medido entre 2.2V y 2.3V en los vasos


    Cita Iniciado por kimynaty Ver mensaje
    ... pero creo que lo importante en este caso es que no hay una diferencia excesiva entre vasos
    Correcto. Pero la diferencia de tensión suele ser más pronunciada, estando en ecualización a tensión alta (31.5V o 2.63V por vaso)
    Vuelve a medir los vasos cuando estén ecualizando


    Cita Iniciado por kimynaty Ver mensaje
    ... hay vasos que están a 2.2 y otros a 2.3 unos 6 de cada
    Qué 6 vasos están a qué tensión? Los 6 vasos "abandonados" a 2.2V y los otros 6 vasos a 2.3V?


    Cita Iniciado por kimynaty Ver mensaje
    ... esta tarde sobre las 6 no quitare el modo de ecualizacion esperare lo que dices que tendría que quitarse solo.
    Bueno, sin sol ya no podrá ecualizar el híbrido. Supongo que lo seguirá intentando hasta haber pasado los 700 minutos del parámetro #34 y después claudicará. También es posible que al no haber intensidad de entrada FV, el cargador del híbrido diga "finito"
    De todas formas, el día siguiente debería empezar en modo bulk, hacer la absorción y después pasar a ecualización para el resto del día

  19. #69
    kimynaty está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    abr 2011
    Ubicación
    Mallorca
    Mensajes
    524

    Predeterminado Re: Ayuda configuración Híbrido Mpp solar

    Acabo de medir los vasos mientras estaba ecualizando

    1- 2.73V
    2- 2.75V
    3- 2.72V
    4- 2.69V
    5- 2.72V
    6- 2.69V
    7- 2.67V
    8- 2.78V
    9- 2.70V
    10- 2.77V
    11- 2.68V
    12- 2.77V

    Todo esto cuando el híbrido estaba ecualizando a 31.3V

    Los vasos es difícil distinguirlos porque los lleve todos a la caseta y los puse como me fueron viniendo, si es necesario distinguirlos podría mirarlo por el nivel de electrolito.

  20. #70
    el_cobarde Invitado

    Predeterminado Re: Ayuda configuración Híbrido Mpp solar

    Cita Iniciado por kimynaty Ver mensaje
    Acabo de medir los vasos mientras estaba ecualizando ...
    Parece que tienes suerte y puedes seguir ecualizando todos los vasos a la vez. Hay poca diferencia de tensión; la mínima es 2.67V y la máxima 2.78V; todos los vasos están a una tensión suficientemente alta
    Pero sigue midiendo cada día, a ver si la cosa sigue bien


    Cita Iniciado por kimynaty Ver mensaje
    Todo esto cuando el híbrido estaba ecualizando a 31.3V ...
    Las tensiones que das de cada vaso suman 32.67V. Creo que la diferencia se debe a una caída de tensión en los cables


    Cita Iniciado por kimynaty Ver mensaje
    Los vasos es difícil distinguirlos ... si es necesario distinguirlos podría mirarlo por el nivel de electrolito.
    No es necesario

  21. #71
    Gran Drago está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    oct 2008
    Ubicación
    El Muuuuundooooo
    Mensajes
    948

    Predeterminado Re: Ayuda configuración Híbrido Mpp solar

    Por si sirve de alguna ayuda con el tema de los vasos descompensados.

    Tengo un banco con 6 vasos (12v) de 900A C100 4 vaosos son BP solar, 1 Hopeckke de un tipo y 1 Hopeckke de otro tipo. Los 4 BP tienen como 14-15 años, y los otros dos deberían tener uno el más malo 19 años y el menos malo 17.

    Como es normal, las densidades siempre están distintas en todos: los BP están bien y las densidades parejas, uno del otro tipo fatal y el otro no tan fatal.

    Si lo dejo todo "manual" resulta que los BP se me ponen a 0.26, otro Hop a 0.22 y otro Hop a 0.23, es decir, como los dos "muy malos" no cogen carga bien, pues los BP se me sobrecargan.

    Lo que estoy haciendo ahora, ya que tengo los dos vasos "malos" juntos es tener constantemente enchufada una fuente de alimentación directa a esos dos, si hace buen tiempo directamente de la instalación fotovoltaica y si hace mal tiempo de red.

    Así mantengo más o menos las densidades equilibradas, pero claro, no se hacen milagros.

    Yo creo que tus baterías se recuperarán bien y tendrán unas densidades parejas, poco a poco tenderán a ello.

  22. #72
    el_cobarde Invitado

    Predeterminado Re: Ayuda configuración Híbrido Mpp solar

    Cita Iniciado por Gran Drago Ver mensaje
    Los 4 BP tienen como 14-15 años, y los otros dos deberían tener uno el más malo 19 años y el menos malo 17.
    Vaya "metusalenes" de vasos tienes. Enhorabuena!


    Cita Iniciado por Gran Drago Ver mensaje
    Lo que estoy haciendo ahora, ya que tengo los dos vasos "malos" juntos es tener constantemente enchufada una fuente de alimentación directa a esos dos, si hace buen tiempo directamente de la instalación fotovoltaica y si hace mal tiempo de red.
    Esto me interesa mucho, ya que me veo obligado a hacer algo similar (a pesar de que mis Trojan T105 tengan solo 2 años)
    Pregunta: A qué tensión y con qué intensidad apoyas a estos dos vasos "malos" ?

  23. #73
    kimynaty está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    abr 2011
    Ubicación
    Mallorca
    Mensajes
    524

    Predeterminado Re: Ayuda configuración Híbrido Mpp solar

    Hay una cosa que no entiendo, ayer por ejemplo para que la ecualizacion estuviera a 31.4V el híbrido cogía unos 760w y hoy para llegar a 31.4V esta cogiendo 830w.
    ¿hay alguna explicación para esto, es bueno, es malo?

  24. #74
    el_cobarde Invitado

    Predeterminado Re: Ayuda configuración Híbrido Mpp solar

    Cita Iniciado por kimynaty Ver mensaje
    ¿hay alguna explicación para esto, es bueno, es malo?
    Creo que es buena señal. Parece que los vasos se van desulfatando y su capacidad real aumenta. Con más capacidad, se necesita más intensidad de carga (más potencia) para hacer subir la tensión a 31.4V
    760W a 31.4V son 24.2A intensidad de carga; 830W a 31.4V son 26.4A intensidad de carga

    Esto también indica, que probablemente no llegarías lejos, con una fuente DC de Imax=10A - o con una de tus placas

  25. #75
    kimynaty está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    abr 2011
    Ubicación
    Mallorca
    Mensajes
    524

    Predeterminado Re: Ayuda configuración Híbrido Mpp solar

    Una consulta, mañana no voy a estar en todo el día en casa y quiero dejar el híbrido ecualizando como estos 2 días, lo que pasa es que hoy he notado que cuando voy a la caseta huele un poco (me imagino que debe ser porque ecualizan ) me da un poco de miedo dejar la caseta cerrada, ¿vosotros que opinais? La caseta tiene 2 rejillas de ventilación, una abajo y una arriba como me dijo el_cobarde que hiciera, cada rejilla tiene unos 20x15.
    Alomejor soy yo que soy un poco exagerado, o ¿creeis que es mejor que deje la ventana abierta? no me gusta dejar la ventana abierta porque sin estar en casa podría entrar cualquiera....

Página 3 de 10 PrimerPrimer ... 234 ... ÚltimoÚltimo



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47