Página 4 de 4 PrimerPrimer ... 34
Resultados 76 al 78 de 78
  1. #76
    el_cobarde Invitado

    Predeterminado Re: Uno más que piensa en la desconexión total

    Cita Iniciado por Hlebtomane Ver mensaje
    El cálculo "peras con peras" de LG contra TOPzS aún sale más favorable para la LG, es que son 6000 ciclos con 90% DOD (no al 80%DOD) frente a 1200 ciclos (no 1500 ciclos) que da la TOPzS.
    Tienes razón, Hlebtomane, en mi post #68 puse "Powerwall" equivocadamente, debería ser "LG"
    Hagamos el cálculo "peras con peras" correctamente, con los datos del fabricante y los precios de la web
    He encontrado la LG CHEM RESU 10 por 5042.50 Euros (en Alemania). La ficha técnica dice 10kWh y 6000 ciclos con 90% DOD

    Comparemos "peras con peras"
    - LG RESU 10: 10.0kWh * 5400 = 54000 kWh por 5000 euros ---> 0.093 euros/kWh
    - TOPzS: 16.9kWh * 1200 = 20280 kWh por 3000 euros ---> 0.148 euros/kWh

    Lo que no sabemos con certeza, es sí la LG cumple con estos 5400 ciclos completos que promete el fabricante

  2. #77
    Gabriel 2015 Invitado

    Predeterminado Re: Uno más que piensa en la desconexión total

    Cita Iniciado por Hlebtomane Ver mensaje
    El cálculo "peras con peras" de LG contra TOPzS aún sale más favorable para la LG, es que son 6000 ciclos con 90% DOD (no al 80%DOD) frente a 1200 ciclos (no 1500 ciclos) que da la TOPzS.
    Sí, al 80% son "sólo" 10.000 ciclos...

    - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

    8 Regulatory Approvals
    Faradic charge efficiency (25°C/77°F) 99%
    Battery round-trip efficiency (C/3, 25°C/77°F) 95%
    Expected lifetime at 25°C/77°F More than 10 years
    Cycle life (90% DOD, 25°C/77°F) 6000 cycles
    Cycle life (80% DOD, 25°C/77°F) 10000 cycles
    Communication interface CAN 2.0B
    Cooling Natural convection
    Battery pack safety CE, RCM, TUV (IEC 62619), UL 1973
    Battery cell safety UL 1642
    UN number UN 3480
    Hazardous materials classification Class 9
    UN transportation testing requirements UN 38.3
    International protection marking IP55

    - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

    Es algo bueno para todos y hay que rendirse a la evidencia. Luego a mayores, si la batería es de 400 V, no hay transformadores ni en inversores cargadores ni en inversores de red, por lo que el rendimiento es muy alto.

    - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

    Y cuando nos cueste a 250-300 € kwh nominal, como ya cuesta en los vehículos, entonces será la pera...

  3. #78
    el_cobarde Invitado

    Predeterminado Re: Uno más que piensa en la desconexión total

    Cita Iniciado por Gabriel 2015 Ver mensaje
    Sí, al 80% son "sólo" 10.000 ciclos...
    Con 10000 ciclos al DOD 80%, el cálculo sale aún más favorable para la LG
    - LG RESU 10: 10.0kWh * 8000 = 80000 kWh por 5000 euros ---> 0.0625 euros/kWh
    - TOPzS: 16.9kWh * 1200 = 20280 kWh por 3000 euros ---> 0.148 euros/kWh


    Cita Iniciado por Gabriel 2015 Ver mensaje
    Y cuando nos cueste a 250-300 € kwh nominal, como ya cuesta en los vehículos ...
    ... entonces la LG RESU 10 costará 3000 euros y me la compraré. El kWh ciclado sale a 0.0375 euros ...


    Cita Iniciado por Gabriel 2015 Ver mensaje
    entonces será la pera...
    Claro, hace tiempo que estamos comparando peras con peras ...

Página 4 de 4 PrimerPrimer ... 34