Resultados 1 al 7 de 7
  1. #1
    avedillo está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    sep 2006
    Ubicación
    Valladolid
    Mensajes
    229

    Predeterminado Aislada para alimentar router

    Hola,

    Me ha preguntado un colega que por cuanto puede salir una instalación para poner en una farola (no hay posibilidad de enchufar en ella) para alimentar un router de potencia pico 24 w a 220 (dice que no quiere alimentarlo en continua y no me ha dado razones). Conozco la fv conectada a red, pero en fv aislada estoy bastante pez sobretodo en cuanto a precios (aunque reconozco que si siguen las cosas así la fv aislada va a ser la que más futuro tenga y me tendré que poner las pilas). Por lo que he deducido leyendo requiere de baterías para al menos 14 días si se quiere dar servicio de suministro 24 h.
    En principio creo que debiera ir con panel amorfo para captar radiación difusa pero no estóy de acuerdo.

    Me podríais indicar los precios aproximados que tendrían los elementos de este sistema:

    panel (amorfo imagino de dimensiones apropiadas)
    regulador de carga
    inversor
    baterias

    Creo que tiene que cumplir la norma EN40 pero no estoy del todo seguro.

    Muchas gracias de antemano,

    Saludos,

  2. #2
    avedillo está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    sep 2006
    Ubicación
    Valladolid
    Mensajes
    229

    Predeterminado

    Alguien se anima?

  3. #3
    Avatar de Conchuo
    Conchuo está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    abr 2007
    Ubicación
    Andalucía
    Mensajes
    2.796

    Predeterminado Re: Aislada para alimentar router

    Cita Iniciado por avedillo
    Hola,

    Me ha preguntado un colega que por cuanto puede salir una instalación para poner en una farola (no hay posibilidad de enchufar en ella) para alimentar un router de potencia pico 24 w a 220 (dice que no quiere alimentarlo en continua y no me ha dado razones). Conozco la fv conectada a red, pero en fv aislada estoy bastante pez sobretodo en cuanto a precios (aunque reconozco que si siguen las cosas así la fv aislada va a ser la que más futuro tenga y me tendré que poner las pilas). Por lo que he deducido leyendo requiere de baterías para al menos 14 días si se quiere dar servicio de suministro 24 h.
    En principio creo que debiera ir con panel amorfo para captar radiación difusa pero no estóy de acuerdo.

    Me podríais indicar los precios aproximados que tendrían los elementos

    de este sistema:

    panel (amorfo imagino de dimensiones apropiadas)
    regulador de carga
    inversor
    baterias

    Creo que tiene que cumplir la norma EN40 pero no estoy del todo seguro.

    Muchas gracias de antemano,

    Saludos,
    Avedillo, yo te puedo ofrecer mi opinión al respecto, y es la siguiente. Un consumo de 24 Wts a 220, si lo calculamos a 12 V. sería 24:12= 2 Ah. x 24 Horas = 48 Ah/día. Un panel de 150 Wts. te daría con una radiación de 3.5 hsp unos 30,7 Ah /día, quiere decir que con dos paneles de 150 Wts. 61,4 Ah/día, tienes cubierto el consumo y te queda un margen para pérdidas, tendrás que tener en cuienta también el lugar de instalación, nublados si se trata de lugares muy altos, posibles proyecciones de sombras, orientación etc...

    La batería con 14 días de autonomía (me parecen demasiados) sería 48 x 14 : 0,7 = 960 Ah en C-100

    El regulador con estos dos paneles en paralelo, debería ser de 20 Ah.

    El inversor supongo que debe ser de onda senoidal pura, para este tipo de consumo de router, yo no conozco ninguno inferior a 400 Wts, el tema es el autoconsumo que te va a oscilar en torno a los 20 Wts.

    Si no encuentras un inversor de menor potencia, tendrás que sumar al consumo del router el autoconsumo del inversor y en este caso el total consumo día se va a 44 Wts. y las cuentas hay que hacerlas de nuevo, en este caso los paneles tendrían que ser 3, el regulador de 30 Ah y la batería de 1.760 ah. C-100.

    De paneles amorfos, mejor no hablamos, a no ser que hayan cambiado mucho los temas se trata de paneles muy grandes que degrada el Sol con el paso de los años, mejor olvidarse.

    En cuanto a precios, es cuestión de moverse por los diferentes distribuidores/almacenistas del pais y cada cual consigue los suyos, si te mueves y preguntas con inteligencia, conseguirás buenos precios.

    En cuanto a la norma EN-40 la desconozco, yo la única norma que me se es la de la convivencia y el respeto mutuo. Saludos

    Conchuo

  4. #4
    avedillo está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    sep 2006
    Ubicación
    Valladolid
    Mensajes
    229

    Predeterminado

    Muchisismas gracias, Conchuo.
    Eres el rey de la fv aislada.

    Saludos,

  5. #5
    avedillo está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    sep 2006
    Ubicación
    Valladolid
    Mensajes
    229

    Predeterminado

    Hola,

    El cálculo de las hsp lo tengo pensado para los meses más desfavorables, que en la zona donde quieren instalar el router, aquí en la provincia de valladolid, (con una orientación que optimice las hsp de los meses más desfavorecidos aprox 43º) con lo creo que debo escoger que las hsp de cálculo serían 1,8 hps de media para el mes más desfavorecido. ¿esto en lo correcto no?

    Por otro lado quería preguntar si debido a que voy a dimensionar para la menor potencia de generación del panel, si el regulador sufrirá mucho en los meses de verano cuando las hsp sean de 6,8 (casi 4 veces más).

    Lo de los 14 días tb me parece excesivo pero había leido en otro post que en la rioja recomiendan 14 días y como el clima aquí y allí es próximo, es lo que había elegido, pero voy a suponer 7.

    He echo los cálculos y me queda una pasada igual me he colado. qué os parece?

    Consumo 24w
    consumo inversor 20 w
    consumo total 44 w

    44 w : 12 v= 3,7 Ah
    3,7 Ah x 24 h = 88,8 Ah/dia

    Para generar 88,8 Ah/día con unas HPS mínimas de 1,8 estimo que necesito una potencia de panel de:

    88,8 Ah/día * 12 V = 1065,6 Wh/día de consumo sin pérdidas

    Si el rendimiento de regulado e inversor y demás perdidas lo estimo en 0,75 (os parece correcto???)

    1065,6 Wh/día/0,75 = 1420,8 Wh/día generados

    Teniendo en cuenta las horas solares pico de 1,8 necesito una potencia de generación de:

    1420,8 Wh/día / 1,8 h/día =789,333 Wp instalados

    Lo que requerría 4 paneles de 200 wp

    La batería para 7 días 88,8 Ah/día x 7 días = 621,6 Ah teóricos
    Si asumimos un rendimiento del 70% (correcto??) 621,6 Ah/0,7= 888 Ah
    Aproximadamente una batería de 900 Ah

    Estais de acuerdo??

    Gracias anticipadas y Saludos,

  6. #6
    Avatar de Conchuo
    Conchuo está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    abr 2007
    Ubicación
    Andalucía
    Mensajes
    2.796

    Predeterminado

    Cita Iniciado por avedillo
    Hola,

    El cálculo de las hsp lo tengo pensado para los meses más desfavorables, que en la zona donde quieren instalar el router, aquí en la provincia de valladolid, (con una orientación que optimice las hsp de los meses más desfavorecidos aprox 43º) con lo creo que debo escoger que las hsp de cálculo serían 1,8 hps de media para el mes más desfavorecido. ¿esto en lo correcto no?

    Por otro lado quería preguntar si debido a que voy a dimensionar para la menor potencia de generación del panel, si el regulador sufrirá mucho en los meses de verano cuando las hsp sean de 6,8 (casi 4 veces más).

    Lo de los 14 días tb me parece excesivo pero había leido en otro post que en la rioja recomiendan 14 días y como el clima aquí y allí es próximo, es lo que había elegido, pero voy a suponer 7.

    He echo los cálculos y me queda una pasada igual me he colado. qué os parece?

    Consumo 24w
    consumo inversor 20 w
    consumo total 44 w

    44 w : 12 v= 3,7 Ah
    3,7 Ah x 24 h = 88,8 Ah/dia

    Para generar 88,8 Ah/día con unas HPS mínimas de 1,8 estimo que necesito una potencia de panel de:

    88,8 Ah/día * 12 V = 1065,6 Wh/día de consumo sin pérdidas

    Si el rendimiento de regulado e inversor y demás perdidas lo estimo en 0,75 (os parece correcto???)

    1065,6 Wh/día/0,75 = 1420,8 Wh/día generados

    Teniendo en cuenta las horas solares pico de 1,8 necesito una potencia de generación de:

    1420,8 Wh/día / 1,8 h/día =789,333 Wp instalados

    Lo que requerría 4 paneles de 200 wp

    La batería para 7 días 88,8 Ah/día x 7 días = 621,6 Ah teóricos
    Si asumimos un rendimiento del 70% (correcto??) 621,6 Ah/0,7= 888 Ah
    Aproximadamente una batería de 900 Ah

    Estais de acuerdo??

    Gracias anticipadas y Saludos,
    Avedillo. Te voy a dar un consejo en Fv. aislada y es que te olvides de los Watios, porque en Fv aislaba existen baterías, cuya capacidad se mide en Ah. tambien los reguladores de carga se miden en Ah.

    Una vez elegido el panel que vas a utilizar, por ejemplo de 150 Wts. calculas los Ah. que te produce al día en función de las HSP de la zona, la intensidad máxima de este panel te la da el fabricante, que te da la intensidad máxima de carga y la de cortocicuito, que es la que se usa para el cálculo del regulador.

    La intensidad máxima de carga en un panel normal viene a ser el resultado de dividir la potencia Wts. entre 17,1 (Este dato puede variar, por eso te digo que veas lo que te indica el fabricante, pero es un valor muy aproximado) ya que si divides la potencia del panel entre el voltaje, en este caso 12V. te va a dar una intensidad mayor y erronea

    Una vez conocida la intensidad de carga del panel, es cuando te olvidas de los Wts. y te centras en la intensidad, que deberás multiplicar por las HSP de la zona para obtener la intensidad de carga al día, en una instalación que debe funcionar todo el año, lógicamente te tienes que ir a los meses de menor intensidad, yo utilizo la media de Nov. Dic. y Ene. para una vivienda aislada, pero para según que usos de la energía alomejor es necesario centrarse solo en el mes de menor radiación y para otras por ejem. un bombeo de agua para riego cuya utilización es principalmente en verano, tendrás que utilizar la radiación de los meses de verano.

    Cuando ya tienes la intensidad de carga del panel que has elegido, divides el consumo que previamente has pasado a Amperios, entre la intensidad (amp.) que produce el panel y te da directamente el número de paneles que necesitas, si te da por ejemplo 3,4 paneles, como no puedes instalar 3,4 paneles evidentemente instalas 4 paneles y ya tienes el margen de perdidas. Este sería un cálculo a OJO de buen cubero, pero si lo prefieres puedes calcular un margen de pérdidas, que yo suelo estimar entre un 15 y un 20%, pero cada maestrillo, ya sabes...

    Avedillo, lo que yo pueda saber de fotovoltaica aislada, me lo ha enseñado la experiencia del día a día y aunque soy un poco burro, se me ha pegado algo en los 25 años que llevo dedicandome a esto, con esto te quiero decir que no me hagas caso al 100% aprende con tu propia experiencia, solo pretendo ayudarte en lo elemental, pero seguro que habrá otras personas mas cualificadas, a las que también tendrás que escuchar para poder tomar tu propia decisión. Saludos

    Conchuo

  7. #7
    avedillo está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    sep 2006
    Ubicación
    Valladolid
    Mensajes
    229

    Predeterminado

    Muchisimas gracias conchuo,

    Estas explicaciones hacen que este foro suba muchos enteros.

    Un saludo,




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47