ERROR 55 EN HIBRIDO VOLTRONIC
Tengo un inversor híbrido Voltronic de 4kw y por el momento estoy muy contento, pero al conectar el secador de pelo salta y el cuadro me indica error 55, que se supone que es un error de descompensacion de fase. Mi sorpresa es que durante el día apenas da problemas...Es de noche cuando salta, y también lo hace en otros enchufes de la casa, que tienen diferentes cajas de empalmes, separadas. Hay alguien que haya tenido este problema? Gracias y un saludo.
Re: ERROR 55 EN HIBRIDO VOLTRONIC
Es un problema común de las ultimas versiones, tiene excesiva sensibilidad y ya se ha solucionado con un nuevo firmware. Contacta con el que te lo ha vendido y pídele que te pase el firmware nuevo. Lo da con secadores de pelo principalmente y planchas.
saludos
Re: ERROR 55 EN HIBRIDO VOLTRONIC
Cita:
Iniciado por
rebacas
Es un problema común de las ultimas versiones, tiene excesiva sensibilidad y ya se ha solucionado con un nuevo firmware. Contacta con el que te lo ha vendido y pídele que te pase el firmware nuevo. Lo da con secadores de pelo principalmente y planchas.
saludos
Muchas gracias, así lo haré...La verdad es que no le encontraba ninguna razón. Saludos
Re: ERROR 55 EN HIBRIDO VOLTRONIC
Cita:
Iniciado por
rebacas
Es un problema común de las ultimas versiones, tiene excesiva sensibilidad y ya se ha solucionado con un nuevo firmware. Contacta con el que te lo ha vendido y pídele que te pase el firmware nuevo. Lo da con secadores de pelo principalmente y planchas.
saludos
Que version de firmware da esos errores?